Gefunden für 30ma rcd selektiv - Zum Elektronik Forum





1 - Unterverteiler in Garage -- Unterverteiler in Garage




Ersatzteile bestellen
  Da Du das 5x2.5mm² in der HV schon entsprechend niedrig absichern musst, kannst Du Dir sämtliche Sicherungen in der UV sparen. Das wird nicht mehr selektiv.

Sichere die Leitung mit einem RCD (30mA) und einem 3poligen LS C16 in der HV ab, und teile die Drehstromleitung nur noch in die entsprechenden Stromkreise ind er Garage auf.

Alles andere ergibt mit einer 5x2.5mm² keinen Sinn.
Da hättest schon eine 6mm² oder 10mm² legen sollen, um da einen UV selektiv hinzubekommen.

...
2 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs?

Zitat : Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersagt.

Ihr habt wohl ein Rad ab ?
Der PEN darf nicht geschaltet werden!
Du hast aber bei einer fachgerechten Installation spätestens ab Zähler ein TN-C-S-Netz !
Und da schaltet der FI die L und den N aber nicht den PE!
Nur in uralten Anlagen wurde der PEN bis zur UV geführt. In diesem Fall und nur in Diesem darf wegen Schaltverbot des Schutzleiters kein FI eingesetzt werden!...








3 - confuse Netzform, FI einbauen? -- confuse Netzform, FI einbauen?
Zur Selektivität: Fi und Selektiver FI siehe Seite 10 bis 14
Edit : auf Seite 14 wird angegeben das ein 30mA RCD zu 300mA S selektiv ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2014 19:37 ]...
4 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping
Ich würde da eher nur eingangsseitig einen eigenen 30mA RCD und echte 2polige Leitungsschutzschalter installieren.

Auch auf die Gefahr hin, dass diese zusätzlichen Sicherungen/Fi nicht selektiv sind, würde es Deine Sicherheit beträchtlich erhöhen.

Wegen Verpolung (L/N) würde ich mir keine grauen Haare wachsen lassen. (Darum auch der echte 2polige LS, der auch den N überwacht) ...
5 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme
Nein die SLS sind zu gleichgroßen NH Selektiv das bedeutet ein SLS25 löst vor einer NH 25 aus und eine GL20 vor dem SLS 25 aus
Die Hauptleitung ist durch die NH geschützt.
Für die Auslösezeit von Schmelzsicherungen spielt die Baugröße eine Rolle, eine NH ist thermisch träger als eine Neozed.
Deine Zuleitung ist ja schon vor dem Zähler durch die NH abgesichert und durch die SLS25 A vor dem Zähler. Am Eingang der UV sitzen 20 A Neozed und diese sollen Auslösen nicht die SLS oder die NH.
RCD lösen jedoch schon bei wesentlich kleineren Fehlerströmen aus.
Die Sicherungen übernehmen den Überlast und den Kurzschlussschutz.
Der selektive RCD wartet etwas ehe er Abschaltet um den nachgeschalteten RCD die Möglichkeit zu geben Selektiv abzuschalten. (30mA Selektiver RCD löst nach einem normalem 30mA RCD aus wenn dieser nicht rechtzeitig abschaltet).
Bei mehreren UV,s summieren sich aber die Fehlerströme am selektiven RCD was durchaus auch dazuführen kann da dieser zuerst auslöst.
Die Überspannungsableiter sind eh durch eigene Sicherungen geschützt, und gehören so nah wie möglich an die Last. ...
6 - "Unterverteilung" erneuern -- "Unterverteilung" erneuern
1) Nimm Schmelzsicherungen, LSS sind zueinander nie selektiv.
2) Als Betriebselektriker kennst du vermutlich die Schaltstromregel und die Regelung für den Überlastschutz von FIs.
3) hat sich erübrigt
4) Aber natürlich sind FI (RCD) flächendeckend vorgeschrieben, im TN genügt ein 30mA-Typ, im TT müssen ein Typ S mit maximal 300mA und ein 30mA in Reihe geschaltet werden. Ausnahme sind natürlich klassisch genullte Bestandsstromkreise, aber wenn du solche hast mußt du sowieso die Zuleitung in 10mm2 ziehen um überhaupt einen PEN zu haben (du müßtest dann zum neuen Verteiler 3L+N+PEN ziehen).

Edit: wozu überhaupt eine Vorsicherung? 6mm2 und 25A müßte sich ausgehen wenn der Tarifschalter als Überstromschutzorgan gilt (solche Dinger gibts in Wien nicht, noch nie real gesehen...), da würde ein Hauptschalter reichen.

B13A sind äußerst löblich.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 26 Sep 2009 22:09 ]...
7 - Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc -- Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc
Und nochmal hallo,

auch nichts anderes zu tun, was? (positiv gemeint)

Ja, ist ein wenig durcheinander geraten, sorry, mir fällt zwischendurch nur immer wieder was ein.

Was die Selektivität betrifft .. ich dachte 25A -> 16A wäre ausreichend für die Selektivität; oder ist der Faktor doch 1,6? Bei wikipedia stehen 1,16 und 1,6 .. auf einigen anderen Seiten im Internet nur 1,16 als Faktor.

Inwieweit müssten denn die RCD/FI/wie auch immer selektiv zueinander sein, also wovon ist das abhängig? Gleicher "Delta-Strom" (30mA <-> 30mA)?

Die Zuleitung zur UV vor dem FI der HV abgreifen und PE extra, ist ja eigentlich nicht sooo tragisch (außer das man quasi 2 Leitungen zur UV legen muss).

Gruß Horst ...
8 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz -

Zitat :

Deine Annahme, daß ein 63A-FI und einer für 40A selektiv seien, trifft nicht zu. Im Fehlerfall würden sehr wahrscheinlich beide auslösen (oder evtl. nur der 63er) - daher sollte man dies unbedingt anders lösen!



RCDs lösen an sich sowieso nur bei Fehlerströmen aus. Die 63A / 40A geben doch die maximale Belastbarkeit des RCDs an, oder ist das eine RCD/LS-Kombination? Wenn eine selektive Auslösung sein soll, macht es am meisten Sinn eine Unterverteilung in der Sauna zu machen, die vor dem RCD abgegriffen wird - für Personenschutz muss man ja in beiden Fällen maximal 30mA RCDs einsetzen... ...
9 - PA beim Schwimmbad -- PA beim Schwimmbad
Deswegen habe ich ja einen 30mA RCD empfohlen! Blitzschutz und korrekte Erdung ist aber keinesfalls zu vernachlässigen, da es zu erheblichen Schäden bis hin zu tödlichen Stromschlägen und Brand kommen kann!

Wenn man auf Nummer sicher gehen will, setzt man vor den 30mA FI noch einen 300mA selektiv-RCD. Ganz harte errichten ein IT-Netz

MfG; Fenta ...
10 - RCD - hintereinander -- RCD - hintereinander
salve kollegen,

also meine schwester baut und die e-installation wird von einer firma gemacht. hätte es gerne selbst gemacht aber aus zeitlichen gründen und der entfernung wurde es vergeben. nun gut... mir solls recht sein - hab genug anderes auf dem bau zu tun.
da mein schwager keine plan von installation hat - muss ich mit dem e-vogel alles klären wie, wo, was -> planerfunktion!

nun folgendes... am montag ist baubesprechung und ich will das thema UV durchkauen. der gute herr wird sicherlich nur einen RCD für die ganze hütte setzen wollen. will ich aber nicht. will einen gesamt RCD (30mA) und wahrschein 3-4 (auch 30mA) (muss nochmal schauen) danach. vnb - netz -> TN-C

nun hab ich folgendes problem... ich hab es hier noch vor dem crash gelesen das es unterschiedliche RCDs gibt (selektiv hab ich da noch im hinterkopf)
warum auftrennen.. das nicht die ganze hütte dunkel ist sondern nur der jeweilige RCD. da aber alles in 30mA ausgeführt wird könnte es ja durchaus sein das der gesamt RCD zuerst auslöst.
gibts da lösungen ? (bestimmt )
ein verweis zu einem hersteller (produktserie bzw. beschreibung)
ich danke euch bereits im vorras ...
11 - Gartenaußenbereich über extra RCD problem es ist schon einer vorhanden -- Gartenaußenbereich über extra RCD problem es ist schon einer vorhanden

Das nutzt nichts, weil der erste RCD weder zeitverzögert, noch Selektiv ist (außer natürlich bei kleineren Nennfehlerströmen, aber 10mA für den Außenbereich würde ich nicht nehmen. Ein separater 30mA ist die einzige praktikable Lösung.

MfG; Fenta ...
12 - selektiver FI mit 0,03mA ? -- selektiver FI mit 0,03mA ?
Hi Gretel,

nein du hast mich jetzt nicht angemacht

Danke für deine schnelle Antwort.
Natürlich war ein 30mA RCD gemeint

Ich hatte schon befürchtet, dass es so einen nicht selektiv gibt. Schade. Wr haben nämlich folgendes Problem:

Wir sind ein Ausbildungszentrum mit Labor- bzw. Schulungsräumen. In diesen sind nach VDE und BGV 30mA RCD`s zwingend vorgeschrieben. In unserem Übungsraum für die Elektroinstallation haben wir verschieden Kabinen, in denen wir verschiedene Installationen simulieren. In jeder Kabine gibt es eine UV mit jeweils einem 30mA RCD. In der Hauptverteilung für diesen Raum ist ebenfalls ein 30mA RCD eingebaut. Wenn wir jetzt nach erfolgter "Installation" in den Kabinen die Anlagenprüfung durchführen, reagiert entweder der RCD in der jeweiligen UV oder der in der Hauptverteilung , so daß wir ständig hin und her rennen müssen Wir hatten schon überlegt, einen RCD mit 100mA selektiv einzubauen, was aber den Vorschriften zuwider läuft also nicht möglich ist

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 30ma Rcd Selektiv eine Antwort
Im transitornet gefunden: 30ma Rcd Selektiv


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192517128   Heute : 15846    Gestern : 10744    Online : 190        7.8.2026    17:31
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0182600021362