Gefunden für abb schutzschalter 63a - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie) | |||
| |||
| 2 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
3 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Guten Tag,
habe mich umentschieden und möchte das ganze nun doch etwas ausführlicher aufbauen, so wie Ihr mir bereits geraten habt. Hauptgrund ist der, dass ich sehr günstig an vier Sicherungsautomaten K16A von ABB gekommen bin. Für die vier Stück in gebrauchtem Zustand etwa 30 Euro, das ist sehr gut Das gesparte Geld kann nun also in eine Unterverteilung investiert werden
Bislang habe ich also vier Sicherungsautomaten K16A von ABB. Was ich nun noch brauche wäre ein RCD (Fi) Mir würde da dieses Modell vorschweben, spricht etwas dagegen oder kann man den ruhigen Gewissens kaufen? 400V CEE Dosen sowie Kabel 5x2,5mm² werde ich noch besorgen. Bleibt jetzt noch die Frage wegen der Vorsicherung der UV. Die Hauptsicherungen im Zählerschrank sind drei Schrau... | |||
| 4 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? | |||
| Ich hab was vergessen zu erwähnen, Stichwort Vorsicherung der FI's.
Also besser aufteilen, will ich nicht unbedingt. Ein 4-poliger für die ganze Wohnung(ohne Flur) und ein 2-poliger für den Flur(nur den Flur), ist ok für mich. Im Keller am Hauptverteiler, sind nach dem Zähler und vor den FI's 3x50A Diazed Schmelzsicherungen Typ D02 angebracht(50A deswegen weil E-Heizung, Warmwasserspeicher und E-Herd, WaMa usw.), der erste Haupt-FI für die Wohnung ist ein 4-poliger 63A 0,03mA, der zweite für den Flur ist ein 25A 0,03mA. Der zweite FI für den Flur soll am ersten FI vorbei installiert werden, damit beim auslösen des ersten ich wenigstens noch Licht + Strom im Flur habe und umgekehrt genauso. Soll ich dann den 2-poligen 25A doch lieber zurückbringen und gegen einen höheramperigen tauschen? Ich seh aber gerade das es keine 2-poligen ABB Fi-Schutzschalter mit mehr als 40A und 0,03mA Bemessungsfehlerstrom gibt. Das hieße ich müsste auf einen 4-poligen ausweichen, was daran aber scheitern würde, da ich keinen Platz mehr in der Reihe habe für 2 4-polige, nur für einen 4-poligen und daneben einen 2-poligen hat es ausreichend Platz. Wenn der 2-polige 25A FI tatsächlich unzureichend vorgesichert ist, bliebe dann nur noch eine Möglichkeit und zwar eine Vorischerung im ... | |||
| 5 - Fi Schalter 63A/ Starter Leuchtstofflampen/Casio Uhr -- Fi Schalter 63A/ Starter Leuchtstofflampen/Casio Uhr | |||
Zitat : 1. ein FI Schutzschalter von Legrand 63A 30 mA 4-polig absolut neuwertig. Neupreis im Netz 270 € . Der Schalter ist voll funktionsfähig war mal für 1 Woche eingebaut. Den würde ich für 110 € abgeben. Habe vor 3 Monaten so einen (ABB oder Hager?) in meiner alten Firma gekauft. Neupreis war irgendwas bei 80 Euro
... | |||
| 6 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was? | |||
| Hoi,
Habe mich mal nach B13-Automaten umgesehen und bin auf die System pro M compact von ABB gestoßen. Es geht um die HV hier (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html -> runterscrollen): Die genannte Serie ist recht kompakt und würde sich daher wohl für diesen Verteiler empfehlen, der recht voll gestopft werden soll. Was ich mir vorstelle: Die ungenutzte PE- und N-Schienen werden zu zwei N-Schienen umfunktioniert. Eventuell werden sie auch an andere Stellen des Verteilerfeldes gesetzt (für die 2*2 Schienen gibt es ja vier Positionen). Oben links kommen drei 40A-FI hin, Verbindung untereinander per 4-Phasen-Schiene: http://cgi.ebay.de/ABB-FI-Schutzsch.....wItem | |||
| 7 - Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das? -- Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das? | |||
| Welcher FI muß denn bei Euch nun rein?
Wegen der 35A-Vorsicherungen vermutlich eine 63A-Version. Trotzdem - der Preis ist ziemlich stolz, und das vermutlich für einen (nicht so guten) AC-Typ. Besorge Dir aus D einen A-Typ (4-pol, 63A, 30mA) und lasse den einbauen! Z.B. aus der Bucht: http://cgi.ebay.at/2-FI-Schalter-63.....wItem oder http://cgi.ebay.at/ABB-FI-Schutzsch.....wItem Und bei der rechten oberen Vorsicherung fehlt das Schauglas! Bitte den ersetzen (vermutlich die komplette Schraubkappe), das ist ein sicherheitswichtiges Teil. ... | |||
| 8 - Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter -- Mit Nennstrom vorsicherbare FI-Schutzschalter | |||
| Hallo
Zu diesem Thema habe ich mich auch schon geäussert und kann es auch diesmal nicht lassen. Am 08.12.1993 wurde von der CENELEC die Norm EN 60439 (Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen) angenommen und für ihre Mitgliedsländer für verbindlich erklärt. D.h. die EN 60439 gilt in jedem CENELEC Land als annerkannte Regel der Technik. Zur Erinnerung: CENELEC Mitglieder sind unter anderen Staaten auch D, A, CH. Diese EN 60439 sehen mehrere Möglichkeiten vor, einen FI- Schutzschalter (RCD) vor Überlast zu schützen (Kurzschlussschutz wird hier nicht behandelt). 1. Nennstrom der Vorgeschalteten Sicherung <= Nennstrom RCD 2. Nennstrom der Nachgeschalteten Sicherung <= Nennstrom RCD 3. Summe der Nachgeschalteten Sicherungen multipliziert mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor <= Nennstrom RCD, wobei keine der nachgeschalteten Sicherungen > In RCD sein darf. Gleichzeitigkeitsfaktoren (Bemessungsbelastungsfaktoren) sind: 2-3 Stromkreise 0.9 4-5 Stromkreise 0.8 6-9 Stromkreise 0.7 >=10 Stromkreise 0.6 Alle 3 Möglichkeiten sind nach EN 60439 absolut gleichwertig und werden z.Bsp. in der CH seit langem so angewandt. In den aktuellsten Datenblätter dreier Herstell... | |||
| 9 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter | |||
| Hallo
Ist er erlaubt die Zuleitung einer kleinen UV über ein Motorschutzschalter absichern? Vorsicherung vom Motorschutzschalter wären 63A Wie verhält sich der MS bei schieflast? Löst er aus? Oder nur wenn der eingestellte Strom überschritten wird? Ist ein MS der auf 25A eingestellt ist Selektiv zu nem B10 Leitungsschutzschalter? Schutzschalter: ABB MS 325 Leitung zur UV: Ölflex 5G4 Länge zur UV: 5m ... | |||
| 10 - selektiver FI mit 0,03mA ? -- selektiver FI mit 0,03mA ? | |||
Hallo .... hoffe Dich jetzt nicht angemacht zu haben !
Thread dazu : https://forum.electronicwerkstatt.d.....t%E4t Habe dort schon Thema bezogen geantwortet ! ---> mit den 0,03 mA sind wohl 30 mA gemeint ? Damit auch zum Problem : Standardmässig werden Herstellerbedingt nur 300 mA Nennfehlerstrm-FI-Schutzschalter (mit -S- Bezeichnung) angeboten, die müssten dann vor den FI-Schutzschaltern mit 30 mA installiert werden. Auszug ABB 2004: Selektiver FI-SChutzschlater F 200 S : (den gibt es mit 300mA in 40, sowie 63A Ausführung 4-polig) wird zentral installiert und arbeitet zeitlich selektiv zu nachgeschalteten Fehler- und Differenzstrom-Schutzeinrichtungen höherer Empfindlichkeit. Dadurch wird hohe Versorungssicherheit bewirkt, da im Fehlerfall nur der betreffende Stromkreis abgschaltet wird. Gruss Gretel [ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 22 Nov 2004 12:31 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |