Autor |
Abschaltverzögerung bauen mit Transistoren Suche nach: transistoren (7995) |
|
|
|
|
BID = 979122
I-need Stammposter
Beiträge: 415
|
|
Du meinst aufbauen oder wie? |
|
BID = 979128
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Nein einfach mal die Schaltpläne dazu zeichnen !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 979130
I-need Stammposter
Beiträge: 415
|
so das ist nun die ganze Schaltung Nr. 1-4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: I-need am 12 Jan 2016 21:37 ]
|
BID = 979137
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zu 2: Da dein R2 größer ist fällt über diesen auch eine höhere Spannung ab . Durch das Poti Vor dem NTC erhöhst du dessen Widerstand und gleichzeitig verringerst du den Strom durch die Reihenschaltung. Folge die Spannung über R3 ändert sich in Richtung niedrigere Spannung bei hohen Potiwert!
Zu 3 : Da R3 durch das Poti ersetzt wird sinkt die Spannung über dem Poti bei kleinerem R Wert. Oder si steigt bei hohem R Wert. Der Reihenwiderstand an der Basis erhöht den Eingangswiderstand des Transistors. Und sorgt damit für eine geringer Belastung des Spannungsteilers aus NTC und Poti.
Zu 4 da es hier nicht auf exakte Schaltpunkte ankommt kann der R in Reihe zur Basis entfallen.
Durch die Hohe Verstärkung des Darlington reicht da schon das durch diesen ein kleiner Basisstrom fließt um den fast voll durch zusteuern. aus 0,1mA werden bei rund 10000 facher Verstärkung 1000mA ! Bei einen normalem Transistor mit einer Verstärkung von 100 aber nur 10mA ! Deshalb ist da auch der 10 k nach +12 V eingefügt um den Strom zu begrenzen. Der 2te Transistor wird mit dem Strom aus dem ersten Transistor voll aufgesteuert und schaltet den PNP gegen GND womit dieser ebenfalls voll aufsteuert .
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 979140
I-need Stammposter
Beiträge: 415
|
Zitat :
| Zu 3 : Da R3 durch das Poti ersetzt wird sinkt die Spannung über dem Poti bei kleinerem R Wert. Oder si steigt bei hohem R Wert. Der Reihenwiderstand an der Basis erhöht d...
Zu 4 da es hier nicht auf exakte Schaltpunkte ankommt kann der R in Reihe zur Basis entfallen.
Durch die Hohe Verstärkung des Darlingt... |
.
kann es sein, dass du Nr3 und 4 vertauschst hast?
ich meine weil du bei 3 Schreibst: Reihenwiderstand an der Basis. Aber nur Nr 4 hat doch einen, oder bin ich jetzt ganz durcheinander?
|
BID = 979142
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Im Bild 3 ist der R3 der Basiswiderstand und R2 das Poti ! in Allen anderen Schaltungen ist R3 der R zwischen Basis und GND nur im Bild 3 eben nicht da ist R3 normal R4 und R2 eben der R3 ! Das kommt davon wenn die Nummerierung geändert wird!
R2 wurde durch die Z-Diode Ersetzt! Damit ist dein R2 = R3 und dein R3 =R4
Nur im Bild 3 gibt es den Reihenwiderstand (R3) zur Basis!
Edit und wenn ich mir Bild 2 anschaue dann gibt es den R5 zweimal als Poti und als Festwiderstand !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Jan 2016 23:15 ]
|
BID = 979174
I-need Stammposter
Beiträge: 415
|
Also habe jetzt getestet. Da gab es aber einige Probleme:
1. Die Darlington Verknüpfung funktionierte nicht Wirklich. Also habe ich die BC 517 Darlington-Transistoren genommen. Das hat dann funktioniert, also ich R8 entfernt habe.
2. Ich habe gemerkt, dass die Darlington-Transistoren bereits ab 1V beginnt zu und ab 1,2 voll durchsteuert.
Demnach habe ich R1 erhöht. aber keine Berechnete Werte, sondern ausprobiert.
Ich lade das Schema nochmals up, so wie es jetzt funktioniert hat.
|
BID = 979178
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar wenn du R1 erhöhst sinkt die Spannung an R2 und damit auch am NTC und am R3 !
Der 517 hat auch eine höhere Stromverstärkung von ca 30 000 !
Wenn du R9 und R10 entfernt hättest, würde das auch funktionieren der R8 könnte auch geringer dimensioniert werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|