Autor |
Zuleitung für Garage!! Suche nach: zuleitung (6024) |
|
|
|
|
BID = 588783
Morpheus25 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: München
|
|
Mein Kollege, will eine Zuleitung für seine Garage! Habe ihm vorgeschlagen ein 5x4 rauszulegen und dort nen kleinen Verteiler zu setzen für Drehstromanschluss usw.!!
Ich hätte jetzt vor dem FI (hängt die Wohnung drauf) das Kabel angeklemmt an einem 32A LS und dort in die Garge gefahren in den Kleinverteiler (mit FI)
Da aber der SLS vor dem Zähler 35A hat, bekomm ich doch keine Selektivität hin oder?? Dann müsst ich es ja garnicht zusätlich absichern, sondern würd die 35A SLS langen???
Wobe da würd der Querschnitt von 4mm2 nicht auslangen, laut meines Wissens, sind so knappe 20 Meter kabel!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morpheus25 am 16 Feb 2009 20:26 ] |
|
BID = 588790
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...da sollte es mal mindestens 6mm² sein
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 588791
Morpheus25 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: München
|
und wenn ich es eben mit 32A absicher??
|
BID = 588792
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Rödelsee
|
Wo absicherst und mit welchen LS(Charakteristik)?
|
BID = 588795
Morpheus25 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: München
|
Wie oben gesagt will vor dem FI abgreifen und ein LS Automat installieren der eben nicht über FI läuft! hätt jetzt für das 4mm2 so knappe 20 Meter mit B32A abgesichert, da aber vorm Zähler ein 35A SLS vorhanden ist hab ich doch keine Selektivität gewährleistet oder??
|
BID = 588803
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
IMO sollte der SLS schon selektiv sein, daher ja das erste S im Namen, aber die LSS in der Garage sind kaum selektiv zu deinem B32A oder C32A. 25AgL (Neozed) müßte aber machbar sein.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 588805
francydt Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
|
Was kommen da für Verbraucher hin? Für ne CEE 16A Dose die 2 mal im Jahr verwendet wird und ein paar Schukos würde ein 5x2,5er locker reichen. Auch wenn ein Schweissgerät verwendet wird. Man muss ja damit Rechnen das nicht gleichzeitig der Schweisser und ne schwere Flex läuft
Ein Subverteiler ist da übertrieben. Bei meinen Schwiegervater sind 1 Plasma Schneider 2 Schweissgeräte ne 60to Presse und noch zig andere schwere Drehstrom Verbraucher auf nen C16 3polig drauf. On bei ner Neuinstallation würde ich im dießen Fall auch nen Subverteiler setzten. Aber ist hald ein Altbau.
Bei einer CEE Dose und ein paar Schukos für ne Kreissäge und diverse Kleingeräte ist ein Subverteiler übertrieben.
mfg francy
|
BID = 588810
Morpheus25 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: München
|
ja gibt doch so kleine Aufputzverteiler mit nem FI und paar Automaten !!
Also würd halt ne Drehstromsteckdose 16A und 2 seperate Wechselstromkreise auch mit 16A installieren vorerst!
Wie gesagt ich nehm ein 4mm2 so eins hab ich noch zu Hause und fertig.
Mir gehts im Endefekt nur um die Absicherung der Zuleitung??
Wenn der Kleinverteiler 16A Automaten drin hat, dann kann ich in der Verteilung schlecht auch 16A nehmen! Hätt halt dann mit 32A abgesichert!
Mir ist jetzt nur unklar ob es dann Selektiv zu den 35A SLS ist, weiss das leider nicht mehr so genau, nur das man halt mit dem Faktor 1,6 die Sicherungen grob wählt um Selektiv zu arbeiten!!
|
BID = 588828
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Hallo Morpheus25,
der 32A Leitungsschutzschalter ist sehr entbehrlich, weil er nur Ärger bringen würde. Ich halte es für vertretbar direkt nach den 35A SLS mit Deinem 4mm² auf die UVt zu fahren, dort dann auf den FI und dann sicherstellen, dass je Außenleiter maximal 2x16A Abgang dran sind.
Viele Grüße
Homi
|
BID = 588841
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Wo und wie wird das 4mm² verlegt?
Danach ergibt sich die maximale Belastbarkeit.
Daraus ergibt sich die maximale Vorsicherung.
Ist der Hausanschluss als TN oder TT installiert?
|
BID = 588848
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Morpheus25 hat am 16 Feb 2009 21:28 geschrieben :
|
........knappe 20 Meter........35A SLS ........ne Drehstromsteckdose 16A und 2 seperate Wechselstromkreise auch mit 16A installieren vorerst!........ich nehm ein 4mm2 so eins hab ich noch zu Hause und fertig........ |
...was willstden dann noch wissen wenn du eh machst was du willst.....
...stell wenigsten einen Feuerlöscher bereit
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 588856
GeorgS Inventar
Beiträge: 6450
|
Offtopic :
| Sag mal Morpheus,
machst du dir mit den Ausrufezeichen selbst Mut?
Oder versuchst du dich selbst damit vom Sinn
deiner Aussagen zu überzeugen?
Ist dir klar wie dümmlich und wichtigtuerisch
unpassende Ausrufezeichen sind?
Georg |
_________________
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Feb 2009 9:58 ]
|
BID = 588919
Sue Gesprächig
Beiträge: 164 Wohnort: Frechen
|
Also die Idee mit einem kleinen Unterverteiler ist doch ganz gut. Um Selektivität dabei zu erreichen würde ich, wie Trumbatschl schon vorgeschlagen hat mit Neozed gL25A vorsichern und in dem Verteiler 13A LSS verwenden, damit biste auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das da noch ein 30mA FI rein muss ist aber auch klar, oder?
Gruß
Emmett
|
BID = 588923
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Hallo Morpheus25,
also 4 qmm bei 32A ist meiner Meinung nach etwas sehr knapp. Ich kenn zwar nicht die örtlichen Gegebenheiten, aber wenn die Leitung nicht gerade in wärmegedämmter Wand liegt, müßtest du mit 25 A hinkommen.
Einen Leitungsschutzschalter als Vorsicherung zu nehmen bringt nur Nachteile. Sollte es mal zum Kurzschluss in der Garage kommen löst höchstwahrscheinlich nicht nur der LS in der Garage aus sondern auch der, der deine 4 qmm Leitung schützt. Denn LS sind im Kurzschlussfall nicht selektiv, die 1,6-fach-Regel gilt bei LS nicht.
Mein Tipp: Wie die Kollegen gesagt haben, nimm Neozed-Sicherungen 3x 25 oder 3x 20 A. Deine Vorteile: Billiger als LS, selektiv, UV-Garage kann freigeschaltet werden. Wegen der Belastbarkeit brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wie schon oft erwähnt, ist unser Zweifamilienhaus auch nur mit 3x 25A Hausanschluss versorgt und da brennt nichts durch.
Auch die Netzform ist wichtig. Im TT-Netz darfst du bei angeschlossenem PE kein 5x 4 qmm verlegen ohne einen FI vorzuschalten. Sprich auch die Zuleitung zur Garage muss über FI geschützt sein. Hier ginge auch ein 300mA oder 500mA Typ. Ausnahme der PE ist seperat verlegt.
"Nummer sicher" Lösung bei Verwendung des 5x 4qmm: FI 500mA und Neozed -> Leitung zur Garage -> UV-Garage mit FI 30mA
Was auch noch wichtig ist NYM-Leitung darf nicht verbuddelt werden und das ganze muss danach mit Schutzmaßnahmenprüfer durchgemessen werden.
Gruß
Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 17 Feb 2009 10:25 ]
|
BID = 588953
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer daß eigentlich auch der 300mA-FI im HV ein selektiver sein sollte. Sonst verschiebt man die Auslöseproblematik nur.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|