1 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung




Ersatzteile bestellen
  Wieso sind da überhaupt 3x80A für des Hausanschluß nötig?
Noch dazu bei Freileitung.
Ist das schon beantragt (mit welcher Begründung) und genehmigt?
Ist Dir klar, daß Du dafür wahrscheinlichen einen zusätzlichen Netzkostenbeitrag an den VNB wirst zahlen müssen?

Für läppische 2 Anlagen (ohne Elektroheizung) reichen im Regelfall 3x63A locker. Damit versorgt man hier Häuser mit 7 (teils noch mehr) Wohneinheiten, ohne Probleme in der Praxis.

Die Leitung zu Deinem Nebengebäude kann und darf man sehr wohl direkt von der HV abzweigen. Würde ich in diesem Fall auch tun.
Wo der Eli da das Problem sieht, erschließt sich mir nicht.
Einfach zwei Hauptschalter ins obere Zähleranschlußfeld. ...
2 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung

Zitat : Steckdose auch in der Verteilung grundsätzlich über FI ! Hier greift die FI Pflicht voll.
Ja, deswegen sagte ich:

Zitat : Ich hatte vor, einen Hauptschalter vorzusehen und vor dem Hauptschalter (mit FI/LS) eine Hutschienensteckdose, um eine Arbeitsleuchte einstecken zu können.


Zitat :








3 - Hausinstallation -- Hausinstallation
So...da ja nun die Unklarheiten und Bedenken von wome beseitigt wurden...die fälschlicherweise von mir hausgemacht waren, da ich nicht richtig zugehört habe...könnten wir uns jetzt an die Beantwortung meiner Fragen machen =)

Die Problematik HV und Durchlauferhitzer wird also von einem Fachmann übernommen!

Gehen wir davon aus das Ende dieser Woche ein Drehstromanschluss im Haus liegt der mit 3x63A abgesichert ist und zwei Hauptschalter für die beiden UV's vorinstalliert sind!

nun los...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: PioneerUrushi am  6 Jun 2011 17:14 ]...
4 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten
Guten Tag,

Die Hauptsicherung im HAK ist 3x63A Neozed oder Diazed

Die UV muss sogar mit 5x10mm² angefahren werden

Die 32A CEE sollte nach Möglichkeit dann auch die 32A verkraften, große Schweißtransformatoren haben schon einen mächtigen Einschaltstrom
Ein solcher Hauptschalter anstatt eines Neozedblocks wäre doch auch ganz praktisch. Wenn ich mal in Urlaub will, kann ich die komplette UV sicher und einfach über diesen Hauptschalter still legen
Einen 63A Fi könnte ich mir noch leisten dieser hier wäre doch mit Sicherheit in Ordnung.
Aber warum ist dieses Modell so billig? Ist das einer aus der ABB Fehlerserie?
5 - Anschluß DLE 21kW -- Anschluß DLE 21kW
Also...
das Haus ist mit 3x50A vorm Zähler abgesichert, danach ein Hauptschalter 3x63A, von dort an einen FI 3x40A / 30mA und dahinter 3x32A LSS für den DLE

Ich hätte nun nach dem Hauptschalter nen Abgriff gemacht, dort nen 2ten FI und nen 3x32A LSS eingesetzt, daran den DLE mit 5x6²

Sieht für mich auf den ersten Blick korrekt aus, wo liegt der Haken?

Danke schonmal und ja, ich weiß um die Gefahr von Strom sehr wohl bescheid, ich baue Schaltnetzteile und habe einige Erfahrungen mit Hochspannung, bisher lebe ich noch und habe keine Schläge erlitten. ...
6 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Die Richtung stimmt in etwa, aber es sind noch diverse Änderungen an Details nötig oder zumindest angeraten:

1) Die Hausanschlußsicherung von 100A auf 63A senken. Das verbilligt möglicherweise auch den nachfolgenden Zählerschrank (das übliche Material ist meist nur auf max. 3x63A ausgelegt). Der 63A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 63A-NHs.

2) In der HV keinen zweipoligen, sondern einen vierpoligen FI einsetzen. Sonst unzureichende Lastverteilung! 4x40A ist sogar billiger als 2x63A.

3) Dann drei Neozed-Trenner mit je 3x35A als Hauptschalter für die Etagen und Überlastschutz-Vorsicherung für die 40A-FI.
SLS würden dort gar keinen Platz haben (die sind deutlich größer) und wären auch bei gestaffeltem Nennstrom NICHT selektiv zum vorgeschalteten Haupt-SLS.
Man sollte also auch den Bereich Keller mit Vorsicherung versehen, obwohl im Moment der Überlastschutz durch die Nennstromsummen der wenigen LS gegeben wäre. Aber wenn da z.B. mal ne Drehstromsteckdose nachgerüstet wird (was ich im Übrigen gleich jetzt mitmachen würde!), reicht es nicht mehr.

Alternativ (so wäre es z.B. in den meisten Teilen Bayerns eh vorgeschrieben):
Den Haupt-SLS in 35A (oder 40A) ausführen, danach reine Hauptschalter für die drei UVen. Dort die 40A-FI mit bel...
7 - FI-Schalter in UV? -- FI-Schalter in UV?
Hallo werte Elektro-Experten.
Meine HV (EFH von 1980) ist voll. Ob TT oder TN-System kann ich nicht erkennen. PE geht vom HAK an die Wasserleitung. Von HAK zu Zähler dickes Kabel (sicher 5-adrig) von dort 5 einzelne in die HV. 3x63A-Hauptschalter dahinter 12 x 16A Einzelkreise sowie ein Herdanschluß 380V und 1 Steckdose 380V.
Ich möchte ein Erweiterung als UV darunter setzen, dort einen FI 40/0,03 und dahinter drei 16A-Kreise (Garage, Gartenhaus und Außensteckdose) setzen. Ist das fachlich sinnvoll und zugelassen?
Danke für Antworten. ...
8 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung
Hallo,

dann will ich auch mal ein paar HAK beisteuern, allesamt auf unserem Firmengelände:

Bild eins ist ein HAK mit 100A NH, an dem zwei Werkhallen, ein Kompressorraum, ein Büro und die Nachtspeicherheizungen hängen.
Neben dem HAk ist das Feld für den RSE für die Heizung, deren Zähler oben mittig zu sehen ist.
Oben rechts angedeutet ist der Hauptzähler(mit GSM-Modem) für den Rest, oben links die NH-Vorsicherungen 3x100A Halle, 10A RSE, 3x63A Heizung.

Bild zwei ist der 100A HAK einer anderen Halle, Netzform TT.

Das NAYY 4G120 hat den Verlauf:Trafo(200A NH), Muffe, um zu Bild eins abzuzweigen, das Bild zwei stellt dann das Ende des Erdkabels dar.

Bild drei stellt eine 400A Wandlermessung ausser Dienst dar.
2x4x120mm² NAYY kommen mittig von unten, gehen auf 3x2x200A NHs, von da ein Feld höher auf Sammelschiene, dann nach links(auf das quadratische Feld), dann nach unten durch die Messwandler zum Hauptschalter unten links.
Der zu sehende Zähler ist privat für das Wohnhaus des ehemaligen Fabrikbesitzers, der Wandlerzähler kommt in die "Vitrine", wo die NHs drinliegen. ...
9 - Hilfe....Unterverteilung richtig absichern -- Hilfe....Unterverteilung richtig absichern
Hallo zusammen,

ich will für einen kleinen Laden (innerhalb eines Neubaus einer Einkaufspassage) die Unterverteilung installieren. Es kommt im Laden die Zuleitung irgendwo aus dem Keller (Zählerschrank) als schwarze PVC-Leitung mit 4x252 (denke ich auf den ersten Blick, das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 3cm und wie gesagt nur 4 Adern) und separatem PE (2x10mm2, fragt mich aber nicht warum 2 x 102, die liegen halt da) an.
Nun will ich im Laden die UV einrichten. Wie gehe ich hier richtig vor?

Ich hatte folgendes gedacht
einen Hauptschalter (3x63A), der die 3 Phasen mit 252 aufnimmt,
dann weiter zu einem FI 40A/0,03A in 102 und dann weiter zu den Stromschienen der 36 Sicherungsautomaten (16A). Die Sicherungsautomaten werden zum Schalten der Lampen (max 300Watt) verwendet, daher so viele.

Der Laden wird in spitze 8000Watt verbrauchen (~4500 Licht) Rest für Kaffemachine (oder Wasserkocher) und gelegentlich der Staubsauger. Mehr nicht.

Muss ich nach/vor dem Hauptschalter noch Sch...
10 - Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen -- Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen
Hallo Maverick,

erstmal willkommen im Forum!

Aber irgendwas stimmt mit Deiner Fragestellung nicht:
Denn wenn den Anschluß eh der Fachmann macht, dann weiß der auch, wo man die Abzweigleitung sinnvollerweise anschließt...

Der 1A-FI noch dem Zähler ist ein ganz starkes Indiz, daß es sich um ein TT-Versorgungsnetz handelt. Dann MÜSSEN i.d.R. SÄMTLICHE Stromkreise im Haus über FI geführt werden (was man zwar immer machen sollte, aber bei TN-Systemen ist es in D leider noch nicht überall vorgeschrieben).
Hat aber diverse Vorteile, hier z.B. den, daß vermutlich alle Stromkreise im EG bereits mit separatem Schutzleiter ausgeführt sind. Denn Nullung ist in TT-Systemen ja nicht möglich.

Ich empfehle, den vorhandenen 1A-FI durch einen mit 30mA zu ersetzen und dann die Leitung zur neuen UV vor den FI abzuzweigen.

Falls der Platz reicht, könnte man noch einen Hauptschalter zwischen Zähler und die FI schalten. Denn Zählernachsicherungen gibt es offenbar keine und Zählervorsicherungen sind (falls überhaupt vorhanden) verplombt, also nicht kundenbedienbar.

Kannst Du mal ein Foto der alten Verteilung machen?

Welchen Quer...
11 - Neubauinstallation -- Neubauinstallation
HI !!
Erstmal danke für die Antworten !
Es ist ein Neubau !
Es wird nur einen Zählerschrank im Keller geben mit Verteilerfeld.
Es gibt einen Elektrobetrieb den mein Kumpel kennt, der die Abnahme und alles was dazu gehört machen wird.
Mir ging es nur darum mich schon mal vorab zu informieren, weil ich die ganze Sache verdrahten werde. Und ausserdem möchte ich nicht wie der Depp dastehen.
Damals bei uns in der Bude wurde nur ein Hauptschalter 3x63A genommen und von da auf den FI . Jetzt ist aber aus dem ehemaligen EVU Wesertal EON geworden , daher die Umstellung.
Ausserdem kann man ja auch Kosten sparen, wenn man viel selber macht !!...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptschalter 3x63a Datenblatt eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptschalter 3x63a Datenblatt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192433275   Heute : 1246    Gestern : 3841    Online : 375        26.7.2026    9:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0176510810852