Gefunden für apc batterie gefunden - Zum Elektronik Forum





1 - Mehrwürdiges Verhalten der USV -- Mehrwürdiges Verhalten der USV




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Okt 2017 20:59 geschrieben :

Zitat :
Jockel06 hat am 15 Okt 2017 17:17 geschrieben :
...Schaltsteckdose Fritz!Dect 200 vor der USV geschaltet ...

...wozu macht man sowas



Habe ich doch in dem anderen Thread geschrieben; ich habe die APC Back-UPS CS 350 um meinen Synology Server beim Stromausfall zu schützen, nun habe ich e...
2 - APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt -- APC Back-UPS CS 350 Neue Batterie oder Gerät defekt
Hallo Leute, ich habe die APC Back-UPS CS 350 um meinen Synology Server beim Stromausfall zu schützen, nun habe ich eine Schaltsteckdose vorgeschaltet, die die Stromzufuhr einmal im Monat unterbricht, damit die eingebaute Batterie auch mal "arbeiten" muss, ich hoffe diese Vorgehensweise ist ok.
Gestern war wieder so ein "Schalttag" und ich bekam von meinem Server eine Mail, dass er nicht ordnungsgemäß heruntergefahren war

Heute habe ich die Schaltsteckdose manuell ausgeschaltet, vorher natürlich den Server runtergefahren, die USV gab nur ein Piepen von sich und hatte sofort abgeschaltet.

An der USV habe ich angeschlossen u.a. den Synology Serverda die USV auch ein eingebautes Blitzschutzmodul hat, habe ich auch diese Geräte angeschlossen DVD Recorder, Panasonic TV, Fritz!Box 7490 und einen Yamaha AV Receiver

Z.Z der manuellen Abschaltung lag die Belastung bei knapp 70 Watt, wenn der Fernseher an ist liegt die Belastung bei ca. 140 Watt, auch diese Belastung hat die USV mal im Batteriemodus geschafft.
Meine Frage, ist jetzt nur die Batterie platt, ist 5 Jahre alt, oder hat die USV einen Fehler ??
Ich werde die USV heute Abend mal aus ihrer Ecke holen und ohne Last vom Strom n...








3 - Batterie verstorben --    APC    USV/UPS
Geräteart : Sonstige
Defekt : Batterie verstorben
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV/UPS
Messgeräte : Multimeter
______________________

Moin Moin!

Ich habe hier eine USV von APC und zwar eine BackUPS CS 650, bei der offensichtlich die Batterie nach nunmehr gut 4 Jahren ihren Geist aufgegeben hat.

Seltsamerweise stehen auf der Batterie keine technischen Daten drauf, lediglich dem 'User's Manual' entnehme ich, dass da eine Batterie vom Typ RBC17 verbaut ist, welche ich hier nicht auftreiben kann.

Die RBC17 hat nach meinen Recherchen 12 Volt bei 7 Ah. Frage, kann ich da stattdessen eine baugleiche Batterie mit 9 oder auch 12 Ah einbauen, oder muss ich dann mt Problemen rechnen?

Danke im voraus.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am  6 Dez 2013  6:22 ]...
4 - Schaltet nicht online --    APC    Back-UPS BR800I
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet nicht online
Hersteller : APC
Gerätetyp : Back-UPS BR800I
Chassis : .
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Liebe Forenmitgleider,

meine kleine USV APC BackUPS BR800I hat den Geist - zumindest teilweise - aufgegeben.

Es fing damit an, dass die USV meldete, die Netzversorgung wäre unterbrochen und schaltete auf Batterie. Immer nur für wenige Sekunden.
Die Netzversorgung lag aber immer fehlerfrei an, alle Kabel wurden überprüft. Der USV-Test sagte aus, alles ok. Batterie auch noch ok.

Am nächsten Tag schaltete sie dann nicht mehr online. Es wird immer nur kurz auf online geschaltet und dann sofort wieder zurück auf Batterie.

Die USV scheint die Batterie auch noch zu laden, sowohl im ausgeschaleten, wie auch im Batterie-Betrieb (sollte eigentlich nicht sein). Das muss ich noch mal genauer prüfen.

Angeschlossene Verbrauchen werden aber immer - auch während des Umschaltens - unterbrechungsfrei versorgt.

Hat jemand eine Idee? Die Schaltpläne, allerdings von den kleineren Versionen (BR250I - BR600I) habe ich hier:

S...
5 - USV mit Solarstrom laden -- USV mit Solarstrom laden
@sub205: dass diese Option besteht ist klar, ich wollte eben die vorhandene Hardware nutzen. Bis ich die Kapazität als Solarspeicher habe + Wechselrichter bin ein paar hundert € los die ich mir dank des guten vorhandenen Geräts eigentlich sparen möchte.

@schmitz: Ich nehme an 4 x 12 Volt. Hier mal der Link zum Hersteller:

USV:http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA3000RMI2U&tab=models&total_watts=50
Batterie: http://www.apc.com/products/resourc.....RBC43

Viele Grüße ...
6 - USV modifizieren -- USV modifizieren
Hallo

Ich habe folgende Frage. Ich habe eine APC USV ( Model Smart UPS 700 ) die ich gerne etwas modifizieren möchte. Da die Akkus defekt sind und ich mehrere Autobatterien zuhause stehen habe dachte ich mir ich kann die USV für mein Ferienhaus verwenden um dort für kurze Zeit 230V zu haben. (Kenne mich mit Strom aus da gelernte Elektriker )
Das Problem ist nur das die USV abschaltet sobald die Spannung auf etwas unter 23.9-23.8V absinkt. Die Batterien sind aber noch lange nicht leer. Wenn ich die Batterien frisch gelanden an die USV hänge bekomme ich auf der Batterie Anzeige max 2 Striche( 24.2V ). Kann ich die USV dazu bewegen nicht schon bei 23.9V abzuschalten sondern erst bei z.b 23.5V.

Es gab in dem Forum einen alten Thread doch der wurde nicht weitergeführt.

Und kann ich die Batterien auch mit der USV wieder laden falls da mal notwendig wäre?? Oder geht die Elektronik der USV dadurch kapputt. Ein Kollege meinte das die USV die 400W nur ca 5 min schaft da sie danach zu heiß wird da die Elektronik nicht für eine längere Zeit ausgelegt ist.

Würde mich über Antworten freuen.

MFG Christoph

...
7 - APC USV seriell ansteuern -- APC USV seriell ansteuern
Hallo zusammen,
ich habe mal eine, oder genauer zwei, Fragen an die USV-Experten. Zum einen besitze ich mittlerweile eine etwas ältere APC SmartUPS, welche einen seriellen PC-Anschluss besitzt. Mangels seriellem Anschluss am PC kann ich diesen nicht direkt nutzen sondern benötige einen USB-Wandler. Reicht es hier die Datenleitungen zu Bedienen oder werden auch die sonstigen Steuer- bzw. Handshakeleitungen benötigt? Softwaretechnisch soll das ganze mit einem passenden Daemon unter Linux angesteuert werden (was es da gibt müsste ich mich noch informieren).
Die zweite Frage betrifft eine BackUPS CS500, welche nun weiter vom PC entfernt aufgebaut werden soll um dort diverse Peripherie zu sichern. Diese ist aber neueren Datums und hat für die Steuerung einen USB-Anschluss, welcher über einen 10pol. Modularstecker mit der USV verbunden ist. Da von diesem nur 4 Kontakte benötigt werden, habe ich Glück und über die anderen könnte ich eine serielle Verbindung zur USV aufbauen? Hierbei geht es mir primär um die Möglichkeit der Auswertung von Batterie- oder Spannungsdaten.

Danke schonmal
Clemens ...
8 - APC SmartUps 1000 Inet -- APC SmartUps 1000 Inet
Geräteart : Sonstige
Hersteller : APC
Gerätetyp : SmartUps 1000 Inet
Chassis : Hää??
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
______________________

Hallo liebe Leute ich bin über die liebe Google auf das Forum gestoßen
Und zwar auf folgendes Thema:https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Habe ein ähnliches Problem. Habe hier eine SU1000Inet stehen.
Batterien ausgetauscht. Und nun blinken die LED's der Batterie anzeige weil die Runtime wohl nicht stimmt. Kalibrieren bzw. leer saugen der Akkus hatte auch keinen Effekte.

Die Powerchute Software sagt mir bei 22% last eine Restlaufzeit von 13Min habe.

Bei 70% geht sie gleich auf "Batterie leer" = 0Min

Das Datenblatt der Akkus findet sich hier:
http://www.accu-profi.de/doku/np1212.pdf

Die Restlaufzeit der USV wird ja wohl anhand des Innenwiderstandes der Akkus ermittelt. Der Innenwiderstand des Akkus ist m...
9 - Austausch Akkus bei APC SmartUPS 1000 -- Austausch Akkus bei APC SmartUPS 1000
Hallo,

Die Akkublöcke sind bei APC in der Regel zusammen verklebt. Benn die Akkus sich bereits ausbeulen, wirst du wohl die Abdeckung des Gerätes losschrauben müssen. Dann würde ich versuchen vier gebrauchte Akkus von bei einer Alarmanlagenwartungsfirma zu bekommen. Die müssen die Akkus nämlich alle 3 bis 4 Jahre wechseln, diese Akkus sind in der Regel noch gut und können noch eine Zeit lang halten. Zum Testen sind die jedenfalls noch gut genug.



Vermutlich sind je 2 Akkus in Reihe geschaltet um auf 24 Volt zu kommen. Dann kannst du Zum Testen auch 2 in Reihe geschaltete Autobatterien nehmen, dann solltest du die USV ohne Netzverbindung einschalten können.

Vermutlich hatte einfach eine Zelle in einem der Akkus den Geist aufgegeben und die USV hat versucht die Batterie nachzuladen. Den fall hatte ich selbst schon bei einer anderen USV.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 13 Dez 2008 10:53 ]...
10 - Suche Seckverbinder für 12V 100A -- Suche Seckverbinder für 12V 100A
In den meisten APC-USVen sind zwischen der Batterie und der Elektronik recht massive Steckverbinder verbaut. Soweit ich mich erinnern kann sind die von AMP.
Sieht z.B. so aus: http://www.bellequip.at/images/apc/rbc7.jpg

Alternativ kannst du auch mal bei Reichelt vorbei schauen. Die haben von den Harting Steckern zumindest die 40A-Version im Programm (HAN 002 2601). Ob man mehrere Kontakte parallel schalten kann bzw. darf weiß ich nicht, aber vielleicht können die dir die 100A-Kontakte beim Hersteller besorgen. ...
11 - USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren? -- USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren?
Hallo Leute,
ich habe eine defekte USV geschenkt bekommen (diese hier).
Sie macht gar nichts. Kein piepen, kein brummen, nix. Deshalb habe ich sie genommen. Sicherung ist aber okay.
Akkus sind kaputt, würde ich ersetzen, wenn ich wüsste dass sie dann läuft. Habe die Akkus ganz raus genommen, da sie schon aufgequollen sind.
Was meint ihr, lohnt eine Eigen-Reparatur, oder ist das was für die Tonne?

Sollte sie überhaupt was machen wenn die Akkus abgeklemmt sind?
Kann ich als Ersatz eine KFZ-Batterie nehmen (sind 2 Akkus je 6V in Reihe)?

Danke schonmal, Chris....

P.S. doch, eins macht sie: es knistert beim Stecker Einstecken (zwischen Stecker und Buchse, nicht im Gerät). ...
12 - APC Smart-UPS 1400 immer Overload -- APC Smart-UPS 1400 immer Overload
Hallo,
ich habe ein APC Smart-UPS 1400, bei dem das Problem ist , egal wie ich es anschlalte (ob Ohne Netzstecker oder mit und ob mit Gerät dran oder ohne) es kommt immer Overload (rotes lämpchen bei overload und dauerhafter beepton...) Die Batterie scheint noch in Ordung zu sein... hat irgendjemand vielleicht einen Tipp, an welchen Teil des USVs es liegen könnte... oder mache ich vielleicht etwas falsch?

MfG
B3N4CK3 ...
13 - 40 Farad \"Kondensator\" ! -- 40 Farad \Kondensator\ !
@Martin Wagner:

Sicher eine berechtigte Frage die ich mir nur so erklären kann:
Verändert sich die Spannung am Eingang des Wandlers der hochtransformiert, so verändert sich die Ausgangsspannung um ein mehrfaches, der Übersetzung entsprechend. Daher wäre eine stabile Eingangspannung wünschenswert.

Doch so ein Teil hat doch bestimmt (hoffentlich) eine Regelung.

@Ltof:
Ja das war mir durchaus bewusst. Damit sich die Spannung am Elko schneller erholt, kann ja auch eine gigantische Batterie an 4700µF Elkos paralell geschaltet werden. (Habe ich auch schon irgendwo gesehen)
Nun, ich meinte eingentlich einen Rein-Blei Akku aus dem militärischen/medizinischen Bereich. Da ist richtig Energie enthalten, nicht die "lahmen" Bleigel Akkus.
Ich darf doch davon ausgehen, daß ein namhafter Hersteller wie Rockford nicht auf die Elkos in der Endstufe vergessen hat.

Bei den Leistungen muß der Anwender ohnehin einen Panzer kaufen. Bei einem "normalen" Auto würde der Schalldruck die Konstruktion verbiegen und aus einem Hummer wird dann ein runder Käfer.

Ich persönlich würde das viele Geld in einen schönen RUHIGEN...
14 - PIC-Controller -- PIC-Controller
Unterbrechungsfreie Strom Versorgungen. Diese Dinger für Batterie Backup von Computern. APC ist ein Hersteller davon.

Also ich habe hier definitiv in einigen älteren APC's PIC Controller im DIP40 Gehäuse drinn gehabt. Welcher Typ das war weiss ich aber nichtmehr....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Apc Batterie Gefunden eine Antwort
Im transitornet gefunden: Apc Batterie Gefunden


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187955898   Heute : 14343    Gestern : 18748    Online : 480        26.12.2025    10:05
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0428631305695