Treppenlichtschaltung L-getastet, EZ11-230 defekt.

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 27 8 2025  19:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Treppenlichtschaltung L-getastet, EZ11-230 defekt.

    







BID = 882634

krätze

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Zwingenberg
 

  


Hallo,
Bei mir im alten Haus ist eine Treppenlichtschaltung eingebaut. Verbaut ist ein EZ11-230 der jetzt leider den Geist aufgegeben hat.
Die Verdrahtung könnt ihr an Hand der Skizze sehen.
Es ist definitiv eine L-getastete Dreileiterschaltung!
Treppenautomat ausgebaut, Licht brennt wenn ein Taster gedrückt wird.


Klar könnte ich nen neuen Schalter wieder so einsetzen, aber ich habe ESL-Lampen verbaut und möchte nach Möglichkeit auch Dauerlicht bequem vom Schalter ein und ausschalten.

Laut SAM2, in einem anderen Thread gibt es dafür bereits eine moderne Variante. Bei meiner Suche bei Eltako finde ich aber nur Solche mit nicht Potenzialfreien Schließer

Vielleicht gibt mir ja jemand eine genaue Bezeichnung, und Verdarahtungshinweis, es muß auch nicht unbedingt von Eltako sein.

Bin für jeden Hinweis Dankbar

Gruß




_________________
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....

BID = 882635

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Das geht hervoragend mit dem Multifunktions-Zeitrelais CMFR66 von Conrad, eingestellt auf Funktionsart "DE", das Relais wird über den Anschluss B1 getriggert und fällt nach der eingestellten Zeit ab. Dabei werden alle Triggerungen während der Einschaltperiode ignoriert. Dauerlicht erhälst Du, indem Du dem Taster einfach einen gewöhnlichen Schalter parallel schaltest: Vorteil gegenüber anderen 3-Leiter-TLZ: Das Relais triggert nur einmal und nicht alle paar Minuten neu. Ausserdem rasselt es nicht so furchtbar wie der Theben E9.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....l.pdf


Anschluss: L an A1 und 18; N an A2; Tasterleitung an B1 und 15

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  5 Apr 2013  1:19 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  5 Apr 2013  1:23 ]

BID = 882637

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435

Das eltako TLZ12-230V +UCLink ist zur Ansteuerung von ESL geeignet
Achtung dieses Relais in deinem Fall nicht über 4 ansteuern!
L an L, N an N, Lampe an 3, C1+ geht zum Taster und C2- an N
Du benötigst keinen Potentialfreien Ausgang!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 882639

krätze

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Zwingenberg

das bedeutet, dass ich den getasteten L über den Ruhekontakt(16) zu B1 führe,die Lampen werden an (15) angeschlossen und Dauer-L geht zum Arbeitskontakt (18) und wird auf A1 durchverbunden.

Ist das so korrekt?

Sehe gerade Ihren Anschlußfahrplan

Ich hätte jetzt die Tasterleitung über den Ruhekontakt zu B1 geführt, damit B1 während des Zeitablaufs offen ist.

Danke für die schnelle Hilfe.
Kann der auch Nulldurchgang schalten um ESL-Lampen etwas zu schonen?
Hab zwar das Datenblatt gelesen, aber eindeutiges kann ich nicht finden

Gruß und Dankeschön

Und da waren es schon 2 Vorschläge..... das sieht ja noch besser aus.....das TLZ12-8E-230V+UC sollte dann ja auch gehen



_________________
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....

BID = 882640

jbnetworx

Schriftsteller

Beiträge: 573
Wohnort: Schrozberg
Zur Homepage von jbnetworx

Also hier steht eindeutig unter TLZ12-8E, Schaltung im Nulldurchgang.

_________________
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.

BID = 882641

krätze

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Zwingenberg

@ "der mit den kurzen Armen"

nur für mein Verständnis....
die Lampen und der Taster sind in meinem Falle eine Ader
Das bedeutet doch, dass das Elektronische Relais doch nicht abschalten kann, schon gar nicht bei der Aus-Vowarnung,.... da ja im aktiven Zustand immer L an C1 liegt (= taster gedrückt) oder legt das Teil erst eine Erholungspause ein
Achja, Glimmlampen sind auch noch in den Schaltern....

_________________
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....

BID = 882642

krätze

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Zwingenberg

@ jbnetworx,

diese Frage war für den Automaten von Conrad gedacht, den CMFR66


_________________
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....

BID = 882657

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen


Zitat :
krätze hat am  5 Apr 2013 02:47 geschrieben :

das bedeutet, dass ich den getasteten L über den Ruhekontakt(16) zu B1 führe,die Lampen werden an (15) angeschlossen und Dauer-L geht zum Arbeitskontakt (18) und wird auf A1 durchverbunden.

Ist das so korrekt? NEIN!

Sehe gerade Ihren Anschlußfahrplan GENAU SO; KONTAKT 16 WIRD DABEI NICHT BENUTZT!

Ich hätte jetzt die Tasterleitung über den Ruhekontakt zu B1 geführt, damit B1 während des Zeitablaufs offen ist. KANN MAN MACHEN; MUSS MAN ABER NICHT; HÄTTE BEI DAUERLICHT AUCH DEN NACHTEIL; DASS DAS RELAIS NACH JEDER ZEITPERIODE WIEDER NEU TRIGGERT; UND DAS LICHT DANN NACH DEM ABSCHALTEN DES DAUERLICHTSCHALTERS NOCH MAX EINE ZEITPERIODE WEITERLEUCHTET

Danke für die schnelle Hilfe.
Kann der auch Nulldurchgang schalten um ESL-Lampen etwas zu schonen?
Hab zwar das Datenblatt gelesen, aber eindeutiges kann ich nicht finden DIE FRAGE IST; OB DU IM NULLDURCHGANG SCHALTEN KANNST ; DENN BEI DER L-GETASTETEN 3-LEITERSCHALTUNG IST ES SO: DIE ESL SCHALTEN GENAU! IN DEM MOMENT AN; IN DEM DU DEN TASTER DRÜCKST; DER KONTAKT IM RELAIS SCHALTET SICH DANN UNBELASTET EINIGE MILLISEKUNDEN SPÄTER PARALLEL DAZU; DAHER KOMMT ES BEI DIESER ART 3-LEITERSCHALTUNG OFT DAZU; DASS DIE TASTERKONTAKTE VERSCHWEISSEN

Gruß und Dankeschön

Und da waren es schon 2 Vorschläge..... das sieht ja noch besser aus.....das TLZ12-8E-230V+UC sollte dann ja auch gehen

NEIN; DIESES ELTAKO-RELAIS GEHT EBEN NICHT MIT DER L-GETASTETEN 3-LEITERSCHALTUNG; WENN; DANN NUR! DAS TLZ12-9E-230V DAS HAT DANN AUCH EINE AUSSCHALTVORWARNUNG; DIE ABER NUR BEDINGT WAS NÜTZT; WEIL MAN DIE ZEITPERIODE BIS ZUM AUSSCHALTEN ABWARTEN MUSS; BIS MAN NACHTRIGGERN KANN





Die Schaltung mit dem CMFR66 hab ich in der Praxis getestet, sie funktioniert einwandfrei. Falls Du nur ESL einsetzt, solltest Du besser eine Glühlampe 15W oder einen X2-Kondensator 0,1uF parallelschalten, damit das Relais nicht über die Glimmlampen getriggert wird. Es muss zwingend ein X2-Kondensator sein (aus Sicherheitsgründen) !

BID = 882700

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435


Zitat :
krätze hat am  5 Apr 2013 03:28 geschrieben :

@ "der mit den kurzen Armen"

nur für mein Verständnis....
die Lampen und der Taster sind in meinem Falle eine Ader
Das bedeutet doch, dass das Elektronische Relais doch nicht abschalten kann, schon gar nicht bei der Aus-Vowarnung,.... da ja im aktiven Zustand immer L an C1 liegt (= taster gedrückt) oder legt das Teil erst eine Erholungspause ein
Achja, Glimmlampen sind auch noch in den Schaltern....


nein bei der 3 Leiterschaltung geht eine Leitung zum Taster, eine Leitung zum Taster und zur Lampe (der geschaltete L ) und eine Leitung vom N zum N der Lampe!
3 Leiterschaltung gibt es mit getastetem L oder mit getastetem N!
Was sollen Schalter bei einer Tasterschaltung? Es besteht ein kleiner aber feiner Unterschied zwischen Schaltern und Tastern! Beide können aber mit Glimmlampen bestückt sein.
Die L getastet 3 Leiterschaltung sollte aber besser in eine N-getastete 3 Leiterschaltung geändert werden, dann verschweißen auch keine Kontakte da nur der Steuerstrom des Eltakos über die Taster fließt!

Edit: Taster mit Schließer geben nur solange Kontakt wie sie gedrückt sind!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2013 14:20 ]

BID = 882718

krätze

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Zwingenberg

@ Oertgen, Danke nochmals für den Tip wg der ESL Lampen. Klaro, in dieser Schaltungsvariante kann Nulldurchgang nicht funzen

@ der mit den kurzen Armen, guckst Du mein Schaltbild, habe ich nur eine Leitung am Automaten, der zur Wurzel von Lampe und Schalter geht! Dann habe ich noch L und N zur freien Verfügung.
Also überbrückt der Kontakt des Automaten die Taster, wodurch dann wieder ein astreines L an der Spule und den Lampen liegt
Deshalb hatte damals der schlaue Eli den Spulenanschluß a über den Ruhekontakt zum Relaisanschluß geführt

So, mal schauen, welchen Automat ich kaufe....

Danke für die zahlreichen Tips und Anregungen


_________________
Es ist unmöglich, etwas idiotensicher zu machen, weil Idioten so genial sind ....

BID = 882720

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435

gelöscht : Das ist eine L getastet 3 Leiterschaltung
1 Leiter N
2 Leiter Tasterleitung geht zum L
3 Leiter ist die Lampenleitung an dieser hängt der andere Pol des Tasters
Wenn du den Taster drückst fließt der Strom vom L über die Lampen zum N und über den Anschluß 1 und den Öffner zum Tastereingang des Eltakos!
Öffnet der Kontakt wird die Verbindung zum Tastereingang getrennt und der Lampenkreis über 1 und 3 geschlossen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2013 16:06 ]

BID = 882728

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17435

Der TLZ 12-9E-230V ist ohne Änderung möglich und kann auch im Nulldurchgang und ESL schalten. Allerdings kann es dir passieren das im ungünstigstem Fall doch die Tasterkontakte verschweißen, dann hast du ein Blinklicht!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 882730

ego

Inventar



Beiträge: 3091
Wohnort: Köln

Nulldurchgang schalten ist doch völlig irrelevant, der Einschaltstrom läuft eh über die Taster. Verschweißt ein Taster, besteht kein Blink, sondern Dauerlicht.


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185292467   Heute : 14814    Gestern : 13943    Online : 550        27.8.2025    19:38
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb