1 - Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA -- Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2023 15:01 geschrieben :
Das Relais wo der Übergang von der Siedle zur Treppenhausbeleuchtung erfolgt ist zugänglich ?
Wenn ja siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht! Das Siedle Relais stellt für deine Treppenhausbeleuchtung nur einen zusätzlichen Taster dar !




Zu Thema "Wald vor lauter Bäumen"

- nein ist nicht zugänglich (schrieb ich bereits)
- das Siedle Relais zieht länger 1Sek. an und stellt damit den Eltako auf
Dauerlicht (Antaktung länger 1Sek. auf Dauerlicht und das schrieb
ich jetzt schon mehrfach). Sorry für die klaren Worte

Und nein ich kann nicht irgendwo ein Relais einbauen, da die "Übergabestelle" der Impulse beachtet werden muss. Während der Impuls von meiner IQ HTA nicht länger als 1Sek. sein darf (was jedoch aufgrund des trägen Siedle Relais der Fall ist), darf der Impuls von den anderen Tastern länger sein, ...
2 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
Kleiner Tip schau dir mal von Eltako den TLZ-12 plus an. Der hat alles was du zur Ansteuerung des Lichts benötigt. Inklusive der Ansteuerung mit 24 V oder per Taster mit 230V oder über Bewegungsmelder. Nebenbei die Dauer wo das Licht über die Torsteuerung angeschaltet wird ist da auch in der Torsteuerung programmierbar. Vorteil bei 2 Toren reichen 4 Dioden um beide Torsteuerungen zu entkoppeln. ...








3 - Schaltrelais mit alten Lichtschaltern ansteuern -- Schaltrelais mit alten Lichtschaltern ansteuern
Hallo Forum,

ich möchte in einem Altbau die vorhandenen Lichtschalter (Bakelit, Knebel) und Leitungen der Kreuz-/Wechsel-/Serienschaltungen weiterverwenden, diese jedoch wie Taster zur Ansteuerung eines Schaltrelais statt zur direkten Schaltung der Lampe verwenden. Danach wäre es möglich, die Lampe zusätzlich per Funk oder Taster zu schalten.

Das Schaltrelais (z.B. Eltako R81-001-230V oder HomeMatic 76793) soll in einer Abzweigdose nahe der zu steuernden Lampe verbaut werden.

Nun erwarten diese Schaltrelais aber einen Schaltimpuls, und nicht den von den alten Schaltern gelieferten Dauerstrom/KeinStrom.

Gibt es Schaltrelais, die auf Dauerstrom/KeinStrom reagieren?
Oder Umsetzer, die Dauerstrom/KeinStrom in Impulse wandeln und vor den Eltako montiert werden können?
Ich habe beides nicht gefunden.

Wenn nicht: gibt es einen Grund, weshalb das keinen Sinn macht?

Viele Grüße, Albert
...
4 - Printrelais bistabil, Netzspannung, preiswert -- Printrelais bistabil, Netzspannung, preiswert
Das kannst du immer noch dem Eltako ist es wurscht wo her es seine Ansteuerung bekommt.
Ob der Tastimpuls von einem Taster oder vom Ardurio über Treiber kommt ist dem Schnurz! ...
5 - Treppenlichtschaltung L-getastet, EZ11-230 defekt. -- Treppenlichtschaltung L-getastet, EZ11-230 defekt.
Das eltako TLZ12-230V +UCLink ist zur Ansteuerung von ESL geeignet
Achtung dieses Relais in deinem Fall nicht über 4 ansteuern!
L an L, N an N, Lampe an 3, C1+ geht zum Taster und C2- an N
Du benötigst keinen Potentialfreien Ausgang! ...
6 - Wie nennt man ein solches Relais -- Wie nennt man ein solches Relais
Hallo

Zitat : ich möchte gern wissen wie man ein Relais nennt welches über einen Impuls auf der Spule Schließt oder Öffnet und in der jeweiligen Position bleibt auch wenn die Spulen spannung angefallen ist!
Oberbegriff für diese Schaltfunktion ist Bistabiles Relais.

In Abhängigkeit der Ansteuerung und Einsatzzweck gibt es Untergruppen.
- Stromstoß- oder Schrittschalter (Eltako); besitzen eine Spule und ändern mit jeder Aktivierung den Zustand (Ein-Aus-Ein-Aus). Welcher Zustand erreicht wird, ist abhängig vom vorherigen Schaltzustand.
Es kann weder gezielt Ein- noch gezielt Ausgeschaltet werden, ohne die vorhergehende Schaltstellung zu kennen.

- "Haftrelais" mit sowohl zwei Spulen (Doppelspulenrelais), als auch nur mit einer Spule, wobei diese zur Ansteuerung mit entgegengesetzt gepolten Spulenspannungen beaufschlagt wird. Dieser Typ bistabiler Ralias lässt sich gegenüber den Eltako durch Ansteuerung der betreffenden Spule (Doppelsp...
7 - Treppenhausautomaten -- Treppenhausautomaten
Hallo zusammen,

ich bin ganz neu hier in diesem Forum und hätte direkt mal eine Frage zur Installation eines Treppenhausautomaten.

Im moment hab ich im Keller im Schaltschrank einen Eltako - TLZ12-E8-230V hängen der für die Ansteuerung einer Außenlampe gedacht ist. Die Lampe soll von 2 Schaltern aus angesteuert werden.

Ich hab von jedem Schalter ein 5-Adriges Kabel zum Schaltschrank gelegt. Ich verwende im Moment einen Haltenden Taster, also wie einen Schalter nur dass er immer wieder in die Ausgangsstellung zurück springt.

Jetzt meine Frage:
Kann ich diesen Schalter für den Eltako verwenden, also Schalter der nur auf der Taktflanke oder muss ich UP-Taster verwenden? Und wenn ja, kann mir jemand einen Artikelbezeichnung geben für einen Taster mit Licht?

Würd mich über eine Antwort freuen
MfG Flixus
...
8 - Wie mit 10A-Thermostat eine 16A-Last schalten? -- Wie mit 10A-Thermostat eine 16A-Last schalten?
Kein Problem, dafür nimmt man ein Doseneinbaurelais.
Ein Arbeitskontakt dürfte genügen, Ansteuerung mit Netzspannung.

Allerdings sind die mit höherer Belasstbarkeit als 10A dünn gesät. Geeignet wäre z.B. das ELTAKO ER61-230V (1x16A).

Es ist jedoch mindestens eine tiefe Gerätedose nötig!
Oder eine Elektronikdose.
...
9 - Relaisfreien Stromstoßschalter gesucht.... -- Relaisfreien Stromstoßschalter gesucht....
Hallo.

Also gute Erfahrungen haben wir bisher mit Eltako gemacht.
Ein elektronischer Stromstoßschalter für den Doseneinbau gibts auch:
"ES61-8..230 V UC"
EAN 4010312107966

"
1 Schließer potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000W.
Kein Stand-by-Verlust.
Für Einbaumontage. 45 mm lang, 55 mm breit, 18 mm tief.
Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit
der hohen Leistung von Spezialrelais.
Entweder Universal-Steuerspannung 8..230V UC am Steuereingang +A1/-A2
oder 230 V mit bis zu 5 mA Glimmlampenstrom am Steuereingang (L)/-A2(N).
Die gleichzeitige Verwendung von zwei Potenzialen an den Steuereingängen ist nicht zulässig.
Sehr geringes Schaltgeräusch.
Keine ständige Stromversorgung erforderlich, daher auch kein Stand-by-Verlust.
Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand
keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch.
Der Relaiskontakt kann bei der Inbetriebnahme offen oder geschlossen sein und synchronisiert
sich bei der ersten Betätigung.

Dieser Stromstoßschalter repräsentiert die neueste Generation elektronischer Schaltgeräte:
Die Elektronik hat keine eigene Stromv...
10 - Anschluss Eltako Tastdimmer EUD61NP -- Anschluss Eltako Tastdimmer EUD61NP
du kannst für die Ansteuerung und für die Last verschiedene Spannung respektive Stromkreise nutzen.

Über die sekundärseitige Lastabschaltung würde ich mir keine Sorgen machen-mir ist noch keine Einsatz von Eltako oder Schalk durchgegangen.

Gruß Surf

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ansteuerung Eltako eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ansteuerung Eltako


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192441186   Heute : 4571    Gestern : 4600    Online : 60        27.7.2026    22:06
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0216121673584