Autor |
Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! Suche nach: unterverteilung (1305) |
|
|
|
|
BID = 806664
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
|
Zitat :
|
Siehe:
geht datt ? nöh ! | |
|
BID = 806678
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
|
Zitat :
Stromabnehmer hat am 29 Dez 2011 00:27 geschrieben :
|
Zitat :
|
Siehe:
geht datt ? nöh ! |
|
...doch
...na ja, 5A Überlast halten die 25A Neozed ein paar Minuten aus, sie werden dabei halt heiss, was die braunen Stellen am Neozedsockel erklären würde
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 807041
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Guten Abend,
vielen Dank für die Info.
Ich habe eine Skizze hochgeladen.
Ist das mit der Bestückung so OK ?
Hab ich was vergessen oder zuviel ?
Wie schon gesagt, die Verdrahtung ist nicht unbedingt wichtig, wird nicht von
mir gemacht. Bei der Nachtstromge-schichte (unten rechts) weiss ich eh nicht wie`s geht.
Anregungen willkommen.
AN ALLE: GUTEN RUTSCH
Stromabnehmer
|
BID = 807043
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12731 Wohnort: Cottbus
|
Aus deiner Skizze:
Nein.
Zitat :
| die Verdrahtung ist nicht unbedingt wichtig, wird nicht von
mir gemacht |
Wichtig ist die schon, auch wenn sie jemand anders macht
Zitat :
| Hab ich was vergessen oder zuviel ? |
Hmm, ob je ein FI für´s Kochfeld und den Durchlauferhitzer nötig sind
Wo soll eigentlich der FI #33 angeschlossen werden?
|
BID = 807050
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Hi Offroad GTI,
danke für´s Interesee.
FI #33 soll für die Nachtspeicherheizung
zuständig sein. Also im Endeffekt an 43.
Kochfeld nimmt max. 7,2 KW/H
DLH 21 KW/H
Würde ein FI unter Umständen reichen ?
Gruß
Stromabnehmer (Wenner)
|
BID = 807052
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
....ich nehme mal an FI33 ist für den Heizungskram
....das mit der Brücke hab ich schon mal gesehen, das könnt tatsächlich so in der Anleitung beschrieben sein, wenn kein N da ist, damit die Prüftaste geht das würde ich aber in dem Fall nicht machen, klemm den N an, er ist ja vorhanden auch wenn er am Ausgang des FI nicht benötigt wird
....ansonsten ist das mal ne Klasse Skizze sowas sieht man selten
...aber bitte braun schwarz grau und nicht braun grau schwarz
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 807057
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
@Primus
Hi Primus von Quack,
danke für´s Interesse.
Ja, FI 33 ist für die Heizung gedacht.
Ja, die Brücke habe ich in einer Anleitung gefunden. Genau aus dem von Dir genannten Grund. Handauslösung.
Danke für´s Kompliment Skizze.
So arbeiten eben Laien, weil sie die
Zeichnung sonst nicht lesen können.
Bist Du auch der Meinung wie Offroad, man könnte einen FI`s sparen ?
braun schwarz grau ist ja ok.
Mach ich dann nächstes Mal.
Gruß
Stromabnehmer (Wenner)
@Offroad GTI
ich habe die FI`s separiert, weil ich sonst die Brücke nicht setzen konnte.
Wenn ich die aber nicht brauche...
Ein "dickerer" FI mit 63A würde dann reichen. 40A=knapp.
Stromabnehmer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 30 Dez 2011 20:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 30 Dez 2011 20:27 ]
|
BID = 807114
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
noch ein Hinweis wenn du mit Kammschienen arbeitest ordne die Fi so an das du die Außenleiter direkt auf die LS legen kannst (N rechts >>> FI links )
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 807127
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Gibt es denn in Wohnung nur einen Nachtspeicherofen?
|
BID = 807130
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 31 Dez 2011 03:42 geschrieben :
|
noch ein Hinweis wenn du mit Kammschienen arbeitest ordne die Fi so an das du die Außenleiter direkt auf die LS legen kannst (N rechts >>> FI links )
|
kann man, muss man aber nicht.
Ich finde den Aufbau von Links nach rechts schöner, da dann das übergeordnete Bauteil auch an der "richtigen" Stelle sitzt.
Dafür gibt es dann sowas: http://www.hager.de/energieverteilu.....1.htm
Aber auch sicherlich bei anderen Herstellern zu finden!?
Die Skizze ist wirklich gut gelungen, aber auch hier würde ich etwas umabuen und die Stromzähler ganz nach oben setzen anstatt irgendwo dazwischen oder hatte das einen Hintergrund?
Aber das ist natürlich auch nur was fürs Auge und ändert nicht an der Funktion.
Ist aber evtl. "abwärts" einfacher zu verdrahten.
Grüße und schonmal nen guten Rutsch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 31 Dez 2011 11:08 ]
|
BID = 807134
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Optisch ist die Skizze nicht schlecht, in der Praxis aber viel zu eng. Da fehlen Reserven, bspw. bezweifle ich das man in einer Wohnung mit 3x16A zum Laden der Öfen hinkommt etc.
Ich würde da zwei getrennte Verteiler für Nachtspeicher und normale Installtion setzen.
In den Nachtspeicherverteiler LS und Schütz für jedes Zimmer, + eine Reserve Reihe für eine Aufladesteuerung.
Die anordnung der Zähler ist mir auch Rätselhaft, sinvoll ist meiner meinung nach nur der Zähler vor der Heizung, um deren Verbrauch vom restlichen NT-Strom abziehen zu können. Der andere Zähler muss sich mit der HT-Anzeige gleichen.
|
BID = 807155
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Mahlzeit
Mit vielem Dank an alle poster
@ der mit den kurzen Armen
Danke für die Anregung.
Genau an diese Schiene (Link von Saarlaender) habe ich gedacht.
@Saarlaender
Danke für die Anregung.
Exakt an diese Schiene (oder von abb) habe ich gedacht.
Stromzähler ganz nach oben: aufgrund der Länge der Hauptzuleitung,
erschien es mir ratsam, die Zähler nicht ganz nach oben zu setzen.
Sonst sitzt die Kiste zu tief.
Abwärts ist einfacher zu verdrahten. Wohl richtig.
Werde noch mal genau ausmessen.
@ego
Danke für die Anregung.
Zur Zeit gibt es 2 Öfen (ges. 5KW) eventuell kommt noch ein max. 2KW dazu.
Wir heizen viel mit unserem Kaminofen zu.
Bisher Jahresverbrauch im Schnitt 2800-3000KW. Also gering.
Reserven: habe leider nicht mehr Platz für einen größeren Kasten.
56 TE´s = max.
Aufladesteuerung gibt´s nicht. Werde ich auch nicht nachrüsten.
Die Regelung befindet sich in den Öfen und das klappt prima.
Die Verbrauchszähler hätte auch ich gerne anders angeschlossen.
Jeweils einen für HT und NT.
SAM2 schrieb, dass diese Schaltung im Zählerschrank Änderungen
verlangt. Das möchte ich vermeiden.
GUTEN RUTSCH !
|
BID = 807312
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Bitte übe die Einheitenkurzzeichen für (elektrische) Energie ( kWh) und (elektrische) Leistung ( kW)!
Den ganzen Müll wie "KW" oder gar KW/H gibt es nicht...
|
BID = 807343
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Hallo,
ich würde die UV etwas anders aufbauen. Dazu würde ich den Zähler 20 entfallen lassen.
Dann 1. Reihe: FI 63/0,03; LS DLE; 5x LS 230V; 2x TE Reserve
2.Reihe: FI 63/0,03; LS Kochfeld; 5x LS 230V; 2x TE Reserve
3.Reihe: FI/LS Licht; 3x TE Reserve; Zähler Nachtspeicher; FI 63/0,03; LS Steuerung;
4.Reihe: Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR; LS Öfen kreis 1; LS Öfen Kreis 2; 3 TE Reserve
Bei Reihe 1 und 2 die 1.pol. LS halt so arrangieren, dass die Stromkreise mit geringerer Last mit dem DLE zusammenhängen und die mit größerer Last (z.B. WAMA SPÜMA TROCKNER) mit dem Kochfeld.
Das wäre jetzt mein Vorschlag. Dann hast du 10 TE Reserve + 1 LS Reserve = 20% wie es die VDE gern hätte. Wobei ich auch mit weniger leben könnte.
Eventuell könnte man den FI/LS Licht auch in Reihe 1 ganz am Anfang, Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR in Reihe 3 und den DLE in Reihe 4, dann könnte man auf dem Zähler den kompletten Verbrauch Heizung und Warmwasser ablesen. Dann allerdings die Verbraucher 230 V in Reihe 1 und 2 genau anders anordnen.
Gruß stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 807419
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
|
Offtopic :
|
Zitat :
sam2 hat am 2 Jan 2012 00:18 geschrieben :
|
Bitte übe die Einheitenkurzzeichen für (elektrische) Energie (kWh) und (elektrische) Leistung (kW)!
Den ganzen Müll wie "KW" oder gar KW/H gibt es nicht...
|
Doch KW wäre "Kelvin mal Watt" und KW/H ergibt "Kelvin mal Watt durch Henry".
Nur zur Angabe einer Leistung oder einer Energie eignen sich diese Einheiten nicht.
KK |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jan 2012 19:38 ]
|