1 - keine 400 Volt für Durchlauferhitzer -- keine 400 Volt für Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Schroedingers Katze hat am  4 Mär 2026 16:05 geschrieben :
...
jedoch messe ich an der Haupleitung vor der Hauptsicherung zwischen braunem und schwarzen Kabel 0 Volt (wobei PE-braun und PE-schwarz jeweils korrekte 230 haben).
das heisst doch hier liegt dieselbe Phase an oder?
kann es sein dass hier dann in der Wohnungsinstallation nur 2 phasen verfügbar sind und kann man den DLE damit trotzdem betreiben?

danke & Gruß!


Nachtrag: im Keller war die Sicherung für eine Phase nicht eingeschraubt. Jetzt sieht an der Haupsicherung in der Wohnung alles gut aus: 3 x 400 Volt.

am DLE sieht's auch etwas besser aus: 2 phasen sind da. die dritte ist nicht richtig angebunden von Haupsicherung nach 3-Fach-Sicherung für DLE im Sicherugskasten. das müsste ich aber selbst hinkriegen.
echt erstaunlich was ein (angeblicher) Elektrofachbetrieb so für Arbeit abliefert ...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ...
2 - E:40 startet Programm nicht -- Wäschetrockner Siemens IQ800
Fehler erledigt/behoben

1, Danke für den Tipp mit dem TNY276GN (ich sag mal Schaltspannungsregler...)

Status:
Ich habe vorm Posten die Platine genau angesehen, es sind/waren absolut keine thermischen Probleme festzustellen (also nix braun geschweige den schwarz) - alle Bauteile optisch OK. Zum Fehler: da sich der Trockner normal einstellen/vorwählen ließ und erst bei Betätigung der Programmstart Taste den Fehler aufwieß ging ich eigentlich von keinem Defekt des TNY276GN aus. Auch beim Prüfprogramm #1 (Motortest) wo zuerst die Trommel dreht, dann der Ventilator unten rechts und zum Schluß die Kondensatpumpe laufen - hier trat kein Fehler auf! Beim Programm #3 (Rinse) wo die Kondensatpumpe laufen sollte brach er ab...

Fazit:
Unterstützung hier in Wien gleich Null. BSH ist nur interessiert einen Techniker vorbeizuschicken (um dann was festzustellen?) Alle Rep. Unternehmen sind nicht Willens oder Imstande etwas zu reparieren - die komplette Print zu bestellen und zu tauschen hätte hier um die 400,- gekostet!
Da über Reichelt ein TNY276GN um einen Euro (!!!) kostet hab ich mir drei bestellt und auch den 39Ohm Widerstand und auch TNY277GN (können mehr Strom) - und siehe da der Trockner funktioniert einwandfrei. (anzumerken ist, das sich die Rei...

3 - 2 Phasen 400Volt an Trafo -- 2 Phasen 400Volt an Trafo
Hallo Leute,

stehe vor einem Problem wo ich nicht mehr weiter weiss.

Beim Einschalten eines Druckluftkompressors mittels Hauptschalter fliegt sofort der FI-Schalter.

Alle Phasen gegen PE geprüft, ok.

Beim Messen mit dem Multimeter ist mir aufgefallen, das die Versorgungsleitung zum Kompressor eine Phase (braun) mit einer anderen Phase (schwarz) Verbindung hatte mit 66 Ohm.

Ich suchte den gemeinsamen Punkt und fand ihn beim Trafo. zwischen 0 Volt (eine Phase) und 400 Volt (die andere Phase) maß ich die besagten 66 Ohm. Puh, das pflanzt sich fort zum Schützen und eben besagter Versorgungsleitung. 2 Phasen haben Kontakt?

HÄ?

Neutralleiter gibts keinen, da es ein Drehstrommotor ist, andere Komponenten werden extra mit einer 230 Volt Leitung angesteuert.

Vielleicht gibts Tipps, hab ich wo einen Denkfehler? ...
4 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
5 - Startet nicht. -- Waschmaschine Blomberg Fuzzytronic WA 5230
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Startet nicht.
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic WA 5230
Typenschild Zeile 1 : WA 9001314
Typenschild Zeile 2 : 0020612401 - 317310870
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Liebes Forum,

ich wende mich an euch, da seit heute unsere Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Es handelt sich wie oben beschrieben um eine etwas ältere Blomberg WA 5230.

Während des Waschgang ging die Maschine aus. Das Wasser war nicht abgepumpt und die Sicherung für die Waschmaschinensteckdose war raus.

Nach dem vollständigen entleeren, habe ich versucht die Maschine zu starten. Dabei leuchten die LEDs im Display korrekt. Jedoch passiert nach dem Start nichts und nach kurzer Zeit piept die Maschine und es blinken die LEDs für 1300 und 400 U/min.

Komischerweise konnte ich die Tür weiterhin öffnen. Meine Vermutung war daher, dass der Türregler defekt ist.

Diesen habe ich ausgebaut und bei einem Elektroshop testen lassen. Egal was es tat sich nichts. Nun folgende Fragen:

- Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder deutet der "Tathergang" auf einen anderen Defekt?
- Leider habe ich be...
6 - Möglichkeiten zur Regelung der Spannung -> Labornetzteil -- Möglichkeiten zur Regelung der Spannung -> Labornetzteil

Zitat : Ohne angeschlossene Last (ich hoffe so ist das gemeint), also einfach nur an der Netzspannung messe ich zwischen blau und braun 30,6 V~ und zwischen rot und braun oder rot und blau jeweils 15,2
Na das ist doch mal eine gute Nachricht! Du hast da eine Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung. Deshalb solltest du bei Spannungen unter 12 V nur eine Wicklungshälfte nutzen. Das senkt die Verluste über dem LM drastisch! Denn du musst nur 3 V statt 18V verheizen. Wenn der Kern schon Größer ist dürfte auch die Leistung über 120W liegen. Das wären bei 30V 4A ! Über die Anschlüsse auf der Primärseite kann ich dir ohne Messen nichts sagen. Meine Vermutung Braun und Weis dürften ein Temperaturfühler sein. Blau , gelb und Schwarz könnte ein Anschluss eine Anzapfung sein. Da hilft nur Messen und die Widerstandswerte hier Posten Beispiel blau nach Gelb 200 Ohm Blau nach schwarz 400 Ohm Gelb nach Schwarz 200Ohm . Bei dir können die Werte unterschiedlich sein! Auch der Wert zwischen...
7 - Anschluss Relaismodul -- Anschluss Relaismodul
Ja klar das wären dann SSR aber warum nicht die Mosfets + Externe R verwenden? Zum Ansteuern reichen deine Schalter! Auf das Problem mit der Kühlung habe ich hingewiesen.
Nun zu dem 2ten Punkt
PNP-Ausgang (Schlieser ) Der Kontakt wird von + US nach Ausgang geschlossen. Oder besser gesagt der interne Transistor schaltet den Pluspol durch
Deine Relaismodule werden mit 5 Volt versorgt und Schalten bei Verbindung von + 5V nach In.
Die Sensoren schalten ebenfalls die 12 V nach Ausgang. Bleibt nur die Ausgangsspannung anzupassen und dafür reichen 2 Widerstände. Die - Pole der Relaismodule und der Sensoren werden miteinander Verbunden. Die Sensoren mit 12 V versorgt und der Ausgang über einen Spannungsteiler mit Gnd. (800Ohm in Reihe mit 400Ohm über den 400Ohm R fällt dann ca 4 V gegen - ab )Damit hast du an dem Unterem 400 Ohm 4V, die ausreichen die Relaismodule anzusteuern, ohne die zu killen

Beachte aber bitte die max Belastbarkeit des Ausgangs der Sensoren, für die Ansteuerung der Relais reichen 10 mA locker aus. Zum Testen der Sensoren hänge eine LED mit Vorwiderstand an BK und BU. Diese leuchtet wenn der Sensor durchschaltet.
Edit: Braun = + ,Schwarz =Ausgang , Blau = - =GND Von Schwarz nach blau...
8 - Phase fehlt -- Herd AEG Schweizer AEG-Herd
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Phase fehlt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Schweizer AEG-Herd
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

mein Herd funktionierte nach dem Umzug nicht mehr vollständig.
Nur die 4 Kochstellen funktionierten - jedoch der Ofen nicht.
Mein Ex-Vermieter, ein Elektriker (arbeitet in einem Kraftwerk und ist eigentlich sehr zuverlässig) hatte das durchgemessen und sagte es fehlt eine Phase.
Ich fragte einen anderen Elektriker (den ich sonst nicht kenne). Der war da als ich nicht zu Hause war. Meine Frau rief mich an und übergab an ihn. Der sagte er habe das durchgemessen und der Anschluss sei ok. Auch als ich ihm von dem Prüfergebnis meine Ex-Vermieters erzählt hatte bestand er darauf, dass er korrekt gemessen habend alle 3 Phasen vorhanden seien.
Um die Geschichte abzukürzen : ich hab mich mit der Thematik nun auch auseinandersetzt und nach Prüfen des Anschlusses komm ich zu dem Ergebnis, dass mein Vermieter recht hat und eine Phase fehlt. Ich habe ein einfaches Messgerät, das via LEDs Spannung anzeigt. Leider zeigt es mir nicht genau wieviel Volt. Es hat nur die Stufen 6, 50 und 380 V.
Anyway : Ich hab Spannung zwischen L2 und L3, jedoch nicht zwischen L1 und L2 oder L...
9 - Anschluss -- Induktionsherd Aeg Herd und Autakes Kochfeld
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Anschluss
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Herd und Autakes Kochfeld
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo

Ich grübele gerade bei meiner Mietwohnung wie ich meinen neues Autakes Induktionsfeld an den alten Kochfeldgebundenen Aeg Ofen richtig anschließe.Das Kochfeld ist wieder über dem Herd und somit wollte ich das Feld direkt am Herd anschließen.Momentan ist das ganze so angeschlossen:Offen an 400 V 3N L1 schwarz,L2 Schwarz,L3 braun,N leiter blau und Erdung gelb/grün so wie von Aeg vorgegeben.DasFeld hat die Anschlussvorgabe(2N 400V).mit L1 schwarz,L2 braun,N blau und erdung gelb/grün.
Ich habe jetzt Angeschlossen L1 schwarz an L1 schwarz herd,L2 braun an L3 braun herd und N blau an N blau herd,erdung klar...

Ist das jetzt richtig oder muss ich den Herd zwecks fehlenden internen Kochfeld auf 220v ansvhliessen?

Bitte um hilfe sonst bleibt heut die Küche kalt. ...
10 - Widerstand bestimmen - Hilfe -- Widerstand bestimmen - Hilfe
Hallo. Von einer Spülmaschinenplatine ist ein Widerstand durchgeknallt. Leider konnte ich den nicht richtig bestimmen. Also war ich bei Conrad, die meinen 100 Ohm. Ich bin mir aber nicht so sicher.

Der Widerstand hat die Kombination Braun Schwarz Schwarz Schwarz (teilweise Braun, können aber Kohlstellen sein) und dann Gelb. Zwischen dem letzten Schwarz (oder evtl. braun) und Gelb ist ein enormer Abstand.

Das Bild habe ich mit angefügt.
Gelb gibt es nicht für eine Toleranzanzeige und ich habe gelesen, dass wenn zwischen zwei Ringen der größte Abstand ist (Also hier Gelb und Schwarz) das der letzte Ring ist.

Wenn nicht, wären dass ja 400 Ohm.. Was meint ihr?

Weiterhin die Frage, ob es auch eine Widerstandssicherung sein kann.
Ich danke für eure Hilfe, hoffe dass dies keine blöde Frage ist und freu mich schon auf Antworten
Liebe Grüße
Pascal

...
11 - HTN 3P von Hager -- HTN 3P von Hager
@mopu

Hoffe nicht, daß mit "hab den Ausgebaut weil er heiß wurde" der Zähler gemeint ist

Gut die Schwarz braun grau sind Außenleiter, die oben per Klemme verlängert nach unten gebrückt sind.

Diese werden nach der Linken Klemme oben direkt auf die Unteren Eingangsklemmen des SLS geschalten. Soweit ist das auch richtig.

Bloß WO klemmst Du dann den Blauen drauf, das wurde noch nirgends gezeigt und geschrieben. Vor allem muß da auch schon Strom VOR dem Einschalten anliegen, da dieser zur korrekten Funktion benötigt wird. Und dieser Stromkreis darf nicht 400 Volt haben.

Bin jetzt vorsichtig mit Empfehlungen, da ich den ganzen Kasten nicht kenne sondern nur Auszugsweise. Auch kenne ich nicht die Spannungen usw. ...
12 - Tot nach Kurzschluss -- Induktionsherd Ikea/Whirlpool HAH-6000AB/PLEI8
Hallo sam2,

vielen Dank für Deine Nachricht.

Also, ich bin natürlich der rookie, der Spannung und Strom, Null- und Neutralleiter nicht kennt. Solche Äußerungen kamen natürlich nicht von dem Techniker, oder meinem Senior.

Ich habe das Induktionsfeld (ja, Du hast recht, es ist autark) am Klemmbrett des Herdes angeschlossen (macht man nicht!!!). Ich habe 5 Leitungen benutzt (das Kabel hat auch "nur" 5 Leitungen). 3L, 1N, 1PE (Schwarz,Braun,Grau,Blau,GelbGrün). Laut Dokumentation des Kochfeldes gibt es in Abhängigkeit der Kabelvarianten (ich meine von 2 bis 5 Leitungen/Adern,230V bis 400V) verschiedenen Variationen, wie es anzuschließen ist. Ich habe mich für die 5 Leitungsvariante entschieden, da ich "dachte" es passt ganz gut mit dem Kabel, bzw. war ich davon überzeugt, dass ich es mit 400 V betreiben kann.

Nachdem ich es so angeschlossen hatte und der Reihe nach die Sicherungen eingeschaltet hatte, flog bei dem letzten Automaten (3 * 16 A für Herd), diese unverzüglich wieder raus. Erst als ich bemerkte, dass auch ein Teil im Haus dunkel blieb, habe ich bemerkt, dass eine "Hauptsicherung" durch war (es gibt drei "Schraubsicherungen" unter dem Stromzähler a 35 Ampere).

Beim "zweiten Knall"...
13 - Fi-Schalter fliegt -- Herd Juno/Bauknecht Einbauherde: ???/ESZ 3481
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fi-Schalter fliegt
Hersteller : Juno/Bauknecht
Gerätetyp : Einbauherde: ???/ESZ 3481
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo!
Ich habe das Forum hier durchsucht und keine Antwort gefunden. Also schreibe ich nun selbst einen Beitrag.
Mein Erlebtes:
August 2009 - gebrauchter Einbauherd (Juno - Typ unbekannt) in neuer Wohnung (saniert wohl 2008) durch Elektriker eingebaut. Nach einer Weile flog bei der rechten hinteren Platte der FI-Schalter. Bald auch bei der rechten vorne. Diese beiden also nicht mehr benutzt. Backofen funktionierte einwandfrei wie auch die linken Platten. Vor 3 Monaten verabschiedete sich die linke vordere. Kochen auf einer Platte geht; ist aber auf Dauer anstrengend. Deswegen bin ich letzte Woche los zu einem Gebrauchthändler und habe da einen Baukneckteinbauherd gekauft mit Keramikherdplatte (hab die korrekte Bezeichnung vergessen)(der Herd ist laut Aussage des Händlers geprüft und hat von ihm 3 Monate Garantie/Gewährleistung). Der neue Herd wurde wieder von (diesmal einem anderen) Elektriker eingebaut. Ich war nicht dabei, aber mein Freund. Die beiden hatten den Backofen getestet und er funkzte wohl. Das Ko...
14 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine
So also wie immer danke ich euch für eure Beiträge die mir sehr geholfen haben!

Das hier hab ich gefunden... ziemlich teuer, aber eben auch mit Motorschutz...
http://www.elektro-kahlhorn.de/prod......html

Hat jemand von euch noch was anderes vielleicht...
Ich mein die Bohrlöcher vom alten Motorschalter sind eh nicht mehr
in der Norm... da muss ich eh die neuen Löcher bohren.

Jetzt eine abschließende Frage...
Ich mein die Außenleiter sind (Schwarz, Schwarz, Braun)
Und die Drehrichtung... wo müssen die Drähte hin, damit mir
der nicht beim Ersten anlaufen das Zeitliche segnet

So also ich denke Diese Frage hat sich jett erübricht, SChwarz, Braun, Grau steht auf der Zeichnung...
Hab aber bei dem Kabel kein GRau... Was jetzt?


Danke

Gruß Chris

[ Diese Nachricht wurde geändert von: H3llw4lk3r am 18 Apr 2008 10:47 ]...
15 - schaltplan -- schaltplan
Ich habe einen Motor mit folgenden Merkmalen:
firma Aviteq Unwuchtmotor
RPM 1500 / Hz 50 / Volt 230/400 / Amp. 0,36/0,21 / Phase 3
kW in 0,085 / Cos. 0,62 / Cap.uF / Force kN 1,745

Habe eine Dreieckschaltung angeschlossen aber weiß nicht ganz sicher ob das so richtig ist um auf eine Phase zu kommen. Habe einen Kondensator von einer anderen firma bekommen (400 - 460 V / 10 uF ) der eben 3 phasen auf einer Seite ( v.l.n.r. Schwarz/Braun/Grau) die am Motor anzuschließen sind. Auf der anderen Seite sind Braun das vom Kond. kommt, Schwarz direkt vom Motor und PE vom Motor. (Braun geht wie meine Skizze zeigt, über den Kondensator zurück in den Motor. Also Grau führt in den Kondensator und aus dem Kondensator wieder zu Braun)

Kann mir jemand anhand meiner 3 Bildchen sagen ob ich das so richtig angeschlossen habe ? Einen Frequenzumrichter benötige ich ja nicht oder?
Habe noch gelesen das heißt Steinmetzschaltung.

Vielen Dank. Will dann morgen das ding an einen Stecker klemmen und los gehts.

...
16 - Herd Siemens Herd -- Herd Siemens Herd
Hast Du den Nullleiter (den blauen) richtig angeschlossen. Die Phasen darfst (schwarz, braun) darfst Du beliebig vertauschen,
den Nullleiter nicht. Vom Nulleiter (blau) aus, musst Du zu jeder Phase (braun, schwarz) ca. 240 Volt messen. Die Phasen untereinander haben immer ca. 400 Volt.

Gruß Manni...
17 - 4 kW Motor und 32 A Sicherung -- 4 kW Motor und 32 A Sicherung
Hi,

also habe den Motor jetzt erst bekommen, das mit dem Stern Dreieck umschalter hat sich erübrigt außerdem auch mit den 4kW angaben von meinem Bekannten falsch gewesen.
Auf dem Typenschild steht nämlich:
AEG
230V /400V
11,6A /6,7A
und dann geht das ja nicht müsste ja 400/690 drausfstehn

Ne Anfangslast hat der eigendlichen sinn nicht außer das Sägeblatt.
Motorschutzschalter muss ich noch kaufen wusste ja nicht was da kommt.

Jetzt habe ich aber noch ne Frage, habe jetzt mal die ANschlüsse angeschaut.

Kenne eigendlich nur wenn auf dem Klemmbrett u,v,w steht und ich dann jenachdem in Stern oder Dreieck anschließe und brücken mache.

So nun finde ich aber sowas darin eine einfache Lüsterklemme mit diesen Angaben

blau, schwarz, schwarz20 , braun und den Schutzleiter.

So und jetzt einfach L1 an schwarz, L2 an braun, L3 an schwarz20 , N an blau und gr ge ist klar.
Oder wie ????...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 400 Schwarz Braun Grau eine Antwort
Im transitornet gefunden: 400 Schwarz Braun Grau


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254376   Heute : 376    Gestern : 9083    Online : 386        12.11.2026    1:07
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0612609386444