1 - Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? -- Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
anjoho hat am  3 Mär 2018 16:34 geschrieben :
Es spricht nichts dagegen, zu einer 3 adrigen Leitung (230V) eine 5 adrige Leitung (380V) in's Installationsrohr einzuziehen.

Du solltest nur 2 Dinge beachten:

- Leitungen mit 230 bzw 380 V sollten nicht zusammen
mit Schwachstromleitungen verlegt werden
- nicht benötigte Adern bei 230 bzw 380 V immer mit
einer Wago-Klemme beidseitig isolieren,
da dort durch Induktion eine Spannug anliegen kann

Ob du in den Unterputz Verteilerdosen das Kabel unterbrichst
und wieder mit Wago-Klemmen verbindest
oder komplett verbunden lässt ist dir überlassen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am  3 Mär 2018 16:36 ]


Viel Tüneff dabei :
sind schonmal 400V , Induktion ? Naja - Eher isolieren damit Adern keinen Kontakt bekommen . Und in einer Abzweigdose unterbrechen wir eine durchführende Leitung schon mal nicht , da sonst u.U. verschi...
2 - "Kreuz- und Gewitterschaltung" -- "Kreuz- und Gewitterschaltung"

Zitat :
Kermit24 hat am  4 Sep 2013 09:34 geschrieben :

Hier wurde garantiert mal eine uralte Altverteilung erneuert, weil sie zu klein war oder Gehäuse beschädigt oder ähnliches.
Da nun in der größeren Neuverteilung einige Abgänge zu kurz sind, ist es auch üblich diese mit Wago-Klemmen zu verlängern. Ok, an einer Wago-Klemme schaut an der blauen Ader noch etwas Kupfer heraus. Etwas lang abgesetzt oder nicht weit genug reingeschoben. Kleinigkeit

Wago Klemmen sind lose Klemmstellen und wenn Adern zu Kurz sind dafür gibt es Pressverbinder!
Das Adern sauber abisoliert werden und auch Bis Anschlag in die Wagoklemme reingeschoben werden dürfte sich auch bis zu Dir rumgesprochen haben.

Zitat :








3 - Defekte Stromleitung orten/reparieren -- Defekte Stromleitung orten/reparieren
Hallo Zusammen,

vielen Dank für eure Antworten. Am Wochenende haben wir es endlich geschafft das Dosenwirwarr zu entschlüsseln.

Vom Etagensicherungskasten haben wir die Leitung bis zu einer verborgenen Abzweigdose verfolgt, dort wird das Kabel direkt vom Sicherungsautomat das erste Mal abgezweigt und zwar insg. 6 Drähte.

Wie auf den Fotos zu erkennen ist dort richtig was passiert...

Leider ist es über Nacht passiert aber eine Steckdose wurde vom Rohrbruch nass, diese wurde mittlerweile getrocknet und gegen eine Neue ersetzt. Vermutlich ist deshalb im Verteilerkasten die Klemme geschmort.

Seltsam jedoch dass die Kabelkontakte teilweise bis zu 3cm lang waren.

Für die Reperatur würde ich Wago-Klemmen vorschlagen, die können bis zu 8 Kabel abzweigen.

Was meint ihr? ...
4 - Herdkabel angebohrt - Reparatur mit Dose und Lüsterklemmen i.O.? -- Herdkabel angebohrt - Reparatur mit Dose und Lüsterklemmen i.O.?
ähem leider handelt es sich auch noch um meine Eigentumswohnung, die jetzt vermietet wird.... Mein Bekannter - der Elektroinstallateur - war da um die komplette Wohnung durchzumessen und Steckdosen zu montieren - vor endgültiger Abnahme durch Elektrofachbetrieb mit Prüfprotokoll!!

so in einem anderen (alten) Beitrag von Sam2 habe ich folgende Fehlerbehebung gefunden:

********************************************************************
Setze stattdessen genau mittig auf die Schadenstelle eine normal tiefe rund 70er UP-Abzweigdose oder 70x70er UP-Abzweigkasten.

Dann nimm 10 Steckklemmen ("WAGO" oder vergleichbares Fabrikat, mind. 2x2,5mm²) und 5 Brücken (Reststücke 2,5mm², ca. 10cm lang, in den passenden Farben).

Die Enden der durchtrennten Leitung genau in der zu den verwendeten Klemme passenden Länge (steht auf den Klemmen) abisolieren und mittels der jeweilige Brücke und zwei Steckklemmen verbinden.
***********************************************************************

Die Dose haben wir ja jetzt, jetzt soll er nochmal kommen und das dann so machen, weil ist ja sicher auch viel günstiger, als wenn das der Elektrofachbetrieb mitmacht (der dann aber alles nochmal messen würde!)

Foto kommt jetzt erst morgen, ...
5 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung
Ich denke dann werde ich die Sparwechselschaltung realisieren, das ist in meinem Fall (und wohl auch in vielen anderen Treppenhausbeleuchtungen) das sinnvollste.

Ist zumindest der Schaltplan auf der verlinkten Seite korrekt?

Nochmal zu den "unbenutzten" Leitern welche zum Schalter führen: Ist es korrekt diese in der Abzweigdose anzuklemmen und dann einfach hinter dem Schalter mit einer Wago Klemme gesichert zu verlegen?

Gruß, Marc ...
6 - Ein Paar Fragen! -- Ein Paar Fragen!
Moin,

- Steckdose scheint halbwegs ok geraten zu sein (Nach möglichkeit den Schutzleiter so lang belassen, dass er als letztes abreißt, sollte mal der Einsatz herausgerissen weren)

- Leuchte ebenfalls. Waren da vielleicht noch Silikonschläuche mitgliefert, die über L und N geschoben gehöen? Von wegen Lampenabwärme und Temperaturfestigkeit der Aderisolation. da ist so ein Silikon-schlauch deutlich überlegen.

- Die Klemmen sind Murks. Das sind Lüsterklemmen zum Anschluss von Leuchten. Wenn du sie beidseitig belegst, fließt der Strom über das metall des Klemmenkörpers. Sie sind aber nur auf wenige Ampere ausgelegt. Bei deeiner eigenen Lampe wird nix passieren, mit 'nem Staubsauger in der Steckdose kann das aber schon mehr sein, als auf was sie ausgelegt sind.
Was du brauchst sind Dosen-Lüsterklemmen, kurz DoLü's. Das sind die mit jeweils einer Schraube. In denen liegt dann das Kupfer direkt aneinander. Zeitgemäßer ist's aber, Steckklemmen zu verwenden, gemeinhin dem führenden Hersteller nach als WAGOs bekannt. Vorzugsweise die transparanten Ausführungen nutzen, da sieht man, ob der Leiter weit genug drinne steckt.

- Deine Zuleitung aus NYM ist ebenfalls Murks. Da gehört eine flexible Leitung dran, keine starres NYM. Beispielsweise H05VV (PVC...
7 - Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ?? -- Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ??
...
als erstes noch mal vielen Dank an alle für eure Ratschläge.....

und noch was: ich habe Elektriker gelernt, bin mir also vollkommen bewusst, wie die Schaltungen etc. funktionieren.

mir fehlt halt die Erfahrung, wenns ums spezielle Sachen geht, z.B. die Gummileitung. Es ist übrigens eine H07RN-F verwendet worden. Also, drin lassen oder nicht ??

und in dem Zusammenhang noch eine Frage: vielleicht kann ich eine Zuleitung einer Steckdose nehmen, die in der Decke fest eingebaut ist ( ist mit NYM-J angeschlossen ). Würde dann einfach die Zuleitung an der Steckdose abklemmen und den L in der Abzweigdose auf den Wechselschalter legen. Die anderen Steckdosen und der zweite Wechselschalter würde ich dann abklemmen. Nun meine Frage: wie verlängere ich am besten die Zuleitung ?? Habe nämlich als Deckenbeleuchtung 4 Halogenspots a 230V / 35W. Die Spots mit NYM anschliessen ist wohl nicht so dolle, da würde ich mir Sorgen wegen den Temperaturen machen.

Also am besten temperaturbeständige Leitung nehmen, aber ich kenne nur feindrähtige, hitzebeständi...
8 - Art der Adernverbindung in Telefondose -- Art der Adernverbindung in Telefondose
Zwischenstandsmeldung: 1. TAE mit PPA schwierig zu bekommen

Danke für die Tipps! Habe Klemmen besorgt, WAGO 4-fach, 0,6-0,8. die sind schön klein und passen auf jeden Fall auch in die Dose. Kabel habe ich auch, "J-2Y(St)Y 2x2x0,6 ST III BD", habe schon nachgelesen, dass die Ader "rot mit null Ringen" zu Klemme a(1) und die Ader "rot mit Einzelringen" zu Klemme b(2) gehört. (Die Adern sind allerdings nicht paarweise verdrillt, sondern alle vier gemeinsam, und auch nur schwach: ca. 6-8cm für eine "Umdrehung".)

Allerdings gibt es hier bei uns KEINE 1. TAE (mit PPA) bei den T-Punkten (ich war bei zweien). Die gibt es nach beider Auskunft nur über den Service-Techniker. Imerhin bekam ich eine 0800er-Nummer, wo man eine kostenlose TAE-Erneuerung beantragen können soll. Doch so einfach wa's dann doch nicht: Da wir unseren Anschluss bei Arcor haben, hat die Telekom für uns keine Kundennr. im System, weshalb die Telekom nicht unser direkter Ansprechpartner ist, auch wenn die 1. TAE als "Monopoldose" der Telekom gehört. So wurde es mir erklärt. (Gemeldet hatte ich den abgeplatzten Deckel unserer TAE, wodurch nun fürs Kind gefährliche Spannung freiliegt.)

Ich habe mich also an Arcor zu wenden, auch wenn die sich da...
9 - Mit der Flex das Herdanschlußkabel durchgetrennt. Was nun?!? -- Mit der Flex das Herdanschlußkabel durchgetrennt. Was nun?!?
Vergiß das mit den Preßverbindern! Ohne gutes Werkzeug und ausreichend Übung wird das nix Ordentliches...
Gibt nur Ärger auf die Dauer.


Setze stattdessen genau mittig auf die Schadenstelle eine normal tiefe rund 70er UP-Abzweigdose oder 70x70er UP-Abzweigkasten.

Dann nimm 10 Steckklemmen (WAGO oder vergleichbares Fabrikat, mind. 2x2,5mm²) und 5 Brücken (Reststücke 2,5mm², ca. 10cm lang, in den passenden Farben).

Die Enden der durchtrennten Leitung genau in der zu den verwendeten Klemme passenden Länge (steht auf den Klemmen) abisolieren und mittels der jeweilige Brücke und zwei Steckklemmen verbinden.

Anschluß durchmessen, insbesondere auf Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme!...
10 - Kontaktsicherheit? Was ist besser Wagoklemme oder Abzweigklemme ? -- Kontaktsicherheit? Was ist besser Wagoklemme oder Abzweigklemme ?
Hm, hab natürlich noch keine 30 Jahre alte Wago-Klemme gesehen
Aber in einer Abzweigdose hat mal ein Elektriker beides verbaut, also Wago und Dolü, k.A. wie alt das jetzt war, schätzungsweise so ~15 Jahre. Die Wago sah noch richtig frisch aus, die Dolü irgendwie nicht mehr so dolle. Hab die Wago aber nicht zerlegt um zu gucken wie sie innen ausgesehen hat....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abzweigdose Wago Klemme eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abzweigdose Wago Klemme


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192476096   Heute : 2926    Gestern : 5128    Online : 232        3.8.2026    12:40
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0420310497284