| Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand |
Gefunden für 220 380v sicherung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Frage zur Charakteristik von Sicherungen... -- Frage zur Charakteristik von Sicherungen... | |||
| |||
| 2 - Schalter Küchenmaschine Bosch -- Schalter Küchenmaschine Bosch | |||
| @Mr.Ed, keine Kommentare mehr auf diesem Niveau.
@ BuBu83,danke für deinen Post. Die Sicherung mit Kippschalter sitzt in einem Wohnungs- Sicherungskasten und kommt von Siemens. Darauf steht:5 SN1, NL 16A,220/380V Ich hab mir jetzt den Entstör-Kondensator genauer angesehen. Er hat äußerlich keine Auffälligkeiten gezeigt aber bei genauem Hinsehen habe ich entdeckt, dass sich unter dem Etikett ein kleiner kreisrunder Deckel abgelöst hat. Im Inneren war alles verkohlt. Der ist dann wohl hin?? Das war wohl der Rauch aus der Maschine? Die Bezeichnung des EK: 0,3uF + 2x7500pFX1Y Hersteller nicht sichtbar. Habe nun in Ebay gesucht und einen gefunden. Auch 3Kabel auf der einen Seite und 2Kabel auf der anderen Seite. Allerdings ist der mit 0,22uF 2x2700pF bezeichnet. Kann man den als Ersatz nehmen? Wenn nicht hast du mir eine Adresse wo ich den richtigen EK bekommen kann. Danke und Gruß Helmo P.S. habe den EK entfernt und der Motor läuft in beiden Geschwindigkeiten einwandfrei. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmo am 4 Sep 2014 15:11 ]... | |||
3 - Problem mit Sicherung -- Problem mit Sicherung | |||
| Hallo an alle,
Ich habe folgendes Problem: heute morgen ist bei mir in der Wohnung um 5:30 die Sicherung für mein Schlaf/Wohnzimmer rausgeflogen. Mitbekommen habe ich das nur, weil meine USV einen Alarm gibt wenn sie arbeitet. Heute morgen ist dann noch gleich 2mal die Sicherung rausgeflogen, obwohl ich nichts Besonderes gemacht habe. Mir scheint das Ganze etwas verdächtig zu sein, da ich auch sonst etwas merkwürdige Probleme in dem RAum habe wie Internet reißt häufig ab, Monitor des PC's schaltet sich für 1-2 Sekunden häufiger aus. ETC. Natürlich kann das auch an den Geräten liegen, aber alle diese Dinge passieren an Geräten, die mit Strom betrieben werden. Mein Problem ist jetzt, das ich ein totaler Noob bin was Strom angeht und ich versuche den Problemen auf den Grund zu gehen. Könnt ihr mir helfen was ich testen soll, bzw. ausprobieren soll und in welcher Reihenfolge? Wäre für Hilfe dankbar. Hier erstmal ein paar INfos zu dem Raum dessen Sicherung rausgefallen ist: - Am ersten mehrfachstecker (ist eine unterbrechungsfreie STromversorg von APC ES 400) hingen zum Zeitpunkt des Vorfalls am abgesicherten Strom eine externe Festplatte, und ein Notebook PC. An den 4 Stekcern, die nicht abgesichert sind: Ein kleines Teufel Soun... | |||
| 4 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl | |||
Zitat : sam2 hat am 4 Jul 2009 15:52 geschrieben : Deine Begriffsverwendung schlägt hier ja ziemlich hohe Wellen...
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das KEINE Lasttrennschalter! Sondern schlichte Leitungsschutzschalter (vulgo: Sicherungsautomaten). Dann müßte neben dem Bemessungsstrom (hier: 16A) noch ein Kennbuchstabe vorhanden sein (z.B. H , L oder B). Und die Bemessungsspannung dürfte 220V-380V lauten (auf neueren LS stünde dann an jener Stelle 230V-400V oder so). Lasttrenner besitzen demgegenüber Einschubfächer, in die man Schmelzsicherungspatronen einlegt. Sie sind nach Auslösung NICHT wiedereinschaltbar - im Gegensatz zu Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern. Der Heizkörper war doch vermutlich nicht über Stecker angeschlossen, sondern mittels Festanschluß (z.B. über Leitungsauslaßdose). Wie viele Adern hat die ... | |||
| 5 - Schweißgerät Elektra Beckum CO2 160/60 ET Combi -- Schweißgerät Elektra Beckum CO2 160/60 ET Combi | |||
| Hallo Forumsfreunde,
hab mich heute am Scheißgerät von meim Vater versucht und bin gescheitert. Daten: Elektra Beckum Typ CO2 160/60 ET combi 4 kVA cos (phi) 0,9 220/380V Bj. ungefähr Mitte/Ende 80er. 6 Stufen Problem: Sobald man höher wie Stufe 4 geht und den Pistolenschalter betätigt, fliegt die Sicherung, selbst wenn man die Pistole in die Luft hält. Ab und zu geht es 2-3 mal aber spätestens dann sind die Automaten (K 16A 3pol.) draußen. Wenn ich einfach das Multimeter zwischen L1 und L2 (läuft im 380V Betrieb mit 2 Phasen) halte, mess ich auf Stufe 6 ca. 4,1 Ohm. Zwischen den L1 und Stufe 6 Wicklungsabgriff etwa 1 Ohm. Kann man darauß etwas schließen? Oder kann man bei Induktivitäten nur was unter Last sagen? Hab schon in alten ElBe Schutzgasschweißer-Threads gelesen, dass in so einem Fall entweder Gleichrichter oder Trafo defekt sind. Sollte ich auch mal versuchen die Sekundärtrafowicklung vom Alublechgleichrichter abzuklemmen? Sollte der Gleichrichter einen Knacks haben warum funktioniert er dann bis Stufe 4 einwandfrei? Vielen Dank im vorraus Der Stefan [ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 12 Feb 2008 20:29 ]... | |||
| 6 - Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz -- Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz | |||
| Also erstmal hallo an alle, bin durch zufall auf dieses Forum gestoßen und habe eine Frage. Zu mir selbst, bin 31 Jahre und habe von Elektrik su gut wie keine Ahnung(aber Respekt!).
Zu meinem Frage: Ich besitze seit zwei Tagen ein Wig Schweißgerät, welches einen 220/230V Stecker besitzt. In der Betriebsanleitung des Gerätes steht(Zitat): Stellen Sie sicher, dass die Energiequelle einphasiges und 220/230V und nicht weniger als 40A ist. Jetzt habe ich bei mir in der Werkstatt für die ganze Elektrik Schraubsicherungen, die Größe müßte ich später einmal nachsehen. Aber ich weiß,dass die größte Sicherung die ich habe 25A ist. Jetzt meine Frage,gibt es für 230V überhaupt 40A Schraubsicherungen und kann ich die ohne weiteres verwenden, ich meine wegen dem Leitungsquerschnitt zum Beispiel? Habe auch 380V bei mir in der Werkstatt, vielleicht gibt es da eine art Adapter?? Wie gesagt,ich hab keine Ahnung... Bin für jeden Tipp sehr dankbar mfG,Freiluftfanatiker ... | |||
| 7 - Schleifbock abbremsen -- Schleifbock abbremsen | |||
| Hallo Forum,
hier steht ein Schleifbock mit Drehstrommotor, 220/380V (etwas älter... - mehr ist aus dem Typenschild nicht zu entziffern. Ich schätze 2,5 kW), welcher Über ein Schütz ein und ausgeschaltet wird. Da der Taster zum Einschalten eh schon etwas defekt ist und ich den austauschen will, könnte ich doch bei dieser Gelegenheit gleich noch für eine Bremsung sorgen, denn der Schleifbock läuft gut und gerne mal 4 Minuten nach. Gibt es dafür fertige Module, welche einigermassen kostengünstig sind oder muss ich mir selbst was bauen? Man könnte ja für ein paar Sekunden lang den Motor "rückwärts" laufen lassen, aber ich glaube, das mag die Sicherung nicht lange/oft und die Schleifscheiben drehen sich davon dann ja auch lose. Ich vermute mal, lange nachlaufende Schleifscheiben sind weniger gefährlich als in der Halle umherrollende Schleifscheiben.
Alternativ hab ich bei einem Bekannten eine Kreissäge gesehen, welche auch elektrisch gebremst wird - zwar etwas zu kurz, so dass das Sägeblatt immer noch läuft aber schon deutlich langsamer. Das scheint mir das richtige zu sein. Frage: Seht ihr Probleme den Schleifbock mit solch einer Bremsung auszurüsten oder ist... | |||
| 8 - Wie komressor anschließen ? -- Wie komressor anschließen ? | |||
| Für den Kenner vermutlich kein Problem, für mich z. Zt ein unlösbares. Ich brauche absolut dringend Hilfe (Keine Angst ich werd mich schon nicht rösten). Vielleicht findet sich ja jemand der sich durch meine zugegeben etwas wirre Darstellung fummeln kann (ich schicke auch gern vergrößerungen per mail).
Leitfragen: 1) An welche Anschlüsse kommen die Zuleitungen vom Druckschalter, wenn ich den Kompressormotor mit 220V Hausstrom betreiben möchte (Bitte bitte genau beschreiben (unten mitte, rechts oben etc. ))? 2) sind die Brücken richtig angebracht? 3) Was für eine Sicherung brauche ich vorraussichtlich (etwas Spielraum) z. Zt ist eine 15A installiert? 4) Wofür könnten denn die (Zusatz-)anschlüsse mit der Lüsterklemme dasein??? Motor Beschriftung: 220/380V, 14,0/8,1A, 3,2 kW, 50 Hz, 1420 U/min, 3~Mot, Ip 44 Die Bilder zeigen: rechts oben: Anschlüsse die zum Motor führen (da wo ich was ranklemmen sollte) rechts unten: Deckel von diesem Anschluß Mitte: Druckschalter KAbel Links: Auszüge aus der Betriebsanleitung Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß Alex Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgelad... | |||
| 9 - Historische Frage - US-Steckdosen in D? -- Historische Frage - US-Steckdosen in D? | |||
| Danke für die interessanten infos! Hier sind die Amis schon 1955 offiziell vollständig abgezogen, daher gab es solche Bauten nie in einem derartigen Ausmaß.
Zitat : Kennst Du die unterschiedlichen deutschen Schuko-Steckdosen für 127V und 220V aus der Vorkriegszeit??? Müßte ich welche im Archiv haben. Bei Interesse kann ich ja mal ein Bild machen. Jaaa, bitte! Solche Sachen faszinieren mich! Habe mal einen in Ehren ergrauten Radiotechniker gelöchert, der meinte, In Wien habe es für alle gebräuchlichen Stromarten immer nur ungeerdete Steckdosen für runde 4mm-Stifte gegeben. Und die Eumigette wurde noch bis in die 50erjahre als reiner Gleichstromempfänger gebaut! Bis 1955 gab es hier noch ein 220/440V Dreileitergleichstromnetz, das wurde dann auf ein System mit 220V Dreiecksspannung ohne Neutralleiter umgebaut. Erst in den späten 70erjahren wurden die letzten dieser Systeme auf 220/380V Wechselstrom umgerüstet. Es dürfte aber auch 1... | |||
| 10 - Sicherung fliegt alle 1.5 bis 2 Std. raus! -- Sicherung fliegt alle 1.5 bis 2 Std. raus! | |||
| Es handelt sich um eine Schaltsicherung als nicht die alten zum Schrauben weil vor einigen Jahren der Sicherungskasten erneuert wurde! An der Sicherung hängen wie gesagt Dachboden und Flurlicht wobei ich den Dachboden bewohne! An Verbrauchern kommen da abgesehen vom Licht noch 2 PCs, ein Fernseher, ein Kühlschrank, etc. dazu! Den Hersteller der Sicherung kenn ich nicht aber darauf steht:
S 36 Nr. 22 16A 220-380V ~ V 6000 D E 3 Das steht auf allen Sicherungen in dem Kasten! Welcher Art die Hauptsicherung ist kann ich leider nicht feststellen weil diese ja in dem Sicherungskasten mit dem Hausanschluss ist und der ist verplompt! Und es ist def. kein FI-Schalter! Das es an Feuchtigkeit liegen könnte erscheind mir recht plausibel weil ich gerade gesehen habe, dass es dort einige Stellen gibt, die bis vor kurzem noch Feucht zu seien schienen ... Ich hoffe die Infos helfen weiter! Vielen Dank für Eure Mühe! Lenco... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |