Gefunden für 32a zuleitung querschnitt - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Frankreich: Steckdosen mit 25 A? -- Frankreich: Steckdosen mit 25 A? | |||
| |||
| 2 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
| NAja ich würde schon Fest installieren wenn das öfters genutzt werden sollte .. . Man könnte ja draußen einen 32A Einspeisestecker montieren.
Am Haus dann eine Steckdose abgesichert mit 32A Neozed ohne Fi und im Schuppen dann halt eine UV mit Fi´s usw. Festinstallation der Zuleitung wäre natürlich schöner ! Auf ausreichenden Querschnitt der Zuleitung achten aufgrund des Anlaufstroms vom Kompressor. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 31 Aug 2013 19:59 ]... | |||
3 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat | |||
Zitat : shark1 hat am 30 Sep 2012 23:40 geschrieben : Bist du dir sicher, dass sowas heute überhaupt noch zulässig ist? Gemäss diesem Fred und Aussage von schweizer sind diese Undinger in der CH noch zulässig. Auf jeden Fall wurde der bereits mit FI ausgerüstete Apparat genau so diesen Herbst neu verkauft. Zitat : 40A finde ich nun etwas viel für die recht dünne Leitung Querschnitt??). Auf der orangen Zuleitung... | |||
| 4 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Doch, ist in Betrieb.
Die Zuleitung ist eine 2,5mm², welche auch auf 32A vorabgesichert ist. Es wurde jedoch vorsichtshalber ein Kabel mit größerem Querschnitt gelegt, welches jedoch nicht verwendet wurde. Das anscheinend "grün-gelbe" ist braun. Wie kann ich die Dreifachklemmung bestmöglich lösen? Gruß, Manuel ... | |||
| 5 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung | |||
| Hallo,
Zuleitung und Absicherung sind auch etwas"mager",und die 32A Neozettpatronen werden das u.U.nicht auf dauer mitmachen. Der Leitungsquerschnitt ist auch nicht von der Absicherung abhänig,sondern die Absicherung von dem Querschnitt,Verlegeart,Belastung usw. abhängig. C32 könnte je nach Pumpenart auch Probleme machen. ... | |||
| 6 - Nicht abgesicherter Abgang in UV -- Nicht abgesicherter Abgang in UV | |||
| Er meint, wenn die Zuleitung zur UV vom Querschnitt,Verlangeart, usw. so angelegt wäre, dass es möglich ist eine Vorsicherung mit 50A (anstatt der 32A) einzusetzten. Deshalb würde er eine Sicherung für den Endstromkreis (32A) vorsehen.
Hätte, wäre, wenn, aber sollte mal eine andere Vorsichrung eingesetzt werden hat meine keinen Stress mit der Absicherung von Endstromkreisen. Übrigens ist ein FI für 32A-CEE-Dosen, in Deutschland, keine Pflicht. Kann also für diese Steckdose weggelassen werden. ... | |||
| 7 - Doppelsteckdose mit Schalter ? -- Doppelsteckdose mit Schalter ? | |||
Zitat : ...sehr gut jetzt muss er nur noch die Unterputzdose und die Stecker der Geräte tauschen Die Gerätedose könnte sogar passen, zumindest britische Einzeleinsätze haben den gleichen Schraubenabstand wie unsere. Ob bei den doppelten der Abstand genau paßt, weiß ich aber nicht. Bei den Steckern gebe ich dir recht. Dafür kann man dann die Zuleitung, entsprechenden Querschnitt vorausgesetzt, auch problemlos mit 25A oder gar 32A absichern
... | |||
| 8 - Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? -- Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? | |||
| Hallo, wir haben in unserem Betrieb 64A CE-Steckdosen.
Jetzt sollen Maschinen, die eine 4mm2 Zuleitung haben, daran angeschlossen werden. Darf man einfach "nur" den Stecker wechseln wenn man 32A Sicherungen verwendet? Oder muß man die Zuleitung in 10mm2 umändern? Anders gefragt: Muß man eine 64A-CE-Steckdose mit 64A Absichern und den dementsprechenden minimum querschnitt einhalten? Alles rein rechtlich gesehen. Das es funktioniert ist mir selber klar :o) ... | |||
| 9 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| Hallo
In der Garage sitzt bereits eine Kleinverteilung. In diesen Kleinverteiler kommt die Zuleitung vom Keller mit dem besagten Querschnitt von 4x10mm². Wird hier aufgeteilt in 1x 400V-16A und einmal 230V-16A. Außerdem hängt noch ein Industrietorantrieb und etwas Licht dran. Die Kreise sind im Kleinverteiler einzeln abgesichert und verfügen über einen RCD mit 30mA. Die Länge der Zuleitung schätze ich auf 8-10 Meter maximal. Also währe es problemlos möglich, in den Kleinverteiler in der Garage eine zusätzliche Sicherung bis 32A mit einzubauen und dann die 32A Dose zu installieren? Kann die vorhandene 16A Dose bestehen bleiben? Noch eine Frage, bei meinem einen Schweißgerät mit 400V-16A löst beim einschalten immer die Sicherung aus. Könnte ich an die Anschlussleitung des Gerätes statt einem 16A Stecker auch einen 32A Stecker anschließen und das Gerät dann an der 32A Dose betreiben? Das würde zumindest das Problem mit der Sicherung lösen, ohne diese auszutauschen. Die Stecker andersrum zu tauschen ist natürlich nicht zulässig. Edit: Gibts solche Sicherungen mit 32A eig. noch als Schaltsicherung oder muss man hier schon auf Schmelz- bzw. Schraubsicherungen zurückgreifen? | |||
| 10 - Zuleitung für Garage!! -- Zuleitung für Garage!! | |||
| Mein Kollege, will eine Zuleitung für seine Garage! Habe ihm vorgeschlagen ein 5x4 rauszulegen und dort nen kleinen Verteiler zu setzen für Drehstromanschluss usw.!!
Ich hätte jetzt vor dem FI (hängt die Wohnung drauf) das Kabel angeklemmt an einem 32A LS und dort in die Garge gefahren in den Kleinverteiler (mit FI) Da aber der SLS vor dem Zähler 35A hat, bekomm ich doch keine Selektivität hin oder?? Dann müsst ich es ja garnicht zusätlich absichern, sondern würd die 35A SLS langen??? Wobe da würd der Querschnitt von 4mm2 nicht auslangen, laut meines Wissens, sind so knappe 20 Meter kabel!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: Morpheus25 am 16 Feb 2009 20:26 ]... | |||
| 11 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... | |||
| Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab! Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen! Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen: Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung -> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm² -> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/... | |||
| 12 - reicht die zuleitung aus??? -- reicht die zuleitung aus??? | |||
| Hallo email,
was soll okay sein? Daß die Hauptleitung mit 50A vorgesichert und sogar 5-adrig ist? Ja, das sollte gut passen. Und 32A-LS für 32A CEE paßt auch. Aber es reicht nicht! Denn da muß auch noch ein FI (4pol, 40A, 30mA) dazwischen.
Oft reicht aber auch 25A. Macht man gerne, wenn es sonst mit der Selektivität eng wird. Kann ja ein C-Typ sein. Welchen Querschnitt die Zuleitung für diese Steckdose braucht, hängt dann vor allem von ihrer Länge und Leitungstyp samt Verlegeart ab. Messungen nicht vergessen! Gibt es denn noch Zählervor- oder Nachsicherungen? Wie kann die UV freigeschaltet werden? Gruß, sam2 ... | |||
| 13 - Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI -- Leitungsauslegung zur UV und Vorsicherungen für FI | |||
| Hallo Leute,
da ich neu hier im Forum bin möchte ich zunächst alle Forumteilnehmer grüßen und mich vorab schon einmal über Eure Hilfe bedanken. Nun zu meiner Frage (hab in der Suche nichts passendes gefunden): Es geht zunächst um die ordnungsgemäße Querschnittsauslegung innerhalb eines Neubaus. Vorgaben: EinfamilienwohnhausKeine elektrische WassererwärmungTN-C-S System - soweit ich das erkennen kann12 m HauptleitungZählerschrank mit einem leeren Zählerplatz und intergriertem Stromkreisverteiler für das KG, hier auch 32A CEE Steckdose10 m Verbindungsleitung zur gemeinsamen UV für EG und DG (4x10 mm2 plus separater PE zur PAS??)Gemeinsame Unterverteilung mit 2 RCD 40 A (Es soll auch noch eine EIB Installation integriert werden) Nun meine Fragen: 1. ist für die Hauptleitung 4x16mm2 NYM-J okay? 2. I... | |||
| 14 - Durchlauferhitzer/Querschnitt -- Durchlauferhitzer/Querschnitt | |||
| Hallo taxidriver,
ABB macht in der PDF zu seinen Automaten dazu Angaben. System pro M compact Sicherungsautomaten S 200-B 20A geeignet für Durchlauferhitzer 12 kW 32A geeignet für Durchlauferhitzer 18 kW 40A geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW Bei 21 KW, komme ich jedoch auf eine 32A Sicherung. Bei 24KW kann die Leitung besser mit 35A Schmelzsicherungen abgesichert werden. Dann geht auch hier 6mm² Was haltet ihr von den Angaben? Strombelastbarkeit der Leitung http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf ABB Strombelastbarkeit Ich gehe hier von B32A,Verlegeart B2 mit 3 belasteten Adern und 25°aus. Nach Tabelle 6mm² Fehlt noch die Spannungsfall Rechnung. Dazu fehlen Angaben der Zuleitung ... Der Querschnitt von 6mm² sollte auch hier reichen. mfg sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:24 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:26 ]... | |||
| 15 - Welche Kabel in Unterverteilung -- Welche Kabel in Unterverteilung | |||
| Erstmal: HÄÄÄÄHHH?? Ultraschallverdichtete Kabelenden? Bitte? Und warum sind die LS für den Herd 25A und der FI für den Kreis ist mit 300mA? Bitte um aufklärung, das sieht entweder nach Unwissen oder nach speziellen Geräten aus!
Generell: Sicher kann man starre Adern nehmen, aber das empfehle ich nur Leuten, die die Zeit haben, das ordentlich zu machen und auch über die entsprechende Erfahrung verfügen. Damit es mit eindrähtiger Leitung ordentlich aussieht, muss man sehr genau arbeiten - mit Kabelbindern, feindrähtiger Leitung und Spiralschlauch gehts auf jeden fall schneller und auch ein Anfänger bekommt es ordentlich hin! Ausgenommen bei kleinen Brücken oder so, das geht schon. 16A-LS nimmt man normalerweise auch eher nicht mehr als standard-typ, bzw. wenn, dann müssen die passenden Leitungen verlegt sein. Und die FIs verbindet man eingangsseitig mit passenden Sammelschienen, das sparts chonmal einiges an Arbeit! Wieviel Erfahrung hast du in diesem Bereich, welche Meßgeräte und Werkzeuge stehen dir zur Verfügung? Welche Geräte willst du anschließen? wie stark ist dein Hausanschluss dimensioniert? Welche Netzform liegt vor? Besteht interesse an zusätzlichen Sachen (Überspannungsschutz, Steuerungstechnik, ...)? Welche Leitungen sind wie zu den Ends... | |||
| 16 - ... was ein E-Check wert ist... -- ... was ein E-Check wert ist... | |||
| Vorsicht, wome!
Zitat : wome hat am 13 Sep 2006 15:59 geschrieben : Wo liegt eigentlich Euer Problem? Der Mann hatte 2 Stromkreise, die er mit einem FI absichern wollte. Sein FI hat drei Pfade für L, aber nur einen für N. Also legt er die N hinter dem FI auf eine Schiene und leitet sie zusammen durch den FI. Der Querschnitt dürfte reichen. Gemeinsam abschalten kann man sie auch. Ein bisschen störend ist natürlich neben nur 25A Belastbarkeit (statt 32A, aber da ist doch nix drauf)) die Tatsache, dass die blaue N-Zuführung zu kurz war. Daher musste er sie an die PEN-Schiene klemmen. Jetzt hätte er natürlich den zuführenden PEN noch blau kennzeichnen müssen, aber das Isoband war alle. Vielleicht erfolgt die Aufteilung des PEN ja gar nicht irgendwo ganz woanders, sondern sowieso kurz vor der Unterverteilung, so dass das den ausführenden Kollegen nicht störte. Und ab 10² darf man ja schließlich TN-C bauen. Unser Problem liegt darin, daß Du einfach ei... | |||
| 17 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo Trumbaschl,
Zitat : was um alles in der Welt willst du da für Leistung umsetzen??? eigentlich gar nicht mal viel. Es geht nicht um möglichst viel Leistung, sondern um Flexibilität. Die Möglichkeit die Steckdosen schalten zu können. Und zwar 50 - 70 % aller Steckdosen im Haus. Einige (1-2) pro Raum können nat. auch mit 3x2,5mm² und B16 feste angeschlossen werden. Dank Leerrohren ist das ja schnell gemacht. Simpelstes Beispiel : z.B. eine Stehlampe / Möbellampe vom Lichtschalter der Türe aus zu schalten. Oder Lampen zeitgesteuert / per Telefonanruf und DTMF Tönen ... Oder wenn ich mir später überlege, z.B. das el. Garagentor vom Flur aus schon mal zu öffnen, wenn ich aus dem Haus gehe, dann kann ich das an meiner zentralen Stelle verschalten. Oder alle Rolladen von einem Schalter... Wenn die Leitungen erstmal alle liegen ist somit alles möglich und leicht variabel gestaltbar. Zuerst vielleicht noch durch umve... | |||
| 18 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden | |||
Puh - ich sehe schon - die Sache artet langsam in Arbeit aus!
(irgendwann muß ich ja auch wieder mein Geld verdienen...) Also pino, bist Du auch ganz sicher, daß es von der Herdleitung keinen Abzweig gibt? Gab es schonmal Probleme (hat die Herd-Sicherung wegen Überlast ausgelöst)? Welchen Querschnitt hat die Zuleitung zu der speisenden Unterverteilung und wie hoch ist diese abgesichert? Wie hoch ist die Belastbarkeit des Zählers? Wie stark ist die Hausanschlußsicherung und was für andere Lasten hängen ggf. noch daran (Mehrfamilienhaus)? Warum steht nur Wechselstrom zur Verfügung? Ob eine Absicherung der 6mm²-Leitung mit 32A möglich wäre, hängt u.a. auch von deren Länge und der Verlegeart ab. Es kann also z.B. sein, daß nur 25A zulässig wären. Jaja, der leidige Geldbeutel...
Und mehrere Kanäle kosten kein Geld? Naja, wenn man die Arbeitszeit nicht rechnen muß. Alle paar Jahre neue Automaten macht übrigens durchaus Sinn, denn die Teile altern auch merklich! Hol Dir die Dinger doch bei ebay und verklopf dafür die alten 16er. Oder - Du verwendest diese dann für die neuen zusätzlichen Stromkreise (mit ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |