UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 05 11 2024  13:42:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )      


Autor
UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen

    







BID = 457904

Drehfeld

Gesprächig



Beiträge: 100
Wohnort: sehnde
 

  


@ shark1

1,52 mit 63A abgesichert?
Hat das Haus auch eine andere Heizung?
Stoffisolierte Leitungen sind eine schöne Sache, wenn sie wiederverwertet werden oder im Museum liegen.

BID = 457936

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  


Zitat :
Impulseigenzustand hat am 13 Sep 2007 18:04 geschrieben :

Da muss ich doch nochmal nachfragen: Die Leitungen sind auf 20 Jahre Dauerbelastung ausgelegt? Bei einem DLE wird die Leitung ja nur ab und zu belastet, auch wenn ich gerne mal ausgiebig dusche...
Richtig:
Auf 20 Jahre Dauerbetrieb bei Bemessungslast (und somit höchstens 70°C am Leiter).

Wenn es keine Dauerlast ist, hält die Leitung logischerweise länger. Zwar unterproportinal (weil das Material auch bei Raumtemperatur einer Alterung unterliegt), aber doch deutlich.
Und das ist auch gut so - denn wer möchte alle 20 Jahre sämtliche Stromleitungen im Haus erneuern...?
In der Praxis sind daher Werte von 50 Jahren und mehr kein Problem.


In Deinem Fall liegt jedoch eine erhebliche Überlast vor, die zu einem Anstieg der Leitertemperatur auf deutllich über 70°C führen wird. Und da steigt nicht nur die Alterung überproportional, sondern das PVC wird regelrecht zerkocht. Im Endeffekt, bis es leitend wird und die Sache mit einem dezenten Lichtbogen zum Leitungsbrand mutiert...

BID = 458079

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
1,52 mit 63A abgesichert?

Zum Glück hat es in den letzten 40 Jahren keinen Kurzschluss gegeben!
Denn bei Kurzschuluss schaltet die Leitung ab.


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182286452   Heute : 1942    Gestern : 4888    Online : 490        5.11.2024    13:42
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----