Gefunden für 16a l�sterklemme - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Durchlauferhitzer für Unkrautvernichter (90°C), ca. 1-3 kW -- Durchlauferhitzer für Unkrautvernichter (90°C), ca. 1-3 kW | |||
| |||
| 2 - Fehlermeldung E24 -- Geschirrspüler Bosch SMU59M05EX | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Fehlermeldung E24 Hersteller : Bosch Gerätetyp : SMU59M05EX S - Nummer : SMU59M05EX/01 FD - Nummer : 8901 Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50/60Hz Typenschild Zeile 2 : 1,9-2,3kW Typenschild Zeile 3 : 10/16A(UK13A) Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo allerseits, Ich bekomme bei dem oben genannten Geschirrspüler die Fehlermeldung E 24. Schöpfe ich das Wasser im Pumpensumpf manuell ab, dann läuft das Programm komplett durch. Das Geschirr ist jedoch noch nass, also NICHT trocken. Im Gerät steht noch Wasser; so viel, dass ein Teil des Bodens bedeckt ist. Starte ich ein neues Programm, pumpt die Maschine ab, breche ich nach dem Abpumpen das Programm ab (Reset), dann ist noch Wasser im Sumpf (ca. 3-4cm). Manchmal so wenig, dass das nächste Programm wieder durchläuft, häufig aber noch zu viel, sodass der Fehler E24 kommt. Ich habe bereits: Den Ablauf Schlauch auf Verschmutzungen überprüft, durch gespült/gereinigt. Den Anschluss am Siphon auf Verschmutzungen überprüft; Gerät mit Schlauch im Spülbecken get... | |||
3 - Backofen-Kochfeld Kombi als getrennte Geräte an zwei Leitungen betreiben -- Backofen-Kochfeld Kombi als getrennte Geräte an zwei Leitungen betreiben | |||
| Hallo zusammen,
TLDR: was genau bringt bei einem Herd der zweite Neutralleiter-Eingang, ist es möglich dadurch zwei separate Leitungen anzuschließen? ich habe eine Backofen-C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld Kombination (nicht-autarkes Kochfeld, welches über den Backofen angeschlossen werden muss), habe allerdings keinen Drehstrom in der Wohnung. Es gibt zwei separate einphasige Leitungen zum Herdbereich mit 1x 16A Sicherung und 1x 20A Sicherung. Normalerweise würde man einen separaten Backofen in die 16A Sicherung und ein separates Kochfeld überbrückt an die 20A mit nur einer Phase anschließen. Jetzt habe ich aber leider kein autarkes C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld, sondern muss alles über die 6 Anschlüsse am Backofen anbinden (Phase 1,2,3, Neutralleiter, Neutralleiter, PE), leider habe ich keinen Schaltplan. Mir ist aufgefallen, dass es zwei Neutralleiter-Anschlüsse am Backofen gibt, die gebrückt sind. Meine Hoffnung: ein Neutralleiter gilt für zwei Phasen, der andere für die dritte, es sind also zwei komplett separate Stromkreise (1x mit zwei parallelen Verbrauchern, einmal mit nur einem Verbraucher). Laut Widerstandsmessung ist der Anschluss im Herd wie folgt: Platte links oben: L1, N1 Platte links unten: L1, N1 Platte rechts oben: L2, N2 Platte rechts unten... | |||
| 4 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? | |||
ok - Herd ist EIN Drehstromkreis - verstanden
Dann wären es sieben Stromkreise. Belegung: 01 leer 02 leer 03 leer 04 E-Herd 05 E-Herd 06 E-Herd 07 Küche-Esszimmer-WC 08 Spülmaschine 09 Kinderzimmer-Bad 10 Wohnzimmer-Elternzimmer 11 Flur-Abstellkammer 12 Waschmaschine so sieht er aus Der Herd muss also zwangsläufig an einen kombinierten 3x LS und nicht wie bisher 3 getrennt schaltbare?! Sowas hier? : ABB S203-B16 Sicherungsautomat 16A Dann hätte ich im Anschlusskasten: #01,#02,#03 3TE Herd-LS #04 1TE Doppel-LS für Küche-Esszimmer-WC / Spülmaschine #05 1TE Doppel-LS für Kinderzimmer-Bad / Wohnzimmer-Elternzimmer #06 1TE Doppel-LS für Flur-Abstellkammer / Waschmaschine #07,#08,#09 3TE FI für Küche-Esszimmer-WC / Spülmaschine / Kinderzimmer-Bad #10,#11,#1... | |||
| 5 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern? | |||
| Hallo zusammen,
folgendes Szenario habe ich im Keller: 32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus 9kw Sauna von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist. Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ... | |||
| 6 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
Zitat : Tobi P. hat am 1 Dez 2012 19:48 geschrieben : Moin Erik, Weil bei einem höheren Querschnitt der Spannungsfall sinkt. Hier sind lt. VDE vom HA bis zum Endverbraucher 4% zulässig bzw. von der HV zum Endvebraucher 3%. Mit 3% gerechnet komme ich auf folgende Kabellängen: 16A mit 2 belasteten Adern (1,5mm² Cu) bei 240V ergibt eine zulässige Maximallänge von 18,9m16A mit 3 belasteten Adern (1,5mm² Cu) bei 400V ergibt eine zulässige Maximallänge von 21,0m In meinem Fall werde ich diese Längen nie erreichen. Die Worst-Case-Länge bei mir liegt bei max 15m. Zitat : Tobi P. hat am 1 Dez 2012 19:48 geschrieben : | |||
| 7 - Netzleitung mit Kabelschuhen (Flachsteckhülse) -- Netzleitung mit Kabelschuhen (Flachsteckhülse) | |||
| Hallo!
Die Netzanschlußleitung meines Wäschetrockners (16A) ist zu kurz. Der Anschluß hat einen Schuko Stecker am einen und "Kabelschuhe" (Flachsteckhülsen) am anderen Ende. Am Schukostecker steht: 16 ----- ~ 250 Auf der Leitung (ca 1.5m) steht H05V2V2-F 3G1.5mm^2 Ich habe (von einem Herd) eine andere, längere Netzleitung (ca 2.5m); soweit ich sehe ebenfalls 3x1.5mm^2 feinadrig, der Gesamtquerschnitt ist auch derselbe (d.h. wesentlich größer als zB die Waschmaschinennetzleitung), am Stecker steht allerdings 10-16 ----- ~ 250 und es sind Aderendhülsen angebracht. (Auf der Leitung steht leider nix aussagekräftiges, nur "VDE-FK Negotino") Fragen: Ist diese Leitung geeignet, um den Trocker anzuschließen? Insbesondere: Was bedeutet das 10-16/250? (Vielleicht: Nur 10A "Dauerbelastung"? Dann wäre diese Leitung wohl ungeeignet? Der Querschnitt ist aber offenbar derselbe, und 2.5m sind jetzt ja wohl auch nicht dramatisch?) Ich habe bis jetzt nur Aderendhülsen gequetscht, ich nehme an Flachsteckerhülsen funktionieren genauso? (D.h.: Hülsen (16A/230V geeignet) in der gleichen Größe wie die an der Original... | |||
| 8 - Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 4230 U-W -- Geschirrspüler AEG Öko_Favorit 4230 U-W | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Hersteller : AEG Gerätetyp : Öko_Favorit 4230 U-W S - Nummer : 911.236001 FD - Nummer : 117/033733 Typenschild Zeile 1 : 45 LDD 01 Typenschild Zeile 2 : 646.143 430.LP Typenschild Zeile 3 : 230V, 3300 W, 50 Hz, 16A Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo Electronic-Fachleute! leider habe ich wieder mal Probleme mit meinem GS und ich bin leider nicht vom Fach.
Vor einigen Jahren konnte ich durch eure Hilfe mal ein anderes Problem beheben. Damals war unten in der Wanne viel Wasser und auch wenn der GS aus war lief da eine Pumpe ständig. Hat zum Glück super geklappt.
Jetzt gelangt in keiner Programmstellung Wasser in den Spülraum. Auch wenn ich den Schalter manuell vordrehe. Wenn ich die Tür aufmache hört man ein wassergluckern. Ich habe schon folgendes gemacht: 1.Zulaufschlauch am Hahn abgenommen und auf Verunreinigungen geprüft 2.Ablauf.-und Zulaufschlauch auf Knicke geprüft 3.Sieb unten auf Verunreinigungen geprüft 4.Gerätetür abgeschraubt ohne Kabel abzuziehen (li/re 8 Schrauben) nachgesehen ob da was... | |||
| 9 - schaltbare Außensteckdose -- schaltbare Außensteckdose | |||
| Hi, ich hätte gerne mal euere Meinung zu folgendem Problem gehört.
Es soll auf der Terrasse, die sich zwischen Garten und Haus befindet, an der Hauswand außen eine, besser zwei schalbare Steckdosen angebracht werden, um einen Außenbrunnen (und evtl. später dazukommende Beleuchtung) anschließen und schalten zu können. Die Zuleitung könnte aus dem Heizkeller neben dem Fenster kommen und über den Fensterschacht zu den Steckdosen. Aktuell ist neben dem Fenster die Zuleitung eines Steins mit integrierten Steckdosen durchgeführt. Der Schuko-Stecker dieser Leitung steckt im Keller einfach in einer Schuko. Da die Leitung zw. Fenster und Rahmen durchgeführt werden kann, ist das Verwenden neuer Leitungen kein Problem. Es soll über AP-Schalter geschaltet werden, Funk-Lösungen möchte ich vermeiden. Der Strom soll von einer AP-Verteilerdose kommen, die sich im Heizkeller befindet. Diese ist aktuell mit B16-LS und 30mA-FI abgesichert. Um das (möglichst günstig) zu realisieren, würden mir mehrere Möglichkeiten einfallen: Eine Leitung nach außen führen, an der Außenwand unten eine Doppelsteckdose montieren und etwas weiter oben einen 16A-Schalter, etwa diesen | |||
| 10 - Waschmaschine Miele W822 duett -- Waschmaschine Miele W822 duett | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Miele Gerätetyp : W822 duett S - Nummer : 11/32679490 Typenschild Zeile 1 : Typ W822 DUETT Nr. 11/32679490 Typenschild Zeile 2 : Vol.5kg ~230V 50Hz 2850W -[==]- 16A Typenschild Zeile 3 : AVGL A281 gepr. Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich habe mich schon etwas durch dieses Forum gelesen und dann entschlossen mal zu fragen: Kann es sein, dass die Dämpfer meiner Waschmaschine getauscht werden müssen? Ich bin mit der Miele sehr zufrieden, aber in den letzten Monaten trat konnte ich Folgendes immer mal wieder beobachten: Die Trommel bewegt sich beim Schleudern sehr stark zwischen links und rechts - vielleicht 8 bis 10 cm. Die Trommel scheint sich dabei "hochzuwiegeln". Die Trommel bewegt sich minimal in vertikaler Richtung - dies genügt jedoch um sie zusammen mit der horizontalen Bewegung an der Glasluke anstoßen zu lassen (kleine Kratzer in diesem Bereich) Die Maschine stoppt dann das Schleudern, wartet einen Moment u... | |||
| 11 - Wäschetrockner Miele Novotronic Senator S - T 565 C -- Wäschetrockner Miele Novotronic Senator S - T 565 C | |||
|
Ich bin nur die Frau von dem, der repariert und der Zuschauer und Helfer. Antworte so gut ich kann ( Mein Mann hatte Mittwoch abend selbst geschrieben, hat nicht geklappt, ich hatte es Do. auch noch mal versucht, aber die Antworten war auch im Thema nicht lesbar, keine Ahnung, warum.) Typ T 565 C Senator S Nr. 00/13524317, darunter steht unter einem Zeichen 0971-8, danach 230V - 50 Hz. Sicherung 16A, Lampe max. 15 W. Mein Mann hat heute zum zweitenmal das Bodenblech abgeschraubt, der Filz innen ist total trocken. Auch an dem Kasten li. unten (Kondensator?) hat er nichts auffälliges gefunden. Helfen diese Infos weiter? Gruß igickel Gilb Moderator |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |