RCD/ Leitungsschutzschalter 12V
Suche nach: rcd (2225) leitungsschutzschalter (1234)

Problem gelöst    







BID = 592219

averho14

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Enzelsdorf
 

  


Das radio ist für 12V ausgelegt, und der Anschluss stimmt auch also +auf+ und -auf-. am anschluss des radios kann es nicht liegen. Hier mal einige Bereiche an denen es NICHT liegt.:

-Leiterquerschnitt
-zu hocher Strom
-anschluss des Radios
-Überlastung der Spannungs/Stromquelle
-an mir


BID = 592223

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Dann können natürlich wirklich nur noch übernatürliche Kräfte am Werk sein.

Viel Spass im weiteren Leben!

BID = 592224

clembra

Inventar



Beiträge: 5404
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  


Zitat :
averho14 hat am  1 Mär 2009 19:33 geschrieben :

-Leiterquerschnitt
-zu hocher Strom
-anschluss des Radios
-Überlastung der Spannungs/Stromquelle
-an mir

Jetzt erkläre doch mal, wie du dir so sicher sein kannst, dass es nicht am zu hohen Strom liegt bzw. an der Überlastung. Radios haben normalerweise keine Zeitkurzschlussuhr eingebaut.

Wie wäre es, wenn du mal ein Strommessgerät in die Zuleitung schleifst und den Wert bis zur nächsten kaputten Sicherung im Auge behältst?

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 592226

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

Herr lass es Hirn regnen aber verbieg averho vorher die Bratpfanne!
Bernd

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Mär 2009 19:47 ]

BID = 592245

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36127
Wohnort: Recklinghausen

Wenn kein zu hoher Strom fließen würde und alles korrekt angeschlossen wäre und alles weitere in Ordnung wäre dann würde die Sicherung auch nicht durchbrennen. Also stimmt an deiner Aussage irgendwas nicht!
Wenn der gnädige Herr Elektroingenieur i.A. seinen Allerwertesten einfach mal in seine Holzhütte schwingen könnte dann könnte er auch einfach mal messen und sich das ganze auch einfach mal ansehen, dafür sind nämlich die zwei Murmeln in die Rübe eingelassen!
Mal angenommen das Radio ist OK und es fließt kein zu hoher Strom, warum wird die Sicherung denn dann so heiß das der Draht durchschmilzt?
Lose Klemmstellen, schmutzige Sicherungshalter kann man sehen!
Da der fertig ausgebildete Elektrikerlehrling im 2. Lehrjahr aber scheinbar unfehlbar ist wird es wohl irgendein geheimer Geheimdienst sein der da seine Wärmestrahlen an armen 10A Sicherungen ausprobiert.



_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 592248

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368


Zitat :
Mr.Ed hat am  1 Mär 2009 20:33 geschrieben :

Wenn kein zu hoher Strom fließen würde und alles korrekt angeschlossen wäre und alles weitere in Ordnung wäre dann würde die Sicherung auch nicht durchbrennen. Also stimmt an deiner Aussage irgendwas nicht!........


...ja, da ist was dran



Offtopic :
...vielleicht zieht Biba der Strommann aus Serbien da seinen Strom ab


_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 592376

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Noch ein kleiner Tipp am Rande (von der 1. Seite):

Wenn du mal zur Gesellenprüfung kommst, dann schu dir bitte zuerst die Strombelastbarkeit und die mindest Querschnitte von fest verlegten Leitungen an. Wenn du nächlich dort behauptest 0,75mm² wären nach ÖVE mehr als genung für 20A, dann kannst du gleich wieder gehen!

Norm Mindesquerschnitt: ÖVE/ÖNORM E 8001-3-41
Norm Strombelastbarkeit: ÖVE EN 1 § 41


Zur Information von Interessierten:

Nach meiner Tabelle sind 0,75mm² in AT als Schlauchleitung (z.B.: H05VV-F) in fester Verlegung der Mindestquerschnitt nach ÖVE. Für alles anderen Leitungenstypen ist wie in DE 1,5mm² der Mindestquerschnitt für feste Verlegung. Da aber die Strombelastbarkeitstabellen erst bei 1,5mm² beginnen, denke ich, dass sich die 0,75mm² auf kurze Stichleitungen zu Leuchten, Heizungspumpen usw. beziehen.

Dies ändert aber freilich nichts daran, dass 0,75mm² nicht mit 20A abgesichert werden dürfen!

BID = 592417

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7571
Wohnort: Wien


Offtopic :
Also ich kenn leider wirklich Elektrikerlehrlinge bei denen die AUsbildung so ausschaut: 1. Lehrjahr Besen halten und bedienen, Leiter holen, 2. Lehrjahr: Bier und Wurstsemmeln holen (erfordert bereits beträchtliche Gedächtnisleistungen und Rechenkünste, schließlich muß die gewünschte Anzahl an Semmeln gemerkt werden und vielleicht gar noch nach Wurst-, Leberkäse- und Käsleberkäsesemmeln differenziert werden und nachher die Abrechnung gemacht). Wirklich wichtig ist dann "fette BMW oida!", ungeachtet dessen, ob man überhaupt im Besitz eines Führerscheins ist.

Das Eingipsen einer Dose ist zu Beginn des 3. Lehrjahrs eine unüberwindbare Herausforderung. Im genannten Fall hat dann nach dem 5. Versuch die Dose fest und wandbündig zu kriegen der Geselle Mitleid gehabt.

Und ja, FI-Schutzchalter haben einen thermischen Überstromauslöser, bei Auslösungen ohne klare Ursache sucht man daher tunlichst erst einmal nach einer potentiellen Überlast, für einen Serienschalter genügt NYM-J 3x1,5 und Edding oder Isolierband, detto für Ausschalter und Schukosteckdose, 1,5mm2 hält locker 25A aus und Rechnen ist was für studierte Weicheier. Oh und die Sicherheitsregeln kann man ganz gut verbinden indem man zwecks Freischaltung einfach kurzschließt (erden ist mangels PE im Altbestand so schwierig), mit der Blechschere...

Wundert sich nach solchen Erfahrungen noch einer, warum ich völlig verblüfft war, von einer einzigen Firma gleich zwei Elektriker zu treffen, die mühelos mit Formeln zu Blitzschutz usw. freihändig hantieren, freiwillig Bestandspläne an die aktuelle Situation anpassen und gar noch nach dem Verschwinden von der Baustelle Verteilerbelegungslisten per Mail nachliefern?


_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 592422

averho14

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Enzelsdorf

wenn, einer von denen, die als letztes geantwortet haben(ca. die auf der letzten seite) einmal die 2. seite gelesen hätten, dann würden sie wissen, das ich die messergebnisse am dienstag hier veröffentliche.

BID = 592772

averho14

Neu hier



Beiträge: 27
Wohnort: Enzelsdorf

Hi,

also hier sin die Messergebnisse:
Messung 4 Stunden.
Sicherung 7x durchgebrannt.
Außentemperatur: 4°C
Leitertemperatur war immer gleich !!!!

Zeit     Strom        Temperatur(Radio)    Temperatur(Sicherung)
1/4      451mA             4                    4
1/2      470mA             4                    80 dann KS
3/4      454mA             4                    4 
1/1      465mA             5                    93 dann KS
1 1/4    455mA             5                    4
1 1/2    451mA             5                    85 dann KS
1 3/4    453mA             5                    4
2        496mA             5                    71 dann KS
2 1/4    456mA             7                    4
2 1/2    455mA             7                    87 dann KS
2 3/4    454mA             7                    4 
3        487mA             7                    69 dann KS
3 1/4    453mA             7                    4
3 1/2    463mA             7                    94 dann KS
3 3/4    455mA             7                    5
4        479mA             7                    75 dann KS 


Diese Ergebnisse sind nicht auf minuten genau Abweichung max. 5min.
Die Temperatur vom radio macht mir keine sorgen.

Der Stromanstieg vor dem Kurzschluss ???

Die Anordung der Tabelle hat elider nicht so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe, ich hoffe ihr findet euch zurecht


-Edit von sam2: Darstellung der Tabelle repariert-

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Mär 2009 11:18 ]

BID = 592781

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

Der Sicherungshalter ist in Ordnung??
Was für einen Typ verwendest du?

BID = 592783

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Wie kann eine Sicherung beim 1/20 des Bemessungsstroms abschalten.
Vielleicht wäre es doch sinnvoll die Autosicherung durch einen richtigen LSS (Moeller lässt die auch für 12V DC zu)

BID = 592792

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36127
Wohnort: Recklinghausen

Vielleicht wäre es sinnvoll endlich mal die Klemmen und den Sicherungshalter zu kontrollieren, wobei ich bei knappen 500mA die das Radio aufnimmt da nichteinmal dran glaube.

Was für Sicherungen sind da denn eingesetzt? Sind das KFZ-Sicherungen oder Glasrohrsicherungen? Foto vom Aufbau?

_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 592803

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

oh oh oh 12V*0,5 A =6 W
setz 3 12volt 5 Watt Glühbirnen parallel als Sicherung (15W bei 12V da fliesen max ???? A )ein und beobachte die Stromentwicklung Ergebniss hierher !!!!!
gruß Bernd
ps bei Glasrohrsicherungen gibts auch Superflinke die lösen schon bei geringfügiger Überlast aus evl mal probehalber 2A Sicherung rein !!!

BID = 592941

Murray

Inventar



Beiträge: 4789

Ist das Radio eigentlich eingeschaltet oder nicht?
Schon seltsam das das nach 4h Betrieb immer noch 7 Grad hat.

Was passiert eigentlich wenn das Radio ausgeschaltet ist? Kommt da auch die Sicherung?


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182079871   Heute : 496    Gestern : 5794    Online : 613        27.9.2024    4:22
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0708711147308