| 1 - Angeschmorte Kabel bei Deckenleuchte (Halogen 4x25W) -- Angeschmorte Kabel bei Deckenleuchte (Halogen 4x25W) | |||
| |||
| 2 - Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? -- Sicherung ist wohl geflogen, aber Schalthebel noch oben ? | |||
| Hallo
Badezimmer mit: - Deckenleuchte - Spiegelleuchte, beide gehen über Wandschalter Ein bzw. Aus. - eine normale Steckdose (unabhängig vom Wandschalter) Ich habe die Sicherung nicht ausgeschaltet; über die freie Steckdose habe ich eine Standleuchte (300W) angeschlossen und eingeschaltet. Bei dem Versuch die drei Kabel an der Decke (blau, schwarz und wohl gelb-grün) durch das Loch der Deckenleuchte zu fädeln, ging plötzlich das Licht der Standleuchte aus, die an der Steckdose angeschlossen war. Wahrscheinlich sind die blanken Kabelenden zusammengekommen, aber es war kein Funken zu sehen, kein Stromschlag zu spüren. Das Spiegellicht ließ sich dann auch nicht mehr einschalten. KOMISCHERWEISE ist im Sicherungskasten die Badsicherung nicht sichtbar ausgefallen, d.h. alle schwarzen Hebel sind oben, auch die vom Bad. Alle anderen Zimmer haben Strom und Licht. Gibt es irgendeinen Trick oder übersehe ich etwas? Ich habe nun gelernt, lieber immer die Sicherung ausschalten (aber ich dachte Elektriker lösen sogar die Sicherung so aus...?). Ist jetzt ein Kurzschluß in den Leitungen oder die Sicherung kaputt. Irgendein Tipp, umm vielleicht den Elektriker zu sparen? [ Diese Nachricht wurde ... | |||
3 - Anschluss Schpiegelschrank und Lampe Bad -- Anschluss Schpiegelschrank und Lampe Bad | |||
| Hallo!
Ich habe folgendes problem. Da ich seit kurze umgezogen bin und nun in der neuen Wohnung ein kleines Bad habe wo keine Deckenleuchte angebracht ist und nur Licht über den Spiegelschrank ist, möchte ich eine Lamge darüber anbauen und auch anschliessen, denn es ist blöde immer den Spiegelschrank auf zu machen um Licht zu haben. Nun weiss ich aber nicht wie ich die Lampe anschliessen muss das das Licht angeht wenn ich den Lichtschalter an der Tür anmache. Hinter dem Spiegelschrank kommen 2 Kabel an Ein mal der mit Strom und dann noch einer der zum Lichtschalter führt.Es soll so angeschlossen werden das aber auch die Beleuchtung vom Spiegelschran geht unabhängig von der anderen Lampe, da im spiegelschrank noch eine Steckdose mit drin ist. Es wäre schön wenn mir jemand einen Schaltplan schicken würde. Danke mal schon im vorraus Mfg ub ... | |||
| 4 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung | |||
| Wie funktioniert ein Basisrauchmelder?
Herzstück der hierzulande erhältlichen und üblichen Rauchmelder ist die Rauchkammer. Bilder von einer geöffneten Kammer sowie eine gute Erklärung gibt es z.B. hier: http://www.rauchmelder-experten.de/.....elder Kurz in eigenen Worten zusammengefasst, falls der Link irgendwann nicht mehr geht: Die Rauchkammer ist hohl und so mit Lüftungsschlitzen ausgestattet, dass kein Licht von außen nach innen dringen kann, wohl aber Rauch. In der Kammer befinden sich eine Infrarotlicht-Sendediode und ein dazu passender Empfänger; die Kammerwände schlucken das Infrarotlicht. Außerdem befindet sich in der direkten Sichtachse zwischen Sender und Empfänger ein Steg. Ist die Kammer mit klarer Luft gefüllt, kommt durch die nichtreflektierenden Wände und die Barriere kein Licht vom Sender zum Empfänger. Dringen nun Rauchpartikel in die Kammer ein, hat man den gleichen Effekt, als wenn man mit Autoscheinwerfern eine Nebelwand anleuchtet: Das Licht wird an de... | |||
| 5 - Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. -- Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. | |||
| Hallo,
in meiner Mietwohnung hat es im Bad zwei Steckdosen, eine 33 cm über dem Waschbecken, die andere 33 cm neben dem Waschbecken. Letztere ist für die Waschmaschine. Für das Licht gibt es innen einen Lichtschalter, das Kabel kommt hinter dem Spiegelschrank aus der Wand. Steckdosen und Licht sind über einen FI Abgesichert. Über der Waschmaschine ist die Gastherme, diese ist über eine normale Sicherung abgesichert. Ich möchte jetzt eine Deckenleuchte an das Stromkabel hinter dem Spiegelschrank anschließen. Dazu würde ich das Kabel im kleinsten von mir gefundenen Kabelkanal (12,5 x 12,5 mm) bis zum Platz an der Decke ziehen und dort eine IP44 Deckenleuchte anbringen. Für die Spiegelleuchte (IP44) will ich aus einer der beiden Steckdosen mittels eines Zwischensteckers Strom abzweigen. Dazu muss ich noch ein kleines Loch in den Spiegelschrank bohren, durch das soll das Kabel in den Innenraum kommen und von dort aus hinter dem Spiegelschrank nach oben geführt werden. Dann möchte ich am Spiegelschrank natürlich einen Schalter für diese Leuchte anbringen und bei der Gelegenheit noch ein Paar Steckdosen. Das soll alles von außen zugänglich sein. Dafür habe ich mich für die Linie „Integro“ von Berker entschieden. So, nun die Fragen. 1. Ist... | |||
| 6 - Was man beim Aufräumen so findet : Alte Schätzchen -- Was man beim Aufräumen so findet : Alte Schätzchen | |||
| Beim Keller Aufräumen unter dem Motto "Aus fünf Kartons mach' einen" bin ich auf diese alte Deckenleuchte gestoßen. Sie stammt vermutlich vom Ende der 50er Jahre und hing in meinem Elternhaus im Bad. Dort wurde sie von mir in den 90ern ersetzt. Weil wir zu der Zeit einen Pachtgarten hatten und die Rede davon war, die Gärten mit Strom zu versorgen, hatte ich sie aufgehoben, denn sie wäre für die Laube ideal gewesen. Das Vorhaben wurde jedoch gestoppt und so ist Latüchte in Vergessenheit geraten.
Weiß eigentlich jemand, wie man die nannte? Kann es sein: Glocke? Der Schließmechanismus ist jedenfalls genial und was anderes als die moderne Ka**e mit seitlichen Schrauben oder zum Brechen neigenden Plastikklammern. Das Glas wird auf dem Unterteil zentriert, ohne viel Kraft auf selbiges auszuüben. Wenn jemand das in sein Sammelsurium aufnehmen will, bitte melden. Gruß, Ronnie P.S. es kommen noch mehr Fundstücke! ... | |||
| 7 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? | |||
| Nein nein, nicht genullt - einfach gar keine Schutzmaßnahme. Einzelne Steckdosen haben gar keine entsprechende Ader, in anderen ist eine gelbgrüne Ader vorhanden, hat aber keine Verbindung zur PE-Schiene des Verteilers (und auch sonst zu nichts) und ein paar Steckdosen sind mit der Wasserleitung verbunden (Bad und Küche).
Der Vermieter schickt Freitag um 8 Uhr einen Elektriker, das Ergebnis warten wir mal ab. Wenn das nicht zufriedenstellend ausfällt, erstellt ein Kollege des Mieters (der neben der Anstellung in einem Planungsbüro eine E-Konzession besitzt) ein Prüfprotokoll mit Stempel und Unterschrift, das wird natürlich entsprechend ausfallen. Die Rechtslage ist so, daß der Vermieter eine sichere E-Anlage zur Verfügung stellen muß und bei jedem Mieterwechsel ein Prüfbefund gemacht werden - beides scheint nicht gegeben zu sein. Ist im Übrigen zwar eine günstige Wohnung (alleine schon weil sie unrenoviert und ansonsten ziemlich verranzt ist) aber keine typische Studentenbude. Wäre es eine Eigentumswohnung, würde ich eventuell überlegen in die bestehenden Bergmannrohre neu einzuziehen, aber so ist klar eine Neuinstallation fällig - auf Kosten des Vermieters versteht sich. Allerdings könnte der (wenn er schlecht gelaunt ist) dann exakt eine Deckenleuchte und ein... | |||
| 8 - Halogen Trafo defekt ? -- Halogen Trafo defekt ? | |||
| Hallo, hatte leider das Antwortfenster eine Zeit offen ehe ich den letzten Beitrag eingegeben habe daher habe ich das noch nicht gesehen.
So, ich habe vorhin bevor ich ausser Haus gegangen bin nochmal die Lampe getestet, ging einwandfrei ! Hab ca 4-5mal an aus gemacht ging einwandfrei. So, dann war ich 4-5 Stunden weg. Komm nun heim und wieder gehen die Halogenlampen nicht, nur die LED´s. Geh ins Bad mach mit Bettfertig... komme wieder und plötzlich kann ich die Halogenlampen anschalten, auch mehrmals geht es jetzt gerade wieder. Ich weis nicht wo der Fehler liegt das Ding hat anscheinend Zeiten wo es will und Zeiten wo es nicht will. Zu deinem Beitrag: 1. Es ist eine Leuchte, in die Lampen eingesetzt werden. Nicht Lampe in die Lampen eingesetzt werden. Ok.
2. Wohin ging denn die Leuchte? Wenn sie weggegangen ist, kam sie auch wieder? ;) 3. Es sind keine Kabel, die da aus der Wand rausragen, es sind Adern einer Leitung. Ok.
4. Um was für einen Wandanschluss handelt es sich, gibt es einen Schalter? Die Lampe ist mit einer Ferbedienung zu bedienen, eine Funk Fernbedienung mit 4 Schaltern. A= Nur Halogen, B= LED, C=LE... | |||
| 9 - Luxuswohnbau, Bj. 1961 -- Luxuswohnbau, Bj. 1961 | |||
| Zuletzt noch ein paar Kleinigkeiten... das Bad hatte original keine Deckenleuchte. Also hat jemand Zwillingsleitung im Putz bzw. in einer Nut in der Gipskartondecke verlegt. Stattdessen liegt dort jetzt ein ordentliches Rohr über der abgehängten Decke.
Die Badsteckdose. Ursprünglich eine Rasiersteckdose mit Trenntrafo, aber von einem unbekannten Genie auf Schuko umgerüstet. Natürlich ohne PE, den hat der Wohnungsbesitzer vor ein paar Jahren nachgezogen. Die Dose kam bei leichtem Zupfen aus der Wand, jetzt sitzt dort eine ordentliche UP-Doppeldose. Bild 3 ist eine "semi-permanente Steckdosenleiste". Gar nicht mal sooo schlecht angeschlossen, sogar mit Aderendhülsen und einer Zugentlastungsschelle von einer Decken-Baldachindose. Mit einer Herdanschlußdose wäre das sogar richtig elegant gewesen (wenn auch IMO eher sinnlos). ... | |||
| 10 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Hi folks,
ich hätte da gern mal ein Problem
Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand. Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden. Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert. Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt. Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung. Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &... | |||
| 11 - Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? -- Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? | |||
Zitat : Lucky Fu hat am 22 Mär 2010 07:06 geschrieben : Hast du denn auch "Qualitäts-Lichtschalter" die 16A Absicherung aushalten? 1. Es hängt pro Schalter nur eine Energiespar-Deckenleuchte mit 30 Watt, ist so eine Ringleuchtstoffröhre. Vom Einschaltverhalten und Leuchtkraft und -wärme nicht von einer Glühbirne zu unterscheiden. Ehrlich gesagt, gefällt mir das Licht und die Helligkeit und Farbtemperatur viel besser als bei meinen alten 60 Watt Glühbirnen. Von der Helligkeit(Lux) ist die Energiespar-Deckenleuchte so hell wie 150 Watt herkömmliche Glühbirne. Hab in jedem Zimmer so eine Leuchte installiert, auch im Bad und auf dem Balkon. Man sieht auch nicht durch die Abdeckung einen Lichtpunkt wie bei Glühbirnen, von der Lichtstreuung kommen einem die Deckenleuchten wie der Mond oder die Sonne vor, dank der Rundröhre. Ich habe auch eine Wechselschaltung für den Flur, die Küche, das Schalfzimmer und den Balkon installiert and absolutely no proble... | |||
| 12 - Durchgeschliffene Deckenlampenanschlüsse- zulässig? -- Durchgeschliffene Deckenlampenanschlüsse- zulässig? | |||
| Warum die Leute bloß nicht einmal fähig sind, etwas genau wieder so anzuschließen wie es vorher war?!? *kopfkratz*
Die Lichtstromsteckdosen gegen Schukos auszutauschen aber keinen PE zu verlegen ist aber auch wieder so ein richtig klassischer Stunt... den gibt es in Wien auch überall. Edit: so richtig geil werden solche Leuchtenauslässe erst mit G-Drähten/NGA! Mein Vater hatte einen ziemlich schrägen Blick drauf, als er in der neuen Wohnung statt der erwarteten 2 Adern nicht weniger als 5 schwarze Adern aus der Decke hängen sah, alle von den Vormietern abgeschnitten und fein säuberlich mit Leukoplast(!) umwickelt... dazu gab es in diesem Zimmer noch nicht weniger als fünf Lichtschalter (Wechselschaltung für Deckenleuchte, 2 Wandleuchten und Schalter für Bad nach alter Gepflogenheit außen). [ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 30 Jan 2009 0:55 ]... | |||
| 13 - Problem mit Sicherungen, das ich nicht verstehe... -- Problem mit Sicherungen, das ich nicht verstehe... | |||
| Hallo sam,
vielen Dank für die schnelle Gute-Nacht-Antwort
Jetzt hab' ich wieder was neues über FIs gelernt. Zu deinen Fragen und Vermutungen: Zitat : Welchen Nennfehlerstrom hat denn dieser FI? Aber eine MENGE wird es nicht sein, im Gegenteil. 30 mA steht drauf... Die 25A sind dann wohl der Strom, bei dem der FI verraucht? Zitat : Hast Du schon gebohrt (ich vermute, ja)? Yep |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |