Hallo miteinander!
Wie verhalten sich Leitungsschutzschalter/Sicherungsautomaten bei Gleichstrom?
Ich würde gerne ein 12V-System mit 10 und 13 Ampere absichern, die Sicherungen jedoch auch als Schalter nutzen (Lastfrei)
Daher wären Leitungsschutzschalter für 230V genau das Richtige, sofern sie auch bei Gleichstrom noch funktionieren.
Wie zuverlässig und bei welchem Strom lösen B10, B13 und B16 LS-Schalter bei Gleichstrom und Überlast aus? Die Spannung ist nicht sonderlich hoch, also Lichtbögen dürften nicht entstehen. Problematisch könnte nur die Auslösecharakteristik sein.. wie sieht sie bei Gleichstrom aus?
ANL-Sicherungen sind sicher besser, jedoch wären LS-Schalter für meinen Zweck besser, sofern sie bei Gleichstrom noch funktionieren.
Bei Wikipedia habe ich schon recherchiert, jedoch frage ich lieber noch bei Profis nach
Gruß Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lavao am 28 Okt 2014 11:54 ] |
|
BID = 942177
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
|
|
Hab gerade mal bei ABB geguckt.
Laut Datenblatt mindestens 12 bis max. 72 V DC.
Sollte also funktionieren.
_________________
mfg
Rasender Roland |
|
BID = 942178
lavao Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
In wiefern ändert sich denn die Auslösecharakteristik bei Gleichstrom?
Wo hast Du denn bei ABB nachgeschaut? Der Link wäre super.
|
BID = 942179
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hier mal Link zu Hager http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Noch etwas gerade bei DC ist die Problematik Schaltfunken nicht zu vernachlässigen. Auch bei Spannungen um die 12 V entsteht dieser! Im allgemeinen erhöht sich der erforderliche Kurzschlussstrom auf 150 % gegenüber dem bei AC!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 942185
lavao Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Puh, demnach sind LS-Schalter leider doch nicht für meinen Zweck geeignet..
Eventuell kaufe ich mir jeweils einen A10/Z10 und B10 LS-Schalter und teste experimentell wie sie sich verhalten. Den PDFs nach wäre, bis ein solcher bei DC auslöst, bei mir schon alles zuspät. Die sind leider zu träge und lösen zuspät aus..
Da muss ich mir notfalls wohl etwas anderes überlegen..
Vielen Dank!
|
BID = 942188
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du solltest mal richtig lesen ! Die LS lösen bei Überlast im DC Bereich genauso aus wie im AC-Bereich nur im Kurzschlussfall benötigen diese einen höheren Auslösestrom ! Damit entspricht ein B10 etwa einem C10! Die Bemessungsspannung wurde auf Grund der Funkenbildung runter gesetzt! Als Alternative würden sich auch Sicherungslasttrennschalter anbieten. Noch etwas bei DC sollten beide Pole getrennt werden!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 942209
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 942214
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Vor allem ist bei Gleichspannung auf die Polung (und damit die Stromflussrichtung) des LSS zu achten. Bei den Typen für UC-Anwendungen (bspw. ABB S280-Reihe) sind Blasmagneten zur Löschung des Lichtbogens integriert. Die wirken bei falscher Stromflussrichtung nicht (und es ist schon so mancher Automat abgebrannt).
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 942228
lavao Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Tatsächlich habe ich nicht alles gelesen und es falsch verstanden. Ich war da gerade in der FH und habs nur in einer Pause kurz mal überflogen. B10 ist für meine Zwecke passend und die Auslösung funktionierte vorhin bei einem kontrollierten Kurzschluss gut. Überlast konnte ich gerade nicht testen, weil ich gerade keinen passenden Verbraucher parat hatte.
Woran erkenne ich denn LSS die für UC-Anwendung ausgelegt sind und was ist mit UC gemeint?
Ich hätte einige RGS WGB08-63 LSS als B10 hier. Sind soweit ich mich noch erinnern kann aus einem Baumarkt.. also wahrscheinlich nichts besonderes. Da muss ich wohl nicht auf die Stromflussrichtung achten, oder?
|
BID = 942231
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| die Auslösung funktionierte vorhin bei einem kontrollierten Kurzschluss gut. |
Gut. Dann ist die Spannungquelle schon mal in der Lage, die zur Auslösung erforderlichen Kurzschlussströme zu liefern.
Zitat :
| Woran erkenne ich denn LSS die für UC-Anwendung ausgelegt sind |
Grundsätzlich können, wie schon gesagt wurde, alle Gleichströme schalten. Der Abschaltlichtbogen ist der Knackpunkt.
Davon abgesehen steht es im Datenblatt
Zitat :
| was ist mit UC gemeint? |
Ist Englisch für Universal Current
Zitat :
| also wahrscheinlich nichts besonderes. Da muss ich wohl nicht auf die Stromflussrichtung achten, oder? |
Nein, sehr wahrscheinlich nicht, da keine Vorrichtung zum Löschen der Lichtbögen enthalten ist.
Das einseitige Datenblatt hält sich diesbezüglich reichlich bedeckt...
Bei 12V Betriebsspannung ist das alles auch noch nicht so dramatisch, da i.d.R. keine nennenswerten Lichtbögen entstehen.
Ein UC-Automat schadet aber in keinem Fall.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 942232
lavao Gerade angekommen
Beiträge: 10
|
Alles klar, wieder etwas gelernt.
Dann bedanke ich mich vielmals für eure Beratung!
|