Gefunden für 18014 ringerder - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Meine Erdung bringt mich um -- Meine Erdung bringt mich um | |||
| |||
| 2 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat | |||
Zitat : seb11 hat am 26 Apr 2018 10:06 geschrieben : was wäre denn, wenn der Abstand von 1 Meter knapp unterschritten wird? Viel mehr als 0,9 Meter ist für die Grabenbreite leider nicht möglich, ich würde den Erder ganz an die Außenseite packen, d.h. der Erder würde dann so auf 0,8m - 0,9m Abstand liegen. Muss ich eine Mindestüberdeckung des Erders zu einer Seite beachten? Da muss daneben noch ein Kanalrohr hin. Die Vorgabe von 1 m Abstand soll gewährleisten, dass Erder von Typ A und Ringerder in gewachsenem Boden und außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume sowie von Dachüberständen in möglichst feuchten Böden eingebaut werden. Nach Blitzschutznom ist eine Einbautiefe von min. 0,5 m gefordert, die aktuelle DIN 18014:2014-03 (nur für Neubauten verbindlich) wurde mit min. 0,8 m Tiefe an frostfreie Gründungen angeglichen. Entscheidender als die Einhaltung des letzten Dezimeters dürfte sein, dass keine Dräinage oder das Sandbett des Kanalrohres d... | |||
3 - Banderder - Verzinkt oder Edelstahl!? -- Banderder - Verzinkt oder Edelstahl!? | |||
Zitat : winnman hat am 20 Aug 2016 12:31 geschrieben : Daher gilt heute die Regel, Erder immer in Niro! Regel = Norm. Korrosionsbeständiges NIRO (V4A) ist im Erdreich ein Gebot der Vernunft und nach DIN 18014 für Ringerder von Neubauten zwingend vorgeschrieben. Für Altbauten ist das aber nur eine Kann-Bestimmung. Erder vom Typ A und Ringerder von Altbauten dürfen somit nach "Regel" auch feuerverzinkt sein, lediglich V2A ist für Einbau im Erdreich definitiv untersagt. Wer in den Graben kernsanierter Gebäude Ringerder aus St/tZn verlegt, handelt höchst unwirtschaftlich aber im zulässigen Rahmen. ... | |||
| 4 - Haus neu Verkabeln frage zur Erdung -- Haus neu Verkabeln frage zur Erdung | |||
Zitat : Solange du nur im Nachzählerbereich arbeitest braucht es den Elektriker formal nicht, ... Es dürfte schwerfallen diese persönliche These auch mit Normzitaten zu belegen. Erdung und PA sind integraler Bestandteilteil der Elektroanlage. Bis die EU das Meisterprivileg noch weiter torpediert hat gilt, dass für alle Installationsarbeiten NAV § 13 zu beachten ist. Zitat : Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis... | |||
| 5 - Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen -- Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 19:13 geschrieben : ...das mit dem halben Meter wird nix weil der Erder mindestens 1 Meter von der Wand weg sein muss, wegen dem Spannungstrichter
...ein Banderder muss aus dem selben Grund mindestens 1 Meter tief liegen
Für Erder vom Typ B ist eine Mindesttiefe von 0,5 m gefordert, nach neuer Fundamenterdernorm DIN 18014 wurde die Frosttiefe für Ringerder (Typ B) erstmals auf 0,8 m abgesenkt. Je tiefer ein Erder und je feuchter der Boden ist, umso besser. Der von allen Normen empfohlene Wandabstand von 1 m soll erreichen, dass die Erder nicht in aufgefüllten Arbeitsräumen eingebaut werden, wo es trocken ist. Bei einem großen Dachüberstand kann 1 m auch zu wenig sein, je nach Bodenverhältnissen reicht au... | |||
| 6 - Potentialausgleich verbessern -- Potentialausgleich verbessern | |||
Zitat : Wie bekomme ich optimale Werte hin?
Siehe Blitzschutznorm DIN EN 60728-11 (VDE 0185-305) oder DIN 18014, Reihenfolge der Alternativen nach Wirksamkeit und Aufwand: zweiten 1,5 m langen Vertikalerder mit ≥ 3 m Abstand vom ersten, Erderköpfe mindestens 0,5 m unter Grund versenkt zwei neue 2,5 m lange Vertikalerder mit ≥ 5 m Abstand zueinander, Erderköpfe wie vor längeren Erdspieß mit 9,0 m Standardlänge, möglichst V4A Banderder mit ≥ 5 m Länge, Einbautiefe ≥ 0,5 m Kombination aus Band- und Vertikalerder V4A Ringerder der nach DIN 18014 ≥ 80 % erdfühlig verlegt werden muss Trockenen Arbeitsraum durch ≥ 1 m Wandabstand... | |||
| 7 - Sinvoll einen Erder verlegen -- Sinvoll einen Erder verlegen | |||
Zitat : shark1 hat am 7 Mai 2013 11:15 geschrieben : In der rechten Wand und den runden Fundamenten der stützen habe ich letztes Jahr schon vz. Bandstahl eingelegt (schwarz) und zumindest die Stahlpfeiler schon angeklemmt. Die Anschlussfahnen stehen immer richtung Wand und sind auch auch vz. Stahl mit Densobinde drum. Prophylaktische Anmerkungen: Arbeiten an der Erdungsanlage sind auch auf dem eigenen Grundstück im Installeurverzeichnis eines VNB eingetragenen Elektrofachkräften vorbehalten. Eine qualifizierte Elektrofachkraft verfügt vertragsgemäß über ein VDE-Auswahlabo und bei Arbeiten an Erdungsanlagen auch über fundierte Kenntnisse der DIN 18014 und DIN EN 62305 (VDE 0185-305). Zitat : shark1 hat a... | |||
| 8 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
| Hallo Zille,
Offtopic : Das spiegelt nur meine eigene Erfahrung wieder. Das manche Meister solche einfachen Sachen nicht mehr lösen können, finde ich einfach nur traurig. Aber bei dem Rest des Berufsstandes geht es mit dem Niveau auch immer weiter runter. Gesellen, die nicht einmal einfachste Zusammenhänge verstehen und Lehrlinge denen man alles wieder neu erklären muss. Da bekommt man schnell den Eindruck, das für den Meister nicht viel an Wissen benötigt wird. Die Norm müsste ich auch erst recherchieren. Mal sehe ob ich Morgen dafür Zeit finde. Für Drehstromkreise wird in der VDE eine All-polige Trennmöglichkeit gefordert. Einen vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter würde ich nicht dafür nehme, da: 1. alle hinter dem FI liegende Stromkreise abgeschaltet werden 2. bei einpoligen Leitungsschutzschaltern die Möglichkeit besteht, nur einen Außenleiter abzuschalten. In Steckdosenkombinationen sollte man vermeiden, unterschiedliche Stromkreise zu verwe... | |||
| 9 - Erdung erforderlich? -- Erdung erforderlich? | |||
Zitat : elo22 hat am 11 Aug 2012 15:06 geschrieben : Im Erdreich nur noch VA, Dipol hat sicher die passende EN DIN VDE. Für Hauserder ist zunächst die nationale DIN 18014 ohne EN- oder VDE-Nummer zuständig. Und damit es nicht zu übersichtlich wird, sind je nach Anwendungfall aber auch noch andere Normen wie z. B. die DIN VDE 0100-540 oder bei Blitzschutzpotenzialausgleich die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) zu beachten. Alles klar? Für Ringerder oder im Erdreich befindliche Anschlussfahnen für eine Blitzschutzanlage an einen Fundament- oder Ringerder ist V4A (Werkstoff 1.4571) vorgeschrieben und feuerverzinktes Material untersagt. Es bleibt aber das Geheimnis der Normengeber, warum diese sinnvolle Vorgabe nicht auch für Horizontal- und Vertikalerder der Kategorie A gilt. ... | |||
| 10 - Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden -- Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden | |||
| Hallo zusammen,
hier eine Frage an die Experten: Nächste Woche soll unsere Bodenplatte gegossen werden und ich bin mir bei einer Sache nicht sicher, ob das so richtig gemacht wird. Da wir eine Weisse Wanne haben, wird ein RIngerder aus V4A unter der Bodenplatte verlegt. Da wir uns gerne die Möglichkeit offen lassen würden, später einen Blitzschutz zu installieren, lassen wir uns gemäß DIN 18014 auch einen Potentialausgleichsleiter in die Bodenplatte legen. Soweit so gut. Nun zu meinen Problem: Der Leiter in der Bodenplatte ist nicht aus V4A sondern aus verzinktem Stahl und wird mit der Bewehrung verbunden. Außerdem wird er an allen Hausecken über Verbindungsleiter aus V4A an den Ringerder angeschlossen. Logischerweise müssen diese V4A-Verbinder dann innerhalb der Bodenplatte mit dem verzinkten Stahl verbunden werden. Gibt es an diesen Verbindungsstellen zweier unterschiedlicher Metalle keine Probleme mit Korrosion? Vielen Dank für Eure Mühe, Hohlleiter ... | |||
| 11 - Quelle für Edelstahl für Ringerder? -- Quelle für Edelstahl für Ringerder? | |||
| Onkel Dehn sagt:
http://www.dehn.de/newsletter/nl3_07/DEHNinfo_3_07_2.pdf Seite 3: Zitat : Wird die Perimeterdämmung sowohl an den Wänden als auch unter der Boden- platte verlegt (Bild 3), ist die erforderliche Erdfühligkeit nicht mehr gegeben (Voll- Perimeterdämmung). Der Fundament- erder muss als Ringerder unter der Boden- platte im Erdreich oder in der Sauberkeits- schicht im Raster von 10 x 10 Meter verlegt werden (DIN 18014, Abs. 6.2). Seite 4: Zitat : Ausführung der Anschlussteile... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |