1 - " Bestandsschutz PEN -- " Bestandsschutz PEN




Ersatzteile bestellen
  Hallo
ursächlich ist es eine Badsanierung und ursächlich ist es vom Vermieter wohl auch eine Sanierung der maroden Installation und das Badezimmer ist nur der nette Nebeneffekt, sowie deren neue Verkabelung.

Es bleibt quasi beim Alten, nur in der Küche werden nur ein paar extra Steckdosen gelegt und einen neue Herdanschlussleitung.
Ich gehe ja mal davon aus da das ganze alles Fachegerecht geplant ist, dass das alles soweit okay ist.

Und im neuen Verteilerkasten sind halt die drei alte Pen Kreise mit drin.
Ob das jetzt 100% richtig ist oder ob man argumentiert, das wird später gemacht, ist mir auch egal.

Wie man es richtig macht oder falsch oder halb oder ganz oder anders interessiert mich auch nicht.
Weil ich befinde mich ja nicht in einem Gedankenexperiment, sondern ich habe hier eine reale Sachlage.

Also ich habe in der Küche diese "Decken Leuchten Dose"
,wo ein 3er in den richtigen Farben liegt.
Ich habe die Möglichkeit dieses von der anderen Seite einzuspeisen dann muss ich den zwei Ader PEN stilllegen.

Frage war wenn dieser Küchen Pen im Verteilerkasten stillgelegt ist, gilt die Dose dann als nicht gemischt und damit VDE konform ?
2 - Elektroinstallations fragen -- Elektroinstallations fragen
Hallo zusammen,

ich habe letztes Jahr mit der ElektroInst. Ausbildung begonnen, und mir fehlt noch vieles.
Ich habe auch schon viel im Forum nachgelesen aber fragen habe ich immer noch.
Auf Baustellen sehe ich viele Dinge anders wie wir es machen.

Bitte nur keine Hinweise … frag dein Meister

1. Installationszonen die Norm kenne ich schon, aber wo legt Ihr die Leitung her?
Von der Decken/ Boden 30 cm oder? Höhe Wandlampen ? Badsteckdosen ?
Badezimmerspiegelschrankdose?

2. Was benutzt Ihr für den Potentialausgleich Erdungsbandschellen oder Erdungsrohrschellen welche?

3. Kann für den Potentialausgleich neben der Hauptpotentialausgleichschiene noch eine zweite gesetzt werden? z.B. andere Hausseite um nicht alle Leitungen quer durch Haus ziehen zu müssen.

4. Potentialausgleich fürs Badezimmer von UV, legt Ihr die Leitung getrennt?

Vielen Dank!!

Ingo

...








3 - Stegleitung für Baddezimmerleuchte -- Stegleitung für Baddezimmerleuchte
Moin,

ich hatte ein paar fragen an die Fachwelt. Ich möchte mein neu erworbenes Haus renovieren,
bin auch Elektriker aber aus dem Industriebereich.

Hier zu meinen fragen:

1. Darf im Badezimmer noch Stegleitung für die Deckenlampe verwendet werden?
Infos: Decken Höhe 2,35 außerhalb Bereich 1,2, ich möchte nicht die Betondecken
aufschlagen.

2. Waschmaschine im Bad: Darf die Steckdose neben den Wasserabsperrhahn und darf
Die Zuleitung vom Boden (von unten auf 1,15 m gezogen werden oder nur von oben?

3 . Potentialausgleich: Hier zu habe ich mir bisher nicht so viel Gedanken, aber aufgrund einer
aktuellen frage eines andern Mitgliedes leider ohne Antwort. Muß ich im Badezimmer erden
oder reicht der Potentialausgleich im Keller. Wenn ich im Bad den Ausgleich machen würde müsste ich die Klemmen mit einmauern.

Danke

Gruss

...
4 - TNC-Netz -- TNC-Netz
moin,

> Fakten:
> - Steckdosen sind 2 adrig verlegt
> - manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung)

okay...

> - bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen

wirklich nich? auch nicht als kleine blankdrahtbrücke zwischen den schrauben? wäre dann wohl murks, außer man hatte damals isolierende räume ohne erdpotential. das ist aber lange überholt, heute durch zentralhiezung oder gechirmte kommunikationsleitungen auch meist nicht mehr einzuhalten und hätte längst umgerüstet sein müssen.

> - Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt.

joa, alter farbcode halt. fieser weise durfte rot sowohl PE als auch geschalteter Lamoendraht sein während grau N oder PEN war.

> - An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz)
> mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ??

gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss erfordert, wird der PEN dann halt als PEN bis zur lampe geführt dort aber nur in seiner N-funktion genutzt. müsste man mal genau schauen, wann das so errichtet wurde. die zeit zwischen farbcode-umstellung und PEN-verbot unter 16² war nich so sehr lang.

> - kein FI da ja TNC

jo.
5 - Badezimmer ohne Steckdose -- Badezimmer ohne Steckdose
Einschlägige Urteile bejahen den Rechtsanspruch von Wohnungsmietern auf mindestens eine Steckdose im Badezimmer.
(Link müßte hier im Forum zu finden sein)

Da Nachrüstung, sind die aktuellen Anforderungen einzuhalten. Also 30mA-FI muß sein!
Ob der an eine bestehende zweiadrige Zuleitung angeschlossen werden darf (falls es sich überhaupt um ein TN-System handelt!), darüber streiten sich die Gelehrten. Ich hänge der Meinung an, daß dies nicht mehr zulässig ist und daher eine neue, dreiadrige Zuleitung gezogen werden muß.

Und das mit der Deckenleuchte mit Steckdose sollte wohl sowieson ein Witz sein. Oder wie niedrig ist der Raum...? ...
6 - Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!! -- Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!!
Hallo Leute.

Bin das erste Mal hier und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
In unserem Badezimmer sind insgesamt 5 Einbauleuchten (Marke und Typ leider nicht bekannt) in der Decke eingelassen, die vor ein paar Tagen komplett angefangen haben, sich auf wundersame Weise an- und abzuschalten (funktionierten vorher jahrelang einwandfrei). Sogar mitten in der Nacht gingen diese an. *grusel* Dennoch glaube ich nicht an Geister, die hier am Werk sind. Leider haben nun gestern diese Leuchten komplett den Dienst versagt und funktionieren nicht mehr. Vorher war keine andere Störung von nur einer Halogenlampe erkennbar, immer haben alle 5 Leuchten gemeinsam die Funktionsstörung aufgewiesen. Habe nun schonmal alle Verbindungen und Leuchtmittel überprüft, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Auch wenn es nicht die beste Überprüfungsvariante ist, aber mit einem Phasenprüfer konnte ich erkennen, dass an jeder Leuchte Strom ankommt. Hat hier evtl. der Trafo einen Schlag erhalten oder würde bei einem defekten Trafo garkein Strom mehr ankommen?? Allerdings kann ich den Trafo unter der Decke nicht ausfindig machen und kann auch nicht angeben, wo sich dieser befindet, da ich diese Decken-Konstruktion nicht selber vorgenommen hab...
7 - Prüfpflicht des Vermieters im Privaten bereich? -- Prüfpflicht des Vermieters im Privaten bereich?
Guten Tag,

anbei ein Ausschnitt aus einem von mir erstellten Untersuchungsberichtes zu diesem Thema:

Ausgehend von dem Ergebnis dieser Untersuchung, u.a. Fehlen von RCDs für Badezimmer und Terrasse, Fehlen der Schutzleiteranschlüsse an Decken- und Wandauslässen, hätte die Wohnung nach Maßgabe der anerkannten Regeln der Technik, den VDE-Bestimmungen und den einschlä-gigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV A2 (VBG 4) und StGB § 323 Baugefährdung (siehe unter weitere Mängel) so gar nicht vermietet werden dürfen. Die gilt auch, wenn die Vermieterin behauptet, bei ihr sei alles in Ordnung. Siehe hierzu auch Urteil vom OLG Saarbrücken vom 04.06.1993 Aktenzei-chen: 4 U 109/92, Vermieterprüf-pflicht für elektrische Anlagen; „Haftung bei ungeklärter Brandursache“ Urteil vom OLG Celle vom 29.11.1995, Aktenzeichen 2 U 210/94 und „Vermieter trägt Verantwortung und Beweislast bei Brandschäden“ Urteil vom OLG München vom 15.01.1997, Aktenzeichen 3 U 5356/96. Hinzu kommt noch BGB § 536 und § 538 Vermieterhaftung. Die Begründung der Vermieterin, dass sie keine Elektrikerin ist, kann hier ebenso wenig greifen, wie das Argument des Bestandschutzes, da sie sich zum Einen bei der Vermietung einer Wohneinheit über ihre Rechte und Pflichten informieren m...
8 - Wieder einmal -> Altbau -- Wieder einmal -> Altbau
Hallo,
ich habe mir letztes Jahr ein Haus gekauft und bin jetzt innnen mit der Renovierung angefangen. Bauarbeiten an Decken und Wänden haben eine teilweise neue und teilweise Alte aber auf jeden Fall haarsträubende Elektrik zu Tage gefördert.
Jetzt möchte ich diese natürlich neu machen. Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker, habe aber auch wohl Ahnung von Elektrik.
Nun zum eigentlichen Problem:
Es ist keine Potentialausgleichsschiene vorhanden. Nun habe ich mit einem Elektriker gesprochen. Er sagte: Neu anlegen. Kreuzerder - Potentialausgleichsschiene. Dann Gas- und Wasserleitungen, Badezimmer und UV anschließen.
Muss der Kreuzerder sein ?

Dann habe ich vor einen Kabelgitterkanel über den kompletten Dachboden zu legen. Gilt dort auch Verlegeart B2 oder ist es dort eher besser ? Der Kanal bleibt oben offen.

Vielen Dank schonmal

MfG

Rüdiger ...
9 - GRÜNE ADER?????? -- GRÜNE ADER??????
Hallo CastorTroy / Deniz,

sind das Einzeladern im Rohr oder handelt es sich um eine Mehraderleitung?

Und WO spielt sich das ganze denn ab?

In Dtl. gilt eigentlich (falls das nicht in den letzten Tagen schon wieder abgeschafft wurde - langsam kommt man ja kaum noch nach mit den Änderungen ), daß dort, wo ein grün/gelber Schutzleiter vorhanden ist, KEINE nur grünen Adern sein dürfen.

In anderen Ländern (z.B. Ö, CH) sieht/sah das teilweise deutlich anders aus. Und auch bei uns haben sich nicht immer alle dran gehalten...



Aber Deine Frage läßt den Schluß zu, daß Du davon ausgehst, man könne von der Farbkennzeichnung einer Ader auf deren Funktion/Beschaltung schließen.

Das ist UNZUTREFFEND und GEFÄHRLICH!!!

Ein Installateur darf sich NIEMALS auf die Farbkennzeichnung einer ihm unbekannten Anlage verlassen, sondern muß durch Messung und ggf. Besichtigung (Nachverfolgung der Leitungsführung u. Klemmstellen) sich jeweils selbst davon überzeugen, wie im Einzelfall die Situation ist.
Es gibt nämlich KEINE ein-eindeutige Festlegung, welche Aderfarbe welcher Funktion zugeordnet ist.

Der krasseste gängige Fall ist immer wieder der dreiadrige Lichtauslaß in ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Badezimmer Decken Abluftventilator eine Antwort
Im transitornet gefunden: Badezimmer Decken Abluftventilator


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185886571   Heute : 3505    Gestern : 24670    Online : 467        20.10.2025    3:49
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0706391334534