| 1 - Flur Lichtschaltung seltsames Verhalten (Spannung 2,5-15V) -- Flur Lichtschaltung seltsames Verhalten (Spannung 2,5-15V) | |||
| |||
| 2 - Lampe funzt nicht mit LED -- Kühlschrank Liebherr EK 1710-21 | |||
| Hallo Hotliner,
vielen Dank für Deine Antwort. Zu Deinen Fragen: Das Kabel und die Lampenfassung sind mit Kabelschuhen verbunden. Nach dem Ausbau der Lampenfassung konnte ich bequem und sicher Prüfklemmen anbringen. Ein- und Ausschalten mittels Netzstecker rein und raus bei geöffneter Tür. Die Messung habe ich interessehalber vorgenommen, weil ich wissen wollte, ob überhaupt Spannung anliegt (die erste LED leuchtete gaaar nicht) bzw. ob es eine Halbwellenschaltung (aber wozu bei einem reinen Kühlschrank??) ist oder was auch immer. Anhand der Messungen an Glühfadenlampen weiß ich nun, dass die volle Netzspannung anliegt. Aber warum nur bei Glühfadenlampen?? Das ist das Rätsel. Ich meine, der Liebherr-Kühlschrank checkt nicht mit geringer Spannung ab wie eine Master-Slave-Steckdosenleiste, ob ein Verbraucher eingeschaltet ist, oder? So kam es mir bei den Versuchen aber vor. Sinn macht dies bei einer ordinären Kühlschrankbeleuchtung nicht. Viele Grüße nach Wien ... | |||
3 - Innenraumbeleuchtung -- Wäschetrockner Bauknecht Trockner TRK 4850 | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : Innenraumbeleuchtung Hersteller : Bauknecht Trockner Gerätetyp : TRK 4850 S - Nummer : 856048512010 079843512996 Typenschild Zeile 1 : TRK4850WS Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, fast schäme ich mich für meine Frage, aber mich nervt das Folgende: Unser 18 Jahre alter Wäschetrockner arbeitet immer noch einwandfrei, nur die Innenraumbeleuchtung (Trocknertrommelbeleuchtung) war seit einigen Monaten ausgefallen. Natürlich dachte ich kein Problem, neue Lampe kaufen und einschrauben, alles wieder OK. Jetzt habe ich endlich die richtige Lampe besorgt und eingeschraubt, leider noch immer keine „Erleuchtung“ (außer dass ich feststellen musste dass die alte Lampe auch noch voll OK ist ). Aha, dachte ich Kontaktfedern der Lampenfassung ermüdet, müssen eben aufgebogen werden. Aber auch das war wirkungslos, daher vorsichtig bei drehender Trommel eine Spannungsmessung (mittels gebastelten E14-Schraubadapter in der Lampenfassung) durchgeführt. Resultat keine Spannung vorhanden! Jetzt kann es wohl nur mehr an der Fassung, den Anschlussdrähten der Lampenfassun... | |||
| 4 - kapazitive Kopplung bei Wechel- bzw. Kreuzschaltungen -- kapazitive Kopplung bei Wechel- bzw. Kreuzschaltungen | |||
Zitat : Der parasitäre kapazitive Strom reichte aus um die Peripherie und ESL etwas zu versorgen.Der parasitäre Strom wird hier durch die dem SSR parallel liegende RC-Beschaltung verursacht sein. Ansonsten bildet der von Oertgen erwähnte der Last parallel liegende X-Kondensator mit den koppelnden Leitungen einen kapazitiven Spannungsteiler, und die Kapazität zwischen den Adern ist i.A. viel geringer, als die eines RC-Snubbers. Die Kapazität der betreffenden Ader gegen die Anderen wird vielleicht 50pF/m betragen. Außerdem koppelt sie i.d.R nicht gegen 230V, sondern, weil meist noch "kalte" Adern benachbart sind, eher gegen 115V oder noch weniger. Man braucht aber nicht zu spekulieren, sondern könnte mit einem DMM, das über einen Wechselstrombereich verfügt, diese Spannungen und Ströme direkt messen. Die in den Spannungswandlern als Starthilfe eingesetzten Diacs zünden meist bei etwas... | |||
| 5 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? | |||
| @ Sam2
Hey. Schutzklasse? ja weiß ich nicht... Dann halt SK0
Welche Leitungen ich verwendet habe? Normale 2x 0,75mm Leitungen, wie sie auch in jeder anderen Lampe "verbaut" sind. Ja ein Einzelstück... Elektrik gibt´s da wenig worüber ich sprechen könnte
Sind halt 3 Arme, an jedem Ende eine Lampenfassung. die habe ich rausgeschraubt, die Leitungen ausgetauscht, in den Deckenleuchter gezogen und auf länge geschnitten, über die enden noch Aderendhülsen und dann so liegen lassen. Dann kam Der elektriker und der hat sie wohl wieder angeschlossen wie vorher. Oder was willst du hören? Schutzleiter sind keine drin, und waren auch keine drin. Nur die 3x 2Leitungen für jede Fassung die oben dann (am Deckenanschluss) wieder raus kommen. Zitat : Ja, meine ich. Gut. Naja, Schutzleiter sind nur in Steckdosen vorhanden, un... | |||
| 6 - Ticken in Energiesparlampe bei ausgeschaltetem Zustand, Lampen Parallel mit Schalter -- Ticken in Energiesparlampe bei ausgeschaltetem Zustand, Lampen Parallel mit Schalter | |||
| Hallo Forum,
Im Anhang ist ein selbstgezeichnetes Schaltbild. Problem: Ich höre im ausgeschalteten Zustand in den Energiesparlampen ein leises schnelles regelmäßiges Ticken. Die beiden Lampen haben auch einen eigenen Schalter, schalte ich den aus, ist das Ticken weg. Beide Lampen gehen an und aus, wie sie sollen, wenn ich den zentralen Schalter bediene (s.Schaltbild), ist der aus, ist das Ticken da. (Im Schaltbild sind die Eigenschalter der Lampen nicht mit eingezeichnet, weil ich nicht weiß und sehen kann was der trennt) Messungen die ich bis jetzt gemacht habe mit nichtprofessionellem Multimeter: - keine Kurzschlüsse, keine Stromabfuhr wo sie nicht sein sollte, keine fehlerhaften Kontakte (Durchgangsprüfung an allen möglichen Kontakten gegeneinander im stromlosen Zustand) - gemessene Wechselspannung (ich weiß Billigmultimeter usw...) an Lampenfassung, wenn zentral ausgeschaltet: 41 Volt --> Induktion? - gemessene Wechselspannung Lampenfassung, wenn Eigen-Schalter der Lampe "aus" und zentraler Schalter aus: 23 Volt Ausgangssituation: - 2 Lampen mit Metall-Gehäuse aus dem Möbelgeschäft (Metallgehäuse ist an Erde angeschlossen) - wie im angefügten Schaltbild angeschlos... | |||
| 7 - Lampe defekt durch falsche Verkabelung? -- Lampe defekt durch falsche Verkabelung? | |||
| Gute Argumentation vom Verlöter: die Erdung im Haus / Anschluss im HAK ist nicht i.O. *Meiner Meinung nach die einzigste Sinnvolle Lösung!*
Je nach Zuschaltung von Verbrauchern auf anderen Aussenleitern (L1, L2, L3 --> assymetrische Belastung = Unterschiedliche Spannung im Neutralleiter bei schlechter Erdung ) im Mehrfamilienhaus kann mehr oder weniger Spannung als die gewohnten 230 V auftreten. Da können die Sparlampen mal funktionieren (bei 230 Volt), mal nicht starten (bei z.B. 170 V) mal kaputt gehen (bei z.B. 280V).
Wenn Du die Möglichkeit hast prüf die exakte Spannung. Sollte die mehr als ich glaub 5% von den 230 V abweichen solltest Du dringend die Hausverwaltung informieren oder gleich einen Elektriker ordern. Eventuell besteht Lebensgefahr , da der Neutralleiter mit der Erdungsleitung verbunden sein müsste und dann auch alle geerdteten Geräte unter Spannung stehen können.
Bitte daran denken: Die Leuchte hat ein zu erdendes Metallgehäuse. Wenn die E-Inst seit den 50`ern nicht mehr erneuert wurde solltest du, dem Urtrieb der Selbsterhaltung wegen, dringend mal etwas ändern, sonst | |||
| 8 - Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch economic -- Kühlschrank mit Gefrierfach Bosch economic | |||
| Die Spannung ist in der Fassung gemessen, nehme ich an?
Die 2,8V werden wahrscheinlich induktiv eingekoppelt sein. Also eine Phantomspannung. Hochohmige Meßinstrumente zeigen sowas gerne mal an. Zum Fehler: Ganz salopp gesagt liegt der dann wohl ganz klar irgendwo zwischen Plus und Minus
(jaja, ich weiss, wir haben hier eine Wechselstromanlage...) Sprich, irgendwo ist die Leitung unterbrochen. Eventuell am Türschalter. Das Gerät vom Stromnetz trennen und prüfen, ob die Kabelschuhe an Thermostat, Schalter und Lampenfassung Kontakt haben. Dabei nichts kaputtbrechen ... | |||
| 9 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder) | |||
| Nachdem jetzt eine große Sanierung ansteht, habe ich einen Haufen Fotos im Keller eines großen Mehrfamilienhauses hier in der Gegend (Wien 18) gemacht. Die Elektrik ist ein Hammer...
Fangen wir mal beim Hauseingang an. Was das hier ist... keine Ahnung. ich vermute, hier geht vom Hausanschluß (direkt daneben ist der HAK) ein altes Kabel ab, das quer durch den Keller die Steigleitung versorgt. Bild eingefügt Ebenfalls direkt beim HAK dieser Vorzählerverteiler. Überraschend sauber gemacht, vor allem wenn man mit dem Rest vergleicht. Bild eingefügt Jetzt im Prinzip das Gleiche nochmal... Stockwerksverteiler Hochparterre. Bild eingefügt Man beachte fehlende Paßschrauben in Menge, ungenutzte Sicherungssockel ohne Schraubkappe sowie großzügig entfernte Siegel des E-Werks. Genutzt wird davon nur die oberste Reihe Sicherungen (L-L-N-L) und zwei Sicherungen unten ... | |||
| 10 - Lampe aus, trotzdem 30 Volt -- Lampe aus, trotzdem 30 Volt | |||
| also in dem bereich wo die Lampe hängt ist kein Kabel parallel.
Vom Lichtschalter bis zur Lampe sind es ungefähr 3,5 Meter. Kann die Spannung über den PEN Leiter gekommen sein, da ja das ganze Haus bei uns noch in der "guten" alten 2 Leitertechnik verkabelt ist? Es sind in diesem Raum Stegleitungen verwendet worden. Ich werde mal noch öfter messen, vielleicht kommen die 30 Volt mal wieder. MfG Gerhard shark1: Nanana! Man arbeitet auch nicht an Leuchten., beiden nur der Licht schalter aus ist! Also immer LSS ausschalten!! Die 30 Volt habe ich noch in der Lampenfassung gemessen, und zum Lampenwechel braucht man doch nicht den LSS ausschalten oder? [ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am 17 Aug 2006 10:32 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |