Gefunden für 35a schraubsicherungen - Zum Elektronik Forum





1 - Sicherung Durchlauferhitzer -- Sicherung Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  Ein DE mit 21KW bekommt 3 Schraubsicherungen mit 35A oder eben als Automat 32A.

Die 25A Sicherung hält nur weil das Gerät nur sehr kurz in Betrieb ist.
würde man damit eine Badewanne füllen würde sie durchbrennen. ...
2 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w
Hi..

Bei uns in der Stadt im Mehrfamilienhaus haben wir die Netzform TT.

Als ich die Wohnung damals gekauft habe, wurde die UV komplett saniert.

Vorher ->

H-Automaten H 16/25 für alle Steckdosenkreise + Herd
DLE gesichert durch 3x 35A Schraubsicherungen
FI 40A 0,5A für ALLES

Keller sieht so aus

HAK mit 6 Abgriffen, pro Abgriff gesichert durch 3x NH-00 80A gehen auf eine Reihenklemme mit 4x 16qmm

Von dort zum Zähler und nach dem Zähler mit 10qmm

Nach dem Zähler folgen nun 3x Neozed D02 mit 50A

Diese Installation war so 1976 in Betrieb gegangen.

Nacher

Steckdosenkreise mit 1,5qm wurden mit B13 abgesichert.
Kraftsteckdose (Perilex) auch 1,5qm wurde mit C13-Block abgesichert.
Herd mit 5x 2,5qm wurde mit B16er Block ausgerüstet.
DLE mit einem B32er Block.
Flur + Spülmaschine mit einem B13er FI-LS
FI 63A 0,30mA für den Wohnungskreis
FI 40A 0,30mA für den DLE

Jeder Raum incl. Licht ist extra abgesichert !

Die UV ist damit voll, es passt nichts mehr rein.

Damit sind soweit ich weiß die aktuellen Auflagen für das TT-Netz erfüllt.

Nun soll das letzte Bauteil der Schraubautomat gegen SLS ersetzt werden.

...








3 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten
Hallo,

beziehe demnächst ein Haus aus den 50ern. Die elektrroinstallation ist katastrophal. Der Vermieter weis, das er Nachrüsten muss. Wesentliche Frage für mich ist, ob in diesem Zusammenhang ein Fi schater eingebaut werden muss.
Der Betstand:
Es gibt 2 Adrige alte Steckdosen
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiter brücke in Dose
Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit 3 Adrigen Anschluss der irgernwo
gebrücktist...

Der Hauptanschluss und Zähler wurde vor ca. 10 Jahren erneuert, da verlegung vom Dach auf Erdkabel.

So jetzt das wirklich fahrlässige:
Vom Zähler geht es 5 Adrig zu den Hauptsicherungen. Tipp mal 16qmm.
Diese sind 35A. Von dort aus geht es 5 Adrig, mit ca. 10qmm in einen andern Kellerraum in eine Abzweigdose. Das wurde eindeutig vor ca. 10Jahren gemacht.

In der Abzweigdose, ist der null Leiter nicht angeschlossen und der
Schutzleiter wird als Nulleiter weiter geführt. Es wird noch besser!
Ohne zusätzliche Sicherungen gehen von dort aus Leitungen zum Herd und zum kompletten Kellergeschoss mit 1,5qqm

Ein 10qqm Kabel geht außerdem ins OG zum alten Sicherungskasten mit
neuen Hauptsicherungen mit 35A und dann...
4 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
Überputzte Dosen sollten aber sowieso nicht sein! Schon übermalte sind nicht schön, übertapezierte sowieso ein Ärgernis.

Die Verriegelung zum Herdanschluss könnte man auch manuell lösen, wirkt halt etwas industriell
http://www.schaecke.at/medias/sys_m.....6.jpg

Aber ernsthaft, in einem nicht allzu vollgeräumten Unterkastl könnte man so einen Umschalter schon unterbringen.


Zitat :
Zaehler hat einen FI mit 40A.

25A Schutzschalter sind aber nicht ganz so rar? Hier einer von Conrad zum Beispiel.

Was am FI steht ist in diesem Zusammenhang fast komplett wurscht. Irgendwo gibt es Hauptsicherungen (Schraubsicherungen). Die können unter dem Zähler sein, oder in einem Extrakastl im Stiegenhaus oder draußen an der Fassade ...
5 - von 2,5mm² auf 1,5mm² -- von 2,5mm² auf 1,5mm²
Hallo erstmal alle zusammen.

Bevor die Frage kommt, hier gleich die Antwort." Ich habe nichts gelernt in sachen Elektrik"

Zu meinem anliegen.

Ich möchte die Elektroinstallation im meinen Haus erneuern.
Ich möchte alle Steckdosenstromkreise mit 3x2,5mm² anfahren und mit 16A absichern,außer Herd usw. mit 5x2,5mm², pro stromkreis werden es max. 6 steckdosen, meistens 2x3er steckdosen, wenn ich die erste steckdose mit 2,5mm² anfahre, kann ich zu den restlichen 2.,3.,4.,5., und 6. steckdose mit 1,5mm² überbrücken????

Grund der Eigenregie, ist ein vorläufiger Kostenvoranschlag eines Elli, mit meinen Vorstellungen.
Der ist zustand des Hauses, ist teils klassische Nullung, und teils neuverlegt. Dem Energieversorger hab ich eine Anfrage gestellt, für eine erhöung der Sicherung, zurzeit ist eine 50A NH, wenn nicht möglich, dann eine neue Zuleitung mit 16mm² mit 63A und SLS vorm Zähler. Zurzeit bin ich noch an der Planung und rechnen. Denn ich möchte die FI CDA440D nicht überlasten Nennstrom, sprich die 40A pro Phase nicht überlasten, also 2x16A=32A LS pro phase müßte passen, somit komm ich auf 6 steckdosenstromkreise, pro CDA440D, Lichtstromkreise werden mit 1,5mm² angefahren und mit 10A abgesichert, und FI vorgeschaltet. Kühlschrank ...
6 - Nur2 Ceranplatten ansteuerbar -- Herd Siemens HET 470L
Sehr wahrscheinlich ist das passiert, was wir schon vermutet hatten:
Bei dem Kurzschluß hat eine Vorsicherung ausgelöst. Nunmehr fehlt Deiner Unterverteilung (das ist der ganz gewöhnliche Wohnungs-"Sicherungskasten", der Herd hat keinen) einer der drei Außenleiter.

Stelle fest, ob Du Wohnung 1 oder 2 bist. Ggf den Vermieter fragen.
Dann die zugehörigen drei Schraubsicherungen herausnehmen und prüfen!
Es müßte sich um Neozed-Einsätze von 35A handeln. Besorge solch einen. ...
7 - FI-Schalter für 3P/Pe -- FI-Schalter für 3P/Pe
Danke für die vielen Antworten.

Bin kein Fachmann, doch ich brauche in meiner Garage Warmwasser, da dort ein Sicherungskasten hängt, an dem ein zusätzlicher 3x32A CEE Anschluß hängt habe ich im Baumarkt einen Durchlauferhitzer gekauft.

Der Durchlauferhitzer braucht 3x32A und hat einen PE Anschluß, nun habe ich einfach den 3x32ACEE Anschluß entfernt und den Durchlauferhitzer angeschlossen.

Zu erst geht der Strom durch drei Schraubsicherungen (sind mit 35A Sicherungen bestückt) von dort aus geht es in den FI-Schalter an dem L1,L2 und L3 + N anliegt, von dort gehen die Adern zum Starkstromanschluß, PE von der Leiste.

Ich habe nun einfach den Starkstromanschluß entfernt und dort den Durchlauferhitzer angeschlossen. Nur fehlte mir die N Anschluß am Gerät.

Wollte jetzt nur sicher gehen das der FI-Schalter funktionstüchtig ist, da die Test-Taste nicht funktioniert.

Sollte ich noch die N-Ader am FI-Schalter die brach liegt aber dennoch zum D-Erhitzer geht entfernen?

Danke nochmals ...
8 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren
Halt halt, die Absicherung der Hauptsicherung beträgt 63A.
Die Verteilung von Obergeschoss und Garage sind nochmal extra mit Schraubsicherungen abgesichert.
Also wie gesagt, die Hauptsicherung verkraftet 63A und die Absicherung der einzelnen Kreise (Garage und Obergeschoss) vermutlich mit 3x35A, da bin ich jetzt aber nicht sicher, da leider nichts drauf steht.
Wie stehen die Chancen dass es sich bei den Schraubsicherungen um 3x35A handelt?

Anbei zwei Bilder:

Die Hauptsicherung bis max. 63A:
Bild eingefügt

Und die Schraubsicherungen für die UV Garage mit der Vermutung von 3x35A:
Bild eingefügt

Beziehen sich die 35A dann pro Phase oder allgemein?
Wenn ich die 32A Dose benutze und die 16A Dose dazu, komme ich ja leicht über 35A, würde das bedeuten, dass diese Schmelzsicherungen dann durchbrennen?

Danke

Gruß Janik
...
9 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung

Zitat :
ego hat am  9 Jan 2009 18:32 geschrieben :
Kann es sein das hier jemand mächtig die Begriffe dureinander wirft?

Das kann natuerlich sein. Mit HAK meinte ich den Kasten in dem die NH Sicherungen sind.
und mit HV meinte ich den Sicherungskasten, der linke Teil ist verplombt und dort befindet sich der Stromzaehler, im rechten Teil die Neozed Schraubsicherungen und die LSS fuer die einzelnen Kreise.


Zitat :
wome hat am  9 Jan 2009 17:58 geschrieben :
Normale Menschen kommen mit weniger Leistung aus, in vielen 60er-Jahre-Bauten teilen sich 6 oder mehr Partein einen 63A-Hak und sind zufrieden. Was hast du vor?
10 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer

Zitat :
pippo hat am  2 Jan 2009 13:39 geschrieben :
Abgesichert sollten der Durchlauferhitzer mit 3x35A werden, da er auf voller Leistung 30,4A benötigt

Ganz so schnell geht das nicht!
Dazu müsste man erstmal wissen welche Leitung verlegt wurde, wie lang die ist und in etwa wie sie verlegt wurde. Bei wenigen Metern NYM 4/5x6mm² dürften 35A kein Problem sein, aber ich glaube nicht, dass so viel Kupfer in der Wand ist, wenn noch Neozed-Elemente (kleine Schraubsicherungen) verbaut sind.
Elektrische DLE haben den Vorteil, dass sie nicht immer die vollen 21 kW ziehen. 20A-Sicherungen dürften aber zu wenig sein und immer wieder durchbrennen.
Das sollte aber ein guter (!) Elektriker hin bekommen. Einfach mal eine 35A-Sicherung rein schrauben sollte nicht das Mittel der Wahl sein.

Die Temperaturdifferenzen könnten sich dadurch erklären, dass die Steuerung zwischen unterschiedlich starken Heizungen umgeschaltet hat, von denen einige auf f...
11 - Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis -- Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis
Ok, Chef.

Hab ich vorhin im Baumarkt gesehen dachte es gibt auch 35A Fi's!
Ich werd jede Phase einzeln in der Hütte mit B16A LS-S absichern!
Denn im Haus in der Uv sind nur 32A Schraubsicherungen drin!--> Da werd ich jetzt auch nichts Verändern!
Der Sauna- Ofen hat ca. 8kW!
Verlege für die Steckdosen und Lampen 1,5mm² und für die Sauna an sich 5x4mm²!
Warum sollte 1,5mm² nich reichen? Nehme jetzt mal die Verlegeart C, 2 Belastete Adern und komme auf eine Belastbarkeit von 19,5A bei 30°C!
Bei dem 5 fachen Strom Schaltet mein LS sofort ab! Da lieg ich auch mit nem B13 nich weit drunter!

Bis dann ...
12 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank
einen moment!
der richtige beitrag kommt gleich ....


so jetzt aber .....

kurz zum stand der dinge:
vor zwei jahren habe ich mir ein älteres haus gekauft (mit älterer elektroinstallation)
vor dem kauf war ein elektriker da und hat alles durchgemessen
gem. dem erstelltem protokoll und seiner aussage ist/war alles soweit o.k.
hatte das thema "elektrik" damit abgehakt - es funktioniert ja auch alles ...

jetzt soll ein zimmer renoviert werden (eigentlich nur tapete/decke u.s.w.)
habe mir dann mal eine up-verteilerdose angeschaut (tapete kommt ja eh ab)
und mir daraufhin die gesamte e-installation mal genauer angesehen
und mich jetzt intensiv mit dem thema beschäftigt (u.a. viel in diesem forum gelesen)

ist-zustand:
neuer HAK im keller
(ca. 3 jahre alt, mit aufteilung "pen" zu "pe" u. "n" -> tn-c netz, mit 3 mal 35A ?NH?-sicherungen)
vom hak pen zum pa (an kupferwasserleitung angeschlossen)
zum zähler nur 4-adrig (6 qmm ohne pe! -> 5-adrige leitung aber pe am hak nicht angeklemmt)
vom zähler gehts über B25A hauptsicherungen (neue ls) zu bereits ne...
13 - Aufbau UV -- Aufbau UV
@technics1

Ja wenn alle Leitungen dann 16mm² haben ist das die beste Lösung!
Aber noch eine kleine Anmerkung:

1. Lass den DLE über einen eigen 40A FI laufen!
2. Sichere den DLE mit einem 3poligen B32 LSS ab und nicht mit 35A Schraubsicherungen
3. Wenn die Vorsicherung 50A must den anderen 40A FI dann mit einer gesonderten 35A Vorsicherung versehen, hier sind aber Schmelzlicherungen angebrachter als ein LSS!
Sonst kann er überlastet werden!

@Trumbaschl

Ich weiß schon, aber in Werkstätten ist mir trotzdem ein B/C16 lieber als ein B13 für die Arbeitssteckdosen!

MFG.
Shark1

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Dez 2007 14:37 ]...
14 - Absicherung für UV ja oder nein???? -- Absicherung für UV ja oder nein????
So habe mir heute früh unsere HAK angeschaut.


Auf dem Kasten steht 63A 600V

Da die Plombe locker ist, konnte ich den Kasten öffnen. Es sind 3x 35A Schraubsicherungen drin. ...
15 - Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !! -- Hilfe - FI Schalter fliegt wöchentlich - keine Lösung in Sicht !!

Zitat :
stromberg hat am  3 Nov 2007 17:26 geschrieben :

Zu euren Fragen: Auf meinem FI Schalter steht 40/4/003. Da ich keine FAchmann bin, sagt mir das nicht besonders viel. Im Sicherungskasten sind Schmelzsicherungen, jeweils zwei für Bad, Herd und den Rest. 40/4/003 bedeutet:
- Der FI verkraftet 40A Nennlast pro Pol,
- er hat 4 Pole
- Er schaltet sicher bei einem Differenzstrom von 30mA (0,03A) ab.

Zusätzliche Angaben, die sich je nach Modell in der Herstellerbezeichnung oder den aufgedruckten Piktogrammen verstecken:
- Abschaltvermögen (Den Strom, den der FI (z.B. im Kurzschlussfall) maximal abschalten kann), meist 10kA (10000A), ältere Modelle evtl 6kA.

- "sensitivität": Ein FI ist nicht-pulsstromsensitiv: Der FI erkennt nur Wechsel-Fehlerströme. Oder er ist Pulsstromsensitiv: Dann erkennt er wechselfehlerströme mit Gleichstromanteilen (diese sind in den Netzen heutzutage durch Elektronische Geräte vorhande...
16 - Selektivität -- Selektivität
Hallo Primus von Quack,

etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte:

Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt!

Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse...
17 - unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht -- unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht
Widerspruch:
Selbstverständlich sollten alle Geräte über FI geschaltet werden (in TT-Netzen ist dies fast immer wegen der Abschaltbedingungen sowieso erforderlich und wird auch in TN bei manchen VNB generell für alle Endstromkreise vorgeschrieben)!

Wer in besonders gefährderten Gebieten wohnt oder arg viel Angst hat (die in aller Regel aber unberechtigt ist), der kann auf getrennte FI, auslöseverzögerte oder solche mit automatischer Wiedereinschaltung zurückgreifen.


Allgemeine Anmerkungen:
-die UV ist viel zu voll, mindestend eine Reihe mehr sollte sie haben
-die Absicherung von Lichtstromkreisen mit 16A ist unsinnig, besser 10A oder 13A verwenden
-gleiches gilt meist für allgemeine Steckdosenstromkreise, falls diese aber in 16A bleiben sollen, muß geprüft werden, ob die angegebenen 1,5mm² Leitungsquerschnitt reichen (nach Spannungsfall und thermischer Belastbarkeit). Je nach Länge, Verlegeart und Häufung ist dann ein höherer Querschnitt erforderlich
-kritisch dürften auch die Querschnitte der Leitungen zur Garage und Schuppen (Wechsel- und Drehstrom sein), nachrechnen
-der 3-pol Hauptschalter dürfte mindestens 2,5TE breit sein, oder?
-statt der Schraubsicherungen (deren Wert man au...
18 - Hautsicherung am Zähler -- Hautsicherung am Zähler

Zitat : Es sind merkwürdigerweise sogar eine 50A und zwei 35A. :-?
Tja das ist der Nachteil an Schraubsicherungen, da können Laien beliebig herumbasteln...
Sowas hatte ich auch schon... DLEH demontiert, im NeoZED-Halter kam 2x35A 1x50A hervor. Bei 25A Zählervorsicherung....

Gruß
Didi...
19 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
Die kommen auf Ideen die EVU's. Zählersäule am Zaun, HAK am Zaun + Zähler im Haus. Na Hauptsache man spart sich 'ne "vernünftige" Leitung bis an Haus und der Kunde zahlt bei Zählersäule auch noch die Rasenheizung...

Okay, jetzt müsste man nur noch wissen, wieviel man 'nem 16mm² AL zumuten kann. Wesentlich über 40A wird das aber wohl nicht gehen. Hat da mal wer'n Wert?

Okay, für eine Wohneinheit reicht das, für'n Doppelzähler ist das eigentlich zu wenig. Rechnet man da nicht bei Neuanlagen mit 80A im HAK? Kann man hier nur ohne Leitungstausch nicht rausholen...

Sind im HAK NH-Sicherungen? Oder deutet das D40 in deiner Skizze auf DIII-Schraubsicherungen hin? (Gewindedurchmesser 33mm, hilft dir aber nichts, wenn der Kasten verplombt ist und keinen transparenten Deckel hat...)

"Sich was gedacht haben" - könnte aber auch bedeuten, dass man bei einem Straßenzug mit 50 WE vllt. 'ne Trafogröße kleiner verbauen kann im kann im vergleich zu 63er HAK-Standard-Absicherung. Wäre jetzt interessant zu wissen, wie die restlichen Häuser abgesichert sind...


Zu den 6mm² - Nunja, wenn die eh nur mit max 40A dich Anschließen wollen, dann sollen se da mal nicht meckern. die 63A kann man dann ohne neue Zuleitung ohnehin nicht ausnutz...
20 - Stereoanlagelette Elektroinstallation in einem Schaltschrank ?, Teil2 -- Stereoanlagelette Elektroinstallation in einem Schaltschrank ?, Teil2
ein 63A SLS ist schon ok

dahinter (dem Zähler) 35A Schraubsicherungen

dann 40A FI's (2x Bad, Wohnraum, Werkstatt, Außen)

dahinter entsprechende automaten

für die querschnitte dachte ich mir folgendes
(lieber ein bissel größer)

vom HAK bis zum SLS bzw. zu den Schraubsicherungen hinter dem Zähler im gleichen Querschnitt wie die Einspeisung(25qmm ?)
Danach mit 16qmm weiter an das Schienensystem (bis 250A)

Von da Abgänge in 10qmm zu den FI's bzw. auf die Brücken der Automaten...

Die Automaten so klein wie möglich. Da mehr ich lieber etwas mehr Stromkreise...

Damit ich keine Probleme mit den max. Kabellängen bekomme, wird es für den Herd 4qmm geben, Licht bekommt 1,5qmm und Steckdosen 2,5qmm

das sollte reichen... wenn da ein kabel abfakelt kann ich es auch nicht ändern...

bei hager hab ich nicht brauchbares gefunden ...
also keine infos welche Material-Ausführungsarten es gibt.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am  5 Jan 2005 17:48 ]...
21 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Mein Vorschlag lautete, dieNeozeds so groß wie möglichszu wählen (50A sollten für das Erdkabel noch passen) und dann im Gartenhaus die ankommende Leitung mit 'nem 3poligen C25 versehen. Oder von mir aus auch wieder mit Schraubsicherungen, dann steht man bei einphasigen Kurzschlüssen nicht ganz im Dunkeln.

Abstand Neozeds beim Nachbarn und Neozeds oder Automaten bei dir mindestens zwei Nennsromstufen (32A und 35A mal besser als eine Stufe betrachen). Also z.b. 40A+25A.

Die Sicherung beim Nachbarn dient dann nur dem Kurzschlusschutz des Erdkabels (und kann nebenbei auch noch den Überlastschutz ausreichend gewährleisten, aber dass sollen sie hier gerade nicht), während der Satz im Häuschen dann dazu dient, den tatsächlich maximal möglichen Strom zu begrenzen auf z.B. 25A. Damit ist zugleich auch der Spannungsfall auf zulässige Werte begrenzt, da dann mit den 25A gerechnet werden darf.
Wenn nun ein Kurzschluss auftritt wird zuerst der Automat für en Endstromkreis auslösen, mit etwas Pech ebenfalls die 25A Sicherung aber da stehen die Chancen schonmal nicht schlecht, dass diese das durchhält.

Nachtteil der Neozeds ist aber, dass ein- oder zweiphasige Ausfälle auftreten können und das einem Motor an der CEE nicht gut bekommt. Also möglichst immer Motors...
22 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude
Hallo zusammen,

ich habe Probleme beim Anschluss eines Nebengebäudes
vielleicht weiß ja jemand Rat, ich habe auch schon beim
E-Werk angerufen der meinte ein Fachmann müsste das wissen
ich bin zwar einer aber das ist leider schon lange her
und ..................

Nebengebäude:
- ca. 10m Entfernung vom Hauptgebäude ca. 35-45m Kabellänge
- 2 kleine 2 Zimmerwohnungen + Garage Keller Speicher
Balkon nichts besonderes


Nachdem mir vom E-Werk mitgeteilt wurde das ein separater
Anschluss vermutlich 1500€ kosten würde (stimmt dass???
Dachständer, Hausanschlusskasten, Baukostenzuschuss,
usw. ) habe ich mich entschlossen das Nebengebäude über
das Hauptgebäude zu versorgen

Da gibt es angeblich mehrere Möglichkeiten keine ist mir
so richtig klar und bevor ich es falsch mache frage ich
lieber ganz genau nach.

Das E-Werk meinte folgendes:
Der Hauptanschlusskasten vom Hauptgebäude ist auf dem
Speicher, ich sollte eine Gruppensicherung setzen dann den
Zählerschrank vom Hauptgebäude anschließen und eine
Leitung von der Gruppensicherung zum Nebengebäude verlegen
dort dann eine Trennmöglichkeit schaffen z.b NH00 mit
Kurzschlusstücken also so habe ich das verst...
23 - Alte Schraubsicherungen wechseln -- Alte Schraubsicherungen wechseln
Hallo,

@Gast

du wirst um einen Austausch des Sockels nicht herum kommen,
da die Stotz-Automaten mit E27 Sockel, genau wie DII-Schraubsicherungen,
nur bis 35A (eigentlich nur bis 25A??) genormt sind.
Darüber ist der Sockel dann E33 (DIII) und geht bis 63A.




_________________
Alle Antworten/Hinweise nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.

Die einschlägigen Sicherheits-Vorschriften sind immer zu beachten.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  3 Feb 2003 19:22 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am  3 Feb 2003 19:23 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 35a Schraubsicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 35a Schraubsicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017636   Heute : 300    Gestern : 5931    Online : 128        1.1.2026    1:39
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.145493984222