Gefunden für hauptschalter braun - Zum Elektronik Forum |
| 1 - 2 Phasen 400Volt an Trafo -- 2 Phasen 400Volt an Trafo | |||
| |||
| 2 - E-Installation im Neubau -- E-Installation im Neubau | |||
Zitat : envy hat am 8 Jan 2015 08:53 geschrieben : .....Jetzt der war der Meister da und meinte das man an der Hauptleitungsabzweigklemme (5-pol) eine Brücke zwischen PE und N machen sollte, damit man auch weiß das diese Zusammen gehören, also ein PEN darstellen. (O-Ton des Meisters)...... ...der ist wohl komplett von der Sonne verstrahlt....
Zitat : envy hat am 8 Jan 2015 08:53 geschrieben : Vom SLS gehen drei schwarze Leitungen zum Zähler, vom Zähler drei Braune auf die Hauptleitungsabzweigklemme..... ...sehr richtig *sos... | |||
3 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Nov 2014 20:44 geschrieben : Auch wenn der Querschnitt für 63 A reicht ändert das aber nichts an der Forderung ab HAK TN-C-S also PEN Trennung im Hak! PE nachziehen scheidet aus wegen Forderung 5* 16mm² Edit: Alternative neue HV mit Zählerfeld und was nach der HV kommt geht das EVU nichts mehr an! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Nov 2014 20:47 ] Das war ja mein Vorschlag. Dort alibihalber 1, 2 Stromkreise für den Keller rein, außerdem Hauptschalter für den UV und fertig. Nach Abrücken des Zählermonteurs eine blaue Binde auf den PE(N) aus dem unteren Anschlussraum wäre vielleicht noch nett... ach ja und falls möglich einen zusätzlichen PE vom HV oder der HPAS zum UV, so dass der PEN der aktuellen Hauptleitung nur mehr N-Funktion hat (bleibt aber als N gekennzeichnet, es sei denn es wäre noch eine Leitung... | |||
| 4 - pumpt nicht ab,nicht zu,läuft -- Geschirrspüler Bosch S9VT1B | |||
| Als erstes Netzstecker ziehen!
Am Eckventil befindet sich der Auquastop, der zwei Leitungen blau (N) und braun (L) zur Stromversorgung des Magnetventils hat. Dies befindet sich in dem grauen Kästchen, ist oftmals eingegossen, sodass Du im Gehäuse selbst nicht messen kannst. Entferne hierfür die linke Seitenwand und verfolge die Stromleitungen des Aquastops bis in das Maschineninnere. Oftmals sind die Leitungen hier mit einem Stecker- Buchsenverfahren gekoppelt. Irgendwie /-wo muss man die Versorgungsspannung messen können. Nun achte darauf, dass der Hauptschalter der Maschine aus ist. Netzstecker einstecken. Am Multimeter richtigen Range einstellen, Prüfspitzen positionieren und Gerät einschalten (Starten etc...). Spannung da? Aber mit einem Multimeter, kannst Du umgehen? Weißt Du wie viel Volt Du messen musst/sollst? ... | |||
| 5 - Gerät funktioniert nicht mehr -- Lautsprecher Heco Victa Sub 25A | |||
| Geräteart : Lautsprecher Defekt : Gerät funktioniert nicht mehr Hersteller : Heco Gerätetyp : Victa Sub 25A Chassis : Original Chassis Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo! Habe mich nun hier im Forum angemeldet und möchte erstmal alle herzlich Begrüßen!
Nun zu meinem Problem: Mein Subwoofer von Heco (Victa Sub 25A) wurde ca. vor 2 Jahren als B-Ware gekauft, er funktionierte immer tadellos. Nun geht er nicht mehr! Sobald ich den Hauptschalter anmache, klackt es das grüne Lämpchen für Power, er geht an und danach klackt es direkt wieder, das Lämpchen geht aus. Ton kommt nur sobald ich den Hauptschalter wieder auf "off" betätige aber nur bis kein Strom mehr da ist. Habe mir nun die Platine genauer betrachtet und habe einen Widerstand gefunden der sehr defekt aussieht, man kann nicht wirklich erkennen was für Farben drauf sind. Wenn ich den Widerstand messe dann zeigt mir das Multimeter einen Wert von 0,32 (eingestellt auf 20kOhm) an. Die Farbringe die ich erkennen kann sind Orange Braun Violett und Gold. Leider sind Risse im Widerstand so das man nicht erkennen kann ob noch ein Farbring drauf ist. Auf der Platine steht R8.. | |||
| 6 - Suche Stromlaufplan -- Geschirrspüler Siemens SE 56480 | |||
| Ich habe mal den Entwurf eines Stromlaufplanes begonnen - siehe Anlagen.
Da der GS noch in der Küchenzeile steckt, konnte ich die Adern nur verfolgen, bis sie im Türscharnier verschwinden. <Entwurf_SLP_1.pdf> zeigt die Platine auf Bauteilebene mit den Steckern. <Entwurf_SLP_2.pdf> zeigt die Platine auf Lötseite mit den Steckern gespiegelt. Die Nummerierung der PINs ist willkürlich erstellt und soll uns hier die Kommunikation erleichtern. Es gibt zwei verschiedene Querschnitte (ca. 0,5mm² und ca. 1,5mm²), was ein Hinweis auf die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist. Ich habe versucht, das im Plan mit unterschiedlich dicken Linien darzustellen. Anmerkung: hellgrüne Adern sind im Original weiß Was wir jetzt wissen: braun = L blau = N grün/gelb = PE rot/weiss = geschalteter N schwarz/grau = geschalteter L rot geht sicher zur Heizung Den Hauptschalter habe ich "ausgeklingelt" (1-2 und 3-4 Schließer NO), jedoch bringen die PINs 5 und 6 keinen Kontakt, weder NO noch NC. Wofür sind die? @derhammer, die Zugabevorrichtung (blaue Adern) hängt am Stecker neben meinem "Problem". Weggebrannt sind also die PINs 8 und 9 (geschalteter L... | |||
| 7 - Keine Kälte -- Kühlschrank mit Gefrierfach Siemens KG EE 31A | |||
| Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Keine Kälte Hersteller : Siemens Gerätetyp : KG EE 31A S - Nummer : KG30E01/05 FD - Nummer : FD7805 000134 Typenschild Zeile 1 : EN153 Typenschild Zeile 2 : 081240101543101342 Typenschild Zeile 3 : 0700295805 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, wir waren im Urlaub und bei Rückkehr piepte das KG-Gerät: 21C im Kühlschrank, -1C im Gefrierschrank: alles verdorben
Es ist ein Gerät mit nur einem Kompressor für Kühlen und Gefrieren. Symptom: leises Brummen beim Einstecken, nach ca. 10s klicken und Ruhe, dann nach 1 Minute wieder leises Brummen, etc. Ich denke, dass mein Gerät einen PTC hat und dass der Wicklungsschutzschalter anspricht. Der Wicklungsschutzschalter wird dabei warm bis heiss, der PTC wird ebenfalls warm, und der Kompressor erwärmt sich oben leicht. Ich habe mir schon den Thread https://forum.electronicwerkstatt.d......html durchgelesen, sehr info... | |||
| 8 - Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau -- Steckdosen mit Schaltern / Selbstbau | |||
| Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe. Ich will mir ein Steckdosen-System mit abschaltbaren Steckdosen zusammenbauen. Nur leider habe ich davon gar keine Ahnung. Gut, ich habe mal eine Steckdose an die Wand geschraubt, und auch schon einen Schalter dran gemacht. Aber ich bin verwirrt durch die ganzen Bezeichnungen... Einpolige Schalter, zwei-polige Schalter... Da steig ich schonmal aus. Hier eine Grafik: Bild eingefügt Im Prinzip soll es so ablaufen wie in der Grafik die ich gemacht habe. Es gibt ein Hauptschalter der alle Steckdosen vom Netz trennt, und dann noch 6 weitere, die einzeln die Steckdosen trennen. Im Alltag sähe es dann so aus: Hauptschalter an - Computer etc. kann benutzt werden - und die einzelnen Steckdosen dann für externe Festplatten, Drucker und weiteres, dass ich die nur unter Strom habe, wenn ich sie auch brauche. Was benötige ich dafür alles? Meine Einkaufsliste soweit: - 12 Steckdosen - Draht - Blau - Braun - Grün/Gelb - 1 Steckverbindung für eine normale Steckdose zum Anschließen an das Hausnetz - Jetzt brauche ich Schalt... | |||
| 9 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo,
ich mache gerade mit ein paar Freunden (v.A. Physiker, keine richtigen Stromer) die Hausinstallation beim Renovieren meines alten 1-Fam.Hauses - das heißt, eigentlich alles neu, da die 2draht stoffgeflecht-ummantelten Leitungen von 193x komplett raus mußten (obwohl sie nur an einer Stelle im Keller wirklich geschwelt hatten)
Ein Bekannter der Schwiegereltern, Elektromeister, wird das Ganze abnehmen. Allerdings drängen sich dem interessierten Laien ein paar Fragen auf, auf die unser netter Eli keine befriedigende oder auch mal eine befremdliche Antwort hatte. Verärgern oder gar vergraulen will ich ihn natürlich - nicht nur wegen der Abnahme - nicht. Ich schildere mal die Situation; 2 von 3 Stockwerken sind schon weitgehend verstromt, so daß man zu ein paar Sachen (rückblickend der Küche) sagen kann "nächstes Mal anders", auch hier gern Kommentare - man lernt ja gern - aber ändern werd ich an manchen Stellen nur noch falls grobe Schnitzer drin sein sollten. Offen sind noch der komplette Überspannungs-/Blitzschutz, für Elktro, Telefon/DSL/Netz und Sat/TV, sowie einige Fragen zur fachgerechten Elektroinstallation. Ich wüßte auch gern sinnvoll mit dem Schleifenwiderstand umzugehen. Jetzt vom... | |||
| 10 - Welche farben für Wechselschaltung ? -- Welche farben für Wechselschaltung ? | |||
| Gelb/grün ist Ausschlieslich PE vorbehalten
"Hell"blau sollte nur als N verwendet werden Gelb ist im allgemeinem Stromkreisen vorbehalten die Vor dem Hauptschalter Sitzen und orange ist Fremdspannungen vorbehalten bei einer Wechselschaltung kommt wohl kaum ein L1 ,L2 und L3 zum Einsatz! Braun L1 Schwarz L2 grau L3 ist auch nur eine Empfehlung Also Braun L Schwarz und Grau Korespondierende und Braun geht als Lampendraht weiter. Bei Sparwechselschaltung wird der Schwarze oder der Graue zum Lampendraht (beides ist möglich) Auch bei Einzeldrähten sollte die Farbbelegung beibehalten werden. Gruß Bernd ... | |||
| 11 - veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln! -- veraltete Anlage macht Probleme - Hausmeister will basteln! | |||
| Hallo Sebra,
Deine Bedenken bzgl des Hausmeisters teile ich, aber: Zitat : Warum es brummt kann ich jetzt nicht sagen, aber etwas anderes bestimt: Brummen werden die Schütze zum Laden der Nachtspeicher oben! Je nach Alter brummen die mehr oder weniger. Neue Schütze brummen allerdings kaum noch. Zitat : nicht, dass am 3-poligen Hauptschalter ein blauer Draht angeschlossen ist, der oben zu einem schwarzen wird (zweites Bild von unten)! Dir scheinen die verschiedenen Leitungstypen und deren Farbkennzeichnungen und der Zusammenhang mit den Netzsystemen nicht geläufig zu sein! Die Zuleitung i... | |||
| 12 - Waschmaschine Bosch WMV 3000 -- Waschmaschine Bosch WMV 3000 | |||
| Danke für das Wiederöffnen des Threads.
Nein, ich möchte niemanden Verarschen. Ich gehe davon aus, das eine 20 Jahre alte Waschmaschine keine Schutzrechte auf Schaltungen mehr enthält und der Hersteller durch diesen Post keine Rechte verletzt sieht. Diese Fehlersuche bezieht sich auf eine Maschine, die bis auf das Schleudern alles macht. Fehler bei mir war der Schalter, der für die Kontrolle des geschlossenen Deckels zuständig ist und ein paar weitere Funktionen hat. a Deckel zu, bzw. Schloss eingerastet. Kann man auch mit dem Schraubenzieher zudrücken, um einen geschlossenen Deckel zu simulieren. Allerdings nicht ratsam, wenn Wasser in der Maschine
b Blockade der Taste, mit der der Deckel wieder geöffnet wird. Damit die Trommel nach dem Schleudern ungefährlich auslaufen kann. c Freischalten des Schleuderns, nachdem die Taste blockiert ist. Siehe Schloss.png in Anhang. Der Strompfad ab der Steckdose läßt sich mit einem Phasenprüfer oder Duspol nachvollziehen. Evtl. ist es nötig, den Stecker um 180 Grad in der Steckdose umzudrehen. Achtung: Ab jetzt kann mensch sich eine tödlichen Schlag holen. Verantwortungsvoll handeln! Oder jemand fragen, der ... | |||
| 13 - Geschirrspüler BEKO GS 5323 -- Geschirrspüler BEKO GS 5323 | |||
Hallo , nach langer Zeit habe ich es nun endlich geschafft den Fehler zu finden.
Gunslinger hat mich auf den richtigen weg gebracht danke vielmals dafür.
Nun zum Fehler. Also ich habe am Sammelstecker die besagten Kabel durchgemessen und was tat sich NULL. Also erstmal den Türkontaktschalter geschlossen und nochmal gemessen und wieder NULL. Also am Hauptschalter gemessen. Zwischen Braun und Blau 230 V Zwischen Lila und Schwarz NULL Schalter betätigt nochmals gemessen NULL Also Schalter überbrückt Blau mit Schwarz verbunden und Braun mit LILA dann Schalter an der Steckdosenleiste Betätigt und siehe da LED´s leuchten wieder also anschalten der Programme gedrückt und auch dieses Funktioniert nun wieder. Ich hoffe , das ich mit meinem Problem auch anderen helfen konnte ... | |||
| 14 - Rasierer Braun Syncro 7505 / 5494 -- Rasierer Braun Syncro 7505 / 5494 | |||
| So, weiter im Text:
zu 1. Wie öffne ich den Rasierer? Zerlegen: -mit kleinem Schlitzschraubendreher seitlich unter die Abdeckung der Steckerplatte fassen (an deren Schmalseite) und diese abhebeln -die Seitenteile von der Unterseite her abklappen, dann oben aushängen und abnehmen ACHTUNG: vorher die Seiten markieren, da die Teile unsymmetrisch sind! -die 4 Gehäuseschrauben entfernen (TORX-8) -die beiden Gehäusehälften auseinanderziehen -das komplette Antriebselement mit Schwenkrahmen herausnehmen -die Leiterplatte herausnehmen zu 2. Wo versteckt sich der Akku? Nirgends. Die (es sind zwei Zellen) sitzen gut sichtbar mitten auf der Leiterplatte... zu 3. Wie komme ich an Ersatz? Indem Du die pm mit der Bezugsquelle liest, welche ich Dir in Kürze zusende (schau in Dein Fach hier im Forum)! zu 4. Wie baue ich den Rasierer wieder zusammen? Der Zusammenbau ist etwas schwieriger. Bitte die nachfolgende Anleitung einhalten und mit Gefühl arbeiten (keine Gewaltanwendung), sonst Gef... | |||
| 15 - SONS Miele Tango Bodenstaubsauger S381 HS01 -- SONS Miele Tango Bodenstaubsauger S381 HS01 | |||
| Hallo Florian,
herzlich willkommen im Forum. Hier habe ich etwas für dich: Und die Legende dazu: Schaltplanlegende: 1N1 Electronic-Steuerung 1N2 Elektronik-Leistungsregelung 2N2 Drehzahlsteller B1/8 Niveauschalter - Staubfüllstandsanzeige B9/2 Druckwächter Unterdruck bl blau br braun ge gelb gn grün F2 Temperaturbegrenzer H1/1 Anzeigeleuchte EIN-AUS H1/3 Anzeigeleuchte Störung H1/9 Anzeigeleuchte Füllstand M2 Motor N2 Elektronik-Drehzahlsteller Q1 Hauptschalter Q2 Parkschalter R32/1 Potentiometer-Drehzahlsteller R34 Vorwiderstand R35 Widerstand-Unterdruckautomatik rt rot S1 Wahlschalter V1 Gleichrichter W16 Kabeltrommel ws weiß X1/7 Steckdose-Gerät (für Zubehör, wie elektrische Bodenbürste) X1/8 Steckdose-Griffrohr X2 Stecker-Elektroschlauch X2/5 Stecker-Kabelkanal X2/6 Stecker-Motorraum X3 Klemmleiste X5 Kupplung Z1 Funkentstörfilter Z2 Funkentstörkondensator Z3 Funkentstördrossel MfG der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Nov 2006 11:36 ]... | |||
| 16 - SONS Gloria Gartenhäcksler Silentio 2300 -- SONS Gloria Gartenhäcksler Silentio 2300 | |||
| Hallo Jürgen,
der Häcksler hat zwei Knebelschalter. Einen großen für das Ein- und Ausschalten, sowie einen kleineren für die Drehrichtung. Dieser lässt sich nur schalten, wenn der Hauptschalter in der Aus-Stellung ist. Das Gerät lief bisher problemlos, auch an verschiedenen Stromkreisen (Nachbar), an der Leitungsseite kann es nicht liegen. Ebenso ist kein mechanischer Defekt vorliegend, der Motor lässt sich spielend leicht in beide Richtungen drehen, die Schneidwalze wird dabei mitbewegt. Das Auslösen des Automaten erfolgt immer nur dann, wenn die Drehrichtung umgeschalten worden ist und der Häcksler dann wieder eingeschalten wird. Zum Motor führen insgesamt 4 Drähte, jeweils Schwarz-Blau und Braun-Braun. Ich weiß jedoch nicht in welcher Art der Elektromotor aufgebaut ist und wie er durch direktes Anschließen überprüft werden könnte. Wie bereits erwähnt, in einer Richtung läuft das Gerät einwandfrei und ohne Kraftminderung. Grüsse
... | |||
| 17 - unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht -- unsere verteilungsplanung - kommentare erwünscht | |||
| Technisch okay, jedoch nicht gerade übersichtlich. (gehe mal davon aus das die FI's die gleichfarbigen Leitungsschutzschalter verosrgen sollen).
Der Hauptschalter wird aber vermutlich mehr als 2 TE beanspruchen. Vorschlag: untere Reihe: Hauptschalter(3) + FI Grün(4) + Automaten grün (5) ohne Reserve. mittlere Reihe FI braun (4)+ Braune Automaten (6) + Klingeltrafo (2) oben: FI blau (4) + Automaten blau (6), 2TE Reserve... | |||
| 18 - SONS Braun 7526 -- SONS Braun 7526 | |||
| Hallo raphael,
bei Deinem syncro 7570 (tatsächliche BRAUN-Typennummer 5491) funktioniert das Zerlegen genau wie oben für den 5493 angegeben. Wegen der Zellen schicke ich Dir ne pm. Hier dann noch die Anleitung für den Zusammenbau (gilt ebenfalls für beide Typen). Im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge wie beim Zerlegen, aber folgende Punkte unbedingt beachten: 1) Vor dem Einlegen der Leiterplatte muß der Hauptschalter in Position AUS stehen! Der Schaltkontakt muß genau in den Führungen am Gehäuserand laufen. 2) Beim Einlegen der Leiterplatte muß der Zapfen des Gehäusevorderteils genau in das Loch zwischen den beiden Motorkontakten eingreifen. 3) Das Antriebselement so in das Gehäuse-Vorderteil einsetzen, daß der Pin der Schaltschieberkulisse in die Öse des Schiebers der Kopfträgerverriegelung eingreift. 4) Beim Aufsetzen des Gehäuse-Ruckteils darauf achten, daß die Biegung an seinem oberen Ende am Schwingkopf von oben zur Motorabdichtung hin aufliegt. Gruß, sam2 ... | |||
| 19 - Alter Motor 220V/380V anschliesen..... -- Alter Motor 220V/380V anschliesen..... | |||
Zitat : Raphael hat am 6 Nov 2004 21:36 geschrieben : Hi, ich habe einen alten Motor(220/380V, 0,5PS) besorgt. Da ich mit 1phasiger Netzspannugn zwar schon einige Erfahrung habe..mich mit Drehstrom jedoch gar nciht auskenne muss ich euch konsultieren. Uii... Zitat : Also aus dem kleinen Plastikgehäuse,welches sich ander Seite des Motors befindet führt ein 5 pol. Kabel. Erdung, blau, braun, 2mal schwarz. also blau und braun sind ja 1.(?) Phase und Nulleiter. Nö, i.d.R. ist es der Neutralleiter. ... | |||
| 20 - Anschluss Zählerklemme -- Anschluss Zählerklemme | |||
| Hallo OStein,
meinst Du mit Zähleranschlußklemme den Klemmstein für das untere Anschlußfeld oder einen Rüstsatz für den Einsatz eines steckbaren Zählers? Und warum machst DIESE Arbeiten eigentlich DU und nicht derjenige, welcher den Zählerantrag unterschreibt???
Grundsätzlich gilt: zum Zähler: L1, L2 und L3, z.B. alle in schwarz (ggf. mit Ziffernaufdruck) und N (blau) vom Zähler: NUR L1´, L2´und L3´, z.B. alle in braun (ggf. mit Ziffernaufdruck), aber KEIN N, zur Anlage (ggf. über Hauptschalter oder Zählernachsicherung) vom Klemmstein: L1, L2, L3 und N zum Zähler UND N (oder N und PE oder -unschön- PEN, je nach Netzform) zur Anlage (N ggf. über Hauptschalter) Daß Arbeiten am PEN hochgradig gefahrenträchtig sind, ist Dir aber bewußt, oder???
Gruß, sam2... | |||
| 21 - Anschluß Felgenwaschanlage (sowas gibts!) -- Anschluß Felgenwaschanlage (sowas gibts!) | |||
| Hallo Zusammen,
ein Bekannter hat für seine Werkstatt ne Felgenwaschanlage ergattert. Auf dem Typenschild steht 3x 380 V 16 A, soweit kein Problem. Was mich stutzig macht ist das Anschlußkabel: es ist 4-Aderig und enthält die Farben: grün/gelb, schwarz, braun und blau. In dem Ding sind nur 3-Phasen-motoren verbaut mit definierten Drehfeld. Die Anleitung zu dem Ding spricht nur von vom Hauselektriker anschließen lassen, Angaben Typenschild entnehmen. Dabei liegt noch ein Scheiben über CE-Konformität, sehr hilfreich. Nach Öffnen des Klemmbretts der Steuerung ist blau als L2 am Hauptschalter angeklemmt. Ja wie jetzt? Ist das jetzt 2N oder ist der N als Phase mißbraucht? Anschluß wäre laut Hauptschalter Schwarz=L1, blau=L2, und braun=L3. PE=PE. Irgendwie habe ich Bauchschmerzen wegen dem blauen. Kann mir da jemand nen Tipp geben? Danke in vorraus, Gruß Bernd ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |