RCD löst nicht aus bei Verbindung einer Lampe mit L / PE
Suche nach: rcd (2228) lampe (10732)

    







BID = 985378

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5313
 

  


Hier steht, dass die FI-Pflicht ab dem 01.06.2007 für alle Steckdosenstromkreise bis 20A gilt.

BID = 985381

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Moment : Im Außenbereich, sowie in Räumen mit erhöhter Gefährdung und dazu gehört auch das Bad ist der Fi für Steckdosenstromkreise schon länger vorgeschrieben. 2007 wurde die VDE angepasst und für alle laienbedienbare Steckdosen und das sind nun mal Schukodosen im Haushalt bis 20 A der FI zwingend für Neuanlagen vorgeschrieben. Eine Nachrüstplicht gibt es nicht. Bei Lichtstromkreisen ist der Fi nicht zwingend vorgeschrieben, auch im Außenbereich nicht! Es gibt aber keinen Grund auf den Schutz durch FI auch in diesen Kreisen zu verzichten. Zu den Abschaltbedingungen bei Personenschutz gilt das im TT-Netz der Stromkreis innerhalb von 0,2 s abgeschaltet werden muss. Bei TN-Netzen innerhalb 0,4s. Gilt für AC < = 230V. Bei AC> 230V sind die Abschaltzeiten zu halbieren im TT- netz sogar genauere auf 0,07s. (Und für unsere Korintenkacker für Endstromkreise bis 32 A!) Diese Abschaltzeiten erreichen normale Sicherungen in der Regel nur mit dem Kurzschlussauslöser.
Das bedeutet ein LS B16 benötigt dazu mindestens 50A! Eine 16 A Schmelzsicherung sogar 120 bis160A. Bei 16 A darf ein LS 16 A nie Auslösen. Selbst bei 23 A muss er erst nach 60 Minuten auslösen. Deshalb ja auch der 30mA FI der löst bei einem Erdschluss und einem Differenzstrom von größer 15mA (kann) und muss bei 30mA aus. Der Strom zwischen L und N interessiert den nicht! Noch etwas Fi lösen im allgemeinen unter 50ms aus, müssen aber unter 400ms = 0,4 s auslösen.
Edit: zum Nachlesen https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Mär 2016 14:25 ]

BID = 985484

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3429
Wohnort: Mainfranken

Abseits jeglicher Norm:

Ein FI bzw. neudeutsch RCD ist eine wunderbare und günstige Möglichkeit, sich und seine Anlage vor Schäden zu schützen! Eine Nachrüstung würde ich immer empfehlen und auch selbst durchführen, solange es einfach möglich ist.

Eine Angst vor Fehlauslösungen ist, in einwandfreien Anlagen, unbegründet.

_________________

BID = 985501

Hemapri

Schriftsteller



Beiträge: 783
Wohnort: Südthüringen


Zitat :
pascalk hat am 19 Mär 2016 12:41 geschrieben :

Meine Frage ist nun, hat sich nicht irgendwann die Norm geändert, dass alle Steckdosen, z.B. auch im Wohnzimmer, über RCD abgesichert werden müssen?


Ja, hat sie. Allerdings besteht keine Pflicht zur Nachrüstung. Badezimmer und Aussensteckdosen mussten aber auch nach der alten Norm per RCD überwacht werden.


Zitat :
Muss ich nun davon ausgehen, dass also der Strom bei den meisten Steckdosen nur unterbrochen wird, wenn mindestens / annähernd 16A erreicht werden? (Gegenüber Erde)( Dann löst der LS aus, RCD ist ja nicht im Kreis)


Nicht mal dann. Da hilft ein Blick auf die Kennlinie des entsprechenden Leitungsschutzbauteiles. Ein LSS vom Typ B 16A löst z.B erst aus, wenn 1,5 Stunden lang 24A geflossen sind.

MfG

BID = 985513

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7573
Wohnort: Wien


Zitat :
Meine Frage ist nun, hat sich nicht irgendwann die Norm geändert, dass alle Steckdosen, z.B. auch im Wohnzimmer, über RCD abgesichert werden müssen?


Ja, allerdings nur für Neuinstallationen und wesentliche Änderungen. Trotzdem ist es höchst sinnvoll und gerade in einer so neuen Installation einfach, FIs für alles nachzurüsten.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182197202   Heute : 3610    Gestern : 4612    Online : 821        18.10.2024    19:20
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0263171195984