  Nabend

hatte heute die Gelegenheit mit einem Azubi im 4 Jahr und einen Jung-Gesellen einen Baustromverteiler anzuschließen (Ich hab ja gerade erst angefangen 1. Jahr hab aber Vorerfahrung >> Hier Mitlesen, Hobby).

Nunja, ist halt so ein "Mennekes"-Teil mit 6 x Schuko und einem 4 Poligen 30mA Siemens Fi, Zuleitung 5 x 2,5mm² (Soweit ich das vom angucken deuten kann).

Also erst die Leitung zum Verteiler legen, festmachen usw. ganz normal halt.

Lustig wurde es dann beim anschließen, sollte auf einen Neozed Block, so gesagt getan.

War aber ein Neozed Sockel für 63A max. und mein mit Azubi hat eine kleine 16A Patrone rein geschraubt, sehr wackelig

Sagte dann zu mir "Hm, normal ist das zuviel, da nahm ich immer 10A".

Naja gut, wird schon passen dachte ich mir

Doch dann kam unser Junggeselle "Was 16A, SO WENIG, schraubt mal mehr rein, min. 25A", also haben wir Patronen gesucht, zum Glück waren keine da.

Also wi...
2 - Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 -- Beratung Kraftstromverteilung Teil 2
@Bernd: Ich bin ehrlich gesagt leicht unzufrieden über deine Antworten, freue mich allerdings auch, das du so besorgt bist. Wenn man seinen Beruf schon lange Zeit ausübt wie du, würde ich sicher auch mit dem Kopf schütteln, wenn man dann solche Antworten liest wie diese von mir. Der Unterschied ist nur, ich würde dann neben ausführlichen Warnungen auch noch inhaltlich zur Hilfe gehen, wie es bspw. Lightyear, TF_tronikfan und high_speed tun. Ich bin mir echt nicht sicher, wie du deine letzte Aussage meinst.
Zitat : aber kein Word über die Absicherung und über den Notwendigen FI
Hast du danach gefragt? - Nein.
Warum habe ich von mir aus nichts geschrieben? - Weil ich mit den Erkenntnissen des letzten Jahres Seiten füllen könnte. Diese Zeit habe ich nicht unbedingt, wenn es von mir gefordert wird, bin ich aber gerne bereit sie aufzubringen. Und weil es für meine Fragen überhaupt nicht relevant ist.
Weiterhin wüsste ich auch nicht, welcher Stecker dort im Fehlerfall S...








3 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

Zitat :
shark1 hat am 27 Nov 2006 18:16 geschrieben :

Zitat : Ok, danke, die Erklärung leuchtet mir ein, ist in meinem Anwendungsfall aber in der Regel zu vernachlässigen.
Denn ob mein H07RN-F fest angeschlossen oder Steckbar beweglich verlegt ist, ist sch.... egal. Wenn ich aus versehen den Stecker ziehe, ist der PEN als letztes weg, da finde ich die Einspeisung per Einzelader (mit Kabelschuhen geklemmt oder Powerlock) mit L1, L2, L3 und PEN sogar noch gefährlicher.
Zusätzlich kommt hinzu, dass wenn man eine vorschriftsmäßige Installation hat, 5polige 63A CEE-Steckdose schon eine PEN-Aufteilung hat, bzw. ein FI eingebaut seinen, eure Machinen würden dann den PE als N n...
4 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Oder ganz elegant mittels Umschalter (ein-aus-ein)
Technisch sollte auch gegen die Steckerlösung nichts sprechen, das ist dann halt wie ein Mehrfachstecker oder Baustromverteiler. Bei gezogenem Stecker wird zwar der PE getrennt, aber spannungsfrei ist das dann ja auch. Für die Einspeisung mittels NEA ist das auch eine Option, warum also nicht für ein Teilnetz.
Lichtstrom sollte natürlich separat laufen, abgerechnet wie auch mechanisch/physisch, damit man nicht im Dunkeln umstecken muss.


Wie viele Anlagen mit welchem Anschlusswert haben die denn da drin stehen? Damit da im Hobbybereich ernsthafte Beträge rumkommen müssen die Dinger schon ordentlich Maschinenstunden machen.
Alternativ kannste auch einfach auf jede Maschine schreiben was die die Stunde kostet und eine Spardose hinstellen. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch die Umsteck- oder Zählerlösung nicht.

Was die Fettigkeit der CEE angeht: 125A? Gibt das die Hausanschlussicherung überhaupt her? Meistens reicht es ja nichtmal oder gerade eben um die 63A auszulasten. Ist das Bauernhof/Gewerbe? Im Mehrfamilienhaus hat man ja meistens nicht solche Entfaltungsmöglichkeiten.
...
5 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern

Zitat : ein 25 A FI könnte nach der Tabelle mit 25 A abgesichert werden in Österreich aber nur mit 17 A >>> 16 A Sicherung. Die FI in Östereich tragen kein VDE-Zeichen, warum wohl?
Das FIs in AT normalerweise kein VDE-Zeichen tragen liegt aber an was anderem. Die VDE fordert FI, die pulsivstromsensitiv sind, die ÖVE aber nur wechselstromsensitive. Deswegen kein VDE Zeichen.

Eaton hat 2 getrenne Serien für AT und DE, hier tragen alle Einbaugeräte entweder ein ÖVE oder ein VDE-Zeichen. Bei anderen Hersteller wie ABB, :hager, Siemens tragen die pulsivstromsensitiven FIs sehr wohl ein VDE- und ein ÖVE-Zeichen.

Das bedeutet, dass man wenn man ganz genau ist, ein und den selben FI in einem Baustromverteiler in DE mit zB 63A Vorsicherung betreiben kann. Wird der Verteiler in AT eingesetzt muss die Sicherung auf 40A gesenkt werden. ...
6 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung
Dein Rechnung solle funktionieren. Wenngleich ich für mich sowas generell immer auf Sternschaltung mit 230V bezogen rechne. Angegeben wird's eh meist als Prozentualer Spannungsfall. Dabei ist nur wichtig, dass man entweder die am Widerstand verbratene Spannung zu 230V ins Verhältnis setzt oder aber die verbratene Spannung mit wurzel 3 multipliziert (es bricht der andere au0enleiter ja auch ein in seiner Zeigerlänge. Folglich die L-L Spannung um 1,7 mehr als der Einbruch eines Zeigers für sich...) und dann zu 400V angegeben. Scheinst mir bislang soweit richtig zu rechnen.

Jetzt aber noch beachten, dass in deinem Fall Kreise IIRC bis 63A aber zwingend über einen FI versorgt werden müssen. Auch schon das temporäre Verteilungsnetz bei solchen Veranstaltungen, nicht nur die Endkreise. Und damit nicht alles im Dunkeln liegt, weil der FI im Haus schneller fliegt als im Baustromverteiler, muss es dann auch ein selektiver RCD sein. ...
7 - Selektiver RCD in HV -- Selektiver RCD in HV
Meine neue HV (Hauptverteilung) nimmt langsam Gestalt an.
Einspeisung 3x63A auf Sammelschienensystem 12x5 mm².
Vom Schienensystem geht es über einem SHU E63A zum Energiezähler.
Weiter hängt noch ein Blitzschutz am Schienensystem.
Hinter dem Energiezähler ist der Mittelschutz und er selektive RCD.
63A 300mA
Bis auf drei Abgänge
- Telephonanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Heizungsanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Gefriertruhe über RCD/LSS 30mA B10A
hängt dann alles an dem selektiven RCD.

Netzform: TT Wird es auch bleiben! (ehemaliges Wesertal-Netz)
Die Versorger tendieren leider immer mehr nach TN-C-S.

Die Unterverteilungen werden über D02-Trenner eingespeist.

Jetzt meine Frage:
Hat einer von euch schon einmal einen selektiven RCD verbaut?
Hat schon jemand einen Baustromverteiler mit RCD Type B
(Allstromselektiv) gesehen?


MfG
Holger ...
8 - Wer darf CEE stecken? -- Wer darf CEE stecken?
Hallo zusammen!
Ich habe da auch ein ähnliches Problem. Ich habe einen Baustromverteiler der für 125A CEE Anschluß ausgelegt ist. Ich hatte auch mehrfach gelesen daß der "Normalbürger" nur bis einschließlich 63A stecken darf. Deshalb wollte ich schon einen CEE 63A Stecker montieren. Da 125A CEE sowieso wohl fast nirgends "üblich" sind, machts - denke ich - trotzdem Sinn.
Viele Grüße,
Ralph


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 21 Jun 2008 11:57 ]...
9 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität?
Ich habe mein Leben lang noch keine 63A-Dose mit 80A Fi in einem Baustromverteiler gesehen. Ich kenne nur 63A-Dose mit 63A FI und basta! Der mist der in der TAEV steht interssiert mich schon lange nicht mehr, der ist ja echt zum ...
10 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß
Hab das schonmal in einem anderen Thread geschrieben, da war das ganz in einem Baustromverteiler. Da wurden die 63A Diazeder so heiss, das das Plastik um dieselbigen schon so weich war, das man es fast davon laufen sah...

Da konnte man auch keine der Scharuabkappen anfassen, und noch dazu war in der Cee 32 der Stecker eingeschmolzen.
Und da war keine Leitung lose in der Klemme. ...
11 - Strombeleuchtung :-) -- Strombeleuchtung :-)
Tach Zusammmen,

hier mal ein paar Bilder zu diesem Event:
http://www.rp-online.de/public/arti.....04914

War heute mal am Bach (Höhe Landtag RR) und hab' mir die Funzeln mal angeschaut.
Die "Tonnen" sind ca. 1,8m hoch, Durchmesser ca. 0,6m. Daneben steht ein Flightcase mit geschätzten 12 HE.
Angeschlossen sind die 6 Strahler über 2 Baustromverteiler und 2 Unterverteiler (3/400V auf 3* 1/230V), sieht nach 63A aus.
Eine Leuchte soll lt. dem Zeitungsbericht 7kW haben. Von der Leuchte zum Steuergerät geht eine vergleichsweise dünne Strippe (Hochspannung?).
Vielleicht können die Veranstalter ja mehr dazu sagen ...

Viele Grüße aus OBC

Udo

PS @Mods: Sollte ich das falsche Forum gewählt haben, bitte verschieben. Danke!
PPS @Fenta: Wären das keine Skalenlämpchen für Dich!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 27 Nov 2007 14:54 tote Links gelöscht ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 27 Nov 2007 14:59 arghhh, Bilder wieder angefü...
12 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Versteh ich nicht - warum soll GFK nicht zulässig sein? So ziemlich jeder Sockel-KVT am Straßenrand ist doch aus GFK - ist ja such sehr stabil.

Netzwerkschrank ooder was in der Richtung wäre anfürsich nicht schlecht WENN das Teil nicht rosten würde. Also wenns garnicht anders geht, würde ich lieber in den sauren Apfel beißen und mit einer kleinen mini-Flex (z.B. Dremel mit diamanttrennscheibe) alle Löcher einzeln aus den Edelstahlgehäusen rausflexen, wobei das natürlich ne sch... Arbeit ist...

Mir ist noch eine Veränderungsmöglichkeit eingefallen, damit man nicht auf 125A begrenzt ist: die Anschlussleitung wird auf ein Stehbolzen-Anschlussfeld mit M10 oder M12 geführt (mindestens mit 400-630A Belastbarkeit), dann ein Schöner 4-poliger NZM2 oder NZM3 (den IZM gibts auch schon ab 630 jetzt, wär aber Overkill für so einen Verteiler), allerdings sollten die NZM auch mit motorischem Antrieb bestückt werden, sofern man einen zusätzlichen Generatoranschluss mit automatischer Umschaltung wünscht - das ist nämlich erstens billiger als ein 400A-Schütz (AFAIK jedenfalls, zumindest nicht viel teurer), man spart den Platz, man hat zwei geräte weniger, bei denen die Kontakte stark belastet werden und vor allem: Viel weniger verbrauch und Hitzeentwicklung und kein Dauerbrummen...
13 - Bauverteiler für Feschtle anschliessen -- Bauverteiler für Feschtle anschliessen
Hallo Ihr Wissenden

Folgendes Problem:
In einem Sportheim existiert eine per 30mA-RCD geschützte 63A Steckdose.
An dieser soll für ein Vereinsfest ein Bauverteiler angeschlossen werden. Soweit aber kein Problem.
Nur existiert leider an dem Bauverteiler nur eine 4-adrige Anschlußleitung die der Installateur mit einem 5poligen CEE Stecker an der Sportheimsteckdose anschliessen möchte!
Ist sowas überhaupt zulässig? Wenn ja, darf der PE der Anschlußleitung(4x16mm/2) überhaupt am N des Steckers angeschlossen werden? Wenn er am PE angeschlossen wird fliegt beim Einschalten von Verbrauchern mit ziemlicher Sicherheit der FI im Sportheim...
Er meinte ein Kreuzerder neben dem Baustromverteiler reicht aus und im Verteiler selber wären ja auch FI-Schutzschalter.:sm7:

Was meint Ihr dazu? ...
14 - Frequenzumrichter im Rohbaugebäude -- Frequenzumrichter im Rohbaugebäude
Deine Zul. zum Aufzugschaltschrank darf auch einen geringeren Querschnitt aufweisen, wenn im Baustromverteiler die 63A Steckdose z.B mit 35A Sicherungen gesichert werden kann.
...
15 - Sicherung flicken mal anders -- Sicherung flicken mal anders
Fi prüfen? Welchen Fi? Ich hatte noch keine Baustelle mit nem BSV, der einen Fi enthielt - Moment, einen hatte ich, 63A/0,5A
Meine eigenen BSV's sind alle mit Fi ausgerüstet, aber ich kann dem Bauunternehmer ja nicht sagen "Du, dein Baustromverteiler ist unzulässig, montier gefääligst einen von meinen!".

Gruß Tobi ...
16 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay

zwar kein Adapter, aber eine tolle Verlängerung: CEE63, 45m, 6mm²

gefährlich wirds auch hier: CEE125 auf CEE63 - uiuiui

Und das Übliche: CEE63 auf CEE32 - 6mm²

MfG; Fenta ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Baustromverteiler 63a Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Baustromverteiler 63a Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439625   Heute : 3007    Gestern : 4600    Online : 100        27.7.2026    15:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0290219783783