Gefunden für hauptschalter dient not - Zum Elektronik Forum





1 - Klemmenbezeichnungen am Schütz -- Klemmenbezeichnungen am Schütz




Ersatzteile bestellen
  Danke für die Auskunft.
Bei dem Projekt handelt es sich um einen Zuheizer für eine Klimaanlage.

Der Schütz dient eigentlich nur als zusätzliche Abschaltung für die nachgeschalteten Heizer, falls einer der zugehörigen Triacs verreckt und nicht mehr abschaltet.

Derzeit sieht die Planung (teilweise auch bereits vorhandene Installation) so aus:
Schmelzsicherungen, FI]--- [Schütz]---[3*6 Stück 1,3kW Heizer]---[3*6 Triacs]---N.
PE ist natürlich überall vorhanden, die Triacs werden über Optokoppler angesteuert.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich den N überhaupt schalten soll.
Wenn ich das nicht mache, oder einen voreilenden Kontakt für N benutze, komme ich mit 600V-Triacs aus, andernfalls werde ich wohl 800V-Typen benutzen müssen.
Der gezeigte Schütz wurde vom Kunden besorgt, ist also vorhanden, aber ich muß ja nicht unbedingt alle Kontakte benutzen.
Der Preisunterschied zwischen 600V und 800V Triacs ist nicht sehr groß und selbst da es 18 Stück sind, wohl geringer als ein neuer Schütz.


Der vorhandene FI dient auch als Hauptschalter für die Heizer und
der Schütz wird vom separaten Stromkreis des Gebläses über Hilfskontakte der dortigen Schütze aktiviert.
Ausserdem fällt der Schütz ab und die Triacansteuerung wi...
2 - Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat? -- Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat?

Zitat :
ego hat am 16 Okt 2015 21:55 geschrieben :
Ja, dann tu das doch, wenn es dem Seelenfrieden dient.
Und ja, das ist seit mehreren Jahrzehnten bei hager so, früher in blanker ausführung.

Warum da ein Fi eingebaut werden muß, entzieht sich allerdings meinem Verständniss, wir sind doch nicht in AT, oder fordert das eure TAB?

Ja, die TAB des VNB verlangt danach.

Aus Interesse: Spräche denn etwas dageben neben die dreipolige HLAK eine Einpolige für den N zu setzen? (Siehe Beispielbild im Anhang.)


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 16 Okt 2015 22:15 geschrieben :








3 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim
Der Neozedlasttrennschalter ist Laienbedienbar und vor allem er schaltet allpolig ab. Dient somit auch als Hauptschalter für die UV!
http://www.elektroradar.de/Installa.....0.htm Gibt es auch von anderen Herstellern .
Nebenbei noch gesagt du benötigst 25 m Und bei einem 50 m Ring hast du Recht mit rund 100€ Unterschied. Bei deinen 25 m sind das nur 50€. Elektrofachbetriebe bekommen diese Leitung meistens noch Preiswerter! ...
4 - Nachtspeicherofen: Funktionen der Regler und Heiztipps -- Nachtspeicherofen: Funktionen der Regler und Heiztipps
Hallo Lasferta,
man merkt, dass Winter wird. Das dürfte schon die 3. oder 4. Anfrage bzgl. Nachtspeicherofen in kurzer Zeit sein

Erstmal zu dem Eberle-Thermostat im zweiten Bild: Damit wird der Lüfter ein/abgeschaltet. Bei Nachtspeicheröfen sollte das Raum-Heizen hauptsächlich über den Lüfter geschehen. Dass dieser viel Strom benötigt ist natürlich Quatsch. Was aber sein kann: Wenn der Ofen eine entsprechende Funktion besitzt kann über den Schalter evtl. eine Zusatzheizung eingeschaltet werden, die einen zu schwach geladenen Heizkörper über Tag nachlädt. Das würde dann über den Hochtarif gehen und ist entsprechend teuer. Oftmals haben die Heizkörper aber keine solche Nachheizung und der Schalter dient entweder als "Hauptschalter" vor dem Thermostat für den Lüfter oder zur Dekoration. Einfach mal testen: Schalter aus, Thermostat hoch -> Lüfter an? Falls ja => Zählerrad beobachten und Schalter einschalten. Wenn der Zähler dann schneller dreht/blinkt => Schalter aus lassen - sonst teuer .

Die Aufladung der Heizkörper geschieht normalerweise über eine zentrale Steuerung nach Außentemperaturfühler. Der Fühler hat mit der Aufladezeit übrigens nur be...
5 - Problem mit Auswahl eines Anzugverzögerten Zeitrelais 12V -- Problem mit Auswahl eines Anzugverzögerten Zeitrelais 12V
komplette Funktionsbeschreibung:

Der Schalter S1 dient als Hauptschalter. Wird er betätigt, schaltet die Anlage ein und eine Gelbe lampe leuchtet!
Wird der Taster S2 betätigt leuchtet eine Orange Lampe. Wenn er für mindestens 60s betätigt wird, zieht das Relais K1 an.
(Sollte der Taster S2 unter 60s betätigt werden erfoglt keine Funktion)
Relais K1 zieht an und hält sich selbst, daduch leuchtet eine Grüne Lampe und ein Lautsprecher erzeugt einen Abwechselnden Piep-ton.
Wird jetzt der Taster S3 betätigt, leuchtet eine Blaue Lampe. Wenn S3 für mindestens 30s betätigt wird fällt K1 ab und somit wird der Lautsprecher deaktiviert und es erlischt die Grüne und Orange Lampe.
Das Relais K1 kann nun wieder eingeschalten werden, wenn der Taster S2 für mindestens 60s betätigt wird.
Wenn K1 für mindestens 5 min betätigt ist zieht das Zeitrelais K3 an.
Dadurch leuchtet eine Rote Lampe und eine Hupe erzeugt einen Signalton!
Die Anlage kann nur duch den Hauptschalter wieder Ausgeschalten werden. ...
6 - Verteilung überarbeiten -- Verteilung überarbeiten

Zitat :
elo22 hat am 22 Jul 2008 04:32 geschrieben :

Zitat :
Im nächsten Jahr werden einige Umbauarbeiten am Haus durchgeführt, dabei sollen dann einige Stromkreise und RCDs hinzugefügt werden. Dazu wird dann auch der freie Platz fürs Tarifschaltgerät durch Hutschienen ersetzt.

Wundert mich das es so abgenommen wurde. Da ist normalerweise ein freies Feld nötig bei unter Putz und bei auf Putz reicht es wenn noch ein Schrank daneben passt.

Das Feld ist ja noch vorhanden, es soll nur ersetzt werden. Es werden vorraussichtlich nächstes Jahr noch 3-5 Stromkreise dazukommen. Außerdem hätte ich dort gerne mind. 3 RCD (2x innen + 1x außen) und e...
7 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank
Hallo Droody,

erstmal willkommen im Forum!
Die kleinen Anlaufschwierigkeiten sind ja bereits überwunden.

Also: Das öffentliche Versorgungsnetz ist anscheinend ein TN-C.
Die Haus-Installation teils auch TN-C (Altbestand) und teils TN-C-S (neue Stromkreise). Ob dafür überhaupt ein Bestandsschutz besteht (da PEN mit weniger als 10mm²) hängt davon ab, wann die 6mm²-Hauptleitung eingebaut wurde. Ich vermute aber, daß schon die Erweitungungsstromkreise so nicht hätten verlegt werden dürfen!
B25A-LS als Vorsicherungen sind da übrigens Unfug (keine vernünftige Selektivität)!

Insofern ist eine Überarbeitung durchaus geboten.
Und die Kollegen haben Recht, daß man ein neu installiertes Zimmer eigentlich nicht an den vorhandenen 1,5er-PEN abinden darf (auch wenn das öfters trotzdem gemacht wird).

Also neuer Zählerschrank, mit Zuleitung mind. in 10mm² und Anbindung der alten Verteilung ist genau richtig!
Dann kann man die Zimmer Zug um Zug machen.

Ich kenne die örtlichen TAB nicht, aber heute legt man sowas üblicherweise so an:

35A-NH im HAK (vorhanden)

35A-(oder 32A-)SLS vor dem Zähler
(dient gleichzeitig als kundenbedienbarer Hauptschalter für die gesamte Kundenanlage)

NICHTS hinter dem Zähler...
8 - Isolationsüberwachung mit Schutzabschaltung -- Isolationsüberwachung mit Schutzabschaltung

Zitat :
sme-bbg hat am 17 Okt 2006 21:16 geschrieben :
Moin , ich möchte einen generator mittels eines Isowächters absichern..

Habe dazu ein paar fragen ...

Ab welchem Isolationwiederstand sollte abgeschaltet werden (Zwischen N/L und PE)

4KOHm vielleicht ? auf diesen wert ist der Ausgang 1 des istowächters fest eingestellt...

Der 2te ausgang lässt sich von 10 bis 30KOhm frei einstellen.


Die Generatoren mit Iso-Überwachung die ich aus dem THW kenne, habe die Vorwarnschwelle bei 22kOhm und die Abschaltung bei 11kOhm Isolationswiderstand.
Bei dir sind vermutlich die 4kOhm für die Abschaltung fest eingestellt, der einstellbare Ausgang vn 10 bis 20kOhm dient vermutlich der Vorwarnung.


Zitat :
sme-bbg hat am 17 O...
9 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
Erstmal vielen Dank für die zahllreichen Postings zu diesem Thema.

Wegen den Abschaltzeiten werde ich mir mal so ein entsprechendes Messgerät ausleiehen und erklären lassen und dies überprüfen.

Nun zum Zähler, welcher ein simpler ungeeichter Baumarktzähler ist, er dient nur zur Abrrechnung mit dem Nachbarn. Ich mache mir jedoch keine Sorgen wegen des EVU, denn bei uns ist es üblich dass nicht einmal die Hausanschlusssicherungen im HAK verplombt werden. Da wir mit unserem Nachbarn ein eher freundschaftliches Verhältniss pflegen geht es auch nicht so genau um die Richtigkeit der Abrechnung da wir eh großzügig aufrunden.

Die Idee den FI bei uns im Gartenhaus zu setzen anstatt beim Nachbarn ist grundsätzlich eine gute. Fall man für ein Erdkabel einen FI benötigt wird wohl doch nur ein Hauptschalter in die UV eingbaut werden, da ich gehört habe dass selektive FIs relativ teuer seien.

Nun noch zur Selektivität der LS. Kann ich vom Spannungsabfall überhaupt beim Nachbarn 35A Neozed Sicherungen einbauen oder wird dann der Spannungsabfall zu hoch.

Der FI des Erdkabels ist beim Nachbarn direkt mit dem Klemmbock nach dem Zähler verbunden. Die Länge des Kabels von Zähler zum FI des Erdkabels ist auf jeden Fall kleiner als 5 m.

Um nun ...
10 - Not aus Schalter -- Not aus Schalter

Zitat : also erstmal würde ich sagen das reicht für deine Anwendung so aus. der Hauptschalt dient hier nicht als Not-Aus Funktion, sondern als Servivefunktion.

Es gibt Hauptschalter mit Notausfunktion (Rot-Gelb)
Die sind nur in der Ausstellung versperrbar.

Und Hauptschalter als Serviceschalter (Schwarz).
Die sind in Ein und Ausstellung versperrbar.

Der Kochkessel müsste eine Sicherheitskette haben
(Überdruck und Übertemperatur).

mfg herb...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptschalter Dient Not eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptschalter Dient Not


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       