| 1 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat | |||
| |||
| 2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
3 - Zusammenhang Erder/Potentialausgleich mit der Berührungsspannung im Fehlerfall -- Zusammenhang Erder/Potentialausgleich mit der Berührungsspannung im Fehlerfall | |||
| mal ein bisschen vereinfacht:
ohne lokalen Erder und keiner Verbindung zwischen irgend einem Erder bei dir: Bei einem Schluss zwischen L und PEN liegen die Widerstände der Leitung von der Trafostation zu dir in Serie (also der Leiterwiderstand von L und der von PEN) Damit hast du an der Fehlerstelle Theoretisch 115V gegen deine Erde. Verbindest du nun den PEN mit deinem Erder passieren 2 Sachen: 1.: Parallel zum Leitungswiderstand von PEN liegt nun der Erdungswiderstand deines Erders und in Rahe dazu der Erder der Trafostation. Damit verschiebt sich der Spannungsteiler und die Berührungsspannung sinkt. 2.: Da dein Erder im Idealfall ein Ringerder / Fundamenterder ist und auch alle anderen Leitfähigen Teile in deiner Hütte damt verbunden sind (Potentialausgleich) wird dein gesamtes Haus Potentialmäßig angehoben (könnte man gegen einen externen Erder Messen). Dadurch sinkt die Berührungsspannung (also das was du tatsächlich berühren kannst) in deiner Hütte (meist) deutlich unter die 50V. ... | |||
| 4 - Sinvoll einen Erder verlegen -- Sinvoll einen Erder verlegen | |||
| Vielen Dank Primus und Dipol!
Zitat : ..allso alles im selben Werkstoff durchführen nicht unterschiedliche Metalle in der Erde verlegen und Übergänge Erde/Luft mit Densobinde etwar 20-30 cm über und under der Erde umwickeln hier ist die Gefahr von Durchrostung am grössten Ich würde ja am liebsten "nur" verzinkter Runddraht nehmen, aber da ein Teil im Beton liegt, muss ich den Rest in Erde mit V4A machen. Qder gibt es da andere Erfahrungen? Betonfundamente sind schon fertig. Wurde mit verzinktem Stahl verlegt und ca. 30cm weit in den Beton mit Denso-Binde umwickelt. Der verzinkte Stahl steht jetzt entweder bei den Wänden einfach noch heraus bzw. ist bei den runden Fundamenten in der Mitte schon an den verzinkten Säulen angeklemmt. Zitat :... | |||
| 5 - Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden -- Erdung: V4A und verzinkten Stahl in Bodenplatte verbinden | |||
| In der Betonplatte ist die Verbindung zw. Stahl und VA idR kein Probelm. Also in der Betonplatte vzSt mit VA verbinden und mit VA zum Ringerder. ... | |||
| 6 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
| Hallo zusammen
So habe mich nun an die Elektroinstalation in unserem Altbau gemacht. Der Zählerschrank ist vor ca. 3 Jahren mal getauscht worden laut Angabe Verkäufer und bietet 3 Zählerplätze und einen seperaten Kasten für die Verteilung. Zählerplätze für Wohnung Obergeschoss / Untergeschoss und Allgemein. Wollte nun zum einem die Stromkreise weiter Aufteilen / jeden Raum einzeln absichern und in den Küchen neue Steckdosen instalieren, soweit kein Problem. Wollte nun einen Kombi Ableiter (Grob und Mittelschutz) zwecks Schutz vor Überspannung Klasse B und C instalieren. Dabei Stellte ich dann fest das von der Einspeisung 4 Leiter kommen und unten im Zählerschrank von PEN auf PE und N aufgeteilt werden. Brücke N und Pe ist vorhanden aber nur 4mm. Zudem kommt im benachbartem Waschraum der Ringerder ungenutzt aus der Wand. Nun zu den Fragen 1. N-Pe Klemme Brücke so zulässig? 2. Kann ich einfach über den Ringerder eine PAS setzen und dann zu den Wasser / Gas rohren und zur PE Schiene im Zählerschrank eine Verbindung herstellen? 3. Querschnitt 10 mm dieses Doppelt isolierte Erdungskabel? 4a. Der Überspannungsableiter muss zwingend hinter dem Zähler sitzen? 4b. Dann wäre ein TN-S Überspannungsschutz nötig... | |||
| 7 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
| Hello again,
erst mal bin ich baff, wie hilfsbereit die Teilnehmer solcher Foren sind, wenn ich die Beiträge mal so durchstöbere. Jetzt werde ich (frei nach Frau Poth) selbst geholfen und bedanke mich als Neuling gleich im Rundumschlag. Ich habe nicht so schnell mit Antworten gerechnet, deswegen habe ich erst jetzt wieder reingeschaut. Eure Antworten sind gleich sehr aufschlussreich und nehmen mir vor allen Dingen meine Sorge bzgl. der Fehlinvestition.
Jetzt will ich gewissenhaft alle Fragen beantworten, wenn ich so großzügig Hilfe angeboten bekomme: Mein Neubau wird eine vollunterkellerte Doppelhaushälfte mit 2 1/2 Geschossen (2x Voll und 1x Staffel) und Flachdächern. Das untere Flachdach wird eine Dachterasse. Auf das Dach des Staffelgeschosses kommt ein wenig Gebäudetechnik; dazu gleich mehr. Der Keller des Gebäudes ist als weiße Wanne (damit meine ich nicht nur WU-Beton) geplant: http://brainfuzz.homepage.t-online.de/haus/Keller.pdf Die Erdung ist als Ringerder unterhalb der Dämmung der Kellersohle vorgsehen, und soll so ausgeführt werden, wie auf Seite 3 die... | |||
| 8 - Potenzialausgleich bei Mauer-Armierung - auch Anschluss an PE der HV sinnvoll? -- Potenzialausgleich bei Mauer-Armierung - auch Anschluss an PE der HV sinnvoll? | |||
| Hallo Cholertinu
Aufgrund deines Wohnortes nehem ich an das die BKW dein Energielieferant ist. D.h. in diesem Gebiet wird ausschliesslich genullt (TN-x). Daher ist der Netz- PEN Leiter am HAK bereits mit mind. 16mm2 Cu mit einem Erder verbunden. Du schreibst, die Verbindung HAK- HV sei 5x6mm2. Da bringt es aus meiner Sicht keinen Vorteil, den PE in der HV noch einmal mit dem Erder zu verbinden. Du gewinnst einzig vieleicht einige 10 Ampere mehr Kurzschlussstrom L-PE, dies ist aber nicht relevant, da ja die Sicherung im HAK bereits jetzt einen solchen Strom innert 5s abschalten muss. Dafür reichen z.Bsp. bei einer 25er Patrone 140A. Ob das bei Dir (noch) so ist wird ja alle 10 Jahre bei der periodischen Installationskontrolle überprüft. Meine Meinung daher: Grosser Aufwand- Sicherheitsgewinn gegen null Wichtig bei deinem Projekt mehr, dass die Armierung der Bodenplatte mit dem Ring verbunden ist (im Sinne eines Potentialausgleichs). Wenn Du wills, kannst Du sogar einen Fundamenterder einlegen, muss aber nicht sein, da du ja einen Ringerder hast. Die Armierung in Wänden und Decke müssen nur in den Potentialausgleich einbezogen werden, wenn Du an dieser Armierung Anschlusspunkte, z.Bsp. für den Speicher einlegst. Gruss: Krake ... | |||
| 9 - Hauptpotentialausgleich, reicht das? -- Hauptpotentialausgleich, reicht das? | |||
| Hallo alle zusammen,
Ich habe folgendes Problem. Neubau auf altem Fundament. also noch kein Fundament oder- Ringerder. Zählerplatz etwa 50m vom Haus entfernt, in einem "Siedlungskasten". Dort ordnungsgemäße Verbindung von PEN mit HPA und vorhanden Erdspieß (denk ich mal, kann auchn Flächenerder sein). Der Stromkreisverteiler (Standardaufbau SLS->FI'S->LS) befindet sich jedoch im Wohnhaus versorgt zusätzlich noch Maschinen zum bearbeiten von Holz (neben Wohngebäude). Geplant ist im Haus ein Potentialausgleich ohne zusätzliche Erde. Geht das? ist das elektrotechnich verträglich? ... | |||
| 10 - Welche Netzform ist das? -- Welche Netzform ist das? | |||
| Hallo zusammen
Zur Einspeisung HAK: Verwendet wird meistens ein Ceanderkabel 3x10/10PEN, hier ab einem Freileitungsmasten (bis 80A). Die Freileitung besteht fast immer aus 4x50 Cu Drähten (3L/ PEN)+ ev. Zusatzdraht für Strassenbeleuchtung. Die Freileitungen werden in der Regel mit 250A abgesichert. Das Ceanderkabel ist durch den HAK vor Überlast und durch die Freileitungssicherung vor den Folgen eines Kurzschlusses geschützt. Verantwortlich ist das energieliefernde Werk. Ev. spezielles in der CH: Die Hausinstallation beginnt an den Eingangsklemmen des HAK. Ab diesen ist der Eigentümer der Installation verantwortlich. Daher gibt es meist keine Plomben am HAK. Einzig der Zähler, die Zähleranschlussklemmen und Abzweigdosen, welche ungezählte Stromkreise enthalten werden vom EW plombiert. Der HAK wird vom Hauseigentümer bezahlt und wird vom EW montiert. N- Trenner im HAK: Am HAK muss es möglich sein, alle im Normalbetrieb stromführenden Leiter galvanisch vom Netz zu trennen. Daher der eingebaute Neutralleitertrenner. Ist die Trennschraube unten eingesetzt, so bleibt nach öffnen des Trenners der Netz- PEN Leiter, der Anlage- Schutzleiter und der angeschlossene Erder miteinander verbunden. Einzig der Neutralleiter wird getrennt und eine ... | |||
| 11 - \"Blitzschutz\" mit Hilfe von Kupfer-Dachrinne -- \Blitzschutz\ mit Hilfe von Kupfer-Dachrinne | |||
| Hi,
Erklärung der Skizze: rot: bestehende kupferdachrinne (Bildmitte: Kamin) blau: Stirnlatte aud Kupfer (40cm Höhe) grün: Kupfer-Verbindungen (noch nicht vorhanden, am Dach First) schwarz: Dachrinnen (an jeder Hausecke) Die Verbindung der Teile könnte ich mir geklemmt bzw vernietet und verlötet vorstellen. Wie gesagt ein Fundamenterder (Ringerder) mit ausreichend Ableiter ist vorhanden gruß ... | |||
| 12 - Warum löst mein Fi-Schutzschalter nicht aus? -- Warum löst mein Fi-Schutzschalter nicht aus? | |||
| Hallo zusammen,
hier wieder ein paar Neuigkeiten von "meiner" Anlage
Nachdem ich also die Links studiert hab (@Joe: woher weißt Du, das ich mich mit den Netzformen schwer tue )
bin ich jetzt im Bilde. Beim TT-Netz wird der PE sozusagen vor Ort/ im Hause erzeugt. Dazu ist ein Fundamenterder erforderlich und versch. Pot-Schienen. Vom EVU kommt nur ein 4-adriges Kabel an: sw-br-sw-bl. Und genau so ist die Anlage gebaut, ich kann jedenfalls im HAK keinen gn/ge finden...
D.h. also, der hohe Erdwiderstand kommt dann von einem schlechten "Erdkontakt"??? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob die "alte Hütte" überhaupt so einen Ringerder hat! Und im Gegensatz zum TT-Netz kommt das TN-Netz dann mit fünf Adern an. Da darf wohl auch nur an einer Stelle eine N-->PE Verbindung sein. Warum, hab ich aber noch nicht kapiert... Wenn ich richtig gelesen habe, kommt das TN-Netz vorwiegend in neueren Anlagen vor, vorallem wegen dem besseren Störschutz in EDV-Anlagen. Ich hoffe, ich hab das alles einigermaßen rübergebracht... Ich bin schon auf Eure Antworten ges... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |