Gefunden für massiver leiter aderendh�lse - Zum Elektronik Forum





1 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim




Ersatzteile bestellen
  Uff... Sicherungskasten mit 16qmm verdrahten? Da brichst du dir die Pfoten bei.
IMHO reichen da 10qmm.

Begründung:
Richtig ist dass, die Zuleitung zum Verteiler auf 63A ausgelegt sein muss. Das ist eine Vorgabe vom EVU und gilt für die _Leitung dahin_.
Die Leitung _innerhalb_ eines Gerätes (hier: Sicherungskasten) muss halt so dimensioniert sein dass sie nicht überlastet wird und ausreichend Kurzschlussschutz bietet. Der Nennstrom wird durch die Summe der abgehenden Sicherungen oder die vorgeschalteten Sicherungen bestimmt. Je nachdem was höher ist.
In der Verteilung gilt Verlegeart A, Gruppe 3 - und da stehen 10qmm mit 73A Belastbarkeit in der Tabelle die ich sowohl von HELU-Kabel als auch von Rittal gefunden habe.
Den Kurzschlussstrom habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber bei deinen kurzen Leitungslängen wird der halbe Meter mit 10qmm in der Verteilung da nach Daumenfaktor kein Problem sein. Du darfst dich aber gerne mit dem ollen Ohm prügeln und nachrechnen ob der Leitungswiderstand niedrig genug ist um den Kurzschlussstrom für das vorgeschaltete Sicherungselement zu erreichen.

Tatsächlich wird in Verteilungen auch gerne mal 6qmm verwendet. Fertig konfektionierte Verdrahtungsbrücken in dem Q...
2 - Zähler Verhau. Ist hier auch etwas zulässig? -- Zähler Verhau. Ist hier auch etwas zulässig?
Feindrähtig mit AEH zählt als massiver Leiter, alternativ geht auch Stiftkabelschuh ...








3 - Neutralleiterproblem -- Neutralleiterproblem

Zitat :
Tami99 hat am  7 Okt 2012 01:20 geschrieben :

Zitat :
Der hat nähmlich vergessen den N-Leiter nach dem Fi wieder anzuschließen
Sorry - aber was genau meinst du damit ???
Na dann hast Du sdoch nicht ganz verstanden

Durch das Entfernen der Neutralleiterbrücke ist alles was danach angeschlossen war ohne Sternpunkt betrieben worden. Sprich das Zentrum des Spinnennetzes wurde zum stärksten Verbraucher hingezogen, also da wo der Neutralleiter hätte sein sollen war nun plötzlich eine andere Phase --> Nahezu 400V!!!
Dabei platzen d...
4 - Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt. -- Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt.
Hallo,

ich habe noch eine Ergänzende Frage zum Erdungsleiter bzw. PA-Leiter zum Anschluss "aller" metallischen Bauteile an die HES.

Beim Thema Antennenerdung bin ich darauf gestoßen das dort ein massiver Leiter gefordert ist und mehr- oder feindrähtig unzulässig ist.

Gilt das nur für die Erdung oder muss ich für die PA-Leiter auch massiven CU-Draht nehmen?

Danke.


Grüße
...
5 - Haus: alte Elektrik -- Haus: alte Elektrik
Hallo

fangen wir mal so an: Erlaubt im Sinne von rechtlich i.O. sind sie noch, solange man nix weiter dran verändert. -Punkt-

Ohne das Objekt jetzt zu kennen behaupte ich einfach mal dass du für den heutigen Stand der Wohnungseinrichtung garantiert zu wenig Steckdosen haben wirst. Kein Wunder, damals gab's im Wohnzimmer ein Radio, vielleicht noch einen Fernseher und eineStehlampe...das war's dann meistens aber auch.
Und genau an den Punkt der Nachrüstung von Steckdosen wirst du mit den vorhandenen System (TN-C) scheitern. Für Schukosteckdosen ist der Einsatz von RCD's (FI-Schutzschalter)bei Neuinstallationen bzw. Erweiterungen vorgeschrieben, und das lässt sich aus technischen Gründen mit einer 2-Adrigen Leitung nicht realisieren. Man kann zwar Schukosteckdosen mit eingebauten RCD's verwenden, aber abgesehen vom finanziellen Faktor würd ich auch aus Sicherheitsgründen bezüglich der "alten" Steckdosen davon abraten.
Da sind wir jetzt auch beim weiteren großen Nachteil des 2-adrigen TN-C Systems. Bei diesem System wird der Neutral-und der Schutzleiter auf einer Ader kombiniert bis zur Steckdose gelegt. In der Steckdose gibt es eine Drahtbrücke zwischen den Schutzleiteranschluß und den Neutralleiteranschluß. Wenn es nun zu einer Unterbrechung des ...
6 - Österreich: Ist das normgerecht? -- Österreich: Ist das normgerecht?
Vorne weg ein freundliches "Grüß Gott" aus Österreich. Ich lese schon seit längerem mit Interesse hier Beiträge - jetzt hab ich eine konkrete Frage:

Die Neuinstallation meines (neuen) EFH in Oberösterreich ist durch meinen Elektriker erfolgt. Dabei habe ich ein paar Dinge gesehen, bei denen ich mir (auch aufgrund der Dinge, die ich hier in diesem Forum gelesen habe), nicht sicher bin, ob das so ok ist:

In den Kinderzimmern wurden (auf Empfehlung des Elektrikers) geschirmte Kabel verwendet (ob das was bringt oder nicht soll jetzt hier nicht Thema sein). Leider kenne ich die genaue Bezeichnung des Kabels nicht, jedenfalls sind es drei Litzen (also nicht drei massive Einzeladern, sonder jeweils viele dünne Einzeldrähte) umgeben von einem Abschirmgeflecht.

a) Bei manchen Steckdosen sind die Einzeladern direkt in die Federklemme der Steckdose eingeschoben (keine Adernendhülsen). Leider geht aus der mir zugänglichen Beschreibung der Steckdose nicht hervor, ob dies zulässig ist (Busch Jaeger SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, Artikel-Nr.: 20 EUCKS-214). Die Federklemmen werden meist als Durchgangsklemmen verwendet (was laut Beschreibung zulässig ist).

b) An anderern Steckdosen (gleicher Bauart) sind statt ...
7 - NYM 7x1,5 - 3xN zulässig? -- NYM 7x1,5 - 3xN zulässig?
Du kannst bei Drehstrom einen gemeinsamen N-Leiter für alle 3 Phasen verwenden. Das würde zB. bei symetrischer Belastung die thermische Belastung glatt halbieren, da der N dann keinen Strom mehr führt. Es gibt nur einige Sonderfälle, wo man besser getrennte N oder zumindest einen N mit grösserem Querschnitt verwenden sollte: Bei massiver Verwendung von leistungsstarken Schaltnetzteilen, weil diese nur im Scheitelpunkt einer Sinuswelle einen starken Impulsstrom ziehen um ihren Elko wieder aufzuladen. Da funktioniert die Zeigeraddition dann nicht mehr und der N wird mit den Impulsströmen von allen 3 Phasen belastet. Bei LAN-Partys kann sowas zB. passieren. (Viele PC-Schaltnetzteile) ...
8 - Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da. -- Mehrfamilienhaus, Elektriker mit 30 Jahre Erfahrung war da.
Hallo SPS,

das mit der losen Lüsterklemme habe ich gelesen.
Leider ist dies nicht ausdrücklich verboten.
In diesem Fall sind aber ein flexibler (ohne Aderendhülse) und ein massiver Leiter mit einer Lüsterklemme verbunden.

Und ganz nebenbei: Ich habe im Baumarkt schon schrottige
Lüsterklemmen gekauft, bei denen beim Festziehen das Gewinde 'überschnappte'...
Außerdem gibt es noch die gebrauchten Lüsterklemmen aus der Basterkiste an denen schon mal mehr Isolierung dran war...
Ich mag nicht daran denken, was passiert wenn eine halb festgezogene Lüsterklemme mit einem flexiblen und einem massiven Leiter mit 25A (der LS davor ist 25A) belastet wird...

Aber der Punkt ist ja auch nicht die Klemme,
sondern die fehlenden Aderendhülsen und vor allem
die Aufteilung N PE auf den einen Klemmstein
und Außenleiter auf den anderen Klemmstein.

Ob nun lose Klemmen verboten sind oder nicht:
- Was ist so schwer daran, ein paar Reihenklemmen
oder Abzweigklemmen auf die Hutschiene zu schnappen
und das Kabel sauber und ordentlich zu verlängern?
(Diese Frage stelle ich nicht Dir.)
Es gibt ja in diesem Fall wirklich keinen Grund
eine lose Klemme zu verwenden.

>Versuche mal den Versorger anzuprechen.
>...
9 - Lichtschalter + Steckdose -- Lichtschalter + Steckdose
Hallo Nordwind64,

das bringt uns doch schon etwas weiter.

Offenbar hast Du eine ausreichende Lebensversicherung und der Wagen ist nicht so wertvoll...


Aber manches glaube ich noch nicht:

1) Daß die Kombi über zwei geeignete Zugentlastungen für die Leitungsmäntel verfügt

Das könnte man aber heilen, indem man auf der Montageplatte (Schrank) geeignete Schellen anbringt.

2) Daß die Klemmen der Kombi für den Anschluß feindrähtiger Leiter ausgebildet und zugelassen sind

Das ist sehr unwahrscheinlich und bei Kauf im Baumarkt so gut wie ausgeschlossen!

Handelt es sich um Steckklemmmen oder Schraubklemmen? Achtung - kann an Schalter- bzw. Steckdoseneinsatz auch unterschiedlich sein!

Wenn es kein ganz billiges Importgelumpe war, wirst Du vermutlich Steckklemmen vorfinden. Diese sind in aller Regel bei solchen Teilen (da eigentlich nur für die Verwendung mit festverlegten Leitungen vorgesehen) NUR für den Anschluß eindrähtiger (also massiver) Leiter geeignet, nicht aber für feindrähtige (Litze), wie Du sie da hast.

Wird so also vermutlich nicht gehen.
Immerhin wäre vorstellbar, oberhalb der Kombi eine AP-FR-Verteilerdose zu setzen. In diese...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Massiver Leiter Aderendh�lse eine Antwort
Im transitornet gefunden: Massiver Leiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192597446   Heute : 6564    Gestern : 7576    Online : 260        16.8.2026    23:45
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0242509841919