Gefunden für 4pol fi schutzschalter 2pol - Zum Elektronik Forum





1 - RCD 63/0,3 in HV? -- RCD 63/0,3 in HV?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Elektro Freak hat am 13 Nov 2016 10:51 geschrieben :
Selektiver FI-Schutzschalter ist Müll. Wäre das erste, was ich in einer TNC-S Anlage rauswerfen würde.
Einmal ordentlich N oder L gegen PE und es sind beide raus. Geil, wenn man gerade am Basteltisch mit heißem Lötkolben sitzt oder auf der Leiter steht und seinen Raum mit einer Arbeitsleuchte, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist, erleuchtet.


Habe zwei Häusser angeschlossen.
300mA RCD von Haus1 35A 4x16m² zu Haus2 25A 5x16m²
Je Haus 4-5Stück 30mA 4pol RCDs, 1-2Stück 30mA 1pol für die Bäder.

Nach über 40Jahren mit RCDs gewöhnt man sich daran!
Und kosten heute nur noch ein Bruchteil wie damals.

...
2 - FI Schutzschalter -- FI Schutzschalter
Hallo zusammen,

Ich wollte Nachfragen ob es egal ist, das man einen 4pol FI-Schutzschalter mit der Zuleitung von unten Anschließt und von oben zu den Verbrauchern abgeht.

Ich bin mir da nicht sicher.

Es wäre aber sehr von Vorteil, wenn das erlaubt wäre.

Danke schon mal für eure Antworten
...








3 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung

Zitat : Denn der 25A FI kann mit 3x B16 überlastet werden!
Da hängt nur ein B16 Leitungsschutzschalter drauf, die anderen zwei
sind vom 4pol. FI Schutzschalter versorgt


Zitat : Und wo ist die 2. N-Schiene??
Wird nicht benötigt, der N des einzelnen Stromkreises geht direkt auf
den FI Schutzschalter


Zitat : Was soll der einzelne Fi für den Flur ?
4 - stromausfall beim einstecken von Netzsteckern (alle geräte im haus) -- stromausfall beim einstecken von Netzsteckern (alle geräte im haus)
Erstmal Danke für die ganzen Antworten, seid ja alle ganz flott hier^^
Und Danke für´s verschieben in die richtige Rubrik (sich schäm)
Ich hab ein bild gemacht vom Sicherungskasten (hoffe man erkennt was)
Hab mit Elektrik ned wirklich viel am Hut, deshalb kann ich mit vielen begriffen hier nix anfangen und das mit dem krichstrom hört sich auch ganz witzig an^^. Ich wohn momentan bei den Eltern meiner Freundin.

Bezeichnung: (falls es weiterhelfen sollte)

Siemens SFJ 25/4vn
FI-Schutzschalter
In: 25A Ifn: 0,5A
Un220-380V~
4pol ...
5 - CEE und Schukosteckdose installieren -- CEE und Schukosteckdose installieren
Zusammengefasst, kann ich diese Sicherungen dazu nehmen?

-- FI Schutzschalter Moeller PXF-25/4/003-A 4pol 25A
-- Leitungsschutzschalter Moeller PXL-B25/3 3polig 25A

Oder besser als C Variante?
Oder reicht sogar 16A? ...
6 - Verteilerkasten für Hobbyraum bauen -- Verteilerkasten für Hobbyraum bauen
jo danke mus ich mir noch überlegen werde das erst in nächster Zeit realisieren da gerade Geldmangel bei mir ist.

kann ich den verwenden ?

http://cgi.ebay.de/FI-Schutzschalte.....0.m14 ...
7 - Vorsicherung für Unterverteilungen -- Vorsicherung für Unterverteilungen

Zitat :
clembra hat am 16 Dez 2008 17:05 geschrieben :

Solange für die 10mm² Leitung 50A nicht zu viel ist, gibt es kein Problem.
Aber worauf [cxt]Phil vermutlich anspielen wollte: Du schreibst nichts von einem FI-Schutzschalter (auch RCD genannt). Dieser ist zwingend erforderlich und bei 50A Absicherung wird einer mit 63A Nennstrom benötigt. Die mit 40A sind jedoch merklich günstiger zu bekommen.

Gruß Clemens



Das spielt jetzt nicht wirklich eine Rolle, da ein DEH nicht zwingend über einen RCD abgesichert werden muss. Klar ist es sicherer, aber keine Pflicht.
Und falls die "...in der UV sind LS Automaten( 3x 10A und 3x 32A )..." LS Automaten auf 3 Phasen verteilt sind würde sogar ein 4pol- 25er FI reichen (würde trotzdem nen 40er setzen, kosten ja quasi gleich wenig).
Am besten wären wie du ja quasi schon gesagt hast 2 40er RCDs. Einer für die 3 LS, einer für den DEH.

Gruß,
Newbie2006 ...
8 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was?
Hoi Fenta,


Zitat : Aber was anderes: Warum willst du unbedingt diese LS nehmen?
Sind die ersten B13-LSS, die mir nach einem Monat ebay-Suche über den Weg laufen; außerdem sind sie schön kompakt. Die Verdrahtung der LSS selber ist auch kein Problem, da brauche ich eigentlich noch nicht mal eine Sammelschiene (11 LSS bei 2 FI macht 5 Drahtbrücken zwischen zwei LSS), und auch keinen Querschnitt größer 6mm².

Möller-LSS sehen zwar wesentlich schicker aus und haben auch eine angenehmere Haptik, kosten dafür aber mindestens das Doppelte. Und ehrlich gesagt schaue ich nur höchst selten in die HV, eigentlich nur, wenn mal eine Glühlampe etwas effektvoller gestorben ist...
Und wenn wegen den 6kV tatsächlich mal ein Automat sterben sollte, habe ich ein paar in Reserve.

Bei den FIs bin ich auf die hier gestoßen:
9 - Problem mit condor schutzschalter -- Problem mit condor schutzschalter
Moin Phil!

Auf dem 2.Foto ( mit der Hand ) kann man alles lesen.

FI-Schutzschalter E6
In = 25A/0,03A
Un 220/380V~
4pol IP30

Mehr kann ich darauf auch nicht sehen und das Foto ist glasklar.

Gruß
Bernd ...
10 - Bemessungsstrom bei FI-Schutzschaltern -- Bemessungsstrom bei FI-Schutzschaltern
Hallo Leute,
das Thema FI-Schutzschalter ist hinreichend behandelt worden, laut den Beiträgen. Ich habe in meiner letzten Firma nur 4pol./63A FI`s direkt hinter dem Hauptschalter eingebaut um damit die nachfolgenden Sicherungsautomaten abzusichern.
Nun bin ich in meiner neuen Firma wieder (nach etlichen Jahren) mit dem Wohnungsbau und nicht mit Ladenbau konfrontiert worden. Nun die Frage: Warum werden die 2pol./30mA FI`s inklusive Sicherungsautomat mit 25A Bemessungsstrom (z.B. Legrand) als Bad-FI verwendet (Gab mir der Chef in die Hand...). Für eine NYM 3x1,5mm Leitung verwende ich sonst auch nur einen B16A Automaten im Standardfall. Bei zwei Leuchten und einer Steckdose werden im Bad doch nie 25A abgefordert, zumal der Kurzschlussstrom bei 5x Nennstrom für die 1,5mm Leitung ja nicht mehr stimmt. Wo habe ich da gepennt? Ich konnte in meinen Büchern ("VDE 0100 und die Praxis") und im Netz dazu keine Angaben finden.
Manne tak
Vinylfreak (buy vinyl or die)
...
11 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren?
Danke für die ausführliche Beratung. Ich habe noch einige Fragen:


Zitat : blademaker schrieb: Platz für einen 4pol. Fi scheint ja noch sein, es wäre also schon von Vorteil einen nach zu rüsten... Eventuell könnte man den Raum wo die UV hängt aufsparen, damit man im Fall dass er mal auslöst nicht im Dunkeln nach tasten muss... Es sollte ein 30mA Gerät sein, die zulässige Strombelastung hängt von der Vorsicherung im Zählerkasten ab.

Fi für das ganze Haus scheint sinnvoll zu sein, werde ich nachrüsten lassen. Wo lässt sich die Größe der Vorsicherung erkennen. Hausanschlusskasten und Zählerkasten sind verplombt.
Wieso 4-polig?
Im "Dunkeln tasten" findet nicht statt. Über dem Zählerkasten liegt eine Taschenlampe. Und den Verteilerkasten finde ich auch im Dunkeln, ich wohne ja seit 25 Jahren in diesem Haus.



12 - 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen.... -- 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen....
Das sieht doch alles (einschließlich Bild) mal ausnahmsweise schon sehr erfreulich aus!

Wenn jetzt rechts im Verteiler noch eine frei Hutschiene ist, klappt alles.


1) FH ist immer gut

2) es wird ein zusätzlicher FI-Schutzschalter 4pol, 30mA, mind. 25A benötigt, außerdem ein LS 3pol, B13A (wenn symmetrische Heizung) oder B16 (wenn etwas unsymmetrische Heizung), außerdem ein LS 1pol B6A (oder B10A) für die Innenbeleuchtung der Kabine. Den würde ich aber an den FI vom Bad mit dranhängen.

3) Es sieht nach einem sauberen TN-C-S aus, aber auch TT ist nicht ganz ausgeschlossen. In jedem Falle schön.

4) Ja, das rechte Feld kann über die Neozeds ausreichend freigeschaltet werden

5) Das hatte ich auch nicht angenommen. Es hörte sich für mich eher so an, als wolltest Du feindrähtige Zuleitung von der Verteilung zur Sauna legen.

6) Ja, aber man sollte unbedingt eine FR-Ausführung wählen. Und warum dann nicht gleich nen steckbaren Anschluß über CEE? Ist vermutlich nicht teurer und hätte einen Zusatznutzen (Drehstromanschluß für wo am nötigsten). Nachteil: Du mußt das Drehfeld bestimmen.
Hinweis: Leitung, nicht Kabel.

7) gut

13 - FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/ -- FI Sicherung fliegt dauernd raus :-/
Danke Alte Fritz. Aber ich glaub das werden die Schon gemacht haben. Schließlich wurden ja 2 kleine Fehler gefunden.

Na toll... der Fachmann is grad mal auf der Funkausstellung :-/
Naja...
Also wir haben hier eine eigene Erdung also TT (das auch schon immer).
Wir haben wohl an unserem Haus eine komplett neu Erde bekommen(anderer Standpunkt).
Wir haben 2 FI`s; Einer für das Stromnetz (großes Stromnetz, ca. 10 Räume) das ständig Ausfälle hat, und einen für den kleinen Stromkreis im Obergeschoss (ca. 4 Räume). Beide Stromkreise versorgen komplette Wohnungen (Küche, Wohnzimmer, Bad...).
- Es löst immer der gleich FI aus.
Auf den FIs steht:

Kleiner Stromkreis:

AEG
FI - Schutzschalter
Elfa VHFI
40/0,03 - 4 SK

~400/230V
4-pol. IP 40

In = 40A
I(delta)n = 0,03

Großer Stromkreis:

NPFI 40.500.4 SK
Un = 380/220V ~
In = 40A
I(delta)n = 0,5A
4Pol.
IP 40

Ob und wenn was für einen Überspannungschutz wir haben weiß ich jetzt leider nicht. Der Meister macht ja Urlaub

Zu der Sache mit den 15V Fehlerspannung. Die wurden mit einem Gerät gemessen(recht großer Kasten
14 - VDE 0100 Teil 420 -- VDE 0100 Teil 420

Zitat :
andrea hat am 20 Aug 2003 17:45 geschrieben :

Da steht: Die FU-Schutzschaltung ist für neue Anlagen nicht mehr anzuwenden. Auch die Herstellung von FU-Schaltern ist eingestellt worden.
Findet man in Altanlagen noch FU-Schalter, so sind diese durch FI- zu ersetzen. Diese Umstellung ist relativ einfach möglich; man montiert an Stelle des FU einen FI und verbindet die Enden der Hilfserdungsleitung mit der Schutzleitung.



Ein FU-Schutzschalter wurde so ca. vor 40-50Jahren noch verwendet, z.B. in Waschkuechen.

Prinzip ist recht einfach, 3x L und N gehen reinund raus, der FU kann im Fehlerfall 4pol abschalten. Das Gehaeuse des Betriebsmittels wird an einer Klemme und ein seperater Erder (Erdspiess) wird an der anderen Klemme angeschlossen, zwischen den beiden Klemmen sitzt eine Spannungsabhaenige Spule die bei Fehlerspannung ausloest.

Problem, wenn die Spule durchgebran...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 4pol Fi Schutzschalter 2pol eine Antwort
Im transitornet gefunden: 4pol Schutzschalter 2pol


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568538   Heute : 882    Gestern : 5359    Online : 315        13.8.2026    6:02
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0444099903107