1 - Hager 25A 2pol. FI ==> Rest In Peace -- Hager 25A 2pol. FI ==> Rest In Peace




Ersatzteile bestellen
  Sag das nicht... ich hatte zumindest schonmal einen Stromkreis der nur mit FI+Ausschalter in LSS-Format "gesichert" war, da war die Vorsicherung wenigstens nur 25A gL. Allerdings fand ich die 3x1,5mm2 in ROhr für Geschirrspüler und Waschmaschine sowieso schon reichlich auf Kante genäht... ...
2 - Auch ohne Schlauch installieren ? -- Auch ohne Schlauch installieren ?
Die Bezeichnung ist aber neu... vor 2 Jahren als ich den letzten Papierkatalog in der Hand hatte ist mir die noch nicht untergekommen.

Gerillt sind die hier schon seit Jahr und Tag und zwar alle flexiblen Installationsrohre, grobe Probleme hatte ich, ausreichende Bogenradien vorausgesetzt, noch nie. Im direkten Vergleich (starres, glattes Isolierrohr mit handgefertigten Bögen vs. FX) habe ich bei meiner letzten Installation nicht viel Unterschied bemerkt (Teile alt in handgebogenem Rohr nachgezogen, andere neu in FX gelegt).

Wirklich übel war/ist der gelbliche FX aus den 60ern, der ist unglaublich rauh innen. PG20er, 4 Adern 1,5mm2 und 4 Bögen -> Adern bewegen sich keinen Millimeter mehr, bevor man den Schlauch aus der Wand stemmt. Selbst 3x1,5 in PG16 mit nur einem relativ weiten Bogen auf <1,5m Strecke sind eine ziemliche Herausforderung.
Wenn ich dran denke kann ich ein Foto machen, auf irgendeinem Müllhaufen oder in irgendeinem Sack im neuen Haus müßten noch ein paar zerdrückte Reste sein. ...








3 - Dosenklemmen EDK1-Ersatz -- Dosenklemmen EDK1-Ersatz
Wirklich gefährlich sind die nur in der Hand von Pfuschern... hatte gestern eine der sehr seltenen Wohnungen in Wien, wo statt Blockklemmen EDK verbaut waren. Die original installierten von 1980 waren grundsolide. Die wo Mieter selbst in den Abzweigdosen waren konnte ich problemlos ohne Werkzeug herunterziehen bzw. sind sie mir gleich bei der ersten Berührung entgegengekommen.

230V und 12V in der gleichen Dose geklemmt und im gleichen Rohr kommt auch immer gut... (bestehenden Lichtschalter sekundärseitig hinter Halogentrafo gesetzt und alten Deckenauslaß hinter den Trafo...). Oder Lichtleiste mit 1x18W Leuchtstoff und Schukosteckdose, angeschlossen an 2m flache PVC-Schlauchleitung 2x0,75mm2.

Jetzt ist der Deckenauslaß wieder 230V, der Schalter sitzt vor dem Halogentrafo (dafür konnte ich die Ader die für den ungeschalteten 12V-Außenleiter nachgezogen wurde gleich für die Installation eines Serienschalter nützen), alles mit Waqgos verklemmt und die Lichtleiste mit sauber befestigtem NYM 3x1,5mm2 angeschlossen. ...
4 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme....

Zitat : Was kann ich dafür, wenn der Treppenbauer die Leitung beschädigt
und mir glaubhaft versichert, daß alles OK ist, wenn die Bohrung mit Silikon verfüllt wird.
Wenn du die gesamte Elektrik im DG selber verlegt hast solltest du genug über Strom wissen um ihm gleich auf die Finger zu hauen. Daß du das nicht getan hast, spricht eindeutig für mangelnde Fachkenntnis, die bei Elektroarbeiten in diesem Umfang nicht entschuldbar ist.

25m 3x1,5mm2 schreit eindeutig nach B13A statt B16A. Das wird dir auch der Elektriker nicht unbedingt sagen (es gibt genug von der Sorte "Des paßt scho!"), also solltest du es wissen und ihm extra in Auftrag geben.

Zweiter, simpler Tip... Verlegung von Leitungen im Rohr ist in vielen Teilen von D unüblich, aber genau in solchen Fällen hat sie eklatante Vorteile - man muß exakt die Fehlerstelle aufklopfen und die Dosen am Anfang und Ende der Leitung öffnen, dann kan man an der beschädigten Stelle eine Muffe setzen...
5 - diverse fragen zur elektroinstalation -- diverse fragen zur elektroinstalation
Ich schreibe jetzt einfach mal munter drauf los... Möge mich jemand korrigieren,wenn ich falsch liege !!! Bin seit fast 7 Jahren raus aus dem Geschäft
Also alle Angaben ohne Gewähr !!!


Zitat : ist mittlerweile 2,5² pflicht oder nur eine empfehlung

Das kommt auf die Länge der Leitung und deren Verlegeart an !


Zitat : außer dem herd, dieser wird aufjedenfall in 2,5 angeschlossen

Das ist so korrekt !


6 - Lokales TT in Österreich verboten? -- Lokales TT in Österreich verboten?
Und wie gesagt, es gibt ja begründete Ausnahmen wie z.B. Anlagen bei denen Stromverschleppungen aus Fremdnetzen zu befürchten sind.

Wienstrom-Ausführungsbestimmungen fliegen hier leider nur museale von 1994 herum, muß einmal herumfragen ob wer aktuellere hat.
Damals war TN-C-S zwar gnadenhalber erlaubt, die Anlage aber trotzdem wie für FI-Schutzschaltung auszulegen.

Interessant wird das ganze für mich, wenn ich einmal dazukomme, ein Nebengebäude des Ferienhauses in Niederösterreich (EVN) neu anzuschließen. Derzeit ist es über 3x1,5mm2(!) am Haupthaus angeschlossen, H05VV-F ohne Rohr im Putz und in der Erde...
Neu kommt vermutlich 4x oder 5x6mm2 direkt an die Nachzählersicherungen (35A). Nur stellt sich eben die Frage der Netzform. Nachdem die Anlage 1998 erstellt wurde vermute ich im Haupthaus TN-C-S, allerdings passiert eine etwaige PEN-Aufteilung leider im verplombten Teil des Zählerkastens. Von unten kommt jedenfalls 1x25mm2 vom Erder.

Edit: meine Affinität zu TT rührt aus dem uralten wienerischen Prinzip "weu's scho immer so woa!"

Allerdings waren zu Zeiten, wo ein metallisches Wasserleitungsnetz eine vom Versorger garantierte Erdung war zugegebenermaßen die Erdungswiderständ...
7 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich?
Einen eigenen Stromkreis für das Backrohr kann man verlegen, ich persönlich finde es übertrieben. Sieh es so: ein normaler Herd besteht aus Kochplatten + Backrohr und kommt an den normalen Herdanschluß. Wieso sollte man dann nur wenn man die beiden Teile trennt eine eigene Zuleitung für das Backrohr legen?

Allerdings vereinfacht die eigene Leitung natürlich den Anschluß (wie man Kochfeld + Backrohr an eine Herdanschlußdose kriegt war hier schon Thema längerer Diskussionen).
Wenn du dich für die eigene Leitung entscheidest nimm 3x2,5mm2 und 16A.

Mikrowelle und Backrohr zusammenzuschließen halte ich für eine etwas eigenwillige Lösung... wirf mal einen Blick auf das Typenschild der Mikrowelle. Wenn dort weniger als 1500W angegeben ist laß sie auf dem Allgemeinstromkreis, sonst spendier ihr halt einen eigenen Stromkreis (da reicht aber 3x1,5mm2 und 10A Absicherung).

Für die Spülmaschine entschieden 3x2,5mm2 mit 16A.

Ein entscheidender Faktor ist auch, wieviel Platz in deinem Sicherungskasten noch ist. Wenn der schon aus allen Nähten platzt hast du ein Problem.

Es gibt verschiedene Leitungstypen.
Einmal wäre da Aderleitung, sozusagen einzelne Drähte mit Plastikumhüllung, die muß in Rohr eingezogen werden.

Dann gibt es Mante...
8 - Zusätzlicher Stromkreis!! -- Zusätzlicher Stromkreis!!
Hallo,

Habe an einer bestehenden Installation zusätzliche Steckdosen usw. installiert und dann erst später gemerkt das auf einem Automat (16 A) 3 Räume und Gang hängen. Zu den 3 Räumen gehört auch die Küche. Was natürlich zuviel des Guten ist. Herd und Spühlmaschine sind schon extra. Jetzt hab ich gesehen, dass nur ein Rohr Vom Sicherungskasten (im 1. Stock) runter in die Verteilerdose im Gang geht. Dort ist jetzt halt momentan ein 3x1,5 vorhanden. Wenn ich jetzt noch 2 Drähte nachziehe um 2 weitere Automaten zu installiern und somit die Räume besser aufteilen zu können, müsste doch in Ordnung sein oder?? Klar ist mir das ich dann alle 3 Phasen brauche.
Weil hab glaub schon mal gehört das man in eine Dose nicht mehrere Stromkreise haben darf oder?? Könnte es aber so machen das ich die weiteren Drähte nur durchschleife und dann in der nächsten Dose verklemm und somit die 3 Phasen nicht in der selben Dose verklemmt habe, ist das zulässig??
Ich hab halt nur einen Neutralleiter und PE(1,5mm2), den ich mit den anderen gleich in der 1. dose anklemm, aber aufgrund des Drehstroms müsste das ja aussreichend sein?? Hab halt auch nicht soviel Platz in dem Leerohr!
Irgendwelche Unterverteilungen zu setzen fänd ich auch ein schmarren weil der Sicherungskasten nur knapp 2...
9 - FI für Garage+Garten nachrüsten -- FI für Garage+Garten nachrüsten

Hallo,

ich würde gerne für eine Garage + Garten einen FI nachrüsten (lassen), benötige dazu aber ein paar Tipps. Vorhandene Installation wie folgt:
Von der Unterverteilung im Keller geht eine Leitung (NYM 3x1,5mm2 UP, 12m) durch den Keller in die Garage (dort AP im PVC-Rohr, 4m). Über eine Abzweigdose verzweigt sich die Leitung auf Lampen und mehrere Steckdosen. Des Weiteren sind Außensteckdosen angeschlossen, die vom Garten aus genutzt werden. Dort wird beispielsweise eine Brunnenpumpe oder ein Rasenmäher angeschlossen. Außerdem führt von der Garage noch eine Leitung (UP 8m) zur elektrischen Markise.
Das ganze ist über einen LS mit B16A abgesichert. Ich würde gerne zusätzlich einen FI einbauen, habe aber in der Unterverteilung keinen Platz mehr. Meine Idee ist es nun, in der Garage einen Aufputz-Feuchtraum-Kleinverteiler anzubringen und die Zuleitung dort auf einen FI zu legen. Ist das so realisierbar? Oder benötige ich dann auch noch einen LS in der Garagen-Unterverteilung? Aufgrund der Selektivität wäre das nicht so günstig. Oder sollte ich eine ganz andere Lösung in Betracht ziehen? Lasst es mich wissen, wenn Ihr weitere Angaben benötigt.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreft am 17 Jul 2006 21:15 ]...
10 - Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt? -- Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt?

Zitat : Das liest sich so, als wäre das das Ergebnis einer Bastelei, wie ich sie oben beschrieben habe (Zwei schwarze Adern vertauscht und irgendwo war ne klassische Nullung).
Och nöö, das war schon etwas lustiger. TT-System, separater PE zur Wasserleitung, dort wurde er von einem unfähigen Installateur irgendwann abgeklemmt->deswegen wirkungslos. Schaltung war IIRC so: Von einer Verteilerdose ein kurzer Stummel YZWL 2x0,75mm2 (aka Lautsprecherleitung) zu 2 Lusterklemmen, im Gips begraben, nicht einmal Isolierband drum. Davon weg: YZWL 2x0,5mm2 (sah aus wie Märklindraht o.ä.) zu einer seitlich im Türfutter montierten Kerzenlampe, 1x0,75mm2 feindähtig (zerlegte YZWL) als N zu einer Steckdose beim Lichtschalter (Schuko ohne Schutzleiter versteht sich, war sogar noch die Rechnung auffindbar, nach der das ein konzessionierter Elektriker auf dem Gewissen hat), und NYIF 2x1,5 mit grau und schwarz, korrekte Farben. Aber nur ein kurzes Stück unter Putz, dann an der Oberkante ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 3x1 5mm2 Rohr eine Antwort
Im transitornet gefunden: 3x1 5mm2 Rohr


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473283   Heute : 83    Gestern : 5128    Online : 778        3.8.2026    0:14
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0616400241852