1 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler




Ersatzteile bestellen
  also ich würde auf jeden fall 10mm2 nehmen

die würde dann ja hinter der 25Ampere Sicherung kommen.

Wie gehe ich da dann weiter Sicherungsmässig?
Brauche ich da im alten kasten noch ne Sicherung bevor ich zum neuen Kabel gehe?
Weil wenn ich im alten ne sicherung brauche und dann auch im subverteiler eine.
die müssen ja selektiv sein und dann kann ich ja maximal 13 ampere verwenden ... wird schwer dann ... ...
2 - Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV -- Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV
Soll ein 10mm2 Kabel sein. ...








3 - NV-Sammelschiene im PC -- NV-Sammelschiene im PC
Nimm fingersichere Hauptleitungsklemmen.

Aber wozu benötigst du das? Bitcoin mal wieder? Zahlst du keine Stromkosten?

100A sollten über Kabel mit min 10mm2 besser 16mm2 geführt werden und
alle Klemmen müssen bombenfest halten.

Sollte eine Leitung oder Verbindung mehr als Handwarm werden sofort abschalten!
Rechner "feuerfest" aufstellen und nicht in Abwesenheit werkeln lassen!

AKUTES BRANDRISIKO!

aber ich bezweifle das du überhaupt 100A zustandebringst, das wären 1200W bzw.
mehr als 1300W auf AC Seite.
Was misst du mit einem Energiekostenmeßgerät auf AC Seite?

...
4 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation

Zitat :
super999 hat am 15 Okt 2012 17:45 geschrieben :
@sam2
Wegen dem einzelnen Kabel 10mm² in die Scheune - ist das machbar wegen Spannungsabfall etc. Mir wurde erklärt es muß baumförmig kleiner werden.

Dazu kann ich einfach nur mehr ein Bild verlinken...
http://memearchive.net/memerial.net/441/facepalm.jpg

Warum laufen bloß so viele solche Elektroschlosser frei herum?!?

Ich sehe keinen Grund, warum bei gleicher Leitungslänge nicht ein mit 35A abgesichertes 5x10mm2 statt eines mit 25A abgesicherten 5x4mm2 verlegt werden sollte - im Gegenteil, das 5x4 ist schon voll ausgereizt, das 5x10 hat noch deutliche Reserve. Übrigens komme ich nach der österreichischen Tabelle für 25°C Umgebungstemperatur, 10mm2 in Verlegeart C, 3 belasteten Adern und einer Überstrom-Schutzeinrichtung mit I
5 - Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten -- Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten

Code : wie auf dem foto zu sehen ist, werden die grauen PEN-adern der alt-kabel gebündelt, und dann mit einem 6² nach oben auf die N-schiene geführt.

diese alten adern sind nämlich zu kurz, um von alleine nach oben zu kommen.


muß ich da noch auf was bestimmtes achten, wenn die verlängert werden?
nicht, daß ich da nochmal reklamieren muß!

Statt der blauen N-Schiene in der unteren Reihe eine gelbgrüne PEN-Schiene und eine gelbgrüne 10mm2-Ader mit blauen Endmarkierungen zur ...
6 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hallo, und nochmals Danke für die flotte Antwort!

Zitat : Absolut, ja. Ich würde sogar 3x35A wie bereits erwähnt schon für großzügig erachten. Höhere Anschlußleistungen werden i.A. ausnahmslos bei elektrischer Heizung und Warmwasserbereitung benötigt. 40A/63A ist von der Selektivität haarscharf, wir haben das in der Planung immer so gemacht, aber theoretisch ist es schon um 1A zu viel (40*1,6=64). 35A würden wie gesagt auch nach allen üblichen Gesichtspunkten völlig ausreichen.
Ich weiß zwar nicht warum, aber ich hatte wieder mit dem Faktor 1,5 gerechnet (kA warum mir der im Kopf rumschwirrt ;)).
Sind 35A denn ein gängiger Wert?


Zitat : Ad UV-Zuleitung: hast du ausge...
7 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)
Hallo zusammen! Ich hätte da mal ein ganzes Bündel an Fragen:

Es geht um eine grössere Industrielle Maschine (besteht schon) und ich versuche nun anhand der Stromlaufpläne etwas zu lernen für eigene Projekte.

Die Maschine hat verschiedene asynchrone Motoren 17kW und 12kW welche über einen FU angesteuert werden (entweder der 17kW oder der 12kW). Zusätzlich noch SPS'sen und eine andere Maschine welche über LSS 25 A im ersten Steuerschrank angeschlossen ist.

Der grosse Motor hat einen Nennstrom von rund 40A.

1. Frage:
Der FU hat einen eingebauten Motorschutz (Überstrom etc.). Reicht es daher aus, in die FU Zuleitung nur einen Leistungsschutzschalter 63A (Typ C) einzubauen? (FU Zuleitungen sind alle 10mm2)

Ich würde da für die 2 Motoren je einen Motorschutzschalter vorsehen. Vor beiden noch einen LSS für den Leitungssschutz. Zwischen den beiden MSS würde ich dann je nach verwendetem Motor mit einem Schütz umschalten.

2. Stimmt die Reihenfolge:
Einspeiseklemme - Hauptschalter - FI (Typ B) - Leistungsschutzschalter
d.h. Der FI MUSS direkt nach dem Hauptschalter kommen?

3. Wie wichtig ist diese Geschichte mit der Selektivität der verschiedenen LSS? Besonders in Bezug auf den LSS im Motorstrang und den Haupt LS...
8 - FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung -- FI-Schalter einbauen / PEN-Auftrennung
Moin allerseits,

ich möchte in meiner Gartenlaube einen FI nachrüsten und habe da einige Fragen.
So wie es ausschaut habe ich momentan ein TN-C Netz (schwarze und grün-gelbe Leitung kommt vom Zähler zu meiner alten Verteilung; vom HAK zum Zähler ist ein sog. "Laubenpieper-Kabel" verlegt ).

Für den FI muss ich ja den PEN in PE und N auftrennen.

Nun meine Fragen:

1. Ist die PEN-Aufteilung, so wie in der anhängenden Zeichnung korrekt?

2. Sind die Querschnitte und Farben korrekt; insbesondere interessiert mich, ob ich von der PE und N-Schiene wirklich mit 10mm2 auf den FI gehen muss?

3. Ich muss leider die Leitungen vom Zähler zur Verteilung verlängern, da sie für die neue Verteilung zu kurz sind. Wie mache ich das am besten bei den 10mm2 Kabeln? Die Verlängerung muß irgendwie "freifliegend" sein, da die Kabel leider noch nicht mal bis zur untersten Hutschiene reichen. Vorübergehend nehme ich dafür erstmal Lüsterklemmen, was natürlich ne schei** Lösung ist.

Danke vorab für Antworten.....Axel

...
9 - PEN 4mm² -- PEN 4mm²
Hallo, simmd diese Aussage:


Zitat : Den Mindestquerschnitt des PEN-Leiters
legt die DIN VDE 0100 Teil 540
Abs. 8.2. fest. In TN-Systemen muss
der Leiterquerschnitt bei fester Verlegung
mindestens 10mm2 für Kupfer
oder 16mm2 für Aluminium betragen.
Der Mindestquerschnitt des PENLeiters
darf jedoch 4mm2 betragen,
wenn es sich um Kabel oder Leitungen
mit konzentrischen Leitern handelt. Da
das eingesetzte Kabel über diesen konzentrischen
Leiter verfügt, wäre die Verdrahtung
aus dieser Sicht durchaus
zulässig.

Habe diesen Text aus einem de Heft Ausgabe 2006. ...
10 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV?
Nein mit nennlast meine ich die des Kabels.. nicht die benötigte...

Es hadelt sich um eine herkömmliche 3 1/2 Zimmer Altbau-Wohnung...
Das einzige was man als grossen Verbrauchen einrechnen kann ist der e-herd....

Kein Nachtspeicher mehr, keine Boiler mehr... der HV wird ebenfalls komplett neu gemacht... Es kommt ein Hager SLS mit 50A. Es handelt sich um die Wohnung der Hauseigentümerin (restlichen 3 sind vermietet). Unten werden 4 B13 / B16 sitzen und oben wohl 2 B10 fürs Licht und 6-7 B/C13 für Steckdosenkreise

Aber wenns so vorgeschrieben ist, werd ich wohl noch 10mm2 Kabel holen müssen... es hat nicht zufällig jemand 15 Meter übrig, die er mir fürn Appel und n' Ei anbieten könnte?

Übrgens das hab ich aus DIESER Tabelle:
http://www.wuest-electronic.com/Kabelbelastung.pdf
Tabelle 3, Verlegeart C

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 18:20 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 18:22 ]...
11 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung
Halllo zusammen,
nun bin ich aus Italien retour und einige Erfahrungen reicher. Vielen Dank für die zwischenzeitlich eingegangenen Tipps!

Zuerst noch eine Info: Ich wohne in der Schweiz (für die die es noch nicht gemerkt haben Aus diesem Grund der Wunsch nach schweizer Komponenten. Da wir in den nächsten 40 Jahren nicht vorhaben, das Haus zu verkaufen oder zu vermieten, werde ich wohl die schweizer T13 Dosen verbauen. Und Schalter werde ich die Feller EDIZIOdue nehmen. Mit denen habe ich gute Erfahrungen gesammelt.

Nun zu meine Erkentnissen aus Italien: Da keine Pläne über die Installation existieren, habe ich jede Dose / Schalter (75 Stück) geöffnet und die Pläne des Hauses gezeichnet. Bis auf 2 Rohre, die ins Nirwana führen, habe ich alle Verbindungen entdeckt. 2 Leitungen ghen irgendwo hin und führen auch 2 stromführende Leitungen, doch als ich diese trennten, ging noch alles im Haus. Was das auch sein mag...
Ich habe bei meinen Arbeiten haarsträubende Dinge gesehen. Das geht von falschen Drahrfarben (PE als Phase und Nuller) über nicht isolierte Kabelverbindungen bis zu frei hängenden Erdungen. Im Erdgeschoss ist alles mit Erdkabel verbunden, nur im Sicherungskasten hängt dann das Ende in der Luft... ...
12 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)

Zitat : Wo sitzt denn der Zähler? So wie ich verstanden habe, außerhalb der Wohnung, oder?

Dann kann doch die 5x6mm² ohne weiteres belassen werden. Das dürfte reichlicher ausgelegt sein, als in fast allen anderen Wiener Wohnungen...
Nein. Wienstrom schreibt eine Zählerschleife in 5x10mm2 vor, d.h. Vorzählersicherungen bis HV. Angeblich könnte man höchstens tricksen, indem man kundeneigene Nachzählersicherungen setzt und bis zu diesen mit 5x10mm2 fährt. An sich ist aber unabhängig von der Vorzählersicherung 10mm2 für Drehstrom und 6mm2 für Wechselstrom vorgeschrieben! Oft wird bei Steigleitungssanierungen nur gestückelt, aber hier scheint ein gewissenhafter Elektriker am Werk zu sein der bis zum HV neu verlegt.

Es muß also zwingend neu gestemmt werden.

Stückeln der Nachzählerleitung müßte zulässig sein, also Dose mit entsprechenden Klemmen und ab dort 10mm2.

Der PE kommt auch iM TT schon von der Steigleitung, also immer 5x legen! Weite...
13 - Frage zu Unterverteilung -- Frage zu Unterverteilung
Eine kleine Frage zu Unterverteilungen:
In der Hauptverteilung kommt zuerst eine Neozed Vorsicherung (3x 25A), dann ein FI und dann die Automaten. Nun soll ein weiters Kabel 5 x 10mm2 angeschlossen werden, welches zu einer Unterverteilung geht. Kann man das jetzt direkt an den FI anklemmen oder sollte man noch eine Sicherung davorschalten?

Ich denke durch die Neozed Vorsicherung ist der Absicherung doch genüge getan? Schließlich ist in der Unterverteilung auf der anderen Seite des Kabels auch wieder alles Abgesichert, so dass die Neozed Sicherung nur bei einem saftigen Kurzschluss reagieren würde.

Vielen Dank für jede Anregung...
14 - Unterschied: Nullung - Klassische Nullung -- Unterschied: Nullung - Klassische Nullung
Hallo sam2,

danke für deine schnelle Antwort.

Unter Erweiterung verstehe ich das Legen einer zusätzlichen Steckdose, einer Leuchte mit Schalter o.ä.
Dafür verwende ich natürlich 1,5mm2 NYM-J Kabel und keinesfalls 10mm2; ich denke, dass ist zulässig.

Mein Einfamilienhaus ist Bj. 64 und die Farbcodierung der vorhandenen Leitungen erscheint mir manchmal willkürlich.

Wo ist denn definiert, was man unter einer "wesentlichen Änderung einer Anlage" versteht - etwa in der VDE 0100 ?

Freundlicher Gruß !
...
15 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz
danke für die schnelle antwort.
ja ist klar wegen der Zuleitung.
die Länge ist ca 10m, sie ist durch ein Leerrohr im Boden verlegt. Die Absicherung im Zählerkasten ist 25A. In der Garage geht die Zuleitung in einen verteiler und wird dort auf Licht, CEE-Dose, ein paar Steckdosen und zwei Torantriebe verteilt. Alles ist im Verteiler mit 16A abgesichert. Ausser Licht und den Torantrieben ist aber nur selten was in gebrauch. Muss mal sehen ob ich die Zuleitung durch 4mm ersetze.

Nein eine Gefahrenanalyse habe ich keine. Ich wollte mich erst mal so informieren. Da das Haus aber auf dem Dorf freistehend ist(im Umkreis von 30m ist nichts anderes) denke ich wäre es schon besser einen Blitzschtz vorzusehen.
Aber Danke für den Tipp. Wo kannm an so eien Analyse denn machen lassen und was kostet das ???

Für ISDN werde ich schon zwei Schutzmodule nehmen müssen. Die Tel-Anlage ist direkt am NTBA eingesteckt. Das ISDN Kabel fürs Büro ist direkt am NTBA verdrahtet(kein RJ45 Stecker) und im Büro ist dann eine RJ45 Dose. Dort wollte ich dann die Schutzeinrichtung direkt vor dem ISDN-Router anbringen.

Wie ist das denn mit der Garage und dem Überspannungsschutz? Irgendwie muss ich am Dehnguard ja die Erde anschliessen. Die 2,5mm von der Zuleitung sind ja zu we...
16 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Zuerst mal allen ein gesundes Neues Jahr!

Dieses Jahr im Sommer wurde auf unseren von einem Elektriker ein Erdkabel (5x10mm2 Länge ca. 70m) von unserem Nachbarn zu userem Gartenhaus gelegt. Das Kabel ist auf der Seite beim Nachbarn in seiner UV zuerst durch einen FI (40A/30mA/3pol)
und dann durch 3x C25 Automaten abgesichert. Bei uns im Haus ankommend Geht das Erdkabel zuerst durch einen Drehsstromzähler für Abrechnung mit dem Nachbarn und dann auch wieder mit 10mm2 in die UV auf die ersten 3 LS (b16), bzw auf die Klemmleisten für N und PE. 4 weitere LS sind dann mit eiener Phasenschiene mit den anderen verbunden. Zurzeit sind an dem ersten 3 LS eine CEE16 und an einem weiteren eine AP Steckdose installiert. Die Dosen sind jettzt nur provisiorisch als Baustrom gedacht. So nun zu meiner Frage: Ist soweit alles in Ordnung? Muss ich für das Gartenhaus einen Kreuzerder oder ähnliches einschlagen? Die UV habe bereits einen dem Elektroinstallateur gezeigt der das Erdkabel verlegt hatte, welcher soweit zufrieden war.


Ich hoff ich hab euch alle notwedigen Informationen gegeben .


Noch eine zusätzliche Info: Es gibt keine PAS und keine Heizungs- oder Wasserrohre.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Simon- am  1 Jan 2005 17:52 ...
17 - Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden? -- Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden?
Danke erst mal für euere Antworten.

@Tele
Es sind 2 Löcher in der Wand, derzeit proppe voll, aber die werd ich noch zu einem großen Durchgang vergrößern. Wird nur ein pickern wie beim Zahnarzt, damit die Kabel nix abbekommen. Nach 50 cm verschwinden alle Leitungen im Zählerschrank.


@Sam
Oki, das Staubsaugen hatte ich nicht bedacht, aber es werden eh alle Räume gefließt bzw. wird Parkett gelegt. Ich meinte eher die normale Last der üblichen Verbraucher. Aber selbst mit Staubsauger liegen wir noch im grünen Bereich.

FI sind 2 Stück drin, einer für Wohnbereich und einer für die beiden Bäder + Gästetoilette (beide 40 / 0,03). Vom HAK zum Zählerschrank statt der alten 10mm2 eine 16mm2 gelegt.
Ein SLS (64A) sitzt vor dem Zähler, das Ganze ist als TN-C-S Netz ausgeführt. Neuer Potentialausgleich gelegt und in 16mm2 mit auf den PE gelegt. Hier allerdings noch ne kurze Unklarheit. Wird der PA auf den PEN oder nach der Trennung auf PE gelegt? Da sagt jeder was anderes. Aber ich lern ja immer gern dazu.

flicflac
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Kabel 10mm2 Rohrkabelschuhe eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kabel 10mm2 Rohrkabelschuhe


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018675   Heute : 1344    Gestern : 5931    Online : 190        1.1.2026    9:58
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0680160522461