| 1 - Kurzschluss -- Power Butler Bosch 36 V | |||
| |||
| 2 - passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~" -- passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~" | |||
| Hallo in die Runde,
ich besitze seit diesem Sommer ein Oltimer-Wohnmobil mit einer 12v -Wohnraumbatterie, welche während der Fahrt über die Lichtmaschine geladen wird. Zusätzlich ist ein 230v Bordnetz mit separaten 230v-Steckdosen vorhanden, welche nur bei einer extern angeschlossenen Stromquelle über einen CEE-Stecker genutzt werden kann. Dieses 230v Stromnetz ist über einen 230v-Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung "Weber SA 168 L 10A 380~" abgesichert. Das Alter dieses Automaten ist leider unbekannt. Der Automat ist leider mechanisch defekt, sodass die Stromversorgung des 230v-Netzes nicht mehr funktioniert. Zwar brauche ich das 230v-Netz selten/garnicht, jedoch wird darüber auch die Bordbatterie bei längeren Standzeiten aufgeladen. Ich würde diesen Sicherungsautomat gerne gegen ein aktuelles Modell austauschen, da es sich nicht mehr um den aktuellen Stand der Technik handelt. Könnt ihr mir hierzu einen Tipp für einen passenden Sicherungsautomaten geben? Falls es hilft kann ich später gerne einige Fotos nachreichen. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe! jesk ... | |||
3 - Leitungsschutzschalter und Gleichstrom -- Leitungsschutzschalter und Gleichstrom | |||
| Hallo miteinander!
Wie verhalten sich Leitungsschutzschalter/Sicherungsautomaten bei Gleichstrom? Ich würde gerne ein 12V-System mit 10 und 13 Ampere absichern, die Sicherungen jedoch auch als Schalter nutzen (Lastfrei) Daher wären Leitungsschutzschalter für 230V genau das Richtige, sofern sie auch bei Gleichstrom noch funktionieren. Wie zuverlässig und bei welchem Strom lösen B10, B13 und B16 LS-Schalter bei Gleichstrom und Überlast aus? Die Spannung ist nicht sonderlich hoch, also Lichtbögen dürften nicht entstehen. Problematisch könnte nur die Auslösecharakteristik sein.. wie sieht sie bei Gleichstrom aus? ANL-Sicherungen sind sicher besser, jedoch wären LS-Schalter für meinen Zweck besser, sofern sie bei Gleichstrom noch funktionieren. Bei Wikipedia habe ich schon recherchiert, jedoch frage ich lieber noch bei Profis nach
Gruß Chris [ Diese Nachricht wurde geändert von: lavao am 28 Okt 2014 11:54 ]... | |||
| 4 - Eigenbau-Hochstromnetzteil simpler Strombegrenzer? -- Eigenbau-Hochstromnetzteil simpler Strombegrenzer? | |||
Zitat : Gleichstrom bei 12V zu trennen ist auch noch nicht so der Hit. Es ist auch konzeptionell falsch. Um den Trafo zu schützen braucht man etwas, das den dort fliessenden Effektivstrom misst. Dafür ist eine thermische Auslösung genau richtig, und einen solchen Sicherungsautomaten kann man genau so gut auf der Wechselstromseite vor dem Gleichrichter oder sogar primärseitig unterbringen. ... | |||
| 5 - Schalter für Akkus -- Schalter für Akkus | |||
Zitat : einen Schalter zwischen einem Akku und einem Verbraucher zu setzen. 12V? Dafür brauchst du ein (oder bei allpoliger Trennung eben zwei) Hochstromrelais P.S: Wechselspannungsschalter ("normale" Schütze, Sicherungsautomaten... kämen nicht in Frage) ... | |||
| 6 - LautsprecherS unter 6A? -- LautsprecherS unter 6A? | |||
| Hi!
Ich baue mir gerade unter anderem für die LED-Beleuchtung meiner Bude ein 12V-Netz auf, d.h. ein 400VA-Ringkerntrafo versorgt alles, was 12V oder ähnlich braucht. Ich hatte anfangs Zweifel am Spareffekt, aber der Trafo zieht laut Messgerät nur 3...4W im Leerlauf. Und wenn ich ein paar Wandwarzen zusammen habe, bin ich auch relativ schnell dort... Später will ich das Ganze in ein kleines Schränkchen (noch zu beschaffen) einbauen. Zur Absicherung mit niedrigen laufenden Kosten habe ich mal einen 20A-LSS zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet, der bei nem Kurzschluss auch wie erhofft abgeschaltet hat. Deswegen und der Tatsache wegen, dass mit ner Hutschiene ein einigermaßen übersichtlicher Aufbau möglich ist, möchte ich eben damit arbeiten. Das Haus gehört keinem aus der Familie, daher möchte ich dieses Mal ein etwas größeres Augenmerk auf Brandschutz legen und deshalb einen Hauptschalter, mit dem ich den Kram vor Verlassen der Wohnung freischalten kann, einbauen und so viele Leitungen wie nötig absichern. Dem LED-Spannungswandler möchte ich auch einen Sicherungsautomaten gönnen, allerdings kann dieser maximal 150W leisten, ich entnehme etwa 35V. Ein 6A-Automat ist da sehr ungünstig
Gibt ... | |||
| 7 - Praktisches Wissen für Heimwerker -- Praktisches Wissen für Heimwerker | |||
| Danke erstmal für den Buch-Tipp. Für weitere Vorschläge bin ich offen, jetzt nicht nur für Hausinstallation (Schalter, Steckdosen) sondern auch eher für: "Ich hab da eine Schaltung gebaut, die sollt am Netz betrieben werden (über Trafo, z.B. 230V->12V, also nicht direkt), wie schließe ich das sicher in einem Gehäuse an, mit Erdung etc.?"
Zu dem Messgerät: Also übertreiben wollte ich es dann doch nicht, für die paar Mal wo ich das brauchen könnte. Duspol hab ich. Mal noch eine aktuelle Frage: Ich will mir einen Arbeitsplatz mit so einem Aufbau ähnlich z.B. den Elabo Systemen bauen, u.a. mit Steckdosen wo ich dann alles was ich so beim Basteln verwende anschließe. Wie kann ich das absichern? Und zwar so, dass mir nichts passiert und dann nicht gleich im ganzen Haus die Lichter ausgehen. Ich hätte jetzt einen 10A Sicherungsautomaten eingebaut damit wenn es mal einen Kurzschluss gibt der zuerst fliegt und nur den Aufbau abschaltet. Funktioniert das? Und würde ein 2.FI was bringen, damit es dann nicht gleich im ganzen Haus dunkel wird? Ich meine das bei den Praktikums-Messplätze an der Uni so gesehen zu haben, dass da jeder Tisch so einzeln abgesichert ist. Zu den Fragen auch gerne Hinweise auf Literatur wo ich so was auch mal nachlesen... | |||
| 8 - Klingeltrafo in der Breite von einem Sicherungsautomaten gesucht -- Klingeltrafo in der Breite von einem Sicherungsautomaten gesucht | |||
| Gibt es einen Klingeltrafo (8-12V) für Hutschiene in der Breite von einem Sicherungsautomaten?
Ich find nur Klingeltrafos die mindestens die Breite von 2 Sicherungen haben. schon einmal danke für die hilfe [ Diese Nachricht wurde geändert von: mac-luigi am 8 Dez 2011 13:52 ]... | |||
| 9 - LED Anzeige bei durchgebrannter Sicherung -- LED Anzeige bei durchgebrannter Sicherung | |||
| Auch für 12V gibt es Sicherungsautomaten. Da sieht man am Bedienhebel welche ausgelöst hat.
Gruß Rainer ... | |||
| 10 - Multimeter defekt duch Ampere Messung -- Multimeter defekt duch Ampere Messung | |||
Zitat : ich habe mir ein Multimeter gekauft (V&A VA16). Ausgepackt, das Rote Kabel an 10A (unfused) und mal eben kurz den 12V Bleiakku durchmessen... So war der Plan. Leider roch es nur kurz verbrannt und das war es dann. Möglicherweise hatte der Bleiakku mehr als 10A. Aua.... Zum Glück wars nur an einem kleinen Akku. Das hat ein früherer Kumpel von mir in den 80er Jahren auch mal gebracht: Mein analoges Multimeter einfach mal in die Steckdose gehalten und das stand zufällig auf 100 mA! Ich war gerade an der Stereoanlage und hab ne neue Cassette eingelegt, als es knallte und das Licht ging aus. Als ich ich den Saft wieder eingeschaltet hatte stand er da und beide Meßstrippen waren in der Steckdose. Er dachte ich hätte das Gerät vorher "richtig eingestellt". Mein schönes Miranda-Analogmultimeter... Es war zwar nichts wertvolles, aber immerhin ein Geschenk von meinem Vater und als jugendlicher elektronisch In... | |||
| 11 - RCD/ Leitungsschutzschalter 12V -- RCD/ Leitungsschutzschalter 12V | |||
| Hi,
Kann mir bitte jemand weiterhelfen ? ich habe folgendes Problem bei meiner Fischerhütte habe ich eine Stromversorgung von 2x 12V (1x 12V Licht,1x 12V Radio)mit 2 Autobatterien. Da alles Fix eingebaut ist (Radio) kann man es nur schwer reparieren, den es hat irgedeinen Fehler, nach ca. einer halben Stunde Betriebszeit gibt es einen Kurzen ( Die Kabel sind alle in Ordnung!! ) Keine Ahnung warum. Die Stromversorgung ist derweil mit normalen Kfz- Sicherungen abgesichert, und jede halbe Stunde die Sicherung zu tauschen ist über das jahr hin sicher nicht wirtschaftlich. Und nun kommen wir endlich zu meiner Frage: Löst ein RCD oder Leitungschutzschalter, bei Kurzschluss, auch aus bei nur 12V Spannung RCD: Idelta= 30mA Gibt es vieleicht Sicherungsautomaten für 12V ?? Wenn ja, wie viel kostet soetwas und wo kann man das Kaufen ? oder funktioniet das nicht. Bitte um Antworten ich danke euch im voraus. ... | |||
| 12 - Netzteil im Selbstbau -- Netzteil im Selbstbau | |||
| Der letzte Post von mir war vermutlich etwas unübersichtlich, daher versuche ich meine Fragen klar zu gliedern:
1. Aktueller Schaltplan Dies ist die aktuelle Schaltskizze. Die dazugehörigen Daten: R1: 100Ohm + Einstellwiderstand 100Ohm R2: Potentiometer 1 kOhm C2: 100nF C3: 10μF C4: 100nF C5: 47μF IC1: LM350 (Ich werde doch das 1kOhm Poti nehmen, da ich bei Pollin nicht alles bekomme; also kein Problem.) Ist diese Schaltung soweit in Ordnung? 2. Kondensatoren Im Datenblatt des LM350 bei Conrad (Link) steht auf Seite 6, dass die Kondensatoren ni... | |||
| 13 - LED-Schaltung für Stromüberwachung -- LED-Schaltung für Stromüberwachung | |||
| Moinsen,
nun also der Versuch auf diesem Wege. Leider habe ich nur Basiskenntnisse bzw. steh gerade auf dem Schlauch... Das Problem: Für den Selbstbau einer Schalttafel an 11-14V (Gelbatterie) Versorgungsspannung möchte ich verschiedene Verbraucher (max.4A)mit Schaltern und in Reihe geschalteten Sicherungsautomaten zuschalten. Ob der Verbraucher (Positionslicht oder Ankerlicht) leuchtet soll mit einer LED angezeigt werden. Für die Kontrolle der Schalterstellung wollte ich folgende Schaltung nehmen die ich im gefunden habe: LED mit Vorwiderstand an 12V an Kollektor eines BC548 (npn?) Transistors. Über einen 47k Widerstand an der Basis würde ich die 12V vom Schalter kommend legen. [Leider konnte ich das jpg nicht posten....klappt irgendwie nicht...] Wenn ich das richtig interpretiere, dann leuchtet die LED aber immer wenn der Schalter an ist (also 12V anliegt)? Ab wie realisiere ich z.B. eine LED Anzeige bei Kabelbruch? Also die Kontrolle, ob ein Strom fliesst. Ich wäre dankbar für jeden Hinweis... Viele Grüsse aus dem Norden stromerxx ... | |||
| 14 - FI Schalter in Fahrzeugen ? -- FI Schalter in Fahrzeugen ? | |||
| Grob überschlagen kommt das hin - Batteriespannung mal mit 12V angesetzt und 74Ah macht multipliziert 888 VAh = 888Wh.
40 Minuten bei 800W = 0,67h * 800 = 533Wh. Wenn man bedenkt, dass die Batteriespannung mti der Entladung abnimmt und bei den derzeitigen Temperaturen und schon gealterter Batterie nicht die volle Kapazität zur Verfügung steht, kommt das Größenordnungsmäßig schon hin. Sicherungsautomaten: Nee, keine zwei einpligen sondern einen zweipoligen. Idealerweise mit Stromüberwachung beider Leiter, wenn auch ncith unbedingt nötig. (Tun die 1L+N-Teile AFAIk nicht). Wird also schewer aufzutreiben sein. => Bestellung beim Elektriker und auch nicht ganz billige Preise gefasst machen. Bei Fremdeinspeisung FI gleich hinter der Einspeise-Dose vorsehen. Und dafür sorgen, dass niemals Wandler und Netz zugleich laufen. (entsprechend dimensionierter 2poliger Umschalter, der die Fahrzeugisntallation entweder auf den Wandler oder die Einspeisedose schaltet. Doppelfehler: Meinte damit zwei gleichzeitig auftretende Fehler. z.B. durchgescheuerte Leitung legt Karosserie auf L und ein defektes Gerät hat eine Verbindugn zwischen N udn Gehäuse. => Sehr ungesund. Da dein Wandler-Netz ja zunächst keine Verbindung zur Karosserie hat, fällt es der Sicherun... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |