1 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern




Ersatzteile bestellen
  Mahlzeit

Ich sehe da gar kein Problem, davon abgesehen dass deine Lehre schon sehr lange her zu sein scheint, da noch nichtmal der Drehstrom erfunden war
Ich bin zwar auch kein Elektriker, würde meinem aber etwa Folgendes beauftragen wenn ich das haben wollte, wie du:

- Abzweig aus HV herstellen mit Lasttrennschalter 3x Neozed 35A.

- Eigentlich ist NYM-J 5G6 knapp zu wenig für 35A Absicherung in Verlegeart B2 (im Kabelkanal), im Keller würde ich aber mal von 25 Grad ausgehen und dass das Zeug nicht dauerhaft bei Vollast betrieben werden wird. Sollte also noch passen. Sonst halt NYM-J 5G10 oder, wenns gerade da ist, meinentwegen auch ein NYY.

- UV mit FI 40A/0,03A. LS je nach Bedarf. In dieser Region würde ich über den Daumen so 3 Abgänge B16 für Stromkreise mit Schuko-Steckdosen und einen 3poligen B16 oder C16 für eine CEE rot 5pol. 16A 6h vorsehen In einem zweireihigen Kasten ist dann auch noch etwas Luft.



In der Praxis würde ich eher diese Lösung hier machen:
Eine CEE 16A rot direkt aus der Verteilung in den Keller gelegt und da dran angeschlossen einen geeigneten Verteiler. Je nach Art der Ausstattung und Nutzungsprofil als Stromverteiler im 19" Case, oder einfac...
2 - Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. -- Frage zu nötiger DLE-Leistung usw.
Servus mitnander,
wir renovieren grade die Küche in unserem Vereinsheim. Nun hab ich vorhin mit unserem GWS-Meister gesprochen und er hat mich drauf gebracht, daß der "uralte" ca. 150..200l Boiler in der Küche eigentlich nur Platz wegnimmt, viel zu groß ist, meist Strom braucht wenn ihn niemand braucht, oder auch grade mal wieder von einem Stromsparer auf "Aus" gestellt wurde und somit auch kein heißes Wasser vorhanden ist usw... Als wir es damals das Vereinsheim gebaut hatten (korrekt: Die Räumlichkeiten zum Vereinsheim umgebaut), war der Boiler schon drin und da damals etwas Geldknappheit war, wurde er belassen.
Er hat uns einen DLE empfohlen. Nun geht es um die Leistung. Die Nutzung ist Warm/Heißwasser für ein normales Küchenspülbecken oder mal einen Putzeimer, sonst nix. GSP ist vorhanden und wird benutzt. Die Nutzung des Vereinsheims ist 1mal bis 2mal die Woche am Abend, auch mal 2 Wochen gar nicht. Die Zuleitung zum Boiler ist 10m 5x2,5 davon ca. 1m unter Putz, der Rest mit Klemmbügeln auf dem Dachboden an der Wand fixiert. Die Vorsicherung zu unserer UV ist übrigens 3x35A.
Wie ich die unsere TAB verstehe, dürften wir ohne Anmeldung bis 12kW gehen. Nur wie weit kommen wir damit? Lightyears DLE funktionierte am Forentreffen ganz gut und hatte ...








3 - Drehstrommotorenberrechnung -- Drehstrommotorenberrechnung
Hallo,

Ich Lern für die Abschlussprüfung mit einem Aufgabenbuch und komm einfach nicht auf das ergebniss einer Aufgabe (die Richtige Antwort habe ich aber ich komm nie drauf). Bin Leider zz Krankgeschrieben und kann meinen Meister/Lehrer nicht fragen -.- daher stelle ich die Aufgabe und meine Überlegungen dazu einfach mal hierrein und hoffe auf Erbarmen =) ...

Aufgabe:

Ein Drehstrommotor mit einer Leistung von 10KW, einem Wirkungsgrad von 0,9 und einem Leistungsfaktor cos Phi = 0,83 ist an 400V angeschlossen.
Welcher Strom fließt in der Zuleitung?

Meine Überlegungen:

Die Leistung die angegeben wird ist ja nunmal immer die Abgegebene Leistung und nicht die Aufgenomene also brauche ich die Aufgenomene Leistung erstmal um den Strom berrechnen zu können. Dazu habe ich die Formel Wikungsgrad=Leistungsabgabe/Leistungszufuhr umgestellt auf Leistungszufuhr=Leistungsabgabe/Wirkungsgrad

Was in Zahlen ausgedrückt : Pzu = 10000W/0,9 = 11111W heisst.

Nun berrechne ich den Strom mit I=(P/U)/Wurzel 3 =(11111W/400V)/ Wurzel 3 und komme auf 16,03A ...

Die Korrekte Antwort ist jedoch 19,3 A


Könnte mir da wer helfen =) ? ...
4 - Garageninstallation. -- Garageninstallation.
Also ich würde das Volgendermaßen machen:

Je nach Leistung der Verbraucher 5x2,5 (bis 10kW) oder 5x4

Also ich würde 5x4 nehmen, da man einfach mehr Reserve hat.
Dann im Haus je nach Verlege Art im haus mit einem Neozed Elemen mit 20A oder 25A absichern.
Dann in der Garage den FI (40A; 0,03A 4polig) mit den LSS setzten.
Ich würde den Lichtsromkris auf einen seperaten FI (2polig genügt, mit 25€-30€ bist du dabei) vorschlagen, da du dann nicht im Dunkeln stehst.
Stckdosenstromkreise würde ich mit 3x2,5 verlegen und mit B16 absichern, Lichtstromkreise mit B10

Wie und wo wird die Zuleitung verlegt?

Edit: Sam2 war schneller!

Shark1



[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Aug 2007 19:57 ]...
5 - Selbstbau eines UHF-Fernsehsenders -- Selbstbau eines UHF-Fernsehsenders

1000W 60dBm

Das ist kein Füllsender mehr, das ist ein kleiner
Fernsehsender!!

Hier eine kleine 10kW Röhrenendstufe: Link

Hast du eine Idee davon, wie die Zuleitung zu der Antenne
aussieht? Link

Wie soll den die Antenne polarisiert sein? (Horizontal?)

Da dürfte man jetzt einige Antennen zum Schrottpreis samt Sender bekommen.
Ist nur die Frage, wie man die dann nach Bolivien bekommt.

MfG
Holger
...
6 - Schutzleiter getrennt verlegen - VDE konform? -- Schutzleiter getrennt verlegen - VDE konform?
Hallo Leute

Ich habe in meinem Haus den Verteilerkasten erneuert und eine Umstellung vom TN-C-Netz ins TN-C-S-Netz vorgenommen. Also das heißt nichts anderes als die Trennung vom PEN in PE und N. Da dies die restliche Hausinstallation (3 bzw. 5-adrig) zuließ. Bis auf eine Zuleitung für den E-Herd (10kW), die in
4 x 6 mm² Kupfer ausgeführt ist.
Nun zu meiner Frage: Muss ich eine komplett neue 5-adrige Zuleitung verlegen oder reicht es aus eine 10 mm² Grün/Gelbe Ader zu verlegen, um den indirekten Berührungsschutz zu gewährleisten? Ist dieses überhaupt VDE konform, den Schutzleiter extra zu verlegen, da ich darüber kaum aussagekräftige Informationen gefunden habe?

Viele Grüße
Ansa
...
7 - Einige Fragen zum Stromzähler, usw. -- Einige Fragen zum Stromzähler, usw.
Danke sam2 für deine Ausführungen.

Etwas ist noch unklar:

Zu1) Fakt ist doch, dass zwei 10kW-Herde unter Volllast ca. 87A ziehen. Somit würde ja durch den Zähler 2 ein Strom von 87A, anstatt des Grenzstromes von 60A fließen. Und das hält er auf Dauer aus? Offensichtlich ist es auch der 35A-Sicherung nicht zuviel, wie viel kann den diese aushalten?

Zu2) D.h. also, es kommt zu keiner Überlastung des N- bzw. PEN-Leiters. Dann wäre ja die Aussage von Hemapri bzw. Trumbaschl nicht korrekt, dass sich bei Wechselstrom die Ströme bei Phasengleichheit addieren? Was stimmt nun?

Zu 3) Ja, der 20A-LS-Schalter hat den Buchstaben B vorne dranstehen.

Nun, die Zuleitung zur neuen Unterverteilung hat wohl aus Platzgründen (Wellrohr in Mauer) keine drei sondern nur zwei Einzeladern 10mm² bekommen. Im Unterverteiler ist das TN-C-Netz natürlich wieder (wie im Zählerverteiler auch) in ein TN-C-S-Netz aufgeteilt.

Gibt es durch diese Anordnung ernsthafte Sicherheitsrisiken?

Vielen Dank und Grüße


chip
...
8 - Herd   Electrolux    Eon 198 W -- Herd   Electrolux    Eon 198 W
Hallo Patti,

daß der Herd wieder geht, freut mich.

Weniger erbauend ist das gefährliche Halbwissen, welches Du hier offenbarst!

Denn unabhängig von der Frage, welchen Querschnitt und welche Aderzahl die Zuleitung hat, sind es bei Wechselstrom-Zuleitung stets 2 belastete Adern. Mit den gebrücken 3 Außenleitern hat das erstmal nix zu tun, denn da verteilt sich schlicht ein- und dieselbe Last, was aber an der Summe nix ändert...

Außerdem ist es numal tatsächlich so, daß eine 25A-Sicherung (oder ein entsprechender Leitungsschutzschalter) eben nicht bei 25A abschaltet, sondern 35A mindestens eine Stunde lang halten muß! Erst bei 44A wird innerhalb von spätestens einer Stunde abgeschaltet. Für eine richtig schnelle Abschaltung sind dagegen Ströme von über 100A nötig, aber dann bewegt man sich bereits im Bereich von Kurzschlüssen und nicht mehr von Überlast.

Zum Querschnitt:
5 x 2 gibt es nicht, wird also 5 x 2,5mm² sein. Trotzdem ist die beschriebene Verschaltung (3xL hin, 1xN zurück) unzulässig und sträflich.
Ob eine Leitung mit 2,5mm² überhaupt mit 25A gesichert werden darf, hängt vom Einzelfall ab (Leitungstyp, Länge, Verlegeart, Häufung etc.).

Hoffentlich stimmt wenigstens dieser Wert. Denn die Aussage, daß starre Leit...
9 - DMX-Dimmer und Brummen/ Drosselspulen -- DMX-Dimmer und Brummen/ Drosselspulen
Hallo!
Danke schonmmal für die guten Tips!
Derzeit ist nur ein Dimmerpack in benutzung. Zuleitung 3Phasen, da ich insgesammt 8kw damit Dimme.
Hinzu kommt jetzt die Tage das zweite Pack das insgesammt nochmal 10KW Dimmen soll

Mit netzfiltern hab ich schon getestet und rate mal was der FI gesagt hat

klick

Mit ein paar Tricks hab ich das dann mal für das messen zum laufen gebracht. Wurde schon um einiges besser aber nicht wirklich gut...


Muß ich bei den Drosseln außer dem gesammtstrom noch etwas beachten? Woran erkenne ich ob das gute sind oder ich wieder mal müll kaufe?

Danke für die Hilfe!!
...
10 - Verbindungsleitung Zähler UV -- Verbindungsleitung Zähler UV
Hallo Sam2,

>erstmal Willkommen im Forum!

Danke.

>Ist denn die Dämmung nachträglich hinzugekommen oder waren die Wände schon so, als verlegt wurde?

Ist ja alles neu gemacht worden, zuerst wurden Leitungen gelegt, dann kam die Dämmung rein. Ich geb ja zu hier nicht aufgepaßt zu haben als ich 16mm² verlegt habe.

>Gibt es Schalter und/oder Sicherungen unterhalbh oder oberhalb des Zählers (ggf. verplombt)?

Unterhalb des Zählers ein Hauptschalter. Und davor 63A Diazed im HAK. Nach dem Zähler dann erst die Sicherungen im UV. Ich dachte ich könnte jetzt nach dem Zähler jeweils jede Zuleitung zum UV mit 3*50A Diazed absichern. Somit wäre der Leitungsschutz gegeben. Aber es entspricht doch nicht ganz den Vorschriften, da alles für 63A auszulegen wäre? Oder doch nicht?
Verplombt ist mitlerweile nichts mehr, mußten entfernt werden, da als das Dach ab war es in der ersten Nacht geregnet hatte und einen Kurzschluß im Hauptschalter vor dem Zähler verursachte. Wasser lief in den Zählerkasten rein. Dabei lösten die 63A Diazed Sicherungen im HAK aus. Der damalige Elektriker der den Kurzschluß beseitigt hatte, hat es bis heute nicht verplombt und ich wollte das erstmal so lassen, bis der Bau komplett abgeschlossen ist. Man weis ja ...
11 - Elektromotor als Generator benutzen -- Elektromotor als Generator benutzen

Zitat :
lenz hat am 11 Nov 2004 12:24 geschrieben :
>dass es sich um einen Siemens Drehstrommotor mit 5,5 kW handelt.

Funktioniert nicht!
Kein Erreger vorhanden.
Eine Wechselstrom Lichtmaschine gibt ohne Erregerspannung auch keinen Saft ab.


Doch, er erregt sich selbst ! Und zwar über den Schwingkreis aus den Kondensatoren und der Motorwicklung. Hier schaukelt sich die Spannung auf und erzeugt beid er richtigen Drehzahl ein Magnetfeld, das der Drehzahl etwas hinterherläuft. Ist aber nicht einfach zu dimensionieren, und die Drehzahl des antreibenden Motors muss genau passen, sonst brennt entweder der Motor(=Generator) durch und/oder die Spannung geht in den kV Bereich.
Man muss aber Glück haben, denn es geht nicht mit jedem Motor.

[/quote]


12 - Herdanschluss verlängerbar ?! -- Herdanschluss verlängerbar ?!
Irgendwie kriegen wir das schon hin.

Aber das Problem ist, daß fast alle Herde sich zwar auf Wechselstrombetrieb umstellen lassen. Nur sind sie damit eben nicht verriegelt (leistungsbegrenzt), sondern brauchen entsprechend mehr Strom (bei 10kW schon weit über 40A)!

Das packt die vorhandene Herdleitung nicht annähernd! Also entweder neue Zuleitung ab Unterverteilung (mind. 4mm²) oder besser Umstellung auf Drehstrom. Denn ob der Zähler, die Zählervorsicherung und die Zuleitung 50A oder mehr abkönnen, ist dann auch noch fraglich...

Am besten Fotos machen von Zähler samt Umgebung und dem Unterverteiler (Sicherungskasten) der Wohnung.

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10kw Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10kw Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439619   Heute : 3001    Gestern : 4600    Online : 512        27.7.2026    15:11
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0175240039825