1 - Komische Spannungen -- Herd Constructa E-AK21-4C




Ersatzteile bestellen
  Vielen Dank für die Erklärung! D.h. der Elektriker würde den Anschluss dann ganz normal fünfadrig verlegen oder L1, L2 und L3 überbrücken?

Ich will nur verstehen wieso ein Außenleiter dann ein fünfädriges Kabel braucht, ich dachte bei einem einzigen Außenleiter hat man einfach einen stinknormalen 230 V Anschluss, also die Phase, PE und N.

Bei einem Herdanschluss der für Drehstrom ausgelegt ist würde dieser Außenleiter dann an L1 angelegt, der mit L2 und L3 überbrückt ist wobei die Leistung am Herd begrenzt ist, d.h. ca. 230V*25A = 5 kW und ich kann nicht über 5kW gehen, weil sonst die Sicherung rausfliegt? Mal abgesehen davon ob die Kabeldicken für 25A ausgelegt sind.

Würde das eben gerne verstehen, damit mit keine Nachteile entstehen. Sonst will der Vermieter/Elektriker noch die Kabel in den Wänden auswechseln wenn es auch eine einfachere Lösung gibt.

...
2 - Ineffizienter 230VAC nach 15VDC Motor-Treiber -- Ineffizienter 230VAC nach 15VDC Motor-Treiber
Ich habe ein Schlauchpumpe (Dosierpumpe für Poolchemikalien von Injecta s.r.l., Italien; Modell wird nicht mehr hergestellt), die mit 230v betrieben wird. Da mir die angegebenen (und mit einem billigen Energy-Meter auch gemessenen) 0,25A/55W für eine einfache Pumpe etwas hoch vorkommen, habe ich diese geöffnet. Darin befindet sich ein DC-Motor mit Schneckengetriebe und weiterer Untersetzung. Von der Größe enspricht er ca. einem Mabuchi RS540 (und auch die Endplatte aus Plastik ist mit "MABUCHI" im bekannten Schriftzug gekennzeichnet), die sonstige Beschriftung ist "RT-553SA" und "China".

Zwischen Netz und Motor ist natürlich eine Schaltung, die aber aus erstaunlich wenig Bauteilen besteht. Ein Gleichrichter (4 Dioden), 3 Widerstände, ein Poti zur Geschwindigkeitseinstellung und zwei weitere unbeschriftete und für mich nicht identifizierbare Bauteile, sonst nichts.
(Das eine ist ein ca. 4cmx4cmx1cm Metalbecher. Auf eine Seite ist ein Blech aufgenietet. Auf der "offenen" Seite schauen 5 Beinchen raus, ist aber komplett vergossen. Nach Betrieb ist es ziemlich warm.
Das zweite Teil hat für mich zuerst wie ein Hochlastwiderstand ausgesehen. Zylinderförmig, 4cm lang, ca. 1,5cm Durchmeser, 0,5cm Loch in der Mitte, an den Enden j...








3 - Gartenlaube - Neue Verteilung - ALU-Kabel - TN-C/S? -- Gartenlaube - Neue Verteilung - ALU-Kabel - TN-C/S?
NAbend.
plane eine neue AP-Kleinverteilung für Gartenlaube. Bisher Schmelzsicherungen, will umstellen auf LS und vorallem FI.
Folgendes:
an kommt: 230V sicherlich aus Hauptverteilung Gartensparte, Hauptschalter --> Zwischenzähler --> KV
dort gn/ge und bl alle auf einer sammelschiene, daher wohl TN-C-Netz.
Frage 1: lasse ich das so (natürlich geordnet) oder trenne ich das jetzt in meiner KV auf?
Frage 2: alte Aluminiumkabel, 1,5mm². will ich weiter verwenden. bemessungsstrom? kann ich für die Kreise B16A-LS verwenden?
Frage 3: ich würde einen 2-pol-FI für alle 4 Kreise nehmen. sollte ich aufgrund der AL-Kabel auf nen kleineren bemessungsstrom (25A statt 40A) ausweichen?

danke und grüße! ...
4 - Merkwürdige Anschlussspannung -- Herd Zanussi ZHN 721X
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Merkwürdige Anschlussspannung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZHN 721X
S - Nummer : 05010671(?)
FD - Nummer : 949720526(?)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
unser alter Elektroherd lief jahrelang mit 2 statt 4 Platten. Nun wollten wir das Problem beheben - was aber leider gar nicht so einfach ist.
Erster Schritt: ganz viel im Internet lesen, u.a. die Seiten von Josef Scholz.
1b. Sicherungen suchen und ausschalten. Ergebnis: nur eine 25 A Sicherung. Interpretation: Komisch - also kein 3 Phasen-Drehstrom?
2. Widerstand der kaputten Herdplatten messen. Ergebnis: Unendlich. Interpretation: kaputt
3. neue Herdplatten bestellen und einbauen: Ergebnis: Funktionieren nicht. Interpretation: was anderes ist kaputt.
4. funktionstüchtigen Zanussi-Herd bei eBay ersteigern
5. alten Herd abklemmen. Ergebnis: aus der Wand kommen 5 Adern, über eine Lüsterklemme sind nur 4 weiterverschaltet. Die Spannungen sind wie folgt (gemessen mit Wechselstrom-Einstellung des Multimeters): schwarz-schwarz, blau-braun, gelbgrün-braun, gelbgrün-blau: 0 V, schwarz-blau, schwarz-gelbgrün, schwarz-braun: 230V (dies galt für...
5 - Was ist das für ein Herdanschluss? -- Was ist das für ein Herdanschluss?
Ok, ich versuch mal alle Fragen zu beantworten mit den neusten Infos:

Haben heute mit dem Elektriker, der anscheinend für das Haus immer "zuständig" ist telefoniert und der faselte was von 10kW wären verfügbar und somit alles kein Problem... Im Haus wären alle Herde so angeschlossen und es gäbe wohl keine Beschwerden oder Probleme auch beim Anschluss neuster Küchengeräte.

Duchmesser der beiden Kabel (Kupferdrähte) ohne Isolierung: 2mm

Ring im Sicherungssockel für HERD, ist GELB also 25A (steht auch drauf 25A, 500V) [der bei der KÜCHE selbst ist GRAU 16A].

Laut Elektriker sollen wir aber sowohl Herd als auch Platte direkt an den Anschluss anschließen und nicht über die normale Steckdose.

Es ist auch KEIN Drehstrom, sondern Wechselstrom (1x230V / 230V~)

Ich hoffe ihr könnt damit mehr anfangen.
Vielen Dank schon mal.



@Rafikus: Wir sind wie gesagt keine Techniker und diese Angaben haben wir halt ohne groß Nachzudenken von der Herstellerseite per Copy-Paste übernommen. Denk mal diese Daten sind nur für den Verbrauch/Kosten relevant und hier wie du richtig bemerkt hast irrelevant

[ Diese ...
6 - Links zum Thema Herdanschluß -- Links zum Thema Herdanschluß

Zitat :
sam2 hat am 17 Sep 2005 12:03 geschrieben :




<br>Vermutlich den üblichen:
<br>Eine generelle Pauschalaussage zu suchen... <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_cool.gif">
<br>
<br>Erstens gelten die (aktuellen) TAB erstmal nur für Neuanlagen. Zweitens gibt es für E-Herde oft Ausnahmen. Drittens besitzen viele Wohnungen in Deutschland auch heute noch gar keinen Drehstromanschluß, oft wäre er auch nur mit hohem Aufwand überhaupt nachrüstbar.
<br>
<br>Also muß man sich weiterhin am konkreten Einzelfall orientieren! <img src="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/smiles/smilie_super.gif">


Hallo,

ich habe das gleiche "Problem" wie mein Vorposter.
Vorab: Ich bin blutiger Laie, was das Thema angeht.
Wir ziehen in Kürze in unsere neue Mietwohnung ein, in der die ...
7 - Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt -- Spannung auf Neutralleiter beim Herdanschluss festgestellt
Hallo zusammen,

also ich habe da einen komischen bock in einer elektroinstallation.

Das Problem ist, das ich bei einer kollegin die sich den dachboden ausgebaut hat die installation ein wenig erweitert habe!
Soweit alles gut und hat bis heute auch alles ganz gut geklappt, paar schalter, lampen, steckdosen, ist ja das kleinere Problem. Nen herd anzuschließen sollte eigentlich auch nicht das problem sein, aber da gehts jetzt los:
Ganz oben auf dem dachboden liegt eine dose mit 3 phasen N PE. haben kurz die sicherungen ausfindig gemacht welche das kabel absichern, weil es 4 oder 6 quadrat ist. die sicherungen waren dann auch 25A da dort vorher ein durchlauferhitzer dran hing. so weit so gut, altes kabel vom durchlauferhitzer raus, was ja eh tot lag, was wieder nach unten geht zu dem nicht mehr vorhandenen duchlauferhitzer und ich denke das das andere kabel was dann noch überbleibt direkt in die UV geht.

Jetzt kommt das kurriose, nachdem ich nur kurz phase gegen phase gemessen habe und es auch 400V waren, dachte ich ok, kabel gezogen, an den herd geklemmt und der herd macht alles mögliche nur nicht das was er soll...
also kurz den deckel auf gemessen und jetzt mein problem!!!
Wie gesagt, zwischen den phasen L1-L2, L2-L3, L1-L3 alle 400V --&g...
8 - Daten zum ATS7121 Power Transformer -- Daten zum ATS7121 Power Transformer
Moin!

Zunächst einmal danke für Deine Mühe. Das mit dem NB muss ich dann wohl erfolgreich verdrängt haben. Ich hab allerdings nur vier Anschlüsse Primärseitig:

"NB" -- "230V" -- "Neutral" -- "240V"

Hab mal ein Foto mit angehängt, die vier Anschlüsse sind zu erkennen und in der oben genannten Reihenfolge.

Ich habe dann den NB und Neutral gebrückt mit einem Stück Kabel und nun auch kann nun auch wieder zwischen 230V und Neutral duchklingeln Ich hätte als Temperatursicherung etwas erwartet, dass ich mir so auch als Sicherung hätte vorstellen können.
Damit kann ich mir ja die andere Messung (10V Wechselspannung) sparen. Zumal ich nur einen FG im Oszi habe, der wohl kaum den benötigten Strom zur Verfügung stellen kann.

Man lernt nie aus

Dann hab ich eine Frage zur Sicherung: Der Trafo hat primärseitig eine 25A Vorsicherung. Was sollte ich denn denn anstelle der Temperatursicherung für eine nehmen?

Vielen Dank für Deine Tipps. Und nu gehts erstmal wieder anders weiter, schreib am Samstag EMV und lenke mich in Lernpausen dann gerne mal ab
9 - Wasserleitung erden? -- Wasserleitung erden?
Hallo und erst mal Danke für die schnelle Reaktion.
War heute im Garten noch mal nachsehen. Der Fehlerstromschutzschalter: 25A/0.03mA
Was für ein Netz das ist weiss ich nicht, hab aber mal in den Hauptverteiler reingeschaut. Dort kommt ein recht starkes Kabel an: 6 adrig-alu 4 oder 6². Ein mal Null Leiter(grün/gelb) und fünf mal Leiter a 230V, von denen bekommen fünf Lauben je einen L und natürlich einen N verteilt. Im Unterverteiler in der Laube geht dann der Leiter über den Zähler zu den Sicherungen, der N wird noch mal verteilt einmal als blaues Kabel und einmal als Schutzleiter (grün/gelb)
Einen Erder an der Laube gibt es nicht. Die Steckdose für den DLE ist über der Zwischendecke angebracht.
An das Bewährungseisen im Beton komme ich nicht mehr ran.

Nun zum Duschen: Man kann damit Duschen. Wir haben damit einige Jahre im Altbau geduscht. Natürlich zum Verbrühen reicht es nicht, aber das Wasser ist warm (schätze so bis 40 Grad) Der Wasserdruck ist auch dementsprechend niedrig. Aber es geht und für den Garten genügend.
Ich hoffe ich konnte euch mit den Angaben dienen damit ihr mir weiterhelfen könnt.
Noch mal Danke goddseidang

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
10 - Problem mit Sicherungen, das ich nicht verstehe... -- Problem mit Sicherungen, das ich nicht verstehe...
Hallo liebes Forum,

heute ist beim Versuch, einen Lichtschalter einzubauen ein Problem aufgetaucht, das ich nicht lösen kann.

Mein Bad hat im selben Stromkreis einen Anschluss an der Decke (von außerhalb des Bades geschaltet) und außerdem zwei nebeneinander liegende Steckdosen. Den externen Schalter habe ich vor ca. 2 Wochen durch einen Sensordimmer (Dimmat) ersetzt und das klappte bisher auch wunderbar.

Heute wollte ich die linke der beiden Steckdosen durch einen Schalter ersetzen, von dem ich dann auf Putz zwei Kabelkanäle wegführe um zwei Spiegelbeleuchtungen zu versorgen und zu schalten. Außerdem wollte ich die rechte Steckdose durch ein zum Schalter passendes Modell ersetzen.

Vielleicht hab' ich beim Einbau des Schalters einen Fehler gemacht, jedenfalls war nach dem Anbringen von rechter (neuer) Steckdose und links dem Schalter mit bereits verkabelten Abzweigungen plötzlich das ganze Bad (auch externer Schalter) tot. Das hatte mich umso mehr gewundert, als dass dies unabhängig war von der Badsicherung (B16) - egal ob die nun offen oder geschlossen war, im Bad war Dunkel angesagt. Rausgeflogen war sie übrigens nicht.

Das änderte sich auch nicht, nachdem ich alles wieder ausgebaut hatte und die blanken Kabel (die vorher zu den beide...
11 - 2 stromkreise, aber nur eine sicherung -- 2 stromkreise, aber nur eine sicherung
hallo

in meiner 2zimmerwohnung sind 2 stromkreise installiert, die laufen aber über einen einzigen leitungsschutzschalter 16 ampere. es sind also in die sicherung 2 kabel oben reingesteckt.

kürzlich hab ich mir einen durchlauferhitzer installiert mit 3500 watt, und ... nun springt die sicherung raus, wenn das wasser ne zeitlang läuft, 2 minuten zirka.

der sicherungskasten in der wohnung sieht so aus (hab keinen fotomat):

7 baugleiche leitungsschutzschalter B16 230V/400V, davon 1-3 400V (Herd), 4-6 400V (Boiler), 7 Strom und Licht

3 dicke kabel (blau, schwarz, braun) sind unten an 1,2,3 dran, an 4-7 ist nichts unten angeschlossen. eine kupferleiste ist dann noch dran.

von den sicherungen sind aber 2,3,4 und 6 ohne funktion.

im keller ist ein drehstromzähler und 3 schmelzsicherungen E27 mit 25A.

die fragen, die ich mir stelle:
kann ich die 16A sicherung gegen eine 20A austauschen?
könnte ich prinzipiell jeden stromkreis einzeln mit 16A absichern, nur geht das nicht, weil es für die E27 Fassung im keller keine sicherungen mit höherer amperezahl gibt?

...
12 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v Kabel 25a eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v Kabel 25a


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187964675   Heute : 23130    Gestern : 18748    Online : 239        26.12.2025    15:51
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0336239337921