Gefunden für eigensichere motorschutzschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Sicherung -- Sicherung | |||
| |||
| 2 - Kabelquerschnitt Erdkabel -- Kabelquerschnitt Erdkabel | |||
| na dann lies mal nach was eigensichere Motorschutzschalter sind
http://www.pr-pressemitteilung.de/12140-motorschutzschalter/ ... | |||
3 - 20A Sicherung fliegt raus -- 20A Sicherung fliegt raus | |||
| das eventuelle nicht Einhalten der Abschaltbedingungen!
20 A *5 (B) = 100A Kurzschlussstrom 20A*10(C)= 200A 16 A Neozed rund 160 A eher geringer eigensicherer Motorschutzschalter: Kurzschlussschutz ca 14 Fach und kurzzeitiger Überlastschutz träger als C. Eigensichere Motorschutzschalter schützen auch im Kurzschlussfall und benötigen keine Vorsicherung. ... | |||
| 4 - Polumschaltbare Motoren -- Polumschaltbare Motoren | |||
| Nein zu erst einmal jeder Motorschutzschalter schützt vor Überlast. (nicht Überstrom) (Bimetalauslöser)
Der Motorschutzschalter wird auf den Nennstrom eingestellt soll aber den Anlauf ermöglichen, deshalb darf es nicht auf den Anlaufstrom reagieren. Erst wenn der Anlaufstrom "längere" Zeit anliegt löst er wegen Überlast aus. (Strom *Zeit) Es gibt aber auch eigensichere Motorschutzschalter diese schützen zusätzlich auch gegen Kurzschluss. (Bimetallauslöser + magnetischer Auslöser). Bei letzteren ist da der Kurzschlussschutz gegeben ist keine Vorsicherung notwendig. Ein Motorschutzrelais schützt nur gegen Überlast aber nicht gegen Kurzschluss. ... | |||
| 5 - CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern -- CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern | |||
| Eine all polige Abschaltung schützt gerade Motoren vor Überlastung.
Das gerade Motoren große Anlaufströme haben kommt dem B -Automat mit seiner Kennlinie nicht gerade entgegen. Deshalb bei Motoren besser C oder K oder D -Automaten einsetzen. Den besten Schutz leisten aber immer noch eigensichere Motorschutzschalter. Normal dient die Neozed dem Kurzschlussschutz und der nachfolgende Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz. Bei Ausfall eines Außenleiters schaltet dann der Motorschutz all polig ab !! Gruß Bernd ... | |||
| 6 - Sicherung fliegt immer wieder heraus -- Sicherung fliegt immer wieder heraus | |||
| um Motoren und deren Zuleitungen zu Schützen benutzt man am besten eigensichere Motorschutzschalter , die auf den Nennstrom eingestellt werden. ... | |||
| 7 - Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe -- Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe | |||
| Tabellenbuch Europaverlag Elektrotechnik Seite 44
Motorschutzschalter auf den Strom im Außenleiter einstellen. Warum dieser Motor nur im Stern an 400V angeschlossen werden kann begründest du noch und welcher Strom da im Außenleiter fließt auch. Warum 1,5mm² dafür fehlt auch die Begründung! Es gibt ja auch 0,75mm² und 1mm²
Deine 16A sind mehr als GRENZWERTIG!
LS übernimmt Kurzschlussschutz, Motorschutzschalter den Überlastschutz!!(Eigensichere Motorschutzschalter übernehmen beide Funktionen ) Gruß Bernd PS: klar lässt sich der minimal notwendige Querschnitt auch berechnen, ob dieser dann zulässig ist steht auf einem anderen Blatt
(U=400V I steht auf dem Typenschild, cosPhi auch, Delta U legst du fest Häufung und Verlegeart sowie Umgebungstemperatur benötigst du auch ) ... | |||
| 8 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
| Hallo Andi
Es gibt eigensichere Motorschutzschalter diese erlauben auch die Abschaltung eines Kurzschlussstromes (meist mit magnetischem Abschaltsystem)und solche die nur gegen Überlast (nicht eigensicher) schützen.( Bimetallschalter ). Gruß Bernd ... | |||
| 9 - Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? -- Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? | |||
| Hallo Nero
Das kommt auf deine Motorschutzschalter an! Es gibt "eigensichere" die übernehmen neben dem Überlastschutz auch den Kurzschlusschutz und "normale" Motorschutzschalter die eben nur den Überlastschutz übernehmen. gruß Bernd ... | |||
| 10 - RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? -- RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? | |||
| Ein vorgeschaltetes Schutzorgan gegen Überlast und Kurzschluss darf bei einem Standard-Motorschutzschalter nicht weggelassen werden. Nur sog. eigensichere MSS dürfen ohne Vorsicherung am Netz betrieben werden.
Welche Schutzart hat denn eigentlich die CEE-Steckdose? In einem Pumpenschacht würde ich persönlich entweder Steckvorrichtungen in IP68 verwenden oder einen Klemmenkasten in IP65, in dem die Leitungen direkt verklemmt werden. Gruß Tobi ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |