Gefunden für 10 relais funk - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Anschluss Raumthermostate - Heizkreisverteiler 2-Draht-Sackgasse -- Anschluss Raumthermostate - Heizkreisverteiler 2-Draht-Sackgasse | |||
| |||
| 2 - Garagentoröffner - Fernbedienung -- Garagentoröffner - Fernbedienung | |||
| Dürfte dieser Leser sein, mit Plastikspray nachbearbeitet wegen eventueller Feuchtigkeitsbildung.
http://www.ebay.de/itm/Electronic-R.....m1851 So eingestellt das nach Betätigung für 4 Sekunden 12V ausgegeben werden. Dahinter ist eine Schaltung, die durch diese 12V aktiviert wird, einen Warnsummer ertönen lässt und nach 3 Sekunden ein Relais anziehen lässt. Damit wird das Tor geöffnet. Das löst aber dein Problem nicht, das ist ja kein Ersatz für einen Funksender. Das könnte man z.B. mit so einer Fernbedienungmachen. https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 Da kannst du 7 Sender anlernen. Gibt es auch in anderer Bauform und von anderen Herstellern. Kommt letztendlich eh alles aus China. ... | |||
3 - Funkgerät-Taster in Verbindung mit Funk-Klingel -- Funkgerät-Taster in Verbindung mit Funk-Klingel | |||
Zitat : Otiffany hat am 26 Feb 2017 14:10 geschrieben : Was das wohl für eine Klingel ist?? Gruß Peter Die Klingel ist der Hammer. Ich habe die lauteste gesucht, die es gibt. Denn Grundstück und Haus sind recht groß. Sieht aus wie eine Industrieklingel und hat wie gesagt einen 230 V Anschluss. @Perl: Ja, Funk ist eigentlich bei mir nicht geeignet. Zumal noch ein Metallzaun dazwischen steht.. Zitat : Wozu wurden wohl Klingeltrafo , Klingelknöpfe und Klingeldraht erfunden? Anstelle der Kleinspannungsklingel schließt du ein Relais an und mit dem Schaltest du deine 230V Klingel. Kann man d... | |||
| 4 - PC per LED/Funkklingel einschalten (Lösung) -- PC per LED/Funkklingel einschalten (Lösung) | |||
| Um zu zeigen, dass nicht nur der NE555 vielseitig verwendbar ist und man nicht für alles einen µC braucht, präsentiere ich hier meine neuste "1-IC-Bastelei".
(Nochmal Danke an perl für die "eine" Hilfestellung.) Aufgabenstellung: ATX-PC per Funk einschalten. - Eine kabelgebundene Lösung hatte ich früher mal, wäre keine Herausforderung gewesen. - Da ich Peripherie per 5V(USB) und SSR mitschalte fällt WoL etc. flach, da der Computer dafür im S5(?) Modus sein muss.) Schaltplan siehe unten. Wenn man es auf Streifenraster aufbauen will, findet man unten auch einen Vorschlag für das Platinenlayout. (Brücken sind blau eingezeichnet) Die Schaltung besteht aus einem Optokoppler, einem Binärzähler-IC (1/2 HEF4520) und einem Relais mit Transistor. Zum Stecker SV1: Darüber wird die Schaltung versorgt. Einmal mit +5V_SB (5V Standby-Spannung), GND ist Masse und +5V/1 die "normalen" 5V, die im Betrieb anliegen. Die 5V Standby kann man z.B. an einem WoL-Stecker oder dem 24-poligen ATX-Stecker abgreifen (auf eigene Gefahr.) Zu den Widerständen, eigentlich wird nur R1 gebraucht (10 kOhm, je nach Optokoppler und LED-Strom evt. anders) Für R2-R4 kann man eigentlich nehmen, was gerade da ist. R2 soll einen satten Kurzschluss ver... | |||
| 5 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung | |||
| Darf man Rauchmelder überstreichen?
Mit dem Überstreichverbot, das in jeder Gebrauchsanleitung steht, ist gemeint, das man die Lüftungsschlitze nicht mit Wandfarbe zukleistern soll, und die Innereien auch nicht. Es spricht aber nichts dagegen, wenn der Nachwuchs den Rauchmelder z.B. mit Filzstiften verschönern möchte, bevor das Ding an die Decke des Kinderzimmers gehängt wird. Welche Logos können Rauchmelder tragen? Neben der obligatorischen CE-Kennzeichnung ist das [VdS]-Logo weit verbreitet. Dieses zeigt, dass der Melder durch den VdS getestet wurde. Anmerkung: Die Firma Pyrexx lässt ihre Melder vom TÜV in Zusammenarbeit mit dem Kriwan-Testinstitut prüfen, was genau so gut ist. Außerdem gibt es seit neuerem das Q-Logo. Dieses wurde von den Herstellern geschaffen, um ihre hochwertigen Melder gegenüber billigeren Meldern profilieren zu können. Damit ein Melder das Q-Logo bekommen tragen darf, muss er einen wesentlich strengeren Belastungstest überstehen als den "norm... | |||
| 6 - 10 Relais per Funk ansteuern -- 10 Relais per Funk ansteuern | |||
| Hallo liebe Elektronikfreunde,
auf welchem Weg könnte ich folgendes Problem möglichst einfach lösen: Grundlage ist ein sehr niedriger Stand By Verbrauch (vielleicht sogar 0 mA?) Ich möchte per Funk oder eventuell Infrarot mit 10 Tastern 10 zugehörige Relais ansteuern. Das heisst drücke ich Taster 1 zieht Relais 1 solange an wie ich den Taster gedrückt halte. Drücke ich Taster 2 zieht Relais 2 an usw. Die Distanz die das Steuersignal zu überbrücken hat ist sehr klein ca 1 Meter. Gibt es sowas fertig zu kaufen oder gibt es Module die nur noch zusammengefügt werden müssten? Die Steuerspannung beträgt 12 V DC. Möglich wäre auch 5 V Dc. 5V sind in der umgebenden Schaltung auch vorhanden. Die Relaiskontakte schalten nur Signaleingänge, also fast lastfrei. Hat jemand eine Idee? [ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 31 Aug 2011 19:05 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am 31 Aug 2011 19:05 ]... | |||
| 7 - Projekt Solar Laderegler -- Projekt Solar Laderegler | |||
| Versehentlich habe ich dieses Thema schon in eine falschen Rubrik gepostet aber wahrscheinlich bin ich hier richtig...
Hallo erstmal, ich möchte einen Laderegler für einen Akku bauen. Mit dem Akku soll ein Motor betrieben werden, welcher per Funk angesteuert werden soll. Es wird angenommen, dass der Motor höchstens 5 Minuten am Tag laufen soll. Folgendes ist vorhanden: -Motor: U=12V +-10% I=1,4A P=17W t=5min=5/60h W=Pxt=17Wx(5/60h)=1417mWh am Tag -2-Kanal Funkemfänger: U:12V I1:180mA wenn beide Relais angezogen sind (Betrieb) I2:10mA im Standby t1:5min=5/60h Betriebszeit t2:23 55/60h Zeit im Standby elektrische Arbeit im Betrieb am Tag: W1=UxI1xt1= 12Vx180mAx(5/60h)=180mWh elektrische Arbeit im Standby am Tag: W2=UxI2xt2= 12Vx10mAx(23+55/60)h=2870mAh Benötigte Gesamtarbeit am Tag: Wges=Wmotor+W1+W2=1417mWh+180mWh+2870mWh=4464mWh Um Verluste mit einzurechnen gehe ich von einem Gesamtverbrauch von 5000mWh aus. Der Verbrauch eines Ladereglers ist dabei noch nicht berücksichtigt da es diesen ja noch nicht gibt -Solarzellen: Es sind 14 dieser Module vorhanden. Pro Modul: Pmax:686mW Umax:24,5V Imax:49mA Impp:38mA ... | |||
| 8 - Kühlschrank löst Funk-Türgong aus -- Kühlschrank löst Funk-Türgong aus | |||
| Bei meiner Mutter habe ich vor mehr als 10 Jahren einen Funk-Türgong am normalen 2-Klang-Gong montiert. Dabei habe ich einfach die beiden Adern des Klingeltasters zusätzlich mit zwei dafür vorgesehen Klemmen im Sender des Funk-Gongs verbunden, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, diese Möglichkeit wurde auch vom Hersteller vorgeschlagen.
Zu ungewollten Auslösungen kam es jedoch wenn z.B. ein Bügeleisen, oder Fön in Hause in Betrieb genommen wurde, allerdings nicht immer. Damit konnten wir leben. Doch nun wurde ein neuer Kühlschrank angeschafft, der bei jedem Einschaltvorgang die Klingel auslöst. Ist Abhilfe durch die hier mehrfach beschriebene Relais-Lösung zu erwarten? Ich besuche meine Mutter erst am kommenden Wochenende und kann deshalb keine genaueren Informationen liefern, möchte aber schon vorab wissen, was ich ausprobieren kann, damit sich die Angelegenheit nicht zu lange hinzieht. Gruß Flywheel ... | |||
| 9 - Widerstand - unbekannte Farbkodierung -- Widerstand - unbekannte Farbkodierung | |||
| Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei ein Funk-Relais von der Firma düwi zu reparieren. Da war das Schaltrelais defekt, ich wollte es austauschen gegen ein Solid-State-Relais. Leider hat das defekte Relais scheinbar die Stomversorgung der Platine in mitleidenschaft gezogen, jedenfalls bring diese keine brauchbare Spannung mehr. Auf der Suche nach dem Problem fand ich einen Widerstand der gemessen mehrere Mega-Ohm hat. Das das nicht stimmt weiß ich, aber den genauen Wert kann ich nicht wirklich bestimmen, da die Farbkodierung nicht dem entspricht, was ich kenne: braun-schwarz-braun-gold-weiß mit einem grauen Gehäuse(0414). Wenn man den weißen Ring ignoriert kommt man auf 10.1 Ohm, weiß hat aber keinen Toleranz-Wert. Kann mir da jemand n Tip geben? Falls das hilft: Dieser Widerstand ist direkt an 230V angeschlossen. Dahinter folgt ein 0,33µF Kondensator dem ein 220kOhm Widerstand parallel geschaltet ist. Dahinter ist ein Brückengleichrichter (mit IN400-Dioden zum Plus- und 1N4749-Dioden zum Minus-Pol) dessen Ausgang mit 470µF geglättet wird. Auf der anderen Seite des Gleichrichters ist noch ein 560 Ohm Widerstand zum Rückleiter. Am Ausgang sollte die Schaltung 24V bringen. ... | |||
| 10 - UKW Sender -- UKW Sender | |||
Zitat : Sorry, dass ich da jetzt so heftig reagiere: Sorry, dass ich meine ehrliche Meinung dazu sage ... :D Zitat : 1. Du hast im Bereicht nicht zu funken ... Stimmt, denn du wirst keine Freqenz finden, die nicht von Handymasten gestört wird. Und wenn doch, dann hörst du da das Relais eines offiziellen Radiosenders, der eigentlich blos 300 Kilometer woanders senden sollte, aber mit seinem 50kW Sender doch ein bisschen weiter kommt damit ihn auch wirklich jeder hört. Also lass diese Finger von diesen Proffessionellen 50mW PLL Sendern, die 300€ aufwärts kosten, denn der Oberwellenfilter is da ja nur zur Dekoration drauf... und achja immerh... | |||
| 11 - Schaltung im Auto -- Schaltung im Auto | |||
Mist, hab vergessen den Plan hochzuladen. Hier ist er:
Die Schaltung sollte auch mit 12V funzen. Evtl. muß für die Transe ein Leistungstyp gewählt werden. Das hängt von dem Sromverbrauch des Relais ab. Sollte die Zeit von 10 min den Einstellbereich von R1 überschreiten, muß der Kondensator oder/und R1 größer gewählt werden. Das Heizlüfterrelais ersetzt R3 und die Leuchtdiode, und der Öffner ersetzt den Schaltausgang der Funk-Steuereinheit (evtl. auch mit Relais beschalten) Wenn du einen Lötkolben hast, und minimale Kenntnis im Umgang damit, kostet´s dich höchstens 0,50 € (ohne Relais) Uploaded Image: Schaltplan.bmp _________________ -------------------------------------- C:>cd life C:life>matrix.exe Failure 23 -> reality.sys corrupted Reboot universe? (y/n) y Resetting universe! Please wait ...... [ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 8 Feb 2003 15:48 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |