1 - S: IGBT, Toshiba GT25Q101 -- S: IGBT, Toshiba GT25Q101




Ersatzteile bestellen
  Der eingebaute ist

Ich würde da gerne 3-4 Stk kaufen um etwas in Reserve zu haben, falls das Teil wieder abraucht.

Ich habe auch den Fehler gefunden. Der FU hat einen dreiphasigen Anschluss. Wie das Ding zur Reparatur kam, war der B6U defekt (eine Diodenstrecke) ich habe den ersetzt, zusätzlich noch das Netzfilter erneuert, da die Folienkondensatoren (!) alle kapazitätslos waren. Um "etwas gutes zu tun" habe ich anstelle der 25A Brücke eine schöne 35A eingebaut. Die raucht also nicht mehr so schnell ab, hehe...
ABER!
Die Zwischenkreiselkos sind in zwei Bänken aufgebaut und eine davon wird über Widerstände "sanft" aufgeladen, später dann mit einem kräftigen Relais überbrückt. Hier war der Hase im Pfeffer, denn das Relais ist durch Kontaktbrand kleben geblieben. Das war ziemlich sicher die ursprüngliche Ursache für den Tod des B6U Gleichrichters. Jetzt, da der "stärkere" nur lächelt, hat der IGBT nachgegeben und ist durchlegiert. bled! ...
2 - Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung -- Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen:

Ich baue gerade einen Prüfstand zum testen von Lichtmaschinen.

Verwendet wird dabei ein alter 4kW Siemens-Drehstrommotor und einen ca. 35Jahre alten Frequenzumrichter von Siemens (Eingang 230V, einphasig). Der FU/Motor wird nur bis max. 3kW betrieben.

Ich habe einige Sensorik wie eine Wägezelle und Drehzahlerfassung (per Hallsensor) im Einsatz, welche über zwei Arduinos ausgewertet werden. Die Arduinos werden aktuell über zwei USB-Netzteile mit Spannung versorgt, welche an der gleichen Steckerleiste hängen wie der FU.

Problem: Wenn der FU/Motor in Betrieb ist, gibt es manchmal Störungen über das Netz, die dazu führen, dass die beiden Arduinos abstürzen und neugestartet werden müssen.
Es gibt außer der "Netzverbindung" keine elektrische Verbindung zwischen der Messtechnik(Arduinos) und dem FU/Motor.

Da ich gerade vor meiner nächsten Reichelt-Bestellung stehe, würd ich mich über Einschätzungen eurer Seite freuen:

1.Glaubt ihr, dass das Problem eventuell schon dadurch behoben sein könnte, dass ich anstatt der Billig-USB-NTs, ein etwas besseres Netzteil verwende, wie z.B. dieses hier?








3 - Könnt ihr mir ein Frequenzumrichter für Industrieventilator empfehlen? -- Könnt ihr mir ein Frequenzumrichter für Industrieventilator empfehlen?
Hallo,

Ich denke inverter soll dasselbe sein.

Viel günstiger wird es nicht mehr gehen.
Würde auch nicht den allerbilligsten noname nehmen.
Achte darauf dass ein Netzfilter für Wohngebiete enthalten ist (Klasse B). Die "billigen" Industrieteile haben das nicht integriert und versauen das Netz stärker, sowas darfst Du offiziell zuhause gar nicht betreiben.

Zwischen FU und Motor brauchst Du ein geschirmtes Kabel, Schirm auf PE legen.
Ein etwas größerer FU ist in der Regel kein Problem da parametriert werden kann, welchen Motor Du hast.

Man könnte zB einen Sinamics G110 für unter 150 Euro nehmen. Da kannst Du auch schon einiges einstellen, steuern über Digital-EA, ein Poti für die Drehzahl anschließen usw.

Du solltest auch einen "echten" Hauptschalter installieren und der Ventilator sollte natürlich zum Verletzungsschutz hinter Gitter sein



[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 Jul 2015  9:35 ]...
4 - Netzrückwirkungen am Frequenzumrichter mit Oszi messen -- Netzrückwirkungen am Frequenzumrichter mit Oszi messen
Hallo Leute,

ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!!!

Ich soll an einem selbst gebauten Prüfstand Messungen zu den Netzrückwirkungen durch einen FU durchführen.

Prüfstand grob erklärt:

- zwei Motoren wurden Wellenseitig gekoppelt
- die Motoren werden mit jeweils einem FU betrieben
- vor einen FU wurde ein ableitstromarmes Filter installiert der andere ist direkt am "Netz" angeschlossen

Messung:

es sollen mit einem Oszilloskop die Netzrückwirkungen gemessen werden (keine Fourieranalyse!)
Ich werde mit einer Stromzange und dem Oszi die jeweiligen Netzspannungen messen.
Ich denke ohne Filter wird die Sinuskurve der Netzspannung viele Oberwellen haben und wenn ich die Stromzange um den PE lege dann werden die Ableitströme gering sein.
Mit Filter wird die Netzspannung warscheinlich besser (Sinusförmiger) aussehen - aber es werden durch die Kondensatoren im Netzfilter mehr Störungen auf dem PE festzustellen sein...!?


Liege ich mit meinen Vermutungen richtig???
Wie müssen denn die Messergebnisse aussehen? - Habe noch keine Beispiele im Netz gefunden

Kann jemand Helfen???


...
5 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Whirlpool AWM 863 WP

Zitat :
WaschmaschinenKing.de hat am 29 Aug 2012 21:56 geschrieben :
Anlaufkondensatoren gab es damals, soweit ich noch weiß, bei den zwei in einem Motor wie Miele. Das waren 10kg Motoren. Bei Spülmaschinen und Trockner findet man diese Motoren noch, die nur eine Geschwindigkeit haben. Bei Waschmaschinen dürften diese fetten Motoren ausgestorben sein.

Wenn es ein Anlauf-Kondensator gibt, dann sitzt der in der Nähe vom Motor oder neben den Netzfilter, die Leitungen vom Kondensator führen direkt zum Motor.
Wenn es sich um einen Netzfilter handelt, dann geht das Netzkabel direkt dort hin und die Leitungen davon gehen dann zur Elektronik (Schaltwerk) und zum Heizungsrelais, wenn es eins gibt.



Ja, sie waren groß, schwer und schlecht regelbar, aber eben unkaputtbar und vor allem hatten sie keine Kohlen.
Sie müssten halt mit einem FU gesteuert werden, da sind Allstrommotoren halt einfacher und billiger, dafür muss man sich halt ab und zu...
6 - Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht) -- Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht)
Von Otiffany genannten Teile hatte ich noch vergessen. Evt. ist auch ein Netzfilter noch nötig.
Ich höre es halt hier immer wieder: "Fu dran und fertig". Die Fummelei mit all dem Drumherum wird gern vergessen.
Thermotschutz sind 3 Kaltleiter, einer für jede Phase, die in Reihe geschaltet sind. Der Widerstand davon steigt bei unzulässiger Erwärmung stark an. Dieser Widerstand sollte also von der Steuerung überwacht werden.
Den Fremdlüfter würde ich zwar vorsehen, zunächst aber nicht kaufen und einbauen. Wenn wirklich nötig kannst Du ihn immer noch nachrüsten. Kurzzeitig kann der Motor auch bei niederiger Drehzahl ein hohes Drehmomnet abgeben.
Je nach Breite des Schleifbandes würde ich vermeiden die Antriebswalze direkt auf den Motor zu bauen (vielleicht hast Du dass ja auch gar nicht vor). Das Biegemoment könnte zu hoch werden. Es wäre schwierig die Walze schlagfrei zu montieren. Ein Motor 2800n 1,1KW hat Baugröße 80, dieser hat eine Welle von 19 mm Durchmesser und 40 mm Länge. Ist das Schleifband breiter als 19 mm (und das ist es wohl) solltes Du eine Extrawelle dafür vorsehen. Der Antrieb kann über einen Keilriemen gehen.
Bei mir ist eine alte Ankerwickelmaschine mit Fu ausgrüstet. Früher war sie bei dünnem Draht zu langsam, bei dickem zu schnell. D...
7 - RCD-Frage -- RCD-Frage
danke schön sam2

das hört sich schon viel besser an
ich habe in meinem stromkreis einen fu angeschlossen
deshalb kann es wohl sein das irgendwo noch ein fremdstrom vorhanden war.
ich habe jetzt keinen Netzfilter davor eingebaut, doch kann es doch auch vom frequenzumrichter kommen oder? ...
8 - Sanftanlasser-Platine raucht ab -- Sanftanlasser-Platine raucht ab
Hallo Leute,

am ersten Arbeitstag in 2010 kam mir schon der Elektriker entgegen, die Wärmepumpe vom Firmengebäude hätte zweimal den FI geworfen. Die Ursache war schnell gefunden, die Sanftanlasserplatine ist komplett abgeraucht.

Bereits letztes Jahr sind mir kleine Risse in zwei dieser Scheibenbauteile (PTC/NTC?) aufgefallen, ich habe aber irgendwie vergessen, mich weiter zu kümmern.

Im Telefonat mit dem Service konnte man schon raushören, dass die Dinger wohl öfter abrauchen. Einen Grund konnte er mir jedoch nicht nennen. Es wurde Alterung als möglich genannt, aber das Ding ist noch keine 3 Jahre alt. Deshalb hoffe ich, dass hier vielleicht jemand mehr weiß oder sagen darf, was da passiert ist.

Wir haben ein paar Zerspanungsmaschinen mit großen FU, die haben aber alle auch große Netzfilter. Kann die Anlasserplatine trotzdem durch ein versautes Netz gestorben sein?

Wir haben keinerlei Ü-Ableiter, Stromversorgung kommt über den Boden mit 3x125A. Die Wärmepumpe ist mit 3x63A und FI 300mA gesichert.

Ich bitte um Nachsicht bei der Bildqualität...




[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Jan 2010 10:42 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Jan 2010 10:48 ]...
9 - FU und Netzfilter -- FU und Netzfilter
Hallo,

ich brauch für eine Drehbank (0,75 kW) einen FU. Bevor ich jedoch irgendetwas bestell, bräuchte ich jedoch eine Auskunft zu dem evtl. benötigten Netzfilter.
Die meisten FU's sind für Klasse A ausgelegt man benötigt dann offenbar Filter um Klasse B zu erreichen.
Nun was mir noch unklar ist, welche Klasse ich genau brauch. Einsatzort ist eine Werkstatt. Aufwändige andere elektronische Geräte befinden sich dort nicht.

Vielen Dank für die Antworten.

Gruß Peter ...
10 - Drehzahlregelung von Spaltpolmotoren -- Drehzahlregelung von Spaltpolmotoren
Hast du mal mit einem fertigen FU ausprobiert, ob die Geschwindigkeitsregelung bei deinen Pumpenmotoren überhaupt funktioniert wie gewünscht ?

Ansonsten kann man Spaltpolmotore mit einem kleinen überlagerten Gleichstrom sehr wirksam abbremsen.

P.S.:
Zitat : Wie wichtig sind Netzfilter oder kann mann bei kleiner Leistung darauf verzichtenSehr wichtig, da aus irgendeinem, mir nicht nachvollziehbaren Grund, die elektronischen VG von Lampen mehr Störungen emittieren dürfen als andere Geräte.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2007 12:43 ]...
11 - Dimmbares EVG und FU vertragen sich nicht -- Dimmbares EVG und FU vertragen sich nicht
Hab diese Woche in einem Stall dimmbare EVGs verbaut, leider ist nun ein kleines Problem aufgetreten. Jedes mal wenn ein Förderband angefahren wird, fangen die Lampen für ca. 3 sec zum flackern an. Während des Betriebs gibt es keine Störungen. Der Hersteller ist bisher auch ratlos.

Verbaut wurden Lenze FU der Serie 8200 vector incl. Netzfilter. Die Leuchtstofflampen sind von Trilux-Leuze.

Aufgebaut ist die Anlage folgend:
Von einem Schaltraum aus werden mit 1 8200er mit 2,2kW Output auf eine Strecke von 80m 5 Motoren des Förderbandes angefahren. Mit diesem FU gibt es keine Probleme.
Ganz am Ende dieses Förderbandes ist nochmal ein Querband mit 2 Motoren, die von einem 8200er mit 0,75kW Output gesteuert werden. Und genau dieses Querband macht die Probleme. Die Zuleitung der 12 Lampen (3x1,5mm², weil der Dimmer vor Ort sitzt) läuft ca. 30m in einem Abstand von 3m parallel zu den Motorleitungen.
Die Leitungslänge zum letzten Motor des Querbandes beträgt ca. 120m. Alle Kabel sind natürlich geschirmt, welcher einseitig am FU aufgelegt ist.

Wo liegt denn nun das Problem? Filter kaputt? Bauen sich auf diese 120m derart starke Schwinungen auf, dass sie durch Induktion in andere Leiter das Netz beeinträchtigen? Denn im gleichen Kanal liegen neben de...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Fu Netzfilter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Netzfilter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191673917   Heute : 36069    Gestern : 19034    Online : 445        4.5.2026    15:35
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.018844127655