Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 11 2024  06:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )      


Autor
Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Suche nach: unterverteilung (1305)

    







BID = 807439

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
 

  



Offtopic :


Zitat :
Kabelkasper hat am  2 Jan 2012 18:55 geschrieben :


Doch KW wäre "Kelvin mal Watt" und KW/H ergibt "Kelvin mal Watt durch Henry".

Nur zur Angabe einer Leistung oder einer Energie eignen sich diese Einheiten nicht.


So? Zur Angabe wovon eignen sie sich denn???
Dummerweise ist mir grad entfallen, welche Größen die Einheiten "Wattkelvin" bzw. "Wattkelvin pro Henry" haben...
Gibt mir bitte Bescheid, wenn Du sie gefunden (bzw. erfunden) hast!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2012 19:41 ]

BID = 807474

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7385

 

  

Kelvin ---> <---Henry






_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 807969

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

@sam2 + Kabelkasper + Primus von Quack

Vielen Dank für die Belehrung.
Hab´ ich nu geübt, Ihr SvdN.
Das bringt voran !

@ Stifmaster

Danke für das Interesse.
Wieder ein neuer Gedanke. Danke ! Werde mal überlegen.
Hab´ mich auch in Gedanken vom 2. Stromzähler verabschiedet.
20% Reserve für so eine kl. Bude ist auch was hoch gegriffen.

Stromabnehmer

BID = 807975

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken

Also ich seh die 20%, gerade im Bestand, nun nicht als K.O. Kriterium da meines Erachtens sicherheitstechnisch bei dieser Anlagengröße nicht relevant. Manchmal sind 10% Reserve und die Vernünftig angeordnet, sinnvolle wie 20% und die kreuz und quer.

Gruß Stefan

_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289716   Heute : 539    Gestern : 4667    Online : 566        6.11.2024    6:32
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0531668663025