Gefunden für 230 400v herd - Zum Elektronik Forum





1 - auf 230 V anschliessen -- Backofen Bosch HEN220A




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : allerdings habe ich in der Wohnung lediglich 230 V

Die 3 Anschlussarten sind alle für 230V, auch bei einem 2 oder 3 phasigen Anschluss hast du in Deutschland zwischen den jeweiligen Außenleitern und N 230V.
Nur zwischen den Außenleitern sind es 400V.


Zitat : Müsste aber für einen absoluten Laien erklärt werden

Der Anschluss eines Herds ist eigentlich nichts für Laien. bei einem Fehler besteht Brand- und Lebensgefahr. Dazu gehört auch die Verwendung einer passenden Leitung, richtiger Anschluss und das Anziehen aller Klemmen.

Die Belegung ist doch aufgedruckt. Landlaufig wird der einphasige Anschluss als 230V Anschluss bezei...
2 - Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine -- Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine
Wir haben übrigens schon 20 Jahre lang 230 V/400V im Netz! Wenn du im Keller eine 16 A CEE Drehstromsteckdose installierst darf der Herd auch nur mit 16 A abgesichert sein! ...








3 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation)
[/quote]Servus nochmal,

nachdem die Kabel bei mir durchgemessen wurden, bin ich nun (etwas) schlauer als vorher.

Ich zitiere mal kurz zur vorhandenen Installation:


Zitat : Es kommen 2 Leitungen aus der Wand, eine mit 2 Adern (Schwaz / Grau) und eine mit 4 Adern (Schwarz, Grau, Rot, Blau), wobei Schwarz/Schwarz in einem Anschluss zusammengeführt werden und der Blaue + Graue Anschluss durch ein Stück Leitung verbunden sind


Nun wurden alle Leitungen aus der Dose entfernt, die Messungen haben nun ergeben:

Kabel 1: Schwarz, Blau, Rot = L, Grau = N
L1 - L2, L1-L3, L2-L3 = 400V
L1(L2,L3) - N = 230 V

Kabel 2: Stromlos. Keine Spannung zwischen Schwarz und Grau, L1-L3 haben eine leichte Spannung (12-24V) und N war natürlich wieder ohne Spannung.

Laut der (sehr jungen) "Elektrofachkraft" geht er davon aus, dass da wohl jemand mal Strom für den Keller abgezweigt hat - wohin das geht, sieht man aber lei...
4 - Komische Spannungen -- Herd Constructa E-AK21-4C
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Komische Spannungen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : E-AK21-4C
S - Nummer : 5750313326
FD - Nummer : 8012
Typenschild Zeile 1 : 210964
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

ich wollte grad einen älteren Herd anschließen (ganz normaler Drehstromanschluss, L1,L2,L3 nicht überbrückt, zwei N die überbrückt sind und ein PE am Gehäuse), allerdings kommt mir die Verkabelung der Herdanschlussdose etwas suspekt vor.
Die drei angehängten Bilder zeigen die Dose, den Herd und die Sicherung.

Beim Einzug fiel mir schon auf, dass nur eine Sicherung für den Herdanschluss zuständig sein soll - Eine B25, 230/400V von Hager (M B 125; 432 125 - keine Ahnung was diese Zahlen noch spezifizieren, scheint eine Leitung mit 25A max zu sein).

In der Küche ist eine Herdanschlussdose vorhanden mit einem fünfädrigen Kabel, also L1,L2,L3,N und PE. Ich habe die Spannungen zwischen allen Anschlüssen mit einem Multimeter (Fluke 175 true rms multimeter, CATIII 1000V) gemessen und habe eigentlich etwas anderes erwartet:

L1 vs L2: 53V
L1 vs L3: 131V
L2 vs L3: 192V

PE vs L1: 81V
PE vs L2: 21V
PE vs L3: 237V
5 - Steckdose/Kontakt für Herdanschluss -- Steckdose/Kontakt für Herdanschluss
Hallo zusammen,

beim Umbau meiner Küche kam hinter einem Schrank eine Steckverbindung zum Vorschein. Könnt ihr mir sagen, worum es sich handelt? Ist es ein Drehstromanschluss für einen Herd? Wenn man genau hinsieht, ist mehrere Male (4 mal) "16 A, 230 Volt" eingraviert. Drehstrom hat ja 400V, aber ich dachte, evtl beziehen sich die 230V auch nur auf die einzelenen Phasen bzw zwischen den Phasen.

Bisher hatte ich keinen Herd/Backofen in meiner Küche in Betrieb. Ich habe "nur" zwei Herdplatten, die über 230V und max 3500 Watt (im Extremfall, wenn ich beide auf volle Leistung hätte) laufen an einer eigenen Steckdose (Waschmaschine betreibe ich in dieser Zeit nicht, wenn ich die Platten anhabe).

Vielen Dank vorab und viele Grüße,
raramente

...
6 - Kochfeld heizt nur Vollgas -- Kochfeld Keramik F.Bayer EDC 4
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochfeld heizt nur Vollgas
Hersteller : F.Bayer
Gerätetyp : EDC 4
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : EDC 4 230-400V 3N, 7.8 kW
Typenschild Zeile 2 : Guenkol EDC4-050100258
Typenschild Zeile 3 : Pro.Nr. TFG 66D19
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Zusammen,
unser Herd war im Betrieb, als es bei einem Blitzeinschlag einen grossen Knall gab. Wurde sofort das Herd außer Betrieb genommen. Paar Tage Spaeter ein Freund hat das Geraet untersucht und festgestellt, dass das Umlueftermotor geschmoren war. Also wurde eine neue (baugleiche) Ersatzluefter bestellt und montiert und wieder angeschlossen. Der Luefter und Backofen funtionieren wieder. Allerdings steigt die Temp. im Backofen bei einer Termeratureinstellung zb. 180 grad bis auf etwa 210 grad an und faellt langsam wierder zueruck auf 180.

Frage 1) Ist das Normal?

Die Glaskeramikplatte hat vier einzelne Kochfelder. Die zwei kleinen Felder (Links-vorne und Rechts-hinten) nach Einschalten geben immer volle Leistung ab. Egal ob ich den Regler auf 1 oder auf 6 stehen habe. allerdings nach jeweils etwa 30 sek. volle...
7 - Absicherung Elektroherd -- Absicherung Elektroherd
Liebe Elekrtonikforum-Gemeinde,

ich prüfe die Anschlussmöglichkeit eines Elektroherdes in einem alten Haus und benötige euren Rat. Der Herd hat folgende Daten:

(1) Induktionskochfeld Alfa Magic Cooking 4i
P = 7200 W

(2) Backröhre AEG E3000 4W
P = 10,6 kW

Gesamtleistung ca. 18 kW

Aus meiner Sicht müsste der Anschluss wie folgt abgesichert werden, damit die Sicherung nicht unter Volllast kommt:

a) 80 A für 230 V~ ergibt 18,40 kW
b) 3 x 25 A für 400 V 3~ ergibt 17,25 kW (3x230V Sternschaltung)

Bei Berücksichtigung von 140% Überlast wären das a) 63A b) 3x 20A

Alle Beiträge, die ich im Forum gefunden habe, geben eine Absicherung für E-Herde von 16 A 400V 3~ bzw. 25 A 230 V~ an, was nicht in die Nähe von 18 kW kommt. Wie wird hier gerechnet? Wenn der Nutzer bei einem großen Koch-Projekt gleichzeitig Backröhre und 4 Kochfelder einschaltet, sollte die Sicherung nicht kommen.

Angaben zum Anschluss:
In die Wohnung wurde eine Phase 220 V~ + N verlegt und mit 35 A abgesichert. Im Mietshaus liegen 400 V 3~, Absicherung weiß ich nicht, aber der Mieter bräuchte dann auch einen Drehstrohmzähl...
8 - Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... -- Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom...
Auf den Vorsicherungen steht kein Wert drauf. Nur ~380V.

Der FI hat 40A, 30ma und 230/400V.
Und ja, der Herd geht über den FI.

Grüße Jannik ...
9 - US Netz - 120/240V Strom Berechnung -- US Netz - 120/240V Strom Berechnung
Der Verkettungsfaktor liegt bei 230/400V Netz bei Wurzel(3)

Stromberechnug wie gewohnt.

in den USA liegen nun 2 um 180° verschobene Spannungen von 120V vor.

Zwischen 2 Außenleitern misst Du nun 240V. der Verkettungsfaktor ist nun 2.

ULN*Verkettungsfaktor=ULL

Wenn Du nun einen Verbraucher zwischen L1 und L2 anschliest sieht er in den USA 240V, es ist dem Verbraucher egal, wo der Sternpunkt ist.

In Europa kannst Du ebenso einen Verbraucher zwischen L1 und L2 hängen, dann rechnest Du halt mit 400V. (IIRC Heizplatten im E-herd in der Schweiz).

Gruß Topf_Gun

...
10 - Spinnt :-) -- Herd AEG Competence ES520-D
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Spinnt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence ES520-D
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
ich habe ein Problem mit meinem E-Herd. Wir sind die Woche in eine neue Wohnung gezogen, und hier in der neuen Spinnt der Herd.

Fehler:

Die einzelnen C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott felder funktioneren erstmal nicht. Erst wenn ich ein zweites dazu schalte, heizt das eine und das zweite heizt auch ganz schwach mit. Wenn ich jetzt den äußeren Ring des einen dazuschalte, heizt das vorhin schwache voll und und umgekehrt. Wenn ich alle 4 anschalte heizen alle gleich

Gemessen mit Duspol:

3 Phasen gegeneinander 400V

Phase gegen Erde 230

Phase gegen N 230

Was kann das sein????

...
11 - 2 Platten ohne Funktion -- Kochfeld Keramik Whirlpool AKR 105/IX
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 Platten ohne Funktion
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKR 105/IX
S - Nummer : 8578 105 01000
Typenschild Zeile 1 : TYPE: PFEVS
Typenschild Zeile 2 : Made in Italia
Typenschild Zeile 3 : CE
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo liebes Forum,

Respekt schonmal für die Mühe so ein Wissenswerk aufzubauen. Ich komme zwar aus einem elektrotechnischem Berufsfeld, aber mit "Kochstellen" habe ich mich vorher nie auseinandergesetzt und bin überrascht, das es doch nicht "230V - entweder ein oder aus" ist...

nun ja... Das Problem betrifft einen meiner besten Freunde und mir liegt sehr viel daran, Ihm (über Euch) helfen zu können...

Die Glaskeramik-Kochstelle ist oben ja beschrieben, der Herd selber ist folgender:

Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AKZ 230 / IX
S - Nummer : 8585 2300103014 0028 004314
Kenntnis : Artverwander Beruf

Ich hatte den Herd bei meinem Kumpel angeschloßen und auch auf allen Phasen (am Anschlußfeld auf der Rückseite) die 230/400V gemessen. Kurz die Herdplatten und den Herd eingeschaltet und da die Kontrolllampen auch...
12 - Meldung F17 + heizt schlecht -- Backofen Miele H373BP-Kat
Hallo bht,

der Backofenbetrieb ist unabhängig davon, ob ein (Glaskeramik-)Kochfeld
am Herd angeschlossen ist.

Der Fehler F17 kann zweierlei Ursachen haben:

Der Temperaturfühler Pt 1000 Katalysator ist elektrisch unterbrochen bzw. der Widerstand ist zu groß.
Benötigte Teile: 1 Stk. 5398965 "Temperaturfühler Pt 1000", 109,48 €.

Oder falls der Fehlercode F17 nur zeitweise im Display erscheint:
Hohe Temperatur am Pt 1000.
Bei sehr hoher Fettverdunstung im Backofen entsteht durch die Nachverbrennung
im Katalysator eine sehr hohe Temperatur am Pt 1000. Die Backofenbeheizung
wird dann abgeschaltet und F17 erscheint im Display, bis die Temperatur wieder
abgesunken ist. Das Gerät ist dann wieder voll funktionsfähig.
Es gab eine Serienänderung an der Elektronik:
Ab Fabr.-Nr. xx/27802384 erhalten die Geräte den Softwarestand ID 377.
Der Softwarestand ID 377 löst die Softwarestände ID 291 und ID 355 ab...
Benötigte Teile: Material-Nummer 5290138 "Elektronik EPL712 230/400V Softwareversion-ID 542"
374,85 €, Tauschpreis 302,26 € bei Rückgabe der unverbastelten defekten Elektronik.
(Alle Preise ab Miele-Zentrallager.)

Freundliche Grüße,
der Gilb
13 - Links zum Thema Herdanschluß -- Links zum Thema Herdanschluß

Zitat :
sam2 hat am 17 Sep 2005 12:03 geschrieben :




<br>Vermutlich den üblichen:
<br>Eine generelle Pauschalaussage zu suchen... <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_cool.gif">
<br>
<br>Erstens gelten die (aktuellen) TAB erstmal nur für Neuanlagen. Zweitens gibt es für E-Herde oft Ausnahmen. Drittens besitzen viele Wohnungen in Deutschland auch heute noch gar keinen Drehstromanschluß, oft wäre er auch nur mit hohem Aufwand überhaupt nachrüstbar.
<br>
<br>Also muß man sich weiterhin am konkreten Einzelfall orientieren! <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif">


Hallo,

ich habe das gleiche "Problem" wie mein Vorposter.
Vorab: Ich bin blutiger Laie, was das Thema angeht.
Wir ziehen in Kürze in unsere neue Mietwohnung ein, in der die ...
14 - Fi-Schalter fliegt -- Herd Juno/Bauknecht Einbauherde: ???/ESZ 3481
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fi-Schalter fliegt
Hersteller : Juno/Bauknecht
Gerätetyp : Einbauherde: ???/ESZ 3481
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo!
Ich habe das Forum hier durchsucht und keine Antwort gefunden. Also schreibe ich nun selbst einen Beitrag.
Mein Erlebtes:
August 2009 - gebrauchter Einbauherd (Juno - Typ unbekannt) in neuer Wohnung (saniert wohl 2008) durch Elektriker eingebaut. Nach einer Weile flog bei der rechten hinteren Platte der FI-Schalter. Bald auch bei der rechten vorne. Diese beiden also nicht mehr benutzt. Backofen funktionierte einwandfrei wie auch die linken Platten. Vor 3 Monaten verabschiedete sich die linke vordere. Kochen auf einer Platte geht; ist aber auf Dauer anstrengend. Deswegen bin ich letzte Woche los zu einem Gebrauchthändler und habe da einen Baukneckteinbauherd gekauft mit Keramikherdplatte (hab die korrekte Bezeichnung vergessen)(der Herd ist laut Aussage des Händlers geprüft und hat von ihm 3 Monate Garantie/Gewährleistung). Der neue Herd wurde wieder von (diesmal einem anderen) Elektriker eingebaut. Ich war nicht dabei, aber mein Freund. Die beiden hatten den Backofen getestet und er funkzte wohl. Das Ko...
15 - 400V auf 3 Klemmen -- Herd IKEA Backofen
Hallo und vielen herzlichen Dank für die wirklich guten, fairen und informativen Antworten!!

@ Gilb:

Der Backofen ist ja auch nicht richtig bezeichnet worden - es geht nicht umd DAS Gerät, sondern um die 400V Problematik.

Richtig ist, daß es ein IKEA Gerät ist, daß es für 400V auf 3 Anschlußklemmen ausgelegt ist und nicht auf 5 - und daß es aus der Schweiz stammt, nagelneu ist und mir in Deutschland gute Dienste leisten soll.

Es ist ein reiner Backofen ohne Kochplattensteuerung, ich habe im Keller nur 230V, in der Küche selbstredend einen Herdanschluß mit 5 Klemmen.

Mit dem Schukostecker wollte ich lediglich ausprobieren, ob die Elektronik läuft und was machbar ist.


@ prinz:

Der Herd hat keinen Nulleiteranschluß, da laut dem ortsansässigen Elektromeister in der Schweiz, dieser nicht vorhanden ist. Die haben als Herdanschluß einen 3-poligen Stecker, der aussieht wie der 3-polige schweizer Schukostecker - nur eben viel größer. Auf dem L liegen dort nicht 230V sondern 400V an.

Bei denen heißt das auch R S und E(rde) - wie mein Elektrokumpel sagte, sind das früher hier auch die Bezeichnungen für L1 und L2 gewesen.

Das Klemmbrett läßt sich wegen der spiegelnden Blechgehäusewände nur ohne Blitz knips...
16 - Herd Sicherung fliegt raus -- Herd Sicherung fliegt raus
Hallo,

Bevor ihr wieder sagt, lass es von einem Fachmann machen, braucht ihr keine Angst haben, ich werde es auch von einem Fachmann machen lassen.

Wie die Überschrift schon besagt, fliegt bei meinem Herd ständig eine Sicherung raus.
Es handelt sich immer um die Gleiche Sicherung. Es ist immer die Sicherung Nummer 2

Also zu Erklärung:

Meine Freundin und ich sind nun in eine neue Wohnung zusammengezogen.
Wir haben Ihren Herd mitgenommen.
Ariston HM 10 Cod 03054760000 8400W 3N ~20 Jahre alt

Ein Elektriker hat den Herd angeschlossen, als erstes flog der FI raus, also hat er die Erdung am Herd anders angeschlossen, der FI flog nicht mehr raus.

Wir wollten nun Essen machen, wie es so ist braucht man manchmal alle 4 Platten.

Als alle 4 Herdplatten ( Stufe 6 ) ihre Volle Leistung "erreicht" haben, flog uns die oben genannte Sicherung nummer 2 raus.
Es passiert auch bei 1 Herd-Platte und den Backofen auf Umluft 180

In unserer neuen Wohnung soll die Elektrik vor kurzem erneuert worden sein.

Die 3 Sicherungen für den Herd sind Legrand B10 230/~400V

Ich würde gerne Wissen woran es liegt, dass immer die Sicherung und vorallem auch immer die Gleiche Sicherung rausfliegt.
17 - Hauptzuleitung ??? -- Hauptzuleitung ???
Ja das problem ist das ich die leitung am liebstem am samstag einziehen würde also das rwe hat oben am HAK schon sicherungen mit reingelegt 2x 3Stück NH00 63A aber meine SLS schalter in der Hauptverteilung sind ja auch 63A das haut mit der selektivität nicht hin würde ich sagen die müssen ja dann mit 80A absichern würde ich sagen aber wenn ich das richtig in erinnerung habe kann man 35 mm³ mit ca. 100A belasten max. und ich hab mal so überschlagen das ich so wenn ich so einen maximalen gleichzeitigen verbrauch von 15 kw pro wohnung schätze weil wenn die komplette beleuchtung + herd backofen fön und ferseher und pc an sind schätze ich so 15kw pro wohnung komme ich bei 4 auf 60kw also bei gleichmässiger belastung ca 20kw pro Phase 20000w/230=87A pro Phase im max.fall und man rechnet meine ich normal durch den gleichzeitigkeits faktor 0,4 oder 0,6 bei wohnungen ohne Nachtspeicher und Durchlauferhitzer
dann rechne ich ja 60000w/0,6=100000w i= 100000w/400v=I=250A , 250A/3 =83,3A pro phase wenn ich das richtig gerechnet habe dann müsste 35mm³ passen hab natürlich nicht die leutungslänge mit bedacht weiss aber nicht ob ich da richtig liege bronko ...
18 - Gerät anschließen -- Herd Zanussi HN212w
überleg mal wie die Kochplatten und die Heizschlangen im Backofen verschaltet sind und ob die mit 400V oder mit 230 V betrieben werden. Warum benötigt der Herd den Neutralleiter ?
Gruß Bernd ...
19 - Backofen AEG 90 ADC 06 AC -- Backofen AEG 90 ADC 06 AC
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 90 ADC 06 AC
S - Nummer : 327 16 189
Typenschild Zeile 1 : AEG E4100-1-M
Typenschild Zeile 2 : PNC 9400 316 609
Typenschild Zeile 3 : 230/400V V AC 50Hz
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Helfende,

die Multi-Heißluft im Herd meiner Schwiegermutter heizt nicht mehr, bläst aber kalt.

Aufgetreten ist das Problem nach dem eine Sicherung und der Fi-Schalter heraus gesprungen waren im laufenden Betrieb (Multi-Heißluft).

Alle anderen Backofenfunktionen einschließlich der Solo-Heißluft funktionieren aber noch. Scheinbar (laut Aussage) funktioniert die Ober/Unterhitze besser (??? kann das sein ???). Alle Kochfunktionen sind ebenfalls nicht betroffen.

Wo könnte der Fehler liegen und wie bekomme ich den Herd überhaupt aus seiner Verkleidung heraus?

Angeschlossen haben das Gerät die Monteure des Küchenverkäufers Mitte 2002.

Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen. ...
20 - Herd AEG Competence E33002-1-M -- Herd AEG Competence E33002-1-M
angeschlossen hab ich selber: der Herd hatte früher einen 5-poligen Stecker, den habe ich aufgemacht und die 5 Kabel nach den Farben in die Klemmleiste geschraubt (L1,L2,L3 nach schwarz-braun-schwarz, N blau, Erde gelbgrün)
Die Spannung hab ich geprüft mit Phasenprüfer und mit Multimeter AC=230V auf allen L1,L2,L3.
Ich vermute Wechselstrom, aber ehrlich gesagt, weiß ich es nicht genau. Im Sicherungskasten gibt es 3 einzelne Sicherungen für den Herd, auf allen steht 230/400V Wechselspannung, alle übrigen Sicherungen fürs Haus sehen genauso aus.
Die Kochfeldplatten funktionieren jedenfalls. Hilft das weiter? ...
21 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung.


Zitat :
22 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung
Hab ich mir heute auch gedacht, als ich an ner Steckdose ne 1,5er NYM Leitung auf die selben Klemmen mit zu der Stegleitung aufgelegt hab. Wenn die wirklich dünner gewesen wäre, häts wohl gewackelt.

Aber was meinst mit neue Aderfarben und alte Farben sw, bl, gn/ge??? Gibts schon wieder was neues?

Und wegen der UV, ich hab halt keine Ahnung wie mein Vermieter drauf reagieren wird.

Ich hatte ja auch noch vor da wohnen zu wollen und wenn er nicht will und meinetwegen einfach sagt, dann sicher doch mit 3X 5A ab dann guck ich inne Röhre.

Übrigens war das offenbar tatsählich mal üblich das so zu machen. 2 Personen (die schon vom Fach sind /waren) meinten unabbhängig voneinander zu mir, es wäre damals so gang und gäbe gewesen.

Bei Umstellung von 400V auf 230 werden ja meines wissens am Herd eh nur die 3 Engänge für die Phasen gebrückt. Ob ich das jetzt am Gerät oder in der UV mache ist da ja egal, und die alten Geräte brauchten verm. auch nicht mehr als 16A.
Wirklich Problematisch ist da nur die Steckdose die da mit dran ist, jedenfalls solange man keinen "dicken" Herd anschließt und nix passiert was nicht sollte.
Die 3X 16A sind wahrscheinlich drin, weil "1,5 sichert man numa mit 16A ab". Das man das nicht 3x par...
23 - Herd AEG Competence 5132 V - M -- Herd AEG Competence 5132 V - M
Auf dem Schild steht:

Competence 5132 V - M
Typ 54 DBR 75 AO 230/400V
KD 940.313 ---024-018/773176

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ConnyEmil am 29 Mai 2008 18:02 ]...
24 - Herd Bosch Gourmet 882 -- Herd Bosch Gourmet 882
Röhres vermutung liegt nahe. Neutralleiter (vermutlich blau, aber nicht immer) auch in der Herdanschlussdose sichtprüfen. Bis der Fehler gefunden ist, sollte der Herd nicht benutzt werden. Unter Umständen können beim Fehlen des N bis zu 400V an Teile gelangen, die für 230 gedacht sind. Eine Sichtprüfung kannst Du auch im Schalterfeld vornehmen, bitte für alle erwähnten Aktionen Herdzuleitung spannungsfrei machen!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  1 Apr 2008 23:13 ]...
25 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Hi,

danke für die Antwort!

Ja ich hatte mich ja auch nur interessiert, was für Messgeräte es da gibt UND was die nacher anzeigen .. oder ob das alles ohne Messgeräte geschieht.

Ich habe vorhin mit einem sehr netten Herrn von den Stadtwerken telefoniert, der war wirklich klasse. Konnte man sich richtig gut unterhalten.

Kurzum: er/die Stadtwerke hat/haben NICHTS dagegen, wenn man in die Verteilung im Flur (draußen, NICHT VORSAAL <g>), einen Fi für alles einbaut auf die Hutschiene. Er findet diese Idee sogar sehr praktisch.

Das heisst: ich kanns machen, wie ich will, richtig?

Leute ihr seid einfach ... SUPER!!!

Nehme dann eine 2 poligen FI mit 40A, 0,03, okay?
Z.B. den hier von ABB:
Beschreibung:



ABB Fehlerstromschutzschalter F202 A-40/0,03

Polzahl zweipolig

Nennspannung AC UN 230...400V

Kurzschlußfestigkeit 10kA

Nennfehlerstrom IDELTAn 30mA

Nennstrom In 40A

Breite 2 Teilungseinheiten a 17,5mm

Einbautiefe 55mm


Gruß und Danke, echt!


P.S.: DÜRFTE ich eigentlich auch in der Herddose brücken, anstelle IM Herd? ...
26 - Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-) -- Würdet ihr das so akzeptieren? Kritik erwünscht :-)
Hallo

Ich habe für einen Bekannten (Einfamilienhaus) die Elektrik komplett neu verlegt und würde gern eure Meinung hören ob einer Abnahme in der Ausführung was im Wege stehen würde (bin in der Industrie beschäftigt und weiß was 230/400V sind). Das Haus ist noch unbewohnt und es soll demnächst die Elektrik abgenommen werden.

Als erstes ein Bildchen und dann die Erläuterung:

TT-Netz
HAK 3x63A NH, Verbindung 1,5m 4x16mm2 Cu zum Zählerschrank
Erdung: Kreuzerder 1,5m; unterm Haus, 2m vom Fundament entfernt (unterkellert), verbunden mit PAS 10 cm (70mm2 Cu, zusätzlich ein "gefundener" Fundamenterder (war unter Putz versteckt), verbunden mit 25mm2 auf PAS. Das Ganze mit 25mm2 von PAS auf PE Schiene im Zählerschrank verbunden.

SLS 63A
Zähler 10/60

Verteilung:
oberes Verteilerfeld (Wohnbereich)
FI-Vorsicherung 35A (sind im Moment noch 25er drin weil ich gerade keine 35er Ringe "in der Hosentasche" hatte)
FI 40/0,03
1 Kind1 4 Schlafzimmer
2 Kind2 5 Flur hinten
3 frei ...
27 - Elektroherde, Anschluss -- Elektroherde, Anschluss
Hallo Forum,

ich möchte einen neuen E-Herd kaufen.

Der alte Herd ist über eine 25A Sicherung abgesichert und an 230 V angeschlossen.

Da die neuen Herde mit einem 400 V Drehstromanschluss versehen sind, stellt sich mir die Frage nach deren Umschalt-bzw. Umklemmmöglichkeit.

Werden die Herde heute noch für 230/400V produziert oder muss ich bei meiner Auswahl besonders darauf achten ?

Freundlicher Gruß !...
28 - Elektroherd...... -- Elektroherd......
Kann man das überhaupt so pauschal festlegen, dass der LSS bei irgendeinem E-Herd den man an 230/400V anschließen kann nach genau 5 sek. auslöst?? ...
29 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?
Ich muss doch nochmal nerven...
War im Baumarkt. Und die hatten keine C13er LS, nur C16er... Ich hab die Verkäuferin gefragt und ihr von meinem Problem mit den Stromspitzen bei großen Werkzeugen erzählt, aber gemeint das mir wegen der Sicherheit C13er lieber wären.
Die Verkäuferin meinte daraufhin, das die Empfindlichkeit gegenüber Stromspitzen von dem auf den LS angegebenen kA Wert (weiter unten (4.))abhängig wären und die Chrakteristik nur was über die Abschaltgeschwindigkeit aussagt.

Da ich aber natürlich in euer Wort mehr vertrauen lege, folgende Fragen:

Meine Sicherung trägt folgende Beschriftung (Nummern stehen für Zeilen:
1.)ST-68
2.)B16
3.)~400V/230
4.)10000
5.)3

Was bedeutet der Wert 1.), 4.) und 5.) ???

Was sind die vor und Nachteile einer C-Chrakteristik gegenüber einer B Charakteristik ???

Und noch was ganz anderes, was mich die Verkäuferin im Baumarkt gefragt hat: Wenn ich für meinen Herd Drehstrom lege, was mache ich wenn ich einen mit einem 32A (oder 64 A ?) Wechselstromanschluss anschliessen will ???

PS: Wie immer vielen Dank im Vorraus.......
30 - Problem! Meine Frau kann nicht Kochen (ohne Herd) -- Problem! Meine Frau kann nicht Kochen (ohne Herd)
Hallo SAM2,

Sorry für die nichtmeldung aber die Telekom hat nen kabel durchgebaggert und ich hatte 2 tage kein netzt noch Telefon.Nun aber zu wesentlichen, 1. Was meinst Du mit Nennstrom Hausanschlußsicherung, oder vielmehr woher erfahre ich das? 2. Bauart Anschlußkabel: Kupfer 7m lang 5 x 10 mm2
3. PE Schine ist nicht vorhanden wie gesagt , deswegen ja mein bild sodas ich die beiden vorhandenen sicherung nutzen kann als abgangssicherung für den nebenanschlußkasten.
Die farben der adern waren willkürlich gewählt, um einen unterschied deutlich zu machen. So zum Haus das Haus ist nicht unterkellert und der Untergrund ist Ton, die Sicherungsautomaten haben die Kennung LS68 B 16 230/400V
Den Herd haben wir auch schon er kann mit 230 sowie 380 V betrieben werden.

Ich danke erst mal wieder und habe bitte ein wenig gedult mit mir denn ich bin nicht so Fit in Fachbezeichnungen.

Bis denn Tobias
...
31 - Fachleute. Bitte helfen... Nulleiter?? Elektroherde.. -- Fachleute. Bitte helfen... Nulleiter?? Elektroherde..
Ich steh gerade ein bischen auf dem Schlauch und brauch mal einen Tip von einem Fachmann.

Es geht im speziellen um Elektroherde und zwar darum einen Elektroherd aus Deutschland zu importieren und in der Schweiz anzuschliessen. Das Versorgungsnetz ist in der Schweiz übrigens das gleiche wie in Deutschland also: 230V und 400V (50Hz).

Ein Typ in einem anderen Forum behauptet, es gäbe extra Geräte für den Schweizer Markt und man müsse sich bei seinem Energieversorger erkundigen ob man das Deutsche Gerät überhaupt mitnehmen und anschliessen darf. Es gäbe eine Regelung in bestimmten Netzen wegen einer möglichen: Nullleiterüberlastung.
Was soll denn das sein??

Es ging eine kleine Diskussion los und was der sagt kann ich nicht so recht glauben.

Er sagt nämlich folgendes:
In Deutschland laufen 90% aller privaten Herde/Kochmulden nicht mit Drehstrom, sondern nutzen nur die drei Phasen einer Starkstromsteckdose.

Das hab ich nicht geglaubt und es interessiert mich besonders ob das so ist.

Dann schreibt er mit einem Beispiel folgendermaßen weiter:

(V = Verbraucher in unserem Fall z.B Herdplatte,
P = Phase, N= Nulleiter)

interne Verdrahtung bei modernen D-Geräten

P1---V1----N (230V)
32 - einpoliger oder zweipoliger-LS -- einpoliger oder zweipoliger-LS
Schön, daß ich hier gleich so vermißt werde :-)

Ich hatte in Oberösterreich vor einigen jahren so einen Fall wo 1+N-LS sehr nützlich gewesen wären. Situation: TT-Netz, Freileitung, Haus liegt am Ende einer Strecke von mehreren 100m 230/400V-Leitung vom Trafo, an der Leitung 5 oder 6 Häuser. Wenn es gegen 23 Uhr regnet und warm ist, fliegt der FI (100mA, ca. 20 Jahre alt, dran hing: Hausinstallation, Kühltruhe, E-Herd, Waschmaschine, Tankstelle, Garage und zu guter Letzt die Jagdhütte, versorgt über ca. 50m NYY). Also: systematisch alle Stecker raus, FI wieder rein. Dann einen Stecker nach dem anderen wieder rein. Bei der Kültruhe flog der FI. Was macht Mensch, der seine Ruhe haben will und nicht mitten in der Nacht eine randvolle 150l-Kühltruhe evakuieren will? Speisekammer zur Todeszone erklären, Kühltruhe auf Gummimatten stellen, da gings wieder. Elektriker kam mit Isolationswiderstandsmeßgerät, prüfte alle Stromkreise, kein Resultat. Da wars aber schon wieder sonnig und trocken. Beim nächsten Regen Spiel von vorn, dann plötzlich 1 ganzes Jahr Ruhe. Sommer drauf wieder genau um 23 Uhr Finsternis. Alle LS raus, FI einschalten, einen LS nach dem anderen wieder einschalten. Bei zweien flog der FI sofort. Tags darauf regnete es immer noch in Strömen, mittlerweile flog der...
33 - Mal wieder Unterverteilung........ -- Mal wieder Unterverteilung........
Da die UV ja aber nicht an eigenem Zähler hängt, wo dann üblicherweise 10mm² Cu für die Verbidnung zwischen Zählerkasten und UV gefordert werden, sollte doch auch weniger möglich sein, oder? 4 oder 6mm² dürften imho ausreichen, wenn kein Herd/Sauna/Aufzugsmotor/Durchlauferhitzer absehbar ist...

wg. Blitzschlag:
Dass Blitze imemr den höchsten Punkt wählen ist ne inzwischen überholte Ansicht. Es mögen zwar höhere Punkte größer gefährdet sein, jedoch kann der Blitz auch genausogut in Gegenstände einschlagen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft wesentlich höherer Objekte befinden.

Netzwerkleitungen:
Im gleichen Rohr wie die 5*2,5?
Is das so korrekt? Müssten solche Kleinspannungs/Signalleitung nich getrennt von 230/400V-Kreisen geführt werden?

Häufung:
Das parallele führen mehrerer Leitungen in geringem Abstand.
(Abstand kleiner als (einfacher? doppelter? vierfacher? - weiß ich so aus'm kopf nu nich...) Leitungsdurchmesser)
Wird besonders bei Rohr-/Kanalverlegung problematisch, wo die Leitungen ja üblicher Weise direkten Kontakt zueinander haben.
Je nach Anzahl der Leitungen reduziert sich dann die Belastbarkeit der Leitung und es muss somit 'ne kleinere Sicerung bzw. andersrum für gleiche Belastung 'n rößerer Querschnitt gew...
34 - Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung -- Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung
Drehstrommotore in Steinmetzschaltung an 230V
betreiben



Wer keinen Drehstromanschluß zur Verfügung hat, kann einen Drehstrommotor, mit der Nennspannung 230/400V in Steinmetzschaltung an 1~N 230V betreiben.

Dazu ist der Motor in Dreieck zu brücken und es ist ein MP-Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 400V zu verwenden.
Diese hohe Spannungsfestigkeit ist notwendig, da im Betrieb
an diesem Kondensator eine Spannung von etwa 320V, trotz der eingespeisten 230V Netzspannung, bedingt durch die Phasenverschiebung des Kondensators von 90° ansteht.
Außerdem altern MP-Kondensatoren durch die erlittenen Spannungsspitzen, ein Grund mehr, auf möglichst hohe Spannungsfestigkeit zu achten.

Handelsübliche MP-Kondensatoren
- sind mit 400 bis 460V
- in der Staffelung 1µF, 2µF, 2,5µF, 4µF, 5µF, 6µF, 8µF,
10µF, 16µF, 20µF, 25µF, 30µF, 50µF erhältlich.
Sicherlich wird es auch noch andere Größen geben........

Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Steinmetzschaltung
nur für Motore bis 2 KW zu empfehlen. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230 400v Herd eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230 400v Herd


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192435002   Heute : 2980    Gestern : 3841    Online : 352        26.7.2026    16:05
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0426480770111