Gefunden für 300ma schutzleiter - Zum Elektronik Forum





1 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand




Ersatzteile bestellen
  Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
2 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs?

Zitat : Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersagt.

Ihr habt wohl ein Rad ab ?
Der PEN darf nicht geschaltet werden!
Du hast aber bei einer fachgerechten Installation spätestens ab Zähler ein TN-C-S-Netz !
Und da schaltet der FI die L und den N aber nicht den PE!
Nur in uralten Anlagen wurde der PEN bis zur UV geführt. In diesem Fall und nur in Diesem darf wegen Schaltverbot des Schutzleiters kein FI eingesetzt werden!...








3 - Alter Sicherungskasten -- Alter Sicherungskasten

Offtopic :Ich bau meinen Kram so das er sicher ist (jeder hat davon eine andere Sicht, ich versuche den Höchstmöglichen Standart mit den niedrigsten Kosten zu erreichen) und Problemlos eine Abnahme bekommt. Also ist doch alles gut. Ich verdiene nichtmal Geld damit, sonder mache das weils mir Spaß macht und ich es hasse wie der Teufel das meistens nach Schema F einfach alles abgerissen wird

Und seien wir mal ehrlich, wie Arbeiten den die meisten Elektrofirmen (85 % Min. !).. ? Die wenigen guten Tummeln sich ja hier in den Foren.

Da werden an genullten Anlagen Steckdosen ohne Fi dazugefrickelt, Baustrom läuft über 25A Diazed. Ist der Schutzleiter unterbrochen wird nach dem Fi im TT-Netz (!) auf den N genullt. 16A für Alles ist auch Standard. Auch schon oft gesehen keine RCDs oder welche mit 300mA verbaut. Über Schrottige Baubeleuchtung/Bauverteiler oder irgendwelche unzugängliche Klemmstellen hinter Ripigs möchte ich gar nicht reden..

Das sind Dinge die ich nie tun würde ! Eher würde ich meinen Brief abgeben und den Schraubendreher nie wieder anfas...
4 - Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen -- Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen
Also ich schliß mich der einen Meinung auf jeden Fall an:
Halt deine Finger da raus, ganz egal was der verbockt oder verbocken will.
Und wenn ich die Begründung "darf nix kosten" höre - dann soll er doch einfach mitsamt seiner Bude zum Himmel fahren.

Dass ein 500 oder 300mA FI ggf. reicht(e) liegt einfach daran dass der FI mit 30mA noch nicht sooo lange verbindliche Vorschrift ist:
Seit paarnachzig (1983 AFAIK) ist der 30mA FI für Feuchträume vorgeschrieben, erst seit 2007 für Neuanlagen für nahezu alle Steckdosenstromkreise (siehe die angepinnte Nachricht hier im Forum)

Davor musste der FI im TT-Netz eingesetzt werden damit die maximal zulässige Berührspannung im Fehlerfall nicht überschritten wurde. Ob da ein 500mA oder 300mA-Typ eingesetzt werden musste/wurde hängt eigentlich vom Erdungswiderstand des lokalen Erders ab. Bei 50V (oder 25 in der Landwirtschaft mit Viehhaltung) muss der erforderliche Auslösestrom für eine Schnellabschaltung über den Erder fließen können, und für eine Sicherung bzw. einen Automaten müsste der Erdungswiderstand da schon sehr gering sein.

Dazu kam sicherlich die Überlegung was der Elektriker gerade da hat und was man immer schon so eingebaut hat.



Also aus sch**** Gold machen können ...
5 - Altbau-Verteiler Umbau -- Altbau-Verteiler Umbau

Zitat :
Frisbee187 hat am 25 Mai 2013 17:54 geschrieben :
Hallo Leute!

Zuerst einmal möchte ich sagen das ich Elektroinstallateur gelernt habe, und auch mit der LAP abgeschlossen habe. Bin aber nur seit meiner Lehre nicht mehr als Elektriker unterwegs gewesen. Nun hat sich mein Bruder ein Haus gekauft, und natürlich soll ICH die Elektroarbeiten erledigen...

Da niemand im Haus wohnte war der Strom natürlich abgestellt. Mein Bruder rief den Steweagmitarbeiter an, der ihm jedoch den strom nicht einschalten konnte weil der verbaute Fi ein 300mA war. Der Rest im Verteiler alles mit Schmelzsicherungen. Daraufhin lies der Steweagmann meinen Bruder mit den Worten:" kann dir nicht einschalten, brauchst nen 30mA fi und ne Abnahme von einer Elektriker-Firma."

Er hat aber die Türe vom Zählerschrank offen gelassen, damit wir gleich Vorbereitungen für einen Drehstromzähler machen können. Da ich mich als Elektriker echt nicht mehr so sicher fühle, habe ich auf ...
6 - FU Schaltplan -- FU Schaltplan

Zitat :
:andi: hat am 20 Apr 2011 15:05 geschrieben :
2) Wenn Du Glück hast, hält ein normaler. Bei der Leistung hätt ich aber meine Zweifel. Ansonsten Typ B - Sauteuer.


Wenn ein FI von Nöten ist, muss er vom Type B sein!

Der nötige Netzfilter wird Dir auch noch viel Spaß machen.
In jedem Fall fest anschließen, damit man nicht einen 30mA FI andauert zum
auslösen bringt. Da hilft dann nur noch Trenntransformator.
Bei einem TT-Netz nimmt man einen 300mA Type B FI bei Festanschluss.

Wegen dem erhöhten Ableitströmen vom Netzfilter, benötigst Du auch noch einen zusätzliche Potentialausgleichsleitun von mindestens 10mm², wenn der Schutzleiter von der Zuleitung kleiner ist.

Und immer EMV-Verschraubungen verwenden und keine "Ringelschwänzchen" machen!

MfG
Holger ...
7 - DIN VDE 0701-1, Schutzleiterwiderstand, bestanden oder nicht??? -- DIN VDE 0701-1, Schutzleiterwiderstand, bestanden oder nicht???
Hallo..ich hoffe, mein Posting passt ins Messtechnik-Forum...vielleicht gibt es hier ja Experten für mein Problem:

DIN VDE 0701-1 schreibt zur Messung des Schutzleiterwiderstandes einen Meßstrom vor, der NICHT WENIGER als 0,2A betragen muss.

Meßgeräte verschiedener Hersteller arbeiten mit unterschiedlichen Meßströmen, mein Meßkoffer arbeitet mit 300mA.


Um die EMV-Werte einzuhalten, gibt es im Schutzleiter vieler Schweissgeräte eine Drossel (Ferritring, um den der Schutzleiter mehrmals gewickelt ist).

Diese Drossel hat bei 300mA Meßstrom einen so hohen Wechselstromwiderstand, so dass die Prüfung nicht bestanden wird.

Bei größeren Strömen gelangt die Drossel in die Sättigung, so dass die Prüfung bestanden wird.

Der Hersteller der Schweißgeräte sagt:
"Wir messen mit dem bekannten Gerät A3S, dieses hat einen Meßstrom von X Ampere und entspricht DIN VDE 0701-1. Unsere Schweissgeräte erfüllen somit die Vorschriften"

Der Hersteller meines Messkoffers sagt:
"Unser Messkoffer misst mit 300mA, dies entspricht VDE. Wenn also die Schweissgeräte die Prüfung nicht bestehen, erfüllen die Schweißgeräte nicht die Vorschriften"

Wer hat denn nun Recht?
Wie würdet Ihr in diesem Fall vorgehen?...
8 - FI fliegt bei RJ-45 Patchkabel -- FI fliegt bei RJ-45 Patchkabel
Hallo,

die Tage hats bei uns ne teilweise neue Rechneranlage gegeben (Server,Software uä). PC´s mit Cat5 Verbindungen liefen bis dahin schon, nur wurden die Rechner gegen schnellere getauscht und auch ein neuer Server verbaut. Teilweise wurden im Serverraum Geräte an anderen Steckdosen als vorher angeschlossen - aber sonst nix gravierendes.

Jetzt besteht an einem PC das Problem, daß sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird, der FI des Stromkreises an dem der Rechner hängt auslöst. Verbaut ist ein 2-poliger 25/0,03A ABB im Büro(Bestand) und ein 4-poliger 40/0,3A (300mA) für den Serverraum (auch Bestand).

Nun ist für mich ein wenig unverständlich wie der FI auslösen kann, nur wenn die beiden Schutzleiter über den Schirm des Patchkabels Kontakt bekommen. Auch wenn die Erdungswiderstände der beiden Kreise unterschiedlich sind, dürfte das doch keinen FI zum Auslösen bringen. Meiner Meinung nach ist in einem neuen Gerät ein Defekt im Netzteil - zB. ein Entstörkondensator (Y-Kondensator).
Zu allem Überfluß ist mein Kollege immer noch krank und ich ersticke in Arbeit, und dann kommt noch so was dazu.

Hat da jemand nen schnellen Ansatzpunkt oder gar ein ähnliches Problem schon mal gehabt?

ci...
9 - TN-C-S mit 5x10mm² und zuätzlich PE? -- TN-C-S mit 5x10mm² und zuätzlich PE?

Zitat :



Wenn ich nur dieses Bild betrachte, denke ich sofort an TT-System!

1. Separater Schutzleiter (PE in der Zuleitung abgezwickt ist für mich typusch TT, wenn geradew kein NYM-O vorhanden war.)
2. Der alte FI mit IdeltaN = 500mA, damit kann man kaum etwas wollen im TN-System, für Brandschutz sollte es höchstens 300mA oder besser 100mA sein. Die alten 500er habe ich nur in TT-Systemen gesehen


KK
...
10 - Vermutlich nicht zulässige Verkabelung? -- Vermutlich nicht zulässige Verkabelung?
Hallo Hannes,

erstmal noch willkommen im Forum!

Vorab an die Kollegen mit der falschen Erinnerung:
FI mit Bemessungsfehlerströmen größer 30mA durften und dürfen sehr wohl auch in Haushaltsinstallationen eingesetzt werden!
Sie reichen heute nur da nicht mehr, wo inzwischen 30mA gefordert sind.
500mA waren jahrzehntelang Standard in TT-Gebieten. Damals gab es noch gar keine 30mA-Typen...
Aber auch 300mA waren sehr gängig, später kamen die mit 100mA auf.
Selbst 1A findet man ab und zu noch.
3A und 5A geht dann allerdings mehr in Richtung Industrie...

Zu der gezeigten Installation:
Sehr ominös. Es gibt viele Hinweise, daß es sich um ein TT handeln könnte. Aber auch Punkte, die dagegensprechen. Und dies ist NICHT die reine Existenz eines zweiadrigen Altabschnitts! Denn es könnte sich auch um einen Bereich mit Lichtstromsteckdose, Leuchten in Schutzklasse 0 und Standortisolierung handeln. Selbst Schukos mit separatem Schutzleiter zur nächsten Wasserleitung wären möglich (und damals zulässig). Dabei ist erfahrungsgemäß jedoch mit nachträglichen Veränderungen zu rechnen, die diesen Schutz aufheben und eine Umstellung nötig machen.
11 - Frage zu FI un LS einbau -- Frage zu FI un LS einbau
Hallo,
ich habe getsern nacht dieses forum entdeckt und mich etwas schlau gelesen. ich habe hier erfahren, das man mit einem FI schutzschalter auch die gesamten stromkreise sichern kann, und möchte dies jetzt auch machen. ich wohne in einem hochhaus baujahr 1970, habe eine 3 adrige verkabelung, also null und schutzleiter getrennt. in den verteiler kommt eine phase rein, brauch ich jetzt einen fi mit einem 2 pol anschluss ? gibts da ein problem mit dem kabelquerschnit ? weil die zuleitung hat mindestens 4qmm, oder gibts die fi mit verschiedenen anschlussquerschnitte ?, langt mir ein fi mit der bezeichnung 40A 30ma, oder muss einer mit 300ma rein ? mein problem ist jetzt, man muss dem fi ja vor die ls setzen, das ist auch kein problem im verteiler, aber im hausgang draussen hab ich den zählerschrank, wo noch ein haupt ls sitzt mit dem ich meinen verteiler stromlos machen kann. wie muss das jetzt vor sich gehen mit dem fi ? kann ich den trotzdem in meinem verteiler setzen, oder muss der fi draussen im zählerschrank auch vor den haupt ls ? ich würde gerne wissen was auf mich zukommt wenn ich das machen lasse. meine andere frage ist, im ls vom herd sind alle 3 phasen angeklemmt, das war seit dem bau schon so, das weiss ich weil ich vorher auch schon in der anlage gewohnt habe u...
12 - Stromkreisverteiler für Hof, Garage, ... -- Stromkreisverteiler für Hof, Garage, ...

> Stroh oder Heu wird nichtmehr gelagert, allerdings
> Brennholz.

Gilt AFAIK nicht als leicht entflammbar, oder? Stroh/Papier/Heu/Diesel/Heizöl/Späne/Benzin wäre was anderes.

> Da steht zum einen, dass innerhalb der Umhüllungen von
> Leitungen und Kabeln ein Schutzleiter mitgeführt werden
> muss (Überwachungsleiter). Heißt das jetzt, dass ich den
> PE für die Zuleitung dann nicht seperat legen könnte,
> oder gilt das nur für Endstromkreise.

Ich denke ihr wolltet eh neue Zuleitung?
Du musst den PE ja nicht unbedingt in der UV weiternutzen, du könntest dort per Erder ein neues PE-System ansetzen. Der "alte" aus der Hauptverteilugn endet dan nauf einer Reihenklemme und fertig. Er schützt dann nur die Leitung, indem er bei einer Beschädigung die Chance einer schnellen Abschaltung wesentlich erhöht.

> Da steht auch, dass "Drehstromsysteme" in TN-S und TT-
> Systemen einen RCD mit max. 300 mA brauchen. Ich hoffe
> mal, das gilt auch nur für Endstromkreise und nicht für
> Leitungen, die feuergefährdete Betriebsstätten
> durchqueren.

Nö, dann wäre der FI ja eigentlich recht unsinnig mit seinen 300mA. Der soll nämlich schützen, wenn die ...
13 - Verteilerkasten anschließen -- Verteilerkasten anschließen
in Deinem Posting hast Du leider einige Bezeichnungen wild umeinander geworfen.

also hier mal eine Erklärung:
TN-S
es kommen Aussenleiter (L1/L2/l3), ein Neutralleiter (zur Stromrückführung) und ein Schutzleiter PE (zur Schutzmassnahme). Macht 5 Adern

TN-C
es kommen Aussenleiter (L1/L2/l3), ein Nullleiter PEN (zur Stromrückführung und Schutzmassnahme) Macht 4 Adern

TN-C-S: vom EVU kommt TN-C, der auf Kundenseite aufgespalten wird in einen -S Teil

TT
es kommen Aussenleiter (L1/L2/l3), ein Neutralleiter N (zur Stromrückführung). KEIN PE, dieser PE wird vor Ort mit einem Erder (Stab,Band,Kreuz,was auch immer) gebildet und hat keine Verbindung zum N des EVUs. Um die zulässige Berührspannungen einzuhalten bedient man sich oft eines Fis (300mA und 500mA Varianten)

und jetzt die Frage, welche Netzform liegt vor ? helfen kann da u.A. die Auskunft des EVUs. Die Auskunft es gibt einen Erder oder ein Fi ist verbaut, bringt hier leider garnischts (zum Nachvollziehen, in TTs und TN-* gibt es Erder und Fis).

Und ich wiederhole meine Frage, wie oft kommt es denn vor, dass der Fi abschaltet und wieviel Leistung ziehen denn Pumpe und Kettensäge ? (das passt alles noch nicht zu den 35 Amp, oder hast Du eine Monsterkettensäge un...
14 - Waschmaschine Siemens Siwamat XLS-1430, FI -Schalter -- Waschmaschine Siemens Siwamat XLS-1430, FI -Schalter
@ sam2

Kann erst jetzt wieder antworten wegen Geschäftsreise, also:

A) Netzstecker drehen = Gleiche Fehler
B) FI-Schalter 300mA

C) Wert mit Multimeter gemessen, gehe davon aus das zwischen Neutral und Schutzleiter nur eine minimale Widerstand sein darf.

D) Glaube TT-Netz dar nur 3 Phasen + Neutral angeboten werden und der Schutzleiter im Verteilerschrank über Schiene direkt an Neutral angeschlossen ist. (Ist Neutral nicht gleich Null-Leiter?)


E) 4-Poliger FI

F) Netzstecker drehen Alt und/oder Neugerät gibt das gleiche Fehlerbild.

Honnous...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 300ma Schutzleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: 300ma Schutzleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192479044   Heute : 5877    Gestern : 5128    Online : 677        3.8.2026    23:35
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0258340835571