Autor |
Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! Suche nach: unterverteilung (1305) |
|
|
|
|
BID = 806352
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
|
Wie ist eigentlich der Herd abgesichert ?
Zufällig mit den 3 L16 Automaten ?
_________________
|
|
BID = 806353
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
|
was mich etwas stutzig macht, ist der gelbe Leiter an dem 25A-Neozedelement (2), was auf dem zweiten Foto zu sehen ist.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
|
BID = 806355
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Saarlaender hat am 27 Dez 2011 14:44 geschrieben :
|
was mich etwas stutzig macht, ist der gelbe Leiter an dem 25A-Neozedelement (2), was auf dem zweiten Foto zu sehen ist.
|
Mindestens so sehr irritieren mich die lose hinter der unteren Seite der Neozedelemente liegende gelbe oder gelb-grüne Ader und die schwarze Ader an der PEN-Schiene (von links: gelb-grün, gelb-grün, rot, schwarz).
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 806356
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
ahja, wohl wahr
da wurde wohl einiges im Laufe der Jahre verbastelt.
Also der Plan hier zu sanieren ist sicher schon ein guter Anfang.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
|
BID = 806371
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Ergänzung: die genannten Dinge irritieren mich, aber sie wundern mich nicht sonderlich - ein subtiler Unterschied. Es wird zwar gerne behauptet, in D würde weniger gepfuscht als in A, aber ich kenne Rohrinstallationen mit allen Farben des Regenbogens (Serienschalter plus Schukosteckdose mit 4 schwarzen und einer grauen Ader usw.), ein ganzes Haus klassisch genullt mit schwarzem L und rotem PEN,... da wundert mich nicht viel.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 806382
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Offtopic :
|
Zitat :
Trumbaschl hat am 27 Dez 2011 16:32 geschrieben :
|
Es wird zwar gerne behauptet, in D würde weniger gepfuscht als in A |
Das weiß ich nicht, ich weiß nur das hier im Saarland (da kennt man jemanden, der einen kennt / dazu noch eine gigantische Baumarktdichte) jede Menge solcher Basteleien zu finden sind.
Kann mir nicht vorstellen das man behaupten kann dort oder dort wird mehr gepfuscht.
Frei nach dem Motto, es funktioniert doch.
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!- |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 27 Dez 2011 17:09 ]
|
BID = 806384
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Offtopic :
| Ich kann das auch nur so deuten, dass in A noch mehr als in D gepfuscht wird. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2011 17:32 ]
|
BID = 806386
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
| Den Eindruck habe ich auch.
Wobei das durch die fast vollständige Abwesenheit von TN-C-Systemen in Österreich, die dort erheblich höhere FI-Quote und die traditionell geringere Leitungsbelastung in gewisser Weise kompensiert wird.
Und der Landkreis Saar ist insoweit alles andere als repräsentativ für Deutschland. Offenbar schlägt da die französche Umgangsweise bereits heftig durch... |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Dez 2011 17:31 ]
|
BID = 806389
Saarlaender Stammposter
Beiträge: 419
|
Offtopic :
|
Zitat :
sam2 hat am 27 Dez 2011 17:28 geschrieben :
|
Und der Landkreis Saar ist insoweit alles andere als repräsentativ für Deutschland. Offenbar schlägt da die französche Umgangsweise bereits heftig durch...
|
Repräsentative Erkenntnisse zu erlangen, ob da oder da mehr gepfuscht wird ist eh ziemlich schwierig.
Davon ab repräsentativ ist das die Saarländer den französischen Umgang höchstens fürs Tanken oder die große Auswahl an Fisch in den dortigen Supermärkten pflegen. Ok, da gibt es dann noch zu Silvester dort die schöneren Böller und Sonntagsmorgens die frischeren Backwaren.
Ansonsten meidet man aber den Grenzübertritt wie der Teufel das Weihwasser.
ABER, als Berufstätiger Steuerzahler ist France ein echtes Paradies.
....wir kommen ziemlich weit vom Thema ab.
Grüße aus dem schönesten Bundesland der Welt |
_________________
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am 27 Dez 2011 17:37 ]
|
BID = 806419
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Offtopic :
|
Zitat :
Saarlaender hat am 27 Dez 2011 17:36 geschrieben :
|
Grüße aus dem schönesten Bundesland der Welt
|
Ach, Du machst gerade Urlaub in FRANKEN..? |
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 27 Dez 2011 20:00 ]
|
BID = 806429
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Nabend Leute,
Vielen Danke an Alle für den regen „Schriftverkehr“.
Komm nicht mehr mit. DAS LÄUFT AUSSEM RUDER !!
Versuch´s aber trotzdem.
Mein Fehler anfangs war:
Dachte entscheidend für die Funktion des FI-Schalters, sei
die Speisungsseite.
Danke (SAM2)
WICHTG: An der jetzigen Kiste wird nix mehr gewerkelt. (TONNE!)
Mein Wissensstand:
im WZ, SZ und Küche sind alle Verbraucher + Steckdosen 3-adrig verkabelt.
Fraglich ist das beim autarken Kochfeld. F2 (gelb).
7200 Watt an einem Aussenleiter 1x25A !! Beruhigend: die Spülmaschine hängt über Steckdose mit dran !!!
DAS HAT VOR 5 JAHREN EINE FACHKRAFT GEMACHT.
Dem Kochfeld spendiere ich bei dieser Gelegenheit ne 5x2,5 er.
Beim Bad (wo ich den meisten Bammel Habe) bin ich nicht sicher.
Konvektor F10 (2000W) und Steckdose F12 (mit Klappe) neben Waschbecken.
DLH (21KW) wurde vor ca. 4 Jahren ersetzt. Bisher keine Probleme mit 3x25A.
Wird auch nie voll gefordert.
Bad wir spät. in 2 Jahren kompl. renoviert und neu verkabelt.
Gelernt habe ich:
Lastabwurf: wird geplant (Ladesteuerung eher nicht)
Ladesteuerung ist doch wohl keine Pflicht –oder ?
Wenn wir mal knapp sind, werfen wir den Kaminofen an.
Ansonsten haben wir die Steuerung und die Kosten im Griff.
90 Euronen/Monat für Strom inkl. Heizung ist für uns OK.
Zwischenzähler nur Heizung/Sonstiges
Das andere Kabelgedöns konnte ich noch nicht ganz entwirren.
F6 ist für das Heizungsschütz
F1 fast alles ander
F11 Mikrowelle
F10 Konvektor im Bad
Hilfreiche Antworten aus aller Herren Länder willkommen.
Nochmals vielen DANK an alle POSTER !!
|
BID = 806653
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Hab ich jemandem an´s Bein gepinkelt ?
Dann SORRY !!
War so nicht geplant !
Lasst Ihr mich jetzt hängen ?
Gruß
Stromabnehmer
|
BID = 806658
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
....ach, das ist sicher nur eine Denkpause
....da könntest du aber die Zeit nutzen meine Anmerkung zu kommentieren
Zitat :
Primus von Quack hat am 27 Dez 2011 11:00 geschrieben :
|
...25A für einen 21KW DLE 21KW sind doch 30,5A also 32A Absicherung oder reicht dafür der Querschnitt nicht aus, dann müsste da ein 18KW DLE hin
|
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 806660
Stromabnehmer Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Düsseldorf
|
Hi Primus, GUTEN ABEND !
hab noch ein bisserl Probleme mit der
Option "ZITATE".
..25A für einen 21KW DLE 21KW sind doch 30,5A also 32A Absicherung oder reicht dafür der Querschnitt nicht aus, dann müsste da ein 18KW DLE hin
Yes, rechnerich ist datt OK.
Aber in der Praxis klappt datt nu 4+ Jahre mit 21KW + 3x25ern.
Ist ein elektronischer St.El.
Justiert bei 45°. Bisher keine Ausfälle.
FRAGE:
Was kann bei einer Unterdimensionierung der Absicherung passieren, ausser das die Sicherung "marschiert".
Über mm² kann ich noch nix genaues sagen. Ich traue in dieser Hütte nix.
Kabel am Verbraucher müssen nicht unbedingt identisch mit den Kabeln
der UV sein.
Hau erst nächstes Jahr das Bad um.
Danke für´s Interesse
Wenner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromabnehmer am 29 Dez 2011 0:19 ]
|
BID = 806663
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| hab noch ein bisserl Probleme mit der
Option "ZITATE". |
Da kann dir geholfen werden.
Siehe:
|