1 - Sicherungen bei 12v/230v Wechselrichter -- Sicherungen bei 12v/230v Wechselrichter




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Offroad GTI hat am  6 Sep 2022 06:54 geschrieben :

1500W entsprechen an 12V 125A Stromaufnahme. Dass kann eine Batterie zwar liefern, aber nur sehr kurz und von der angegebenen Nennkapazität bleibt dann auch nicht mehr viel übrig.
Bei solchen Strömen liefert die 90Ah Batterie auch keine 12V mehr, sondern vllt nur noch 8V oder 9V.
Was das für die Stromaufnahme bedeutet, wenn ausgangsseitig trotzdem 1,5kW entnommen werden, kann sich jeder selbst ausrechnen.

Im Übrigen ist es auch nicht Aufgabe der Schmelzsicherungen den Wandler vor Überlastung zu schützen, sondern das hat die Steuerschaltung zu erledigen.
Die Sicherungen kommen erst zum Zuge, wenn die Steuerung versagt, und der Wandler drauf und dran ist sich in einen Feuerball zu verwandeln.

Was die drei Sicherungen angeht, so vermute ich, dass da drei Endstufen i.W. parallel arbeiten, und jede einzeln abgesichert ist.
Vllt ist das Grundkonzept sogar ein Drehstro...
2 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Hallo ihr zwei,

danke, das sind doch mal hilfreiche Aussagen.


Zitat :
Primus von Quack hat am  8 Dez 2020 23:44 geschrieben :
Ist denn die 63A Zählersicherung vor oder nach dem Zähler
und ist diese von dir bedienbar oder ist die verplombt

Daraus ergibt sich ob man da besser nur eine 35A Neozed oder 2*35A verbaut,
denn ein Ausfall einer verplombten Zählervorsicherung wäre unpraktisch


Die 63A Diazed sind hinter dem Zähler. Ich hatte das im ersten Post hochgeladene Foto auf die Schnelle geschossen, wobei mir jetzt auffällt: Natürlich steht auf den Schraubkappen 63A, der Farbe nach müssten es aber eher 50A Diazed Sicherungen sein. Nein, ich habe sie nicht herausgedreht

Der HAK ist verplombt, weshalb ich keine Aus...

3 - Ersatz Autobatterie für Ladekran -- Ersatz Autobatterie für Ladekran
Hallo,

für leichte Hebearbeiten (z.B. Anheben von Holzplatten) in der Werkstatt habe ich mir einen kleinen Kran besorgt. Es handelt sich um einen im Boden verankerten Kran, der auch auf Pick-Ups verbaut wird, um Lasten auf den Aufleger zu heben. Der Kran wird entsprechend üblicherweise direkt an die Autobatterie gehängt (12V).

Ich könnte jetzt entweder eine Autobatterie besorgen und den Kran dort anhängen. Gibt es auch alternative Lösungen, z.B. Schaltnetzteile mit entsprechend hoher Stromstärke? Laut Spezifikation benötigt der Kran einen maximalen Strom von 125A (allerdings kann der Kran Lasten bis zu 500KG heben und meine zu hebenden Lasten sind maximal 150KG). Der Anfahrstrom der Seilwinde dürfte also deutlich niedriger liegen. In der Werkstatt sind normale Haushaltssteckdosen mit 16A-Sicherungen verbaut, falls diese Info relevant ist. Welche Lösung erscheint am sinnvollsten?

Sofern es hier keine vernünftige andere Lösung außer der Autobatterie gibt: Kann ich ein Erhaltungsladegerät dauerhaft anschließen und dieses auch angeschlossen lassen, wenn ich den Kran hantiere?

Vielen Dank vorab!
...
4 - Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz -- Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz

Zitat : 2 Leitungen a 4G50mm²
...wie sind diese auf beiden Seiten aufgelegt/verbunden ?

...hab ich das richtig verstanden, es gibt keine 125A Sicherungen/Motorschutzschalter nur die 160A Sicherungen vor der Zuleitung ...
5 - Unterverteilung 125A, Besonderheiten -- Unterverteilung 125A, Besonderheiten
So Ihr Lieben,

Danke nochmal für die Antworten.

Ich mache seit 5 Jahren hauptberuflich Elektrokonstruktion. Moderne Maschinen bis 63A sind mein Tagesgeschäft. Da gibt es keine NH-Trenner und die Leistungsschalter passen gut auf eine Hutschiene. Bei der Baustelle ist es jetzt halt das erste Mal mehr.
Die 60204 ist meine Bibel und auch da gibt es Personen- und Brandschutz.

Der Kunde wünscht einen Lasttrennschalter ohne Sicherungen. Der Schalter wird überdimensioniert. Es wird 0 bis 2 Mal im Jahr geschaltet, bei 30% Last.

In dem Raum, für den der Verteiler ist, werden Maschinen (bis 32A, ohne N), Leuchten und Schukogeräte, wenige PCs betrieben. Die Nutzung wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Wenn 2025 doch, kümmert sich die Elektrotruppe des Kunden darum.

Nicht-Sinusförmiger Strom ist für mich ein symmetrischer, verzerrter Strom wie ihn ein großes Schaltnetzteil mit schlechter PFC verursacht. Das will ich erfassen damit das Energiemessgerät den echt-effektiven N-Strom berechnen kann. http://eur-lex.europa.eu/resource.h.....f.jpg

Neozed ...
6 - Schaltschrank Eingangssicherung -- Schaltschrank Eingangssicherung
Setze als Hauptschalter einen Lastrennschalter mit mind. 800A Schaltleistung.
Dahinter ein Sammelschienensystem.
Auf das Sammelschienensystem NH00 Sicherungslastrennschalter mit 125A Sicherungen. Pro Lastrennschalter dann 3LS 40A.
Damit hat man die Verdrahtungsquerschnitte noch im Griff, und durch die Gruppenbildung kann auch bequem mal an einen teil gerabeitet werden, ohne alles auszuschalten.

Alternativ währen meiner Meinung nach Sicherungslastrennschalter mit 40A Schmelzsicherungen, diese könnten dann auch ohne Vorsicherung direkt auf dem Sammelschienensystem angeordnet werden.

Eine Unart ist es (wie leider häufig anzutreffen) Verteilereingangsicherungen zu setzen. Diese (dort absolut nicht nötigen) gehören an den Leitungsanfang (sprich in den speisenden Verteiler) und treiben sonst unötig die Vorsicherungsgröße in die höhe.
Um selektiv zu bleiben, müßte deine Zuleitung bei 800A Sicherung im Schaltschrank z.B. mind. 1250A betragen. Übrigens meines wissens die größte NH-Sicherung welche erhältlich ist.

Darf man fragen welche Art von Verbrauchern angeschloßen werden?
...
7 - Blitzschutz in haushaltsüblicher HV -- Blitzschutz in haushaltsüblicher HV
Erst bei Sicherungen vor dem Überspannungsschutz die grösser als 125A sind muss vorgesichert werden. So stehts in der Anleitung beim Dehn Mittelschutz. ...
8 - Ist die Menschheit am Verblöden? -- Ist die Menschheit am Verblöden?
Hallo,

ich habe mich gerade durch diesen Thread gelesen und das eine oder andere mal wirklich geschmunzelt. Nun habe ich aber auch noch zwei eigene Geschichten beizutragen:

1. Der Mitarbeiter
Situation: Ich war als Vorarbeiter der Betriebselektriker in einem Fertigungsunternehmen tätig. Ein Mitarbeiter (Energieelektroniker) betritt den Raum:

Mitarbeiter: "Maschine XYZ ist ausgefallen, da ist die Sicherung kaputt. Wir haben aber keine 16A Neozed mehr."
ich: "Hmm, überschlag mal die Last auf dem Stromkreis, vielleicht hält ja auch eine 10A-Sicherung. Ich bestell von den 16ern neue."

10 min später, der Mitarbeiter kommt zurück:

Mitarbeiter: "Die 10A Sicherungen sind jetzt auch alle . . ."


2. Der Motor das unbekannte Wesen

Situation: Ein großer Motor (35 kW) war wegen eines Wicklungsschadens ausgefallen.

Mitarbeiter:
9 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm
Moin,

125A deshalb damit bei der 250A-Variante (bei 125A ist nämlich noch lange nicht Schluss nur wissen das nur ganz wenige Elektrofachkräfte) die Reihenfolge wieder stimmt

Nein, ernsthaft: Keine Ahnung warum das so ist. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen dass die entsprechenden Steckverbinder in den Nennströmen an die Normwerte der Sicherungen angepasst wurden da es die ja bereits vor den CEE-Steckvorrichtungen gab.


Gruß Tobi ...
10 - HAK Sicherung erhöhen -- HAK Sicherung erhöhen

Zitat :
fuchsi hat am 19 Jan 2010 09:30 geschrieben :
@Blademaker

DFass Du für Dich keine passenden Antworten bekommen hast, bist aber auch ein bisschen selber Schuld.

Wennst schreibst für Umbauarbeiten brauchst einen höheren Hausanschluss, wird man davon ausgehen, dass Du für irgendeine Baumaschine für die Umbauphase einen höheren Anshclusswert brauchst.

Wennst gleich im ursprungspostinmg schreibst, wozu Du diesen höheren Anschlusswert brauchst, könnte Dir gleich mal kompetenter geantwortet werden.


Nach den Antworten hier würde ich mal eher "jein" sagen. Wofür ich die Sicherungen benötige spielte bei meiner Frage doch überhaupt keine Rolle.
Als ich mich dann als Einspeiser geoutet hab kam ja eine Antwort von sam2 die jenseits von gut und böse ist, ob die Antwort anders ausgefallen wäre, hätte ich das gleich in der Frage bemerkt?

Dann wären garantiert weitere Erklärungen nötig gewesen, hin und her,
...
11 - Diverse NH-Sicherungen -- Diverse NH-Sicherungen
Hallihallo liebe Gemeinde,

ich habe da beim Aufräumen einen Karton NH-Sichhrungen gefunden, der anderswo sicher besser aufgehoben wäre, als bei mir...

Als da wären:

7 Stück NHII, 35A
1 Stück NHII, 50A
7 Stück NHII, 80A
2 Stück NHII, 125A
12 Stück NHII, 200A
3 Stück NHII, 224A
6 Stück NHII, 250A

3 Stück NHIII, 315A

Alle Sicherungen offenbar neu und einzeln im Pappkarton originalverpackt (habe nicht alle Kartons geöffnet), metallene Grifflaschen (nicht spannungsfrei), Lindner Bogenschütz Vollschutz, 500V gL, Made in Germany.

Der Listenpreis der NHII-Sicherungen liegt bei ca. 8€/Stück, der Listenpreis der NHIII-Sicherungen liegt bei ca. 15€/Stück

Am liebsten als Paket komplett für 200€ (zzgl. MwSt. & Porto)
abzugeben.

Zudem habe ich noch
9 Stück NHIII, 315A, ohne Verpackung, waren bereits gesteckt, ohne sichtbare Verfärbungen oder Zeichen einer Überlastung.


Wer alle originalverpackten Sicherungen nimmt, bekommt die unverpackten sicherungen im Neuwert von ca. 135€ dazugeschenkt... ...
12 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf
Ein FI ist kein Überlastschutz und ist deswegen auch nicht Selektiv zu Sicherungen bzw. es gibt keinen max. zulässigen Nennstrom!
Wenn du willst kannst du auch einen 125A FI reinbauen! ...
13 - FI C13 - 0.03 und LS C25 haben beide ausgelöst - Fehler? -- FI C13 - 0.03 und LS C25 haben beide ausgelöst - Fehler?
Hallo

Ferndiagnose ist in einem solchen Fall sehr schwer.

Das hört sich nach einem satten Kurzschluß zwischen L und PE an.

C bedeutet, das der schnellauslöser zwischen dem 5 und dem 10 fachen des Nennstroms schnell auslösen muß.

Der C25 darf ab 125A schnell auslösen.
Der C13 muß spätestens ab 130A schnell auslösen.
Es ist also der Fall denkbar, das es bei einem Kurzschluss ein Strom von 127A fließen und es ein Wettrennen zwischen den Sicherungen erfolgt.

oder der C13 war nicht schnell genug beim Unterbrechen des Stromes.

So etwas kann etwas immer mal passieren, besonders wenn es sich um unterschiedliche Hersteller/Produktserien handelt.

Gruß Topf_Gun



...
14 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

Zitat :
meli1406 hat am 27 Nov 2006 17:12 geschrieben :
Wegen der Verlängerungsleitung soll ich nun Cekon anschreiben, wie es mit den Anschlußarten ist(Also 4 oder 5 Adrig.)
Und wie man eine 125A Leitung prüft (passt nicht in die Prüfwand)

hallo meli,

die 125A Leitung prüft man am besten mit Prüfadaptern, z.B. 63A CEE auf 125A CEE und umgekehrt. So ist es zumindest bei dem Prüfkoffer, was ich für die Überprüfung von Verlängerungsleitungen nutze, schon für die 63A Leitungen vorgesehen (Adapter 16A auf 63A).
Ein Adapter 125A Stecker auf 63(32/16)A Kupplung ist für die Prüfung als Prüfadapter erforderlich, für die Benutzung an CEE Steckdosen natürlich streng verboten. Daher ist dieser Prüfadapter bei mir ab Werk mit dem Hinweis "nur für Prüfzwecke" versehen. Zusätzlich ist der Pilotkontakt im Stecker dicker als ein normaler Pilotkontakt (und aus Kunststoff), so das man die Stecker nicht ganz rein bekommt. Bei der Kupplung ist die...
15 - Durchlauferhitzer -- Durchlauferhitzer

Wegen Neuerstellung eines Bades habe ich vor, einen 24 KW Durchlauferhitzer einzubauen. Hat jemand Erahrung und kann mir sagen ob 24 KW von der Leistung her langt umanständig duschen zu können oder soll ich besser einen mit mehr Leistung nehmen?

Grundsätzlich heisst es ja immer, dass man da eine Genehmigung vom EVU einholen muss. Ist das auch bei einem direkten Mittelspannungsanschluss in einem Gewerbeobjekt Pflicht oder kann man da so eine lächerliche kleine Last (3x35A) einfach so Betreiben? Die Sicherungen vor den Wandlern sind NH 3x 125A, die Neozed Elemente für die UVs sind mit 3x 63A bestückt.
Der DLE selber wird mit 3x 35A Neozed abgesichert, mit nachgeschaltetem, eigenen 40A 30mA RCD. (Ist doch auch zulässig den RCD nach den Sicherungen zu schalten soweit ich weiss?!) Die Leitung von der UV ist ca. 10m lang und verläuft AP an der Decke. Hier habe ich NYM 5x 6qmm vorgesehen, obwohl dem DLE 4x6qmm reichen würde, aber 5x6 hab ich noch rumliegen.

Passt das alles so? ...
16 - Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben -- Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben
FI direkt an SLS ist IMHO okay, Überlastschutz ist durch die Summe der nachgeschalteten Sicherungen gegeben - da sind immer nur 2 16A-Kreise auf einer Phase => maximal 32A.
Hinsichtlich Kurzschlussschutz begnügen sich die FI's der 40A-Klasse meist mit 63...125A. Draufgucken bzw. Beipackzettel zum FI lesen.

Aufteilung: hinsichtlich Normvorgaben okay, ich würde jedoch Heizung mit Außen-Licht/-Steckdose tauschen, dann hast du den unteren FI alleine für die Außeninstallation.
Wenn ein FI (ohne "" richtigen"" Fehler) auslöst, dan nwegen Feuchtigkeit/Schmutz/Ungezeifer in der Außenisntalaltion. Wäre dann ärgerlich, wenn deswegen die Heizung kalt bleibt...

Neozed: Da würd ich besser 35A reinschrauben, die 4x16mm² geben das ja her.

Aber die Leitung gefällt mir nicht, da würd ich doch sehr zu 5x16 raten. 4x16 ist soweit zulässig, halte ich jedoch für nicht mehr ganz Zeitgemäß. Allerdings kostet's dann natürlich auch ein paar Euronen mehr, dürfte aber bei neuem Zählerschrank ohnehin egal sein...

Anzahl der Sicherungen/FI: Ist so im großen und ganzen recht empfehlenswert gelöst.

---

Nachtrag: Hauptschalter im EG nicht zwingend erforderlich,w enn du die Zuleitung im Keller freischalten kannst. Idealerweise ...
17 - Rein theoretische Frage zu FI und Sicherungen -- Rein theoretische Frage zu FI und Sicherungen
Hallo,

ich habe da mal eine rein theoretische Frage, naja oder mehrere.

Ich habe hier eine Anlage mit einem Gesamtstrom von 99A (Gleichzeitigkeitsfaktor ist schon eingerechnet).
Vorgabe ist, das die Anlage mit einem Leistungsschalter freischaltbar sein muss und die Anlage gegen Überspannung zu sichern ist. Die RCDs sind mit Neozed Sicherungen oder mit NH Sicherungen vorzusichern.
Ich habe hier halt nun eine Frage betreffs der Sicherung der Einspeisung/Freischaltung dur Leistungsschalter (ich hätte hier 125A NH Sicherung gewählt, welche Größe genügt für den Leistungsschalter, 100A?) und Fragen betreffs der Vorsicherungen der RCD's.
Ich habe für die RCD-Kreise 40A/30mA (Wohnbereich) und 63A/300mA (Arbeitsbereich, verschiedene Maschinen drinnen) gewählt/aufgeteilt.
Nun ist meine Frage, wie die Vorsicherungen Vorschriftsmäßig auszusehen haben, also die der RCD's. Selektivität muss ja beachtet werden. Wären das dann 63A D0 (Neozed) Sicherungen?

Dies alles ist reine Theorie, ich installiere also nix oder mach sonst etwas praktisches. Ich mache da gerade einen Kurs und wir haben das als Hausaufgabe aufbekommen. Wollte halt nur wissen ob ich da auf dem richtigen Weg bin, damit ich mit dem nachfolgenden Teil weitermachen kann.

Vielen Da...
18 - starke und günstige 12V stromversorgung -- starke und günstige 12V stromversorgung
Kauft euch doch was richtiges und ned so autoverstärker... die ziehen nur Kräftig strom, man braucht dicke kabel, dicken trafo, einen rießen puffen, und meiner meinung nach ist der Klang, von den Endstufen mit Höherer Spannung eh besser!!!! Ich hab immer das gefühl, das bis ein Bass mit 12V erzeugt wird, dauert länger, wie wenn man mit höherer Spannung arbeitet... also klangmäsßig bin ich nicht überzeugt... und dann diese übertriebenen daten.... 1500W : 12V sind 125A und sicherungen haben nur 2 x 30A und von diesen 60A gehen noch haufen Strom verloren (Verlustleistung) Und was dann noch übrig bleibt, das ist Sinus... also was hintenraus kommt... Für eine sache sind die dinger gut: Wenn man so bisschen zertreute bässe will... ihr könnt sagen was ihr wollt, aber bis das ding bei einem Bass die Amperzahl bekommt, was se braucht... das noch umwandelt in ne höhere spannung und was weiß ich, das hängt einfach hinterher... (Für sensible Ohren) ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 125a Sicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 125a Sicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970280   Heute : 4073    Gestern : 15235    Online : 259        12.9.2026    9:06
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0797941684723