1 - Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch -- Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch




Ersatzteile bestellen
  Ich lasse gerade eine Zisterne im Garten installieren und bin zur Zeit am überlegen, was die beste Möglichkeit ist, diese mit Strom zu versorgen.

Die Zisterne ist nur für den Garten gedacht, benötigt daher nur Strom aus dem Haus, Wasser muss nicht ins Haus gelegt werden.

Die Idee, ein Erdkabel unterirdisch ins Haus zu führen habe ich mittlerweile verworfen, da mir eine Bessere Idee gekommen ist:

- Ich montiere einen Kleinverteiler (Spelsberg Aki 05) witterungsgeschützt unter einer Holzterasse an der Außenwand.
- Hinter dem Verteiler bore ich ein Loch durch die Betonwand, führe ein Leerrohr durch und zementiere dieses ein (die Isolation auf dem Beton schneide ich etwas größer aus und dichte diese mit Bitumenspachtelmasse) ab.
- Das Leerrohr führe ich ebenfalls in den Kleinverteiler ein und kann nun vom Haus aus die Anschlussleitungen durchstecken.
- Im Hausinneren setze ich einen Unterverteiler mit Hauptschalter, FI und Vorsicherung (notwendig?).
- Die Sicherung für die Zisterne würde ich dann im Verteiler außen anbringen.

Nun kann ich nach "belieben" Leitungen an den Verteiler anklemmen und nach unten hin ins Erdreich führen, muss also später nicht noch eine weitere Durchführung machen, wenn ich zum Beispiel noch eine...
2 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...








3 - Beratung Gewünscht: Zusetzliche Steckdosen, ggf neuer Sicherungskasten -- Beratung Gewünscht: Zusetzliche Steckdosen, ggf neuer Sicherungskasten
Hallo,

ohne den Grundriss zu kennen, ist es etwas schwierig ... aber ich tüftle gern und optimales Ergebnis bei minimalem pekuniärem Einsatz ist eines meiner Ziele. Daher mein Gedanke:
   Inhalte ausgeblendet durch sam2  
   Forenregeln
  
Was Du selbst machen darfst? Die Leitung verlegen, Löcher bohren, Steckdosen und Kabelkanäle anbringen, ja sogar die Steckdosen anschließen. Der Elektriker muss sich das Ganze am Ende noch ansehen.

Anmerkung von sam2:
All das gilt, sofern es VORHER mit dem Eli abgesprochen war. Wobei man auf das Anklemmen verzichten sollte, das macht der Eli schneller selbnst, als er vorhandene Verklemmung prüft.
Auch muß die Ausführung (z.B. Auswahl von Leiterquerschnitten und Schutzorganen vor der Ausführung abgesprochen werden.
Außerdem verlangt der Eli meist den Materialbezug über ihn. Also (aus Haftungsgründen) kein Baumarktmüll oder Altmaterial. Vielleicht mit Ausnahme der Leitungen, sofern schon vorhanden.

Was Du KEINESFALLS selbst machen darfst, ist das Anschließen der Ein...
4 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern
Nabend,

dann mal auf ein neues.....der neue Thread war wohl einigen ein Dorn im Auge.


Ich möchte ja meine bestehende Installation um einen UV erweitern.

Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Platz den ich eigentlich geplant habe, zulässig ist.

Und zwar wollte ich den Unterverteiler im Heizungskeller anbringen.
In diesem Raum ist auch der HAK, der Gasanschluss, sowie die Hauptwasserleitung samt Zähler und Zapfstelle.
Die Feuerung hat eine Leistung von 17KW.

Die Wand an den ich den UV (aufputz) hängen wollte ist eine 10cm gemauerte Wand, dahinter der Abgang zum Keller.
Unter diesem Platz verläuft die Hauptwasserleitung.

Ich hätte noch eine andere Wand zur Verfügung, allerdings ist darunter dann eine Zapfstelle und an der Decke verläuft dort auch eine Wasserleitung.

Ich konnte bisher nur die Installationshöhe von min. 0,80 und max 1,80m für Unterverteiler finden, aber keine Angaben zu Abständen von Wasserführenden Leitungen oder sonstigem.

Aber es gibt ja auch Hausanschlussregister wo in einem Rahmen Wasser-, Gas-Anschluss sowie der Zählerschrank montiert sind.
Mache ich mir da vielleicht zu viele Gedanken oder muss ich dann einen UV >IP30 wählen?

Die Heizung mit 17KW sollte...
5 - Neuen Unterverteiler richtig platzieren -- Neuen Unterverteiler richtig platzieren
Hallo und Guten Morgen,

ich möchte meine bestehende Installation um einen UV erweitern.
(siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html)


Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Platz den ich eigentlich geplant habe, zulässig ist.

Und zwar wollte ich den Unterverteiler im Heizungskeller anbringen.
In diesem Raum ist auch der HAK, der Gasanschluss, sowie die Hauptwasserleitung samt Zähler und Zapfstelle.
Die Feuerung hat eine Leistung von 17KW.

Die Wand an den ich den UV (aufputz) hängen wollte ist eine 10cm gemauerte Wand, dahinter der Abgang zum Keller.
Unter diesem Platz verläuft die Hauptwasserleitung.

Ich hätte noch eine andere Wand zur Verfügung, allerdings ist darunter dann eine Zapfstelle und an der Decke verläuft dort auch eine Wasserleitung.

Ich konnte bisher nur die Installationshöhe von min. 0,80 und max 1,80m für Unterverteiler finden, aber keine Angaben zu Abständen von Wasserführenden Leitungen oder sonstigem.

Aber es gibt ja auch Hausanschlussregister wo in einem Rahmen Wasser-, Gas-Anschluss...
6 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?
@sam2
Die 2 gelb/grünen 10mm² PEN Adern sind beide auf der selben blauen Reihenklemme angeschlossen, da bis zum Verteiler ein TN-C-System vorliegt, ab der Trennung im Unterverteiler wird es vom Verteiler ausgehend ein TN-C-S-System. Die Begründung die mir der Elektriker zur zweiten inaktiven aber trotzdem angeklemmten PEN-Leiter gab, ist zum zusätzlichen Schutz.


Der "Schrott" war schon so beim Einzug, bloss damals sah es noch schlimmer aus. Mittlerweile wurden ja ein paar Sachen am Verteiler geändert, das Ding muss nicht perfekt wie aus dem Lehrbuch sein, hauptsache es ist funktionell und sicher.

Die Erweiterung(die 2 FI's) passen "jetzt" schon, weil ich die Plastik-Abdeckung etwas mit Flex, Säge und Feilen bearbeitet habe, jetzt passt da pro Reihe mindestens ein Automat mehr rein.

Die Dämmwolle wird noch entfernt und dann kommt wie vorher ein Stück Styropor über dem Verteiler damit nicht die ganze "Suppe" im Verteiler landet beim wieder "zuspachteln "und dann alles schön mit Rotband auffüllen und mit Spachtel später glätten.

Ja, die langen Leitungsmäntel wollte ich auch noch kürzen, aber die Adern selbst will ich nicht alle kürzen, höchstens ein paar die wirklich zu lang sind und den Rest der A...
7 - Überspannungs-/Blitzschutz in Hausinstallation -- Überspannungs-/Blitzschutz in Hausinstallation
Hallo!
Da der Punkt zum Überspannungs-/Blitzschutz und der Erdung insgesamt in meinem Fred https://forum.electronicwerkstatt.d.....64684 offengeblieben ist, fasse ich hier nochmal zusammen worum es mir geht:
Der Hausanschluß ist 4adrig, im HAK 63A abgesichert, vom Erdnagel (Tiefenerder:) in der Kellerwand ->PAS ist ein NYY 16mm² auf den 4. Leiter geklemmt.
1) was für ein Netz ist das dann? TN-C?

Das Ganze geht in den Hauptverteiler (5reihig, 2 Zählerplätze, frei ist noch der verplombte Platz unter dem freien Zählerplatz und der unverplombte über dem belegten Zählerplatz).
2) Wo und welchen Blitz- und Überspannungsschutz baut man am Besten bzw. am Kostengünstigsten ein? Ist ein Kombi-Grob-und-Mittelschutz OK, der oberhalb des Zählers gesetzt werden könnte?
- ich hab nicht wirklich geschafft, anhand der TAB zu prüfen ob sie da rein dürfen. Weiß das jemand aus dem Forum (für EnBW, Stuttgart)?

3) Muß der Blitzschutz dann separat an die PAS angeschlossen werden? Wenn ja, welcher Querschnitt, und kann man parallel zur anderen Erdung...
8 - Oberputz Kabelkanäle -- Oberputz Kabelkanäle
Hallo!

Ich habe einen Unterverteiler im Abstellraum. Dort werden Leitungen Aufputz zu den entsprechenden FX Rohren geführt (bzw NYM Leitungen zur Eintrittsstelle im Putz.) Diese Leitungen werde ich in Kabelkanälen führen.

Einige Fragen:

(1) Man darf ja in einem Kabelkanal verschiedene Stromkreise in NYM Leitungen führen. Gilt das auch für Einzeladern? Oder brauche ich da einen Kanal für jeden Stromkreis? In letzterem Fall: Kann ich das umgehen, indem ich die Einzeladern zusammenfasse/markiere/ummantle?

(2) Ich habe teilweise bereits Kabelkanäle angebracht, habe aber vor allem mit den ersten 10cm oder so nach dem Austritt des Schlauchs/des Rohrs Probleme: Die NYM Leitungen sind sehr steif, die Austrittöffnungen nicht präzise nebeneinander. Ich würde daher gerne erst nach zB 10cm mit dem Kanal beginnen, und den Anfang nur nachträglich "verkleiden", d.h. eine Plastikabdeckung darüber anbringen (zB den Deckel eines größeren Kanals). Dann wären aber diese 10cm nicht vollständig Plastik-umhüllt. Ich nehme an, das ist seit ein paar Jahren nicht mehr legal (genauso wie die boden-losen Dosen), stellt aber nicht wirklich ein Sicherheitsproblem dar?

(3) Darf man NYM Leitungen über kurze Strecken aufputz ohne Kanal führen (mit Kabelsch...
9 - Probleme mit Strom in Mitwohnung. -- Probleme mit Strom in Mitwohnung.
Danke. Also wie ich vermutet hatte...

Vom Prinzip her wäre die Anlage gar nicht mal so schlecht gewesen (für ne aufgebohrte Errungenschaft des real existierenden Sozialismus... ).
Nur muß der Installateur besoffen gewesen sein (allein mit Zwickauer Sterbehilfe dürfte das gar nicht möglich sein )!

Aaaaber dieser Unterverteiler macht mir inzwischen einige Sorgen mehr:
Vor allem könnte es sein, daß man dem Herd dreimal denselben Außenleiter spendiert hat!
Das wäre dann sehr gefährlich (vor allem in Bezug auf Brand).
Bitte daher noch ein paar Bilder des geöffneten Unterverteiler jeweils etwas schräg von unten gesehen!

Und für Euer Grundproblem sehe ich einen einfache Behelfslösung:
Die starken Verbraucher in der Küche (vor allem Mikrowelle und Wasserkocher, aber auch Toaster etc.) müssen schlicht weg vom allgemeinen Steckdosenstromkreis (also NICHT mehr an den Steckdosen Kü links anschließen); stattdessen ran an den separaten Stromkreis Küchensteckdosen (rechts). Dazu z.B. ne hochwertige Verlängerungsleitung (3x1,5mm²!) mit

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anbringen Unterverteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anbringen Unterverteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473018   Heute : 4946    Gestern : 5744    Online : 858        2.8.2026    22:59
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.017697095871