Gefunden für striebel john klemmleiste - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Fragen zum gewerblicher Elektroanschluss ca. 120kW -- Fragen zum gewerblicher Elektroanschluss ca. 120kW | |||
| |||
| 2 - HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen -- HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen | |||
| Das ist ein U52K von Striebel und John.
Klar, wenn man den Verteiler so deratig vollstopft, liegt es natürlich nahe auf 4pol. FI/LS auszuweichen. In der Praxis wird das aber derzeit aus Kostengründen noch mit getrennten Geräten gelöst. ... | |||
3 - Unterputzverteiler - Zubehör -- Unterputzverteiler - Zubehör | |||
| Ach ja http://www.elektrikshop.de/unterput......html Da sind Bilder dabei auch wenn da nur als Abbild der 2 Reihige dargestellt ist.
Die N -Klemmen sind mindestens 2 geteilt und zum Verbinden gibt es Auch Brückenstecker. Die N-Klemmen gibt es auch einzeln! Für Reihenklemmen gibt es auch Brückenstecker oder du nimmst Wagoklemmen mit dem dazugehörigen Hutschienenhalter um zB die L zu verteilen. https://mosel-elektro.de/anschlussk.....D_BwE Hier für die 2273 er Serie die gibt es als 2 fach , 3 Fach, 4 Fach oder auch 5 Fach Wagoklemme ... | |||
| 4 - Unterverteilung 125A, Besonderheiten -- Unterverteilung 125A, Besonderheiten | |||
| Hallo Installateure,
normal konstruiere ich Maschinensteuerungen bis 63A. Jetzt ausnahmsweise einen Gebäudeverteiler mit 125 oder 160A Zuleitung. Dazu habe ich ein paar Fragen, die sich mir bisher nie gestellt haben. 1. Installationsverteiler: z.B. Siemens Alpha 400A oder Striebel&John B-Wandschrank (250A). Welchen Strom können die Standard-Hutschienen tragen, wenn ich sie als PE für die Abgangs-Dreistockklemmen verwenden will? 2. Ich würde einen Hauptschalter wie z.B. http://www.hager.de/produktkatalog-.....0.htm einsetzen, aus meiner Sicht passt der in den normalen Schlitz im Installationsverteiler. Stimmt das? 3. Ich brauche Abgänge von 16 und 32A. Würde vom Hauptschalter auf mehrere Minized-Lasttrennschalter 5SG7133 (63A?) gehen und von dort über LS zu den Abgängen. Kann ich hier noch Neozed-Sicherungen verwenden, oder sind schon NH-Sicherungen nötig? Muss ich vom Aufstellort den IK an der Anschlussstelle wissen, um das zu beantworten? 4. Welche Vorsicherung is... | |||
| 5 - DALI Dimmer für 230V Lapen -- DALI Dimmer für 230V Lapen | |||
| Genau so werden diese Dimmer eingesetzt! Und jeder einzelne Dimmer ist ein Dali-Slave Fix und Fertig zum Einbau!
Auch wenn Dali mit Kleinspannung funktioniert so kann diese jedoch auch im Netzkabel mitgeführt werden ! Edit: EIB (KNX) sind ebenfalls busgesteuerte Anlagen! Edit 2 mal etwas zum Nachlesen zum Dali System https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2015 0:34 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jul 2015 0:36 ]... | |||
| 6 - Unterverteilung -- Unterverteilung | |||
| Erstmal Dankeschön für eure Antworten.
Das mit den Etagenverteilern habe ich mir auch überlegt. Im Keller ist ein zählerschrank für drei Zähler von Striebel und John. Könnte ich von dort mit zb 5x6mm jeweils zu den 3 Etagen gehen? Müsste ja eigentlich Bauteile für den zählerschrank geben, auch wenn er schon einige Jahre auf d Buckel hat oder? Finde die Diskussion hier echt klasse, danke Leute! ... | |||
| 7 - Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig -- Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig | |||
| Hallo erstmal,
habe im Rahmen einer Renovierung einige dieser Dimmschalter verbaut. Zur Installation: Hauptsicherung im Keller ==> 5x16mm² zu HV im Keller. (Keller wird noch verdrahtet, aktuell hängt noch alles an 2 Leitungen) Von der HV im Keller über 5x16mm² in UV im EG. Dort wurden Licht und Steckdosen - Kreise getrennt über 2 4-Polige FI (logischerweise auch 2 N - Schienen vorhanden) Die 5x16mm² Zuleitung ist von unten eingeführt, alle abgehenden für das Stpckwerk gehen nach oben ab. Verteiler ist ein Striebel&John UK 540S. Verbaut habe ich insgesamt 8 von den http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....t.pdf A1 ==> geschalteter + von Taster L ==> Dauer + vom LS (10A) X (links neben L) ==> geschalteter + zu den Leuchtmitteln (11 x 35W Halogen GU10 220V) A2, E2 und N auf selbe Neutralleiter-Schiene Ohne Anschluss von E2 ging das Display nicht (Dachte eigentliche, der ist nur wichtig bei Zentral-Schaltung) Der Dauer + zu L (Dimmer) sowie der Dauer + zum Taster gehen beide von selben LS ab. d.h. wenn ich den LS a... | |||
| 8 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung | |||
| Soo, ich habe das Material bestellt und es ist schon vieles gekommen.
Die UV habe ich schon mal zusammen gesetzt. Ich möchte nun von der Cu/Alu FTG-Klemme ein 1x16mm² NYM-J auf die PE-Schiene vom Striebel und John legen. Das 1x16mm² NYM-J ist ja nicht ein starrer Leiter, sondern besteht aus mehreren Leitern. Ich muss somit eine Aderendhülse auf das Ende crimpen, wie man es auch bei Litzen macht? Ich kann auch gern noch ein Bild hochladen, wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe. Vielen Dank. [ Diese Nachricht wurde geändert von: MarkusGTI am 19 Sep 2012 16:17 ]... | |||
| 9 - (verursacht )Stromausfall -- Wäschetrockner Miele T495C | |||
| Also unser Sicherungskasten zeigt nicht sehr viel an:
Daten: Striebel & John IP 30 AC 400 Volt Es sind insgesamt 11 Sicherungschalter + 1 Hauptsicherung Aufteilung Sicherungen: 1 - 3 Durchlauferhitzer 4 - 6 E - Herd 7 Spüle 1 8 Waschmaschine 9 Spüle 2 10 Steckdosen allg. 11 Reserve F 11 Schalter allg. So nun alle Sicherungen von 1 bis 11 sind an, also zeigen nach oben. Wenn es zu einem Stromausfall kommt, zeigen alle Schalter weiterhin nach oben, das Einzige was nach unten zeigt ist der Hauptschalter, sobald wir den Trockner aus der Steckdose entfernen, können wir dann ganz normal den Hauptschalter wieder hochschalten. Kurze Info: Unser Trockner steht im Schlafzimmer. ... | |||
| 10 - Zählerschrank aussen ??? -- Zählerschrank aussen ??? | |||
| Für einen Sondereinsatzzweck durfte ich auch schonmal einen "Zählerschrank" in IP65 liefern - das ist kein Problem, es gibt für gängige Modulschranksysteme auch Zählereinbauplätze. Ich habe damals afair Striebel & John verwendet, war gar kein Thema. Billiger als eine handelsübliche Zähleranschlußsäule war das aber sicher nicht...
Letztendlich haben meine Vorschreiber schon das wichtigste geschrieben: der Elektriker, der die Netzinstallation macht, soll einen Ortstermin mit dem Netzmeister vereinbaren. Dein Engagement in allen Ehren, aber dieses Gespräch sollte annähernd auf Augenhöhe stattfinden. Zumal die meisten Elektriker einen Netzmeister kennen und da viel leichter eine Sonderlösung vereinbaren können... Das klingt jetzt hart, aber wenn sich da vorab ein Laie 'reinhängt, kann es zu einer unwiderruflichen Absage kommen - klingt komisch, ist aber so... ... | |||
| 11 - Kabeleinführung (sblende) für Striebel und John Feldverteiler TYP AT 50/3 -- Kabeleinführung (sblende) für Striebel und John Feldverteiler TYP AT 50/3 | |||
| Die sind leider hersteller- und typspezifisch.
Also führt der erste Weg zu Striebel&John. Wenn sie Dir als Endkunden nicht antworten, versuche es über einen Großhändler! Ansonsten hab ich noch div. derartige Blenden hier liegen. Welches Maß hat denn Deine Öffnung? ... | |||
| 12 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank | |||
| Murks!
Vernünftigen Abzweigkasten setzen, und mit dem gleichen Leitungstyp zum neuen Zähleschrank verlängern! Vernünftige Hersteller: Hager, ABB Striebel und John, ABN Imho verlange Hager! Selbst wenn es 10€ Mehr kostet! [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 29 Mai 2008 20:50 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 29 Mai 2008 20:51 ]... | |||
| 13 - Scharnier für UV gesucht -- Scharnier für UV gesucht | |||
| Hallo,
als ich heute (mal wieder) die Schaltuhr in der Firmen-UV einstellen sollte, hat sich eines der Scharniere verbaschiedet und ist prompt durch ein Loch in der Zwischenwand verschwunden und konnte nicht mehr erreicht werden. Da bei dem ganzen Schlamassel die ganze Tür entgegenkam und das zweite Scharnier sich auch noch gelöst hat, weiß ich nicht einmal, ob die beiden gleich sind, bzw. ob es sich um das obere oder untere Scharnier der UV handelt. Das noch vorhandene Scharnier habe ich als Bild beigefügt. Bei der UV handelt es sich um folgendes Teil: Striebel & John KG Kleinverteiler Reihe N Type U40 - DIN43870 Baujahr 1983 Hat vielleicht noch jemand so ein fehlende Scharnier (oder ein Päärchen) oder weiß, wo man so etwas als Ersatzteil beziehen kann (der örtliche Großhändler hat schon mit den Schultern gezuckt ).
P.S.: falls das hier falsch absortiert ist, bitte verschieben. [ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 13 Sep 2006 20:43 ]... | |||
| 14 - Welche Software für Schaltplanerstellung ? -- Welche Software für Schaltplanerstellung ? | |||
Strieplan/Striecad von Striebel & John. Für nen Privatmann immer noch zu teuer, aber mit sehr einfacher Bedienung und um die 500€ gut und günstig. ... | |||
| 15 - Wandlerzähler -- Wandlerzähler | |||
Hallo Holger, da ist natürlich kein Heizungsrohr verbaut von Striebel&John gibs z.B. auch Cu-Distanzrolle ZX36 bis ZX44 also nix Pfusch , extra dafür gefertigte Bauteile. Wobei wir diese von ABB beziehen. Mit dem erden der Wandlerleitung, ist ja immer ne gute Idee, nur schliessen dies inzwischen viele Hersteller aus und zwar sowohl bei Zählern wie auch bei Multifunktionsanzeigemeßgeräten. So war es auch bei diesen Zählern. Inzwischen hat ein Wandlerhersteller aufgrund dieses Unfalles und unseres drängens, einen Adapter für die Sicherungsschaltleiste entwickelt, der genau sowas in Zukunft verhindert. ... | |||
| 16 - Stereoanlagelette Elektroinstallation in einem Schaltschrank ?, Teil2 -- Stereoanlagelette Elektroinstallation in einem Schaltschrank ?, Teil2 | |||
? Ich kann ich hier nichts nachvollziehen ?
Völlige unnötige Aktion ! Die Anbieter "Abn" , "Hager" , "Striebel und John" und weitere waren wohl zu einfach ? Eine wirklich zufriedenstellende Lösung ist hierbei nicht zu erreichen ! Aber warum hörst Du denn auch nicht auf die genannten Ratschläge (und Links) ?!
Gruss Gretel ... | |||
| 17 - Leerschränke und Komplettfelder -- Leerschränke und Komplettfelder | |||
| Hallo
Ich verkaufe 10 neue NFA Leerschränke und Komplettfelder. Original verpackt. Hersteller: Striebel & John 2 x Komplettfeld für 6 Zähler 2 x Komplettfeld für 3 Zähler + 1 TSG Reserve 2 x Komplettfeld für 2 Zähler + 1 TSG Reserve 1 x NFA Leerschrank IP31 Stahlblechschrank für Auf- und Unterputz DIN 43870 2 x NFA Leerschrank IP30 Stahlblechschrank für Unterputz + 1 Türe DIN 43870 1 x NFA Leerschrank IP30 Stahlblrchschrank für Unterputz + Tür DIN 43870 Bilder vorhanden. Schicke diese gerne zu. Bitte Preisvorschlag Gruß Schnabbi ... | |||
| 18 - NFA Leerschränke -- NFA Leerschränke | |||
| Hallo
Ich verkaufe 10 neue NFA Leerschränke und Komplettfelder. Original verpackt. Hersteller: Striebel & John 2 x Komplettfeld für 6 Zähler 2 x Komplettfeld für 3 Zähler + 1 TSG Reserve 2 x Komplettfeld für 2 Zähler + 1 TSG Reserve 1 x NFA Leerschrank IP31 Stahlblechschrank für Auf- und Unterputz DIN 43870 2 x NFA Leerschrank IP30 Stahlblechschrank für Unterputz + 1 Türe DIN 43870 1 x NFA Leerschrank IP30 Stahlblrchschrank für Unterputz + Tür DIN 43870 Bilder vorhanden. Schicke diese gerne zu. Bitte Preisvorschlag Gruß Schnabbi Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen ... | |||
| 19 - Hätte ma ne Frage -- Hätte ma ne Frage | |||
| Hallo ,
also wir haben damals von striebel und john das Proggi Plano benützt - das hat die Module von StriebelundJohn verwendet (DOS)! Wsketch2.1 habe ich immer noch in Arbeit . Aktuelle version könnte 7 oder gar 8 bis 9 sein , 2.1 reicht aber meinerseits aus - da man eh alle Bibliothekteile selber herstellt ! (WIN3.x-XP) gretel ... | |||
| 20 - Auswahl des richtigen Verteiler / Zählerschranks.... -- Auswahl des richtigen Verteiler / Zählerschranks.... | |||
| Also unabhängig von den Vorschriften deines Netzbetreibers
kannst du guten Gewissenes einen ABN Schaltschrank benutzen. Die müssen den Vergleich mit den Etablierten (Hager, Striebel&John, etc.) nicht scheuen. Und selbst wenn die beiden SLS-Schalter nicht die Richtigen sind ..... dann verscheuerste sie halt einfach wieder bei ebay.
... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |