1 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent




Ersatzteile bestellen
  Hallo ihr beiden. Vielen Dank für´s Feedback Bin nun etwas schockiert über die Beurteilung des IST-Zustands.

@silencer300
Original-Kabel belassen kann ich sehr gut mit Leben, immerhin leben wir im selben Haus und unser Leben ist uns lieb.

NYM-Kabel fest verlegen würde bedeuten, ich müsste im Sockelbereich jeweils ein Leerrohr anbringen und die Leitung dort durchführen. Das wird schwierig, da die Küche dann demontiert werden müsste (diese ist über 30 Jahre alt). Vermutlich hat der vorherige Installateur genau aus dem Grund den aktuellen Zustand hergestellt?

Auf der (Zwischen-/Trennwand)Seite des Backofens befindet sich auch der Kühlschrank. Da scheint auch gebastelt worden zu sein. Allerdings "nur" mit einem Verlängerungskabel am Originalanschluss des Kühlschranks. Vermutlich gibt es in dem Bereich nur eine Steckdose.

Die WAGO-Klemmen hätte ich nur in Verbindung mit einer Abzweigdose verwendet (dienen aktuell zum Schutz der offenen Adern). Fallen nachher aber weg wegen unzulässiger fliegender Installation.

Die Leitungsschutzschalter sind doch auch für die Kochfelder. Kann ich doch nicht ausschalten. Ich nehme an, es handelt sich aktuell um eine Parallel-Schaltung.

@M...
2 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten
Hallo,

beziehe demnächst ein Haus aus den 50ern. Die elektrroinstallation ist katastrophal. Der Vermieter weis, das er Nachrüsten muss. Wesentliche Frage für mich ist, ob in diesem Zusammenhang ein Fi schater eingebaut werden muss.
Der Betstand:
Es gibt 2 Adrige alte Steckdosen
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiter brücke in Dose
Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit 3 Adrigen Anschluss der irgernwo
gebrücktist...

Der Hauptanschluss und Zähler wurde vor ca. 10 Jahren erneuert, da verlegung vom Dach auf Erdkabel.

So jetzt das wirklich fahrlässige:
Vom Zähler geht es 5 Adrig zu den Hauptsicherungen. Tipp mal 16qmm.
Diese sind 35A. Von dort aus geht es 5 Adrig, mit ca. 10qmm in einen andern Kellerraum in eine Abzweigdose. Das wurde eindeutig vor ca. 10Jahren gemacht.

In der Abzweigdose, ist der null Leiter nicht angeschlossen und der
Schutzleiter wird als Nulleiter weiter geführt. Es wird noch besser!
Ohne zusätzliche Sicherungen gehen von dort aus Leitungen zum Herd und zum kompletten Kellergeschoss mit 1,5qqm

Ein 10qqm Kabel geht außerdem ins OG zum alten Sicherungskasten mit
neuen Hauptsicherungen mit 35A und dann...








3 - Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind -- Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind
Hier wurde wohl noch an der Klassischen Nullung herumgespielt ...
Bei Altbestand mit Nullung setzte ich aber auch grundsätzlich B10 ein, man kann ja nie Wissen wieviele Verlängerungen etc. kommen.


Wenn du es dir zutraust kannst du uns ja mal ein Foto einstellen von :

- Einer offenen Steckdose im Altbestand
- Einer offenen Abzweigdose in den alten Räumen
- Ein Foto deiner Verteilung wenn du die Abdeckung abnimmst (4 Schrauben an den Ecken) --> Vorsicht Spannung !
- Deines Zählerschranks/Zählertafel (womöglich liegt noch nur Wechselstrom an)

(Rein aus Interesse um zu sehen was der "Pfuscher" verbrochen hat).

Etwas erschrecken tut mich auch die B20 Herdsicherung, falls hier noch die alte Leitung (vermute ich da nicht über Fi geführt) drinnen seien sollte unter anderem eine Brandgefahr.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  3 Dez 2014 14:27 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  3 Dez 2014 14:29 ]...
4 - Frage zu Bestandsschutz bei Uraltinstallation! -- Frage zu Bestandsschutz bei Uraltinstallation!
Jup ! Diese Weiße (nicht immer) Hochglanzleitung kenne ich ganz gut, letzt erst ein Stück Nym 2x1,5mm² (Sw-GR) aus einer Wand geholt, sah noch aus wie neu und wirklich Schneeweiß !!

Das Nym in Grau scheint es aber auch schon 1955 gegeben haben (Abgang Rechts).

Und am oberen und unteren Abgang sieht man wie das Nym in seiner Lebensdauer auf einem Dachboden die Farbe von Schneeweiß in Geld ändert

Ach, habe ich schon erwähnt das ich diese Klemmringe und die alten Schwarzen Hensel Abzweigdosen cool finde ?!

Das hier ist übrigens ein TT-Netz und über einen 30mA Fi und 10A Diazed abgesichert, direkt neben der Abzweigdose eine NZ-Tafel ab der es in ganz neuen Aderfarben weitergeht (Zwischenzähler).

Darauf ein AEG Zähler von 1957 vor 24 Jahren das letzte mal geeicht, Zählt aber laut Energiekostenmessgerät nocht sehr genau !

Hatte aber grade leider nur ein Bild von der Dose ...
5 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum
Naja ich sag mal so .. Er hat einfach Runtergesichert !
War zu erwarten das es zu Problemen kommen kann !

Zum Anlassverfahren des Motors hat er auch noch nichts gesagt ..
Manueller Stern/Dreieck Schalter und ungeduld ist doch ein Klassiker !
Oder Anlauf wegrationalisiert ..

Und zum Thema N und PE in Maschinen gebrückt :

War letztes Jahr wieder in einer Schreinereihalle Bj. 196x, Sauber als TNS ab UV, Natürlich noch Diazed und ohne Fi ..

Als ich anfing die Maschinen zu messen Staunte ich nicht schlecht ! An einigen ganz alten war Herstellerseitig alles was einen N braucht am Gehäuse verschraubt .. Trotz Perilex Stecker !

In den neueren Maschinen war das "aus Gewohnheit und ist ja eh alt" am Klemmbrett trotz 5 Adriger Leitung so angeklemmt.

Naja das was nicht umzuklemmen ging hab ich mit gn/ge auf Grau + L1 SW l2 Bl L3 SW, fest angeschlossen .. Den Roten unbenutzt !

Dem Rest hatte ich eine neue Zuleitung spendiert und im Stecker und an der Maschine umgeklemmt !

Ergo es haben nicht alle Schreinereien einen Fi und es gibt auch PENs Herstellermäsig in Maschinen, hat man damals wohl nicht so en...
6 - 2 adrige Verkabelung in Altbau - Küchenrenovierung -- 2 adrige Verkabelung in Altbau - Küchenrenovierung
Hallo zusammen,

ich habe hier im Forum einiges zum Thema 2-adriger Verkabelung (PEN) gefunden, trotzdem bleiben ein paar Fragen.

Meine Schwiegermutter wohnt in einer Mietwohnung aus den 50er- oder 60er-Jahren. Die Steckdosen sind alle zweiadrig verkabelt und PE und N in der Dose gebrückt.

Nun möchte sie nach vielen Jahren eine neue Küche einbauen lassen.
In der alten Küche waren vor vielen Jahren die spährlich vorhandenen 1-fach-UP Steckdosen durch 3-fach-AP/UP Dosen ersetzt worden.
In der neuen Küche sollen nun anstelle der abenteuerlichen 3-fach-AP/UP Dosen richtige 2-fach-UP Dosen angebracht werden. Außerdem müssen zwei weitere Steckdosen versetzt werden, da die Oberschränke der neuen Küche höher sind.

Ein Installateur der mit der Küchenfirma zusammenarbeitet, hat sich das Ganze angeschaut und ein Angebot erstellt, welches mir etwas spanisch vorkommt. Leider habe ich es im Moment nicht zur Hand, so daß ich nicht daraus zitieren kann. Ich hoffe ich bekomme alles zusammen.

Alle notwendigen Arbeiten zum Versetzen der neuen Steckdosen werden aufgeführt, auch dass neue Dosen mit einem FI/RCD abgesichert werden müssen. Von einer komplett neuen Verkabelung ab dem Sicherungskasten ist aber nicht die Rede, nur von eventuell möglichen...
7 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung

Zitat :
Kabelkasper hat am 26 Jul 2008 14:11 geschrieben :
Also ich wollte nur mal sagen, dass ich die Bilder toll finde. Eine derart unberührte Anlage solchen Alters bekommt man doch selten zu sehen. Meistens wurde zwischenzeitlich erheblich daran herumgefrimelt.

Insbesondere begeistern mich die PE- und die N-Schiene ;-))

Aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der falsche Herdanschluss von seit der Errichtung so besteht.

KK


Für das alter der Anlage finde ich den Zustand und die Ausführung eigentlich richtig klasse.

Ich seh sowas vermutlich nicht ganz so oft wie ihr, aber eine 50 Jahre alte Installation die so gut wie nicht verfriemelt ist und noch dazu überall einen Schutzleiter hat ist mir bislang noch nicht begegnet.

Dafür hab ich gestern etwas echt gefunden. Erstmal liegt ja an allen Stellen an die ich bis jetzt geschaut habe (was eigentlich nurnoch e...
8 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung

Zitat :
Trumbaschl hat am 15 Apr 2008 12:08 geschrieben :
Hm, daß die Installation so weit durchschaubar ist ist ja schon einmal sehr nett... dann kommst du damit aus, in die alten Rohre neu einzuziehen. Die unbekannten Leitungen würde ich während der Sanierung nachverfolgen.

Ja, geplant ist, ein Teil dieser Rohre weiter zu verwenden. Dann hat es aber noch so alte Metallrohre, die mit einem Teerähnlichen Material abgedichtet sind (an den Rohrwänden). Ebenfalls sind diese Rohre Schneckenförmig. Wenn man also ein Kabel ausziehen will, so hat man nach einem Meter einen klumpen aus dem Teerzeugs und einer Spirale mit Metall. Diese Rohre werde ich teilweise AP neu montieren oder wos geht durch neue Leerrohre UP ersetzen.



Zitat :
Trumbaschl hat am 15 ...
9 - Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! -- Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!!
Hallo,

anfang der 70er Jahre wurde mein Elternhaus renoviert, da war vorher keine Heizung (nur Ofen) und kein Bad (nur ein Plumsklo) drin. Auch die E-Installation wurde neu gemacht. Und da wurde leider ziemlich gepfuscht.

Beispiel: Eine dreiadrige Zuleitung von der Verteilung geht in die 1. Abzweigdose eines Zimmers. An diese ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen und eine weitere dreiadrige Leitung, die zu einer 2. Abzweigdose geht. An dieser 2. Abzweigdose ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen. Die Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist wie gesagt dreiadrig, d. h. Phase, PE, der blaue muß als Schaltdraht für die Lampe benutzt werden. In der 2. Abzweigdose ist also kein N vorhanden! Nun ist an der 2. Abzweigdose aber eine Steckdose angeschlossen. Und was wurde gemacht? Der N von der Steckdose wurde einfach auf den PE mit draufgeklemmt! Funktioniert ja auch.....

Ich frag mich nur wie man so einen scheiß machen kann. Die alten H-Automaten hab ich vor Zeiten getauscht aber da kann man nie einen FI einbauen, weil der Rückstrom von den entsprechenden Steckdosen über den PE zurückfließt und der Schalter sofort auslöst.

In meinem alten Zimmer war das z. B. so wie beschrieben; da hab ich vor Zei...
10 - FI bei TN-Netz und Potentialausgleich -- FI bei TN-Netz und Potentialausgleich
Besten Dank schon mal für die bisherigen Antworten.
Klar ist mir jetzt:
- Querschnitte und Aderbeschaffenheit Poti-Schiene zu Staberder und Vt. zu Potischiene
- dass es logischer gewesen wäre alles über nur einen FI-Schalter zu führen
- dass der Staberder für die Antennenerdung zu kurz ist. Das macht aber nix, kann ich noch ändern, weil das Teil -auch wenn mein Text da eventuell mißverständlich war- natürlich ausserhalb des Hauses ins Erdreich getrieben wurde.
- neue Vt. ist natürlich kein Metall.
- die alte Antennenerdung werde ich erneuern direkt auf die Potischiene
---------------------------------------------------------------------
Unklar, vermutlich weil mir die Begrifflichkeiten nicht (mehr) geläufig sind- ist Folgendes:
N (derzeit der alte graue Leiter) geht vom HA über den Zähler direkt auf die blaue Anschlußschiene in der Vt. und mit einer selbsteingebauten Brücke -natürlich gleichen Querschnitts- auch auf die grüne SL-Schiene.
Folgendes ist doch richtig, oder nicht?Der Stromlauf bei den mit FI-Schalter versehenen Räumen/Anlageteilen wäre jetzt f...
11 - FI-Schutzschalter -- FI-Schutzschalter
Toll, der alte FI. Ich komme auch aus einer Gegend mit "originärem" TT-Netz. Aber so ein altes Prachtstück kommt einem selten zu Gesicht.

SFJ (Siemens-Fehlerstrom-Schutzschalter so mit Baujahr Ende 1960er) mit 0,5A Nennauslösestrom haben wir häufiger. Bei meiner Oma sitzen auch zwei davon in der (schwarzen) NZ-Tafel.

Wenn der FI mit 1A auslöst, muss da aber gehörig etwas danebengehen! Da kann dauerhaft bis zu einem halben Ampère fließen. Das ist nicht gerade gut, und könnte sogar noch zum Brand führen.

Bei meiner Oma hatte auch mal ein Installation (aus dem Nachbarort mit TN-System) beim Wechsel der Umlaufpumpe klassisch genullt! Obwohl drei Ader in der Abzweigdose vorhanden waren: grau, schwarz, rot. Er hat den roten nicht als Schutzleiter erkannt, und dachte der graue wäre ein Nulleiter. Dann floss dauerhaft ein Fehlerstrom und beim Einschalten der Gefriertruhe löste der FI aus. Der gerufenene ortskundige Eli damals identifizierte dann schnell die Gefriertruhe als defekt und zog von dannen. Ich habe damals als kleiner Spunt mit meinem Vater den Fehler selbst gesucht und gefunden! Ohne Isolationsmessgerät


Das mit den zweiadrigen Deckenauslässen trotz TT-Systems kann ich bestätigen. ...
12 - Genialer Verteiler -- Genialer Verteiler
Ich hab ein paar Bilder von einem sehr kreativ aufgebauten Verteiler für euch...

Bild 1: sieht man leider schlecht, da es ein dunkles Handyfoto ist, aber die blanke Ader bei der obersten mittleren Schraube des alten Kreuzschalters steht an der Metalldose an. Daß nicht die Wand unter Spannung stand, lag nur an der zufälligen Schaltstellung...
Diese alten Schalterdosen hatten einen kleineren Durchmesser und oben und unten Laschen zur Befestigung der Geräte, montiert man dort jetzt einen "neueren" (in dem Fall 50erjahre) Schalter, ist die Dose eigentlich zu klein.
Mittlerweile sitzt an dieser Stelle aufgrund von Umbaumaßnahmen nur mehr eine Abzweigdose mit Schraubdeckel. Die alten Textiladern waren abgesehen vom letzten Zentimeter bei den Klemmen noch erstklassig erhalten. Der alte Schalter sitzt in einer neuen Hohlwanddose in der neuen Wand.

Jetzt zum eigentlichen Thema... Vorbemerkung: dieser Verteiler sieht schon länger so aus! Und das Haus ist bewohnt! Wenigstens ist er durch seine Höhe ca. 1,70 über OFF relativ kindersicher...

Bild 2: Gesamtüberblick. Beim rechten oberen LSS sieht man 2 Adern die sich relativ gerade nach oben bewegen, die sind von mir... über den Rest breiten wir einmal den Mantenl des Schweigens. Der Besitzer hat je...
13 - ... was ein E-Check wert ist... -- ... was ein E-Check wert ist...
Zum Thema Fi:
Bis auf die Dämlichkeit mit dem N des FI an der PE(N) Schiene kann ich auch keinen Fehler feststellen.
Den FI nur mit 1,5 anzufahren ist absolut gängige Praxis und M.E. geht es ja auch viel schneller und tut der Sicherheit keinen Abbruch, eher im gegenteil!

Was mich absolut nicht wundern würde, wäre wenn der Lichtstromkreis als TN-C System geführt ist und in der nächsten abzweigdose der alten 2-adrigen kram gespeißt wird:

Hier kommt dann der beliebteste Fehler ins Spiel:
An die Nullklemme in der Abzweigdose wird neben dem gr/ge auch der blaue Leiter aufgelegt.
Folge: Fehlender Überlastschutz auf der Strecke Verteiler/Dose für blau/gr/ge. Bei unterbrechen des N oder PEN der Whg. zuleitung führen dann diese Leiter den vollen Rückstrom!
Also bitte kontrollieren, und ich wette jetzt schon das du fündig wirst, wenn meine erste Vermutung mit TN-C stimmt! ...
14 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz
Hallo erstmal!

Ich suche fachkundige Infos zu folgendem Problem:
Freiwillig wurde ich dazu gezwungen, mich um die veraltete Elektroinstallation in einem Altbau zu kümmern. Die Stromleitungen sind dort zweiadrig (N und L), an Steckdosen ist der N jeweils auf den PE Anschluss gebrückt (wie hieß diese Netzform doch gleich???).
Ich muss ein paar Steckdosen zusätzlich einsetzen und habe mich aus Sicherheitstechnischen Überlegungen dazu entschlossen, die Verkabelung soweit machbar durch 3-adriges Kabel (L, N, PE) zu ersetzen. Leider ist das nicht durchgehend möglich.

--Meine know how Voraussetzungen:
Ich weiss, dass beim Neuverlegen eines Kabels der PE-Leiter von der Steckdose bis zur nächsten Abzweigdose getrennt vom N-Leiter laufen muss, und erst dort mit dem PE zum PEN (weil ja nur Zweidrahtleitung vom Verteiler) zusammengeschaltet werden darf. [Hoffe, das stimmt so]

Alle neuen Steckdosen sind also N-L-PE bis zur Verteilerdose geführt, dort N an N, PE und N an PEN...

Bis hier korrekt?

------------------------------------------------------------

Jetzt habe ich ausserdem die Zuleitung vom Sicherungskasten in die einzelnen Räume auch erneuert, und dreiadriges Kabel gelegt, so daß die Verteilerdosen jetzt auch über einen ...
15 - Herdanschluss splitten -- Herdanschluss splitten
Hallo Sam,


Zitat :
das Aufsplitten des Drehstromkreises ist so im Prinzip in Ordnung, allerdings muß dann eine allpolige Abschaltmöglichkeit gegeben sein (also entweder ein 3pol LS oder ein FI oder ein Hauptschalter etc.).


Im Gegensatz zu meiner alten Wohnung sind hier leider nur 3 1polige LS, da hat der Elektriker leider etwas gespart


Zitat :
Nicht in Ordnung wäre es, wenn Du (so verstehe ich Deine Beschreibung) die (flexible) Anschlußleitung zum Kochfeld einfach mit in die genannte Abzweigdose geklemmt hättest. Es muß dann wieder eine (AP-) Herdanschlußdose dazwischen oder eine spezielle Abzweigd...
16 - Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! -- Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT !
Hallo Leute !

Habe, da ich nicht vom Fach bin und mein Vermieter mir zeitlich die Pistole auf die Brust setzt eine eilige technische Frage bezüglich VDE und Zulässigkeit einer Strominstallation in Garagen (feste Beton Bauweise mit Betondecke)

Zur Vorgeschichte: Ich habe vor 3 Jahren eine Wohnung gemietet mit 2 Garagen auf dem Hof. Folgende Elektroinstallation wurde bereits ca. 1977 installiert: Von der Küche im ersten Obergeschoß eine Bohrung hinter der Steckdose durch die Außenmauer. In der Steckdose ist eine 3 adrige NYM Leitung (3 x 1,5 mm2) mit Nagelschellen auf der Hauswand und der Außenmauer, welche zu den Garagen führt befestigt. Weder Hauswand noch Mauer liegen in direkter Sonneneinstrahlung (Schatten durch Bäume und das Haus). An der 1. Garage befindet sich unter einem Vorsprung eine Feuchtraum-Abzweigdose von der Aus die 2. NYM-Leitung in die 2. Garage abzweigt. In den Garagen befinden sich je 2 normale Leuchtstoffröhren, eine AP-Steckdose (normal kein Feuchtraum) und ein AP-Lichtschalter (normal kein Feuchtraum).

Als die E-Installation vor 3 Jahren in der Wohnung erneuert wurde, wurden die Garagen mit der vorhandenen Leitung angeklemmt.

Nun das Problem: Ein neuer Mieter hat eine Firma beauftrage auch in seine Garage Strom zu legen. D...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abzweigdose F�r Alten Telefonanschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abzweigdose Alten Telefonanschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190070321   Heute : 18447    Gestern : 37292    Online : 706        10.3.2026    14:41
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0464038848877