Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  18:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Suche nach: unterverteilung (1305)

    







BID = 806664

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf
 

  



Zitat :


Siehe:
geht datt ? nöh !

BID = 806678

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

 

  


Zitat :
Stromabnehmer hat am 29 Dez 2011 00:27 geschrieben :


Zitat :


Siehe:
geht datt ? nöh !




...doch



...na ja, 5A Überlast halten die 25A Neozed ein paar Minuten aus, sie werden dabei halt heiss, was die braunen Stellen am Neozedsockel erklären würde

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 807041

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Guten Abend,
vielen Dank für die Info.
Ich habe eine Skizze hochgeladen.
Ist das mit der Bestückung so OK ?
Hab ich was vergessen oder zuviel ?
Wie schon gesagt, die Verdrahtung ist nicht unbedingt wichtig, wird nicht von
mir gemacht. Bei der Nachtstromge-schichte (unten rechts) weiss ich eh nicht wie`s geht.
Anregungen willkommen.

AN ALLE: GUTEN RUTSCH

Stromabnehmer

BID = 807043

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus

Aus deiner Skizze:
Zitat :
Brücke OK?
Nein.


Zitat :
die Verdrahtung ist nicht unbedingt wichtig, wird nicht von
mir gemacht
Wichtig ist die schon, auch wenn sie jemand anders macht



Zitat :
Hab ich was vergessen oder zuviel ?
Hmm, ob je ein FI für´s Kochfeld und den Durchlauferhitzer nötig sind

Wo soll eigentlich der FI #33 angeschlossen werden?

BID = 807050

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Hi Offroad GTI,
danke für´s Interesee.
FI #33 soll für die Nachtspeicherheizung
zuständig sein. Also im Endeffekt an 43.

Kochfeld nimmt max. 7,2 KW/H
DLH 21 KW/H

Würde ein FI unter Umständen reichen ?

Gruß

Stromabnehmer (Wenner)

BID = 807052

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

....ich nehme mal an FI33 ist für den Heizungskram


....das mit der Brücke hab ich schon mal gesehen, das könnt tatsächlich so in der Anleitung beschrieben sein, wenn kein N da ist, damit die Prüftaste geht das würde ich aber in dem Fall nicht machen, klemm den N an, er ist ja vorhanden auch wenn er am Ausgang des FI nicht benötigt wird


....ansonsten ist das mal ne Klasse Skizze sowas sieht man selten


...aber bitte braun schwarz grau und nicht braun grau schwarz

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 807057

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

@Primus

Hi Primus von Quack,
danke für´s Interesse.

Ja, FI 33 ist für die Heizung gedacht.
Ja, die Brücke habe ich in einer Anleitung gefunden. Genau aus dem von Dir genannten Grund. Handauslösung.
Danke für´s Kompliment Skizze.
So arbeiten eben Laien, weil sie die
Zeichnung sonst nicht lesen können.

Bist Du auch der Meinung wie Offroad, man könnte einen FI`s sparen ?

braun schwarz grau ist ja ok.
Mach ich dann nächstes Mal.

Gruß
Stromabnehmer (Wenner)

@Offroad GTI
ich habe die FI`s separiert, weil ich sonst die Brücke nicht setzen konnte.
Wenn ich die aber nicht brauche...
Ein "dickerer" FI mit 63A würde dann reichen. 40A=knapp.

Stromabnehmer


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 30 Dez 2011 20:20 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 30 Dez 2011 20:27 ]

BID = 807114

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

noch ein Hinweis wenn du mit Kammschienen arbeitest ordne die Fi so an das du die Außenleiter direkt auf die LS legen kannst (N rechts >>> FI links )

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 807127

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Gibt es denn in Wohnung nur einen Nachtspeicherofen?

BID = 807130

Saarlaender

Stammposter



Beiträge: 419


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 31 Dez 2011 03:42 geschrieben :

noch ein Hinweis wenn du mit Kammschienen arbeitest ordne die Fi so an das du die Außenleiter direkt auf die LS legen kannst (N rechts >>> FI links )




kann man, muss man aber nicht.
Ich finde den Aufbau von Links nach rechts schöner, da dann das übergeordnete Bauteil auch an der "richtigen" Stelle sitzt.
Dafür gibt es dann sowas: http://www.hager.de/energieverteilu.....1.htm

Aber auch sicherlich bei anderen Herstellern zu finden!?


Die Skizze ist wirklich gut gelungen, aber auch hier würde ich etwas umabuen und die Stromzähler ganz nach oben setzen anstatt irgendwo dazwischen oder hatte das einen Hintergrund?
Aber das ist natürlich auch nur was fürs Auge und ändert nicht an der Funktion.
Ist aber evtl. "abwärts" einfacher zu verdrahten.




Grüße und schonmal nen guten Rutsch.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 31 Dez 2011 11:08 ]

BID = 807134

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Optisch ist die Skizze nicht schlecht, in der Praxis aber viel zu eng. Da fehlen Reserven, bspw. bezweifle ich das man in einer Wohnung mit 3x16A zum Laden der Öfen hinkommt etc.

Ich würde da zwei getrennte Verteiler für Nachtspeicher und normale Installtion setzen.
In den Nachtspeicherverteiler LS und Schütz für jedes Zimmer, + eine Reserve Reihe für eine Aufladesteuerung.
Die anordnung der Zähler ist mir auch Rätselhaft, sinvoll ist meiner meinung nach nur der Zähler vor der Heizung, um deren Verbrauch vom restlichen NT-Strom abziehen zu können. Der andere Zähler muss sich mit der HT-Anzeige gleichen.

BID = 807155

Stromabnehmer

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Düsseldorf

Mahlzeit

Mit vielem Dank an alle poster


@ der mit den kurzen Armen

Danke für die Anregung.
Genau an diese Schiene (Link von Saarlaender) habe ich gedacht.

@Saarlaender

Danke für die Anregung.
Exakt an diese Schiene (oder von abb) habe ich gedacht.
Stromzähler ganz nach oben: aufgrund der Länge der Hauptzuleitung,
erschien es mir ratsam, die Zähler nicht ganz nach oben zu setzen.
Sonst sitzt die Kiste zu tief.
Abwärts ist einfacher zu verdrahten. Wohl richtig.
Werde noch mal genau ausmessen.

@ego

Danke für die Anregung.
Zur Zeit gibt es 2 Öfen (ges. 5KW) eventuell kommt noch ein max. 2KW dazu.
Wir heizen viel mit unserem Kaminofen zu.
Bisher Jahresverbrauch im Schnitt 2800-3000KW. Also gering.
Reserven: habe leider nicht mehr Platz für einen größeren Kasten.
56 TE´s = max.
Aufladesteuerung gibt´s nicht. Werde ich auch nicht nachrüsten.
Die Regelung befindet sich in den Öfen und das klappt prima.
Die Verbrauchszähler hätte auch ich gerne anders angeschlossen.
Jeweils einen für HT und NT.
SAM2 schrieb, dass diese Schaltung im Zählerschrank Änderungen
verlangt. Das möchte ich vermeiden.



GUTEN RUTSCH !

BID = 807312

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Bitte übe die Einheitenkurzzeichen für (elektrische) Energie (kWh) und (elektrische) Leistung (kW)!



Den ganzen Müll wie "KW" oder gar KW/H gibt es nicht...

BID = 807343

Stifmaster

Schriftsteller



Beiträge: 731
Wohnort: Mainfranken

Hallo,

ich würde die UV etwas anders aufbauen. Dazu würde ich den Zähler 20 entfallen lassen.
Dann 1. Reihe: FI 63/0,03; LS DLE; 5x LS 230V; 2x TE Reserve
2.Reihe: FI 63/0,03; LS Kochfeld; 5x LS 230V; 2x TE Reserve
3.Reihe: FI/LS Licht; 3x TE Reserve; Zähler Nachtspeicher; FI 63/0,03; LS Steuerung;
4.Reihe: Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR; LS Öfen kreis 1; LS Öfen Kreis 2; 3 TE Reserve

Bei Reihe 1 und 2 die 1.pol. LS halt so arrangieren, dass die Stromkreise mit geringerer Last mit dem DLE zusammenhängen und die mit größerer Last (z.B. WAMA SPÜMA TROCKNER) mit dem Kochfeld.

Das wäre jetzt mein Vorschlag. Dann hast du 10 TE Reserve + 1 LS Reserve = 20% wie es die VDE gern hätte. Wobei ich auch mit weniger leben könnte.

Eventuell könnte man den FI/LS Licht auch in Reihe 1 ganz am Anfang, Kontrolleuchte; Schütz 63A; LAR in Reihe 3 und den DLE in Reihe 4, dann könnte man auf dem Zähler den kompletten Verbrauch Heizung und Warmwasser ablesen. Dann allerdings die Verbraucher 230 V in Reihe 1 und 2 genau anders anordnen.


Gruß stefan


_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!

BID = 807419

Kabelkasper

Stammposter



Beiträge: 497
Wohnort: Niedersachsen


Offtopic :

Zitat :
sam2 hat am  2 Jan 2012 00:18 geschrieben :

Bitte übe die Einheitenkurzzeichen für (elektrische) Energie (kWh) und (elektrische) Leistung (kW)!



Den ganzen Müll wie "KW" oder gar KW/H gibt es nicht...


Doch KW wäre "Kelvin mal Watt" und KW/H ergibt "Kelvin mal Watt durch Henry".

Nur zur Angabe einer Leistung oder einer Energie eignen sich diese Einheiten nicht.

KK


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2012 19:38 ]


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398432   Heute : 5629    Gestern : 7548    Online : 506        25.11.2024    18:24
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0598180294037