| Natürlich war das Konzept schon bekannt. Bereits 1961 waren laut TGL für Feuchträume und Küchen genullte Schutzkontaktsteckdosen vorgeschrieben.
TN-C, TN-(C) und TN-S Netz, kann der Herd, bei Festanschluss, auch OHNE Fi-Schalter betrieben werden. Im TT-Netz kann man einen extra Fi-Schutz mit z. B. 300mA oder 500mA nur für den Herd vorsehen. Auch im TN Netz würde ich über so einen Zusatzschutz nachdenken. 500mA sollte auf jeden Fall halten. Wie schon gesagt wurde, ist eine durchgängige Schutzleiterverbindung das wichtigste! Der Herd ist übrigens nur für Wechselstrombetrieb vorgesehen. Möchte man den Herd vollends nutzen, so wird eine 25A Absicherung fällig. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 11 Mai 2016 17:03 ]... | |||
3 - Nachrüstung FI und richtige Verkabelung -- Nachrüstung FI und richtige Verkabelung | |||
Zitat : PS.: zu Deinem Küchenproblem. Klär mal ab, ob Du überhaupt Drehstrom oder lediglich Wechselstrom hast. Ich vermute nämlich, Du hast nur Wechselstrom. Hier könnte ein Betrieb eines E-Herdes bei schwacher Absicherung Deiner Zuleitung bereits problematisch werden. hab lediglich wechslstrom in der wohnung. hab deswegen auch einen herd mit gaskochfeld und gasbackofen kaufen müssen. also heißt das das der vermieter laut VDE die leitungen erneuern MUSS? das wäre natürlich super. denn wie gesagt möchte ich das nicht in eine mietwohnung investieren. ... | |||
| 4 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Hi folks,
ich hätte da gern mal ein Problem
Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand. Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden. Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert. Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt. Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung. Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &... | |||
| 5 - Elektroinstallation in einer Wohnung -- Elektroinstallation in einer Wohnung | |||
| Moin!
Zunächst einmal Danke für eure Antworten. Ich befinde mich momentan noch in Friesland. Also sind zumindest Bilder schwierig. Zu den Fragen: Das Haus dürfte eine Drehstromversorgung haben (geschätzt anhand der Größe des Gusseisernen HAK). Es gibt eine Steigleitung im Treppenhaus. In jeder Etage befindet sich ein eingemauerter Blechkasten (verblombt) von welchem eine Stichleitung in die Wohnungen gehen. Laut meinem Vater (dem gehört die Wohnung) sind in den Kästen keine Sicherungen, allerdings wurde an dem Kasten die Wohnungsanlage freigeschaltet (als die Heizung und das Bad an die 2te Diazed angeschlossen wurden. Der Umbau von Heizung und Bad erfolgte 2003 – RCD nicht vorhanden. Es gibt 7 Wohneinheiten + (an einer Stichleitung) Allgemeinzähler und 2 Zähler für Abstellräume. Im Keller befindet sich eine Verteilung mit 3 Zählerplätzen: Allgemeinzähler (mit der Absicherung B16 für Garagen und Treppenhauslicht, sowie dem Klingeltrafo) 1 Zähler für eine Steckdose in einem Kellerverschlag (B16) 1 Zähler für unseren Abstellraum (momentan ebenfalls lediglich ein LSS mit B16A), der Aufbau der UV im Abstellraum (in die Verteilung soll lediglich eine Vorsicherung rein) wäre meine nächste Frage gewesen. Die letzten beide... | |||
| 6 - Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch -- Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch | |||
| Also: Zweifamilienhaus, Zähler im Erdgeschoß, unsere Wohnung eins höher. Die Installation wurde von einem Fachbetrieb ausgeführt, der auch die WSP installierte (alles komplett neue Leitungen, auch für Herd usw.) Vor 5 Jahren wurde die Erdgeschoßwohnung renoviert, dort sind DLE (32 A) und WSP (20 A) separiert, auch gibts einen F1-Schalter und alles neue B-Sicherungen.
Unser DLE hat einen Lastabwurfschalter; den hört man schön knacken, wenn der WSP lädt (auch tagsüber haben wir 2 Stunden Ladezeit) und manchmal brummt eines der Teile im Kasten (s. Bilder) ganz schön laut, da muß man den DLE kurz ein- und ausschalten, damits leise wird. Im Sommer schalte ich die Sicherung für die Thermostate aus, dann gibts kein Knacken / Brummen. Die gewünschten Bilder sind dabei; wie hoch die Absicherung im bituminierten Hausanschluß oder oberhalb des Zählers ist, weiß ich leider nicht. ... | |||
| 7 - Das leidige Thema RCD / FI -- Das leidige Thema RCD / FI | |||
| Hallo zusammen!
Meine Frage ist durchaus ernst gemeint. Im Vorfeld bitte ich um Nachsicht, sollte ich die Fachbegriffe nicht punktgenau treffen. Ich bin kein gelernter Elektroinstallateur, sondern interessiere mich nur für diese Thematik. Es geht um folgendes: Vor etwa zwei Jahren habe ich eine neue Wohnung bezogen. Die Wohung an sich ist nicht neu, es handelt sich um einen Altbau. Dementsprechend ist auch die Elektroinstallation ausgeführt und natürlich ohne FI - Schutzschalter ( warum sagt ihr immer RCD dazu? Ist soch das gleiche, oder irre ich mich? ) Ich versuche es mal genau zu beschreiben. Das Haus ist ein Mehrfamilienhaus. Die anderen Wohnparteien haben einen Wechseltromzähler und vier Stromkreise ( oder zumindest vier Leitungsschutzschalter ). Meine Wohnung hat einen Drehstromzähler, aber ebenfalls nur vier Leitungsschutzschalter. Einen FI - Schutzschalter / RCD hat niemand hier im Haus. Trotz der etwas schawchen Absicherung gab es noch keine Probleme. Im Deteil ( falls von Belang ) 1x B16A für Wohnzi. Schlafzi. und Garten ( Außensteckdose ) 1x B16A für WC, Bad, Küche, Kinderzimmer, Flur 1x B16A für Keller, WaMa, Gefriertruhe 1x B20A für Herd, Warmwasser und Spülmaschine Der Dre... | |||
| 8 - Anschluss eines 5-Ader-DLE -- Anschluss eines 5-Ader-DLE | |||
DANKE Jungs!
Also der N Anschluss ist tatsächlich laut Montageanleitung für das Durchschleifen zum Herd angedacht. Mit der Absicherung ist mir ein Fehler passiert, der DLE ist mit 3 x B16 gesichert. Der ELI wusste nicht welcher DLE rankommt. Leider besitzt der DLE keine PrüfLED, wenn Strom fließt... Und er besitzt 2 Anschlussklemmen, mit jeweils L1 L2 L3 N und PE??? ... | |||
| 9 - Herdanschluss -- Herdanschluss | |||
| Hallo nochmals!
Also in einer Vorwandinstallation, mit Gipskartonplatten verkleidet, ist eine Schalterdose (UP-Dose) befestigt. Durch diese Dose laufen diese drei Adern "ungeschnitten" hindurch, direkt an den Herd. Ein Prüfprotokoll wurde nicht erstellt! Nun noch eine Frage: Eine Zugentlastung an einer Herdanschlußdose ist mir klar. Aber wie könnte man eine Zugentlastung am Herd herstellen. Ich meine eine herkömmliche Herdanschlußschnur in 2,5mm² kann noch ohne Probleme durch die „Schelle“ am Herd geführt und dadurch entlastet werden. Doch wie kann man ein 3x6mm²-Kabel am Herd Zugentlasten? @sam2: Die Absicherung ist geblieben, war also auch schon 20A. Der alte Herd hatte eine Leistung von etwa 5000W. Der neue Herd hat laut Datenblatt eine Leistung von 6500W. Vielen Dank pino ... | |||
| 10 - Einige Fragen zum Stromzähler, usw. -- Einige Fragen zum Stromzähler, usw. | |||
| Laut Elektriker darf Drehstrom nur genutzt werden, wenn vom HA in den Keller 16mm² verlegt ist.
_____ Der Elektriker meinte bestimmt, dass ein Umbau deiner Zähleranlage auf Drehstrom nur in Frage kommt, wenn die Hauptleitung erneuert wird und diese muss laut den neuen TAB auf 64A ausgelegt sein, sollte also 16 Quadrat haben. _____ 1)Nun, jeder Herd nutzt doch einen eigenen Neutralleiter. Gemeinsam wird ja der PEN-Leiter genutzt. Oder? Das kommt auf die Netzform an. Bei reinen TN-C Netz wird der PEN bis zum Gerät geführt (klassische Nullung). Diese Form ist heute allerdings nicht mehr erlaubt. Meist liegt ein gemischtes TN-CS, TN-S oder TT-Netz vor. Dort hast du dann in der Herdzuleitung die entsprechenden Aussenleiter (schwarz, braun, grau), einen Neutralleiter (blau) und einen PE-Schutzleiter (grün-gelb). Der Neutralleiter ist letztlich der Stromrückleiter zum Transformatormittelpunkt deiner Niederspannungsstation. Bei phasengleichen Aussenleiter ist logischerweise keine Phasenverschiebung vorhanden und die Summe der einzelnen Ströme, je nach momentanen Verbrauch der einzelnen drei Herdstromkreise, adiieren sich auf dem N-Leiter. Da es sich beim Anschluß aber in der Regel um nur eine Leitung mit nur einem Neutralleiter handelt, ist der Quersch... | |||
| 11 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
| Ich werde hier aus den Antworten nicht ganz schlau.
Fakt ist doch, das Patrick7 anscheinend für seinen Herd keine 3 Phasen zur Verfügung hat. Folglich muß er seinen Herd mit einer Phase betreiben, d.h. wie auf den meisten Schaltbildern die im Herd angebracht sind, die Phasen brücken. Was bringt mir dann ein größerer Querschnitt der Zuleitung? Ich darf einen Elektroherd nicht mit einem Querschnitt von 10 mm² betreiben, da ich an den Herdanschlussklemmen einen Querschnitt von 2,5 mm² vorliegen habe. Verjünge ich den Querschnitt, bin ich laut VDE gezwungen, eine Absicherung zu schaffen. Würde heißen, das ich eine Verteilung setzten muß, um auf einen Querschnitt von 2,5 mm² abzusichern. ... | |||
| 12 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden | |||
| @ Teletrabi: Zitat : ein Stromkreis im Rohr - anders gesagt, wenn die Sicherung fällt, muss alles im betreffenden Rohr stromlos sein. dürfen also keine Adern eingezogen werden, die auf verschiedene Automaten geführt werden. Hm, das hatte ich auch mal in einer VDE gelesen... laut Joe und pfohl ist das aber veraltert... und offensichtlich ist es heute schon gestattet, auch mehrere Stromkreise in nur einemRohr zu verlegen. Aus älteren Postings... pino hat am 21 Aug 2003 09:03 geschrieben : Zitat : .....Habe in der VDE nachgelesen... allerdings in einer älteren Fassung und da stand unmissvers... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |