Gefunden für cee dose schukostecker - Zum Elektronik Forum





1 - 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?! -- 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?!




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
BlackLight hat am 27 Feb 2023 05:59 geschrieben :

Zitat : Primus von Quack hat am 27 Feb 2023 00:42 geschrieben : Das würde nur mit einer 32A CEE Einspeisung Sinn machen, […]Korrigiert mich, aber z.B. B32 und C16 sind auch nicht selektiv zueinander - ohne nachgeschaut zu haben.


Sind sie nicht, aber um 16-A-Installationsmaterial in einem mobilen Verteiler mit CEE 32 oder größer zu schützen, hat man keine andere Wahl. Kann halt passieren, dass im Kurzschlussfall der vorgeschaltete C25 oder C32 auslöst, aber das kann direkt mit einem 32er-Verbraucher auch passieren. Bei Einspeisung mit CEE 16 sind die LSS definitiv überflüssig. Ein FI hinge...
2 - 230V AC Anschlussrichtung oder so ähnlich? -- 230V AC Anschlussrichtung oder so ähnlich?
Noch mal zum Mitmeiseln das Gerät ist wegen der festen Zuordnung nur für Festanschluss vorgesehen! Mit einem Schukostecker ist die feste Zuordnung nicht gegeben , deshalb verpolungssichere Steckverbindung ! Deine Bastelei die du Vorhast ist Lebensgefährlich, deshalb werden da auch keine Tipps gegeben und ein Lügenstift ist kein zuverlässiges Prüfgerät um sicher festzustellen wo L und N liegen. Entweder du nutzt die CEE -Dose für 230 V (blau)oder eben einen Cee-Stecker für 400V (Rot) auch wenn du nur 230 V benötigst, dabei ist es völlig wurscht ob du L1 oder L2 oder L3 und N benutzt! ...








3 - Elektroauto-Stecker -- Elektroauto-Stecker
Hallo

Wir haben uns das Ding bestellt http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dortmund_iMiEV_charging.jpg
Kommt nächste oder vielleicht auch schon diese Woche. Nun kommt das Auto mit einem Schukostecker, zu dem habe ich aber bei einem Dauerladestrom von 16A über 8h nicht viel vertrauen. Für Steckdose am Haus habe ich eine 3polige 16A CEE-Dose vorgesegen (C16A LSS) Verlängerungsleitung habe ich 3polige 16A CEE-Verlängerung 3x4mm² (15m) gebaut.

Kennt jemand von euch eine brauchbare Schukokupplung oder nochbesser einen Adapter von CEE blau auf Schuko, die/der 16A auch über Stunden verkraftet.
Oder sollte ich doch am Ladegerät es Autos auch einen CEE Stecker anbringen. Wie sieht es denn in diesem Fall mit Garantie/Gewehrleistung und dem Leasing aus?

Vielen Dank im Voraus!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  8 Jan 2013 11:07 ]...
4 - Warum werden für Herdanschlüße keine CEE-Drehstromsteckverbinder/Buchsen verwendet/vorgeschrieben? -- Warum werden für Herdanschlüße keine CEE-Drehstromsteckverbinder/Buchsen verwendet/vorgeschrieben?
na, wenn es ginge würde es auch Herde mit entsprechenden Kabeln geben. Unser Herd hat einen Schukostecker und den ab Werk. Ist also nichts ungewöhnliches, die Leistung brauch eh nur das Kochfeld (was bei uns auch an eine Dose geklemmt wurde).
Was ich persönlich jedoch als großes Hinderniss sehe ist die Schiere größe eines CEE Steckers. Selbst bei versenkter Buchse steht das ding noch ziemlich weit in den Raum. Eine Herdanschlussdose baut vielleicht 2cm auf, die lässt sich bequem hinter einem Einbauschrank verstecken, ein CEE Stecker sicher nicht.

Wo ich mir so etwas vorstellen könnte währe bei nem (standalone, nicht Einbau-)Herd in der Garage oder in einem Garten als Grillersatz für schlechtes Wetter. Allerdings weiß ich auch nicht, inwieweit das zulässig ist. Von den reinen Anschlusswerten dürfte CEE ja eigentlich erlaubt sein. ...
5 - Schalterdosen und Absicherung im Eigenheim -- Schalterdosen und Absicherung im Eigenheim

Zitat : Welche WaMa oder Trockner hat denn einen blauen CEE Stecker? Oder wird dann wieder mit Adaptern gearbeitet? Welchen Sinn hat die CEE Dose dann?

Schukostecker wurde durch CEE-Stecker ersetzt.
230V 1Phasen Großverbraucher schließe ich schon seit Jahren über die Blauen CEE's an.

...
6 - Drehstromgeräte prüfen -- Drehstromgeräte prüfen
> in dern Norm 0701-0702 konnte ich nicht so richtig was finden.
>
> Prüft hier jemand ? Und wie?
>
> Ableitstrom jedes Aussenleiters?

Wie soll das gehen? Kannst nur den Gesamt-Ableitstom erfassen.
Die angesprochene Ersatz-Ableistrommessung ist mit den einfachen Adaptern, die einfach den Schuko-L auf alle drei CEE-L verteilen möglich. (Gleicher Adapter passt auch für die Isomessung). Jedoch unterleigt die Ersatzableitstrommessung einigen Einschränkungen. Nur anwendbar nach einer bestandenen Isoprüfung sowie nur dann, wenn keine elektrisch betätigten Schaltkontakte vorhanden sind. Da L und N bei der EAS-Messung auf gleichem Potential liegen, fehlt die Betriebsspannung für Schütze und ähnliches und somit werden ggf. Teile der Stromkreise nicht mitgemessen. => EAS-Verfahren hier nicht anwendbar.

Bleiben noch die beiden anderen Ableistrom-Messverfahren. Direkte Messung durch in PE eingeschleiftes Messwerk - sofern denn vom Prüfgerät unterstützt - ginge, könnte man ggf. auch über Adapter lösen, indem man von der CEE-Dose den PE statt auf den CEE-Stecker für die Betriebsspannung auf einen Schukostecker führt und diesen am Gerät anschließt. Dabei darf aber keinesfalls eine weitere Erdverb indugn bestehen. Weder über den aufstell...
7 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das???

Zitat : Franky_666 hat am  6 Aug 2008 18:31 geschrieben : [...] aber wenn es einen 32A-Stecker hat, dann wird es wohl mehr als 16A brauchen (denn sonst hätte es doch einen 16A-Stecker)Sagen wir mal du hast einen Bauernhof/größern Partyraum/... und es gibt/gab einen Verbraucher der wirklich mal einen 32A-Anschluss braucht/brauchte. Nun hast du für dieses Gerät an allen Ecken eine 32A-Steckdose installiert.

Jetzt bekommst du ein neues Drehstromgerät, dass einen 16A-Stecker dran hat. Da keine Steckdose da ist, was machen:
A) Viele Meter Leitung verlegen und zu jeder 32A- noch eine 16A-Steckdose hinsetzen.
-> Heute ist Kupfer teuer, Arbeitszeit auch.

B) Neben jede 32A-Dose einen AP-Sicherungskasten und eine 16A-Dose setzen.
-> Auch nicht preiswert, kostet auch Arbeitszeit.

C) Beim Gerät den 16A-Stecker+Anschlussleitung gegen eine 32A-Version tauschen.
-> Günstig, hat man in 5 min gemacht.

Und jetzt soll das Gerät ...
8 - VDE 0701mit SECUTEST -- VDE 0701mit SECUTEST
Hallo OEmer!

Welche Funktion hat denn der Schukostecker + CEE-Dose auf deiner verlinkten Seite? Außer einem Außenleiter kann man ja keine 3 machen. Aus 3 einen zu machen würde ja gehen, aber dann müsste nach meinem Verständnis sich am anderen Ende des Kabels eine Schukodose befinden oder?

http://www.beha.de/pics104/1240.jpg ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Cee Dose Schukostecker eine Antwort
Im transitornet gefunden: Cee Dose Schukostecker


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187968614   Heute : 27077    Gestern : 18748    Online : 322        26.12.2025    21:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0498430728912