Gefunden für adriges kabel herd - Zum Elektronik Forum





1 - Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen -- Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

zu meinem speziellen Problem hab ich irgendwie keine Beiträge gefunden, oder ich hab die falschen Begriffe gesucht.

Ausgangslage:
Eine Wohnung, die nur einphasig am Hausanschluss anliegt. Grundabsicherung 63A im Keller (lt. Aussage des Installateurs hält die Leitung auch 63A aus), UV dann in der Wohnung. FI vorhanden, soweit erst mal alles gut. Das Haus gehört mir, die UV in der Wohnung wurde vor kurzem von einem Fachbetrieb neu ausgeführt. Leider haben wir damals nicht an die horrenden Anschlußwerte eines Induktionsherdes gedacht.
Von der UV zum Herd geht ein 5-adriges Kabel wo aktuell nur L1 und N (sowie PE) beschaltet sind, Absicherung 20A.


die Aufgabe:
Töchterchen hat sich ein Induktionskochfeld (Miele KM 6328-1) geleistet mit stolzen 7,3 kW Anschlussleistung. Also geht das nicht mit 20A ...

die Idee:
Lt. Herdanschlußplan kann das Teil auch 2-Phasig betrieben werden. Meine Idee ist nun, L2 und L3 des Kabels als weiteren L1 und N quasi zu missbrauchen und über eine weitere 20A-Sicherung zu Verfügung zu stellen. Selbstverständlich werden die Kabelenden beidseitig entsprechend farblich "umcodiert" und beschriftet, daran soll es nicht liegen.
Was mich mehr interessiert, da dann die Spitzen der...
2 - Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom. -- Neuer Herd in Mietwohnung? Umbau auf Drehstrom.
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und hoffe, das Ihr mir weiterhelfen könnt. In einer neu vermieteten Wohnung gibt es nur Steckdosen und ein einphasiger Herdanschluss (2,5 mm² ohne N aber mit PE und 1 Herdsicherung B25 A). Bevor ich mir Angebote der naheliegenden Elektriker einhole, wollte ich wissen wer den Herdanschluss machen muss ich oder der Vermieter?
Meine eigentliche Frage ist nun: was würde ein Umbau auf Drehstrom kosten? Allein der Drehstromzähler würde uns ja schon knapp 100 Euro kosten:)
Also wir haben ein Induktionsherd, Gesamt-Anschlusswert: 11.6 kW 230 V und 3x16 A Absicherung. Bei uns in der Wohnung kommt ein 4 adriges Kabel (3 Phasen + PEN-Leiter) aus dem Keller im Sicherungskasten im Flur an. Ein 4-poliger FI (63A) ist bereits vorhanden und wird einphasig betrieben. Das Kabel vom Herd bis zur Sicherung beträgt ca. 3m. Einen Drehstromzähler sollte schon vorhanden sein. Mit welchen Kosten muss man da in etwa rechnen?
Danke im Voraus für alle Ihre Tipps!
Grüße
Margarete
...








3 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
O.T.:
Was hat das mit "Laien" zu tun?

Es ist von Profis genauso "Laienhaft" zu einem Herd o. sonst Ähnlichem, ein "buntes" 4-Adriges Kabel zu verlegen wenn man bereits damals wahrscheinlich zum selben Preis normalerweise jederzeit, ein 5-Adriges verlegen hätte können o. sollen.

"Bunte" optisch markante Kabel hat man sicher nicht für "Laien" erfunden denn die haben daran normal gar nichts zu suchen, sondern eher für "Elis" welche 2 x sw nicht unterscheiden können welcher der 1. oder 2. ist, dafür wurde dann einer davon zum "Grauen" ausgetauscht.

Oder mit dem Hintergedanken dass sich dann der "Laie" wieder leichter auskennt?

Deckel drauf, duck u. weg! ...
4 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden.

Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen.

Ich habe mir die Installation so vorgestellt:

1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd

2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte)

3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden.

4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss

5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss

zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden.

6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque...
5 - Anschluss -- Herd Bosch Elektroherdset
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Elektroherdset
S - Nummer : SN2345761
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 2
Typenschild Zeile 3 : 3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

ich war neulich bei einem Kollegen von mir, da er ein Problem mit dem Herdanschluss hatte. Ich komm da an, ging davon aus, dass es sich um einen üblichen 3 - Phasen Drehstromanschluss handelt. Ich hab erst mal mein Arsenal an Messgeräten ausgepackt, dann die Überraschung !

--> An der Herdanschlussdose kommt ein 5-adriges Kabel an: 3xPhase + N + PE aber es liegt nur Spannung an 2 Phasen an. Das beste ist noch, dass zwischen den beiden vorhandenen Phasen keine Potentialunterschied vorhanden ist (erwartet ca. 400 V).

Ich bin dann an den Sicherungskasten gerannt und hab geschaut was Sache ist. Jetzt sieht das folgendermaßen aus.

Aus dem Keller kommt ein 4-adriges Kabel (2x Phase + N + PE), eine Phase geht auf eine 25 A-Sicherung. Nach der Sicherung wird aufgeteilt in 2 "Phasen" diese gehen dann in die Küche zum Herd
6 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz
Hallo, ich muss wieder mal das Thema PEN ansprechen.Da ich mich jetzt
einigermassen schlau gemacht habe, meine Frage:
Folgender Sachverhalt:Wir wohnen in einem Altbau mit einer Elektro-
installation aus den 1970er Jahren.Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz-
Zuleitung ( 4-adrig ).Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter,
der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung
führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der
Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische
Nullung.Der PE ist aber im Hausanschlusskasten mit dem Fundamenterder
verbunden.Falls ich richtig liege, könnte man doch aus dem TN-C-Netz
ein TN-C-S-Netz machen.Leider haben die Leute in den 1970ern die
alten Anschlusskabel für die Steckdosen ( 2-adrig )nicht ausgetauscht.
Jetzt kommts, vor einem Jahr wurde die Ölheizung erneuert.Dabei wurde auch von einem Elektriker die Schukosteckdose neu gesetzt.Vor die Steckdose hat er einen FI verbaut, obwohl meines Wissens ein FI bei
PEN nicht funktioniert.Der Elektriker sagte noch, wenn ich Rasen mähe,
soll ich an diese Steckdose.Den Anschluss habe ich noch mal bildlich dargestellt( als Anlage ).FI/LS-Schalter DPN N Vigi
Die Ausführung:die zwei Kabel,PEN und L...
7 - Induktionsherd zeigt F47 -- Induktionsherd IKEA Nutid (Whirlpool) HAH-6000AB/PLEI8
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Induktionsherd zeigt F47
Hersteller : IKEA Nutid (Whirlpool)
Gerätetyp : HAH-6000AB/PLEI8
S - Nummer : 857937401004
FD - Nummer : 141040027375
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem:

Mein Induktions-Kochfeld IKEA NUtid lief 4 Wochen problemlos. Angeschlossen ist es über ein 5-adriges Kabel (Ich hab Drehstrom im Haus).

Gestern wurde nach Wartungsarbeiten die Abdeckung wieder auf de E-UV geschraubt. Womöglich wurde dabei unbemerkt ein Kabel eingeklemmt oder es ist sonst irgendetwas passiert, was ich mir nicht erklären kann, da die restliche Elektrik im Haus einwandfrei funktioniert.

Beim Wiedereinschalten der Herd-Sicherung vernahm meine Tochter ein "Knistern". Seitdem zeigen zwei Kochzonen F47 ("Kundendienst rufen") Die anderen beiden funktionieren problemlos.

Ich habe sämtliche Kabel/Sicherungsautomaten/Klemmen geprüft und konnte keinen Fehler feststellen. Auf allen drei Phasen liegt Spannung an; der Nullleiter am Kochfeld ist - wie in der Anschlussskizze dargestellt - gebrückt. Geerdet ist das Ding auch.
8 - Tot nach Kurzschluss -- Induktionsherd Ikea/Whirlpool HAH-6000AB/PLEI8
Hallo zusammen,

auch ich muss diesen Thread reaktivieren und hab folgendes Problem:

Mein Induktions-Kochfeld IKEA NUtid lief 4 Wochen problemlos. Angeschlossen ist es über ein 5-adriges Kabel (Ich hab Drehstrom im Haus).

Gestern wurde nach Wartungsarbeiten die Abdeckung wieder auf de E-UV geschraubt. Womöglich wurde dabei unbemerkt ein Kabel eingeklemmt oder es ist sonst irgendetwas passiert, was ich mir nicht erklären kann, da die restliche Elektrik im Haus einwandfrei funktioniert.

Beim Wiedereinschalten der Herd-Sicherung vernahm meine Tochter ein "Knistern". Seitdem zeigen zwei Kochzonen F47 ("Kundendienst rufen") Die anderen beiden funktionieren problemlos.

Ich habe sämtliche Kabel/Sicherungsautomaten/Klemmen geprüft und konnte keinen Fehler feststellen. Auf allen drei Phasen liegt Spannung an; der Nullleiter am Kochfeld ist - wie in der Anschlussskizze dargestellt - gebrückt.

Hat jemand eine Idee oder gibt es im Kochfeld kleine Sicherungen, die durchbrennen können oder lässt das "Knistern" auf einen größeren Defekt schließen?

Über Anregungen würde ich mich freuen.
...
9 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte

Hallo Trumbaschl,
Hallo sam2,

Falls die Tabelle nicht genügt, gib mir bitte den Tabellenkopf vor, damit ich alle notwendigen Daten erfassen kann. Ein Leistungsmessgerät
"Energie Monitor 3000" von Voltkraft habe ich auch da, falls einzelne Leistungen genauer erfasst werden müssten.

Hier noch die Belegung der UV1.
Zurzeit wird von hier noch der E-Herd versorgt. Das dazu verwendete Kabel soll im Rahmen der Aktion dann entfallen, da es ein altes 4-Adriges Alukabel ist.

Danach liegt hier nichts spektakuläres mehr darauf. Maximal ein Bügeleisen, ein TV, eine Ablufthaube und ein Mixer.
Wohnzimmer und Küche sind ein Raum.
Oben hängen dann noch das Kinderzimmer, das Schlafzimmer und der Dachboden mit Licht und Steckdosen daran. Alles nur kleinere Leistungen.
Früher, vor dem Erdkabel war das mal der einzige Zählerkasten. Daher die 5x10mm² Leitung. Der Strom kam damals vom Dachboden.

------------------------------------------------------------------
"Prinzipiell ja, allerdings darfst du wenn der Überlastschutz des FIs durch eine Vorsicherung mit z.B. 35A sichergestellt ist beliebig viele Leitungsschutzschalter hinter diesen FI schalten und darauf bauen, daß im Haushalt eh nie jeder Stromkreis gleichzeitig v...
10 - Herdanschluss im Altbau mit 1-Phasen Wechselstrom -- Herdanschluss im Altbau mit 1-Phasen Wechselstrom
Hallo! Eins vorweg: Ich bin absoluter Elektro-Laie, ich habe nur ein bisschen Halbwissen aus verschiedenen Internetforen und meinen (Bau-)Ingenieursverstand

Ich möchte in meiner Altbauwohnung einen neuen Herd anschließen (lassen). In der Wand ist ein 5-adriges Kabel 2,5 mm2 (3 Leiter, 1x N, 1x Schutzkontakt) verlegt, allerdings haben wir keinen Drehstrom in der Wohnung, deshalb ist wohl auch das Zuleitungskabel des alten Herds auch nur an 1xL, 1xN und 1xPE angeschlossen. 2 Adern der Leitung in der Wand sind also ungenutzt. Das ganze ist mit einer 20A Sicherung abgesichert.
Mir ist klar, dass bei der vorhandenen Anschlussart nicht alle Herdplatten und der Backofen gleichzeitig genutzt werden können.

Nun hatte ich einen Elektrofachbetrieb da, der sich das ganze mal anschauen sollte, und von dem kam nun der Vorschlag, doch einfach die beiden ungenutzten Adern getrennt mit je 16 Ampere abzusichern und den Herd an diese 3 (gleichen) Phasen anzuschließen. Dann könne man den Herd auch auf Vollast fahren.
Ich habe meine Bedenken geäußert, wie das denn mit dem Neutralleiter wäre, weil der ja dann immer noch nur 2,5 mm2 hat, und dann ja 48 Ampere durch den N gehen. Wäre das dann nicht das schwächste Glied in der Kette...
11 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?

Zitat :
Rosella hat am  5 Aug 2007 10:39 geschrieben :
Hallo Fentanyl.
Du bringst mich wieder etwas ins grübeln.
Der Drehstrom steht. Des weiteren 5 x 2,5 verlegen, bis Decke Küche. Dann Verteilerdose unter die Decke, und von dort aus weiter Kabel an die benötigten Stellen. Ist dies so richtig? Würde dos loch durch die Wand oberhalb der Holzdecke vereinfachen, weil ich nur eine Leitung durchlegen muß.
Wenn es keinen immensen Aufwand darstellt, das Loch zu weiten, würde ich das machen. Ist es dir zu aufwändig, kannst du natürlich auch in der Küche aufteilen! Es gibt zwar einige Nachteile (Oberwellen, leicht(!) erhöhte Fehleranfälligkeit), die allerdings bei dir eher keine Rolle spielen: Oberwellen gibt es bei dir in deiner Küche kaum und wenn die Leitung richtig verarbeitet wird, ist nicht mit Fehlern zu rechnen!


12 - E-Herd anschliessen -- E-Herd anschliessen
Hallo sam2,

danke für deine Antwort.

Ich hab noch mal nach geschaut, Drehstrom ist vorhanden.

Habe ein 5-adriges Kabel(2,5mm²) gezogen welches zum E-Herd führt. Ich hab ein dreierblock 16A C Sicherungen, jede Sicherung ist an eine Phase(L1-L3) angeschlossen. Soweit dürfte es es doch keine Probleme geben!?


MfG

Aydo



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 20 Mär 2005 11:56 ]...
13 - Stromleitung für Herdanschluss... -- Stromleitung für Herdanschluss...
Servus zusammen,

Ich habe ein mehr oder weniger mittelprächtiges Problem was eigentlich auch kein Problem ist sondern nur eine Wissenslücke
Aus der Wand kommt ein 5 Adriges Kabel. 1x Masse, 1x Braun, 1x Blau, 2x Schwarz.
An dem jetzigen Herd (Gasherdkombination + Heizungsregelung von Wamsler) sind nur die beiden schwarzen Kabel angeschlossen und Masse. Braun und Blau hängen in der Luft.
Jetzt meine Intressenfrage.

Was sind die 2 Schwarzen Kabel?

Da der Ofen eh nur 230 V braucht und es sich nicht um Hochvoltleitungen handeln kann gehe ich mal von aus das diese beiden auch nur 230V haben. Wäre es nicht egal gewesen, wenn da auch das blaue und das braune Kabel angeschlossen wären?

Ich frage eigentlich nur, weil ich noch ne Waschmaschine habe, deren Stromanschluss ich z.Z. über eine Verlängerrung bewerkstelligen muss, da ich kein weiteren Stromanschluss habe und den dann vom Herd der beiden in der Luft übrigen Kabel verwenden würde. Ohje, wie kompliziert. Auch egal. Was sind die beiden schwarzen kabel? Wieviel Volt fließt da durch und wäre es egal ob die beiden schwarzen Kabel dort hängen oder braun und blau?

MfG. Terra...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adriges Kabel Herd eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adriges Kabel Herd


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192435002   Heute : 2980    Gestern : 3841    Online : 367        26.7.2026    16:05
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0193960666656