Gefunden für 1000w strahler schalter - Zum Elektronik Forum





1 - Leistungsstufen-Wahlschalter -- Leistungsstufen-Wahlschalter




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
rasender roland hat am  2 Nov 2015 16:34 geschrieben :
In Stufe 1 hast Du nicht 50 sondern nur 25 % der Gesamtleistung.
Bei Stufe 2 würde ich die Strahler per Diode an L1 / L2 legen.
Dann hast Du 50 %.
Und Stufe 3 direkt dann sind es 100 %.
Die Belegung der Schalter ist doch auf dem Beipackzettel aufgedruckt.


Warum habe ich in Stufe 1 nur 25% ?
Da liegen doch beide Strahler in Reihe an 230V, womit 115V an jedem Strahler anliegen. Das entspricht dann doch 50% (1000W je Strahler, also 2000W insgesamt statt 4000W insgesamt).
Auf Dioden würde ich gerne verzichten, da die Stromstärke nicht unerheblich ist. Darf man das so anschließen wie ich es geplant habe? Ich meine vor allem Stufe 2 ( L1 - Strahler - Strahler - L2 ). Zwischen den Phasen sollten ja 400 Volt liegen, oder? Dann müssten ja eigentlich 200 Volt an jedem Strahler abfallen, was knapp 85% wären.
Die Belegung der Schalter kapiere ich nicht. Wenn ich mir ...
2 - Transformator für Plexi-Formtisch gesucht -- Transformator für Plexi-Formtisch gesucht
Ich Frage mich da nur warum da keine IR-Strahler a 1000W verwendet werden?
Die sind für Netzspannung ausgelegt und der Reflektor leitet die IR-Strahlung zu 90 % dahin wo sie gebraucht wird . Bei 1m *1m dürften da wenigstens 10 kW erforderlich sein!
Vorsicht diese Strahler sind erschütterungsempfindlich dafür aber elektrisch sicher! ...








3 - Spannungswandler -- Spannungswandler
Versuche doch einmal Folgendes:

Schalte Deine Pumpe in Reihe mit einem 1000W Halogenstrahler an den Spannungswandler in ausgeschaltetem Zustand. Dann lege bitte die 12V an den Eingang des Spannungswandlers.

Falls der Strahler dann müde leuchtet und die Pumpe sich dreht, überbrückst Du den Halogenstrahler, damit die Pumpe direkt an den Spannungswandler angeschlossen ist.

Wenn das klappt, können wir ja noch einmal weiter sehen. ...
4 - Halogenstrahler im holzlager -- Halogenstrahler im holzlager
Moin bin neu hier im Forum und bräuchte mal ein bisschen eure Hilfe.

Es geht um ein Holzlager ( unterstand ) dort sind an der front Decke 2 1000w halogenstrahler montiert. Jetzt habe ich einen mängelbericht bekommen wonach dies nicht zulässig ist da es sich um leicht brennbares Material handelt. Nun stellt sich mir die Frage, was für Strahler ich dort sonst hinsetzen soll... Ich habe jetzt nach 3 Std suchen nichts passendes gefunden.
Ach ja es ist beruflich also eig egal was es kostet.

MfG kenyoh ...
5 - Energieverbrauchsmeßgerät -- Energieverbrauchsmeßgerät
Hallo,
ich habs endlich geschaft die anderen Zähler zu überprüfen.Gibts nicht, Gibts doch! das zumindes hab ich mir nach der auswertung gedacht. Ich habe jeden Zähler einzeln überprüft. Dazu hab ich einen 1000W Baustrahler für 1 Stund an den jeweiligen Zähler angeschlossen. In der Zeit waren alle anderen Sicherungen vom ganzen Haus herausen. Was soll ich sagen, bei der Einliegerwohnung, dem Allgemein Zähler und dem Zähler für unsere Wohnung war der Verbrauch jeweils bei zirka 970 bis 980 Watt. Aber was ich dann bei der Werkstatt feststellte kann ich eigentlich nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen hätte. Die selbe Messmethode angewand lief der Werkstatt Zähler wie bereits gewohnt, jedoch der Zähler vom Stromanbieter läuft rückwärts. Mir fiehl das erst beim nachrechnen auf und dachte erst ich hatte einen Zahlendreher beim aufschreiben. Deshalb hab ich nochmal schnell den Strahler angemacht, dann konnte ich es sehen, der Zähler vom Stromanbieter läuft rückwärts wenn in der Werkstatt ein Verbraucher betrieben wird. Wie gibts sowas? Soll ich mal einen Verbraucher auf eine andere Phase anklemmen? Was soll ich jetzt machen?

ma ...
6 - Reihenschaltung Halogenstrahler -- Reihenschaltung Halogenstrahler
Edit von clembra: Fullquote entfernt

Klar weiß ich, dass die echten PAR-Lampen nicht langsam sind, ich wollte nur das Argument Baustrahler beseitigen... Habe selbst schon die Erfahrung gemacht, dass Murks dabei rauskommen kann wenn man spart. Aber meine PAR64 betreibe ich auch mit R7 Leuchtmitteln anstatt mit Orginal-PAR-Leuchtmitteln und von Lichtoutput und Lebensdauer können sie den Orginalen das Wasser reichen - mit dem UNterschied dass mich ne Ersatzlampe 50ct kostet...

Genau dieses Teil meinte ich. Habe es noch nie in echt gesehen aber auf den Videos sahs hell aus. Einsatzort dafür wären kleinere Parties und Konzerte bis zu 200 Personen.

Achja, habe hier nochwas gefunden: Sunstrip Blinder
Zitiere aus der Produktbeschreibung: 20x 12V R11 Strahler mit 35W. Schaut euch mal die Bauweise an - passt da bitte irgendwo ein fetter 500VA Trafo rein? Denke wohl eher nicht.
Außerdem, das Teil kann doch gar nicht zugelassen sein, dachte Splitterschutz auf Bühnen ist Pflicht?! Und wenn das dann noch auf Gäste gerichtet ist, wie bei Blinder so üblich... naja...

Und ...
7 - Licht und Audioanlage für große Feier -- Licht und Audioanlage für große Feier
Gehe bei den Lampen, wenn es gescheite PAR-Strahler sind, von 300W oder 500W aus. Da diese aber wohl kaum alle gleichzeitig an sein werden, reicht dafür eine Steckdose aus.
Der Stromverbrauch für die Endstufen am Ton kann nicht einfach durch die Addierung irgendwelcher Watt-Zahlen der Boxen ermittelt werden. Und was deine Schätzung der Laptops angeht: Sind das 22" Widescreen-Gamer-Maschinen ? Normale 15"-Geräte kommen bei uns alle mit 65-Watt-Netzteil, und das ist schon großzügig. Die kann man also ebenso wie ein vermutlich vorhandenes Mischpult vernachlässigen.
Normale Nebelmaschinen im Party-Bereich haben meistens 700W, die etwas besseren 1000W; was aber natürlich nur eine Vermutung ist, der genaue Wert steht auf dem Typenschild.

Die Aufteilung ist damit eigentlich einfach: Licht auf einen Stromkreis, Ton auf einen anderen. Nebel entweder auf einen dritten oder zusammen mit dem Ton. Welche Steckdose zu welchem Stromkreis gehört kann man am besten durch Testen rausbekommen: Lampe in die Dose und dann Sicherungen raus bis die Lampe ausgeht. Die Belegung der Außenleiter spielt bei solchen verhältnismäßig kleinen Leistungen eine untergeordnete Rolle, aber wenn man weiß, welche Steckdose zu welchem LS geh...
8 - 2000W Strahler zu viel für 16A!? -- 2000W Strahler zu viel für 16A!?
Danke für die schnellen Antworten!!!!!!

Also es ist ein B 16 Automat.
An diesen hengen ausschließlich zwei Strahler mit je einem 1000W Halogenstab.
Wie groß kann denn solch eine Stromspitze werden.

Also würde meine Lösung sein, das ich einen Sicherungsautomat mit trägerer Auslösecharakteristik nehme... ...
9 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Hallo,

ich möchte einen Steckdosenverteiler Bauen.
Und komme aber leider dabei nicht weiter, was Auslegungen bzw. Berechnungen anbelangt.

Hintergrund ist ein Fest vom Bürgerverein wo man jetzt keine Lust mehr hat immer einzelne Verlängerungen zu verlegen.

Fasse mal die Eckdaten zusammen.
1.) Zul. durch 5x6mm² / CEE 32A / 50m von einem KVT
2.) Abgänge 4 mal / CEE 16A / je. 15m
4 mal / Schuko
3.) 1.CEE 16A - je Phase eine Friteuse mit 2000W
2.CEE 16A - Phase 1-Wasserkocher 2000W
Phase 2-Kochtopf 2000W
Phase 3-Plattenherd 2000W
3.CEE 16A - Glühwein Durchlauferhitzer 8500W
4.CEE 16A - Phase 1-Beleuchtung 500W
Phase 2-Beleuchtung 500W
Phase 3-Beleuchtung+Musik 1000W
Schuko. - evtl. für Bohrmaschine, Strahler oder dergleichen

Habe jetzt mal gerechnet und bin bei der Zul. schon auf 2% Spg.fall gekommen. Dann mit 1% Spg.fall für die Abgänge und komme dort mit 4mm² auf 32m und mit 6mm² auf 49m. Ist das soweit richtig?
Habe das mal so geschrieben weil ich nicht mit dem Formeleditor zurecht komme!

Wie sieht das denn mit der Absicherung im S...
10 - Sammelthread für Geräte mit Gefahrenpotential durch minderwertige Produktion -- Sammelthread für Geräte mit Gefahrenpotential durch minderwertige Produktion
Hallo,

anlässlich eines Erlebnisses mit zwei Dimmerpacks (ED*X4 von Eur*olite) ist mir die Idee gekommen, einen Thread zu starten, in dem User ihre Erfahrungen zu gefährlich pfuschig hergestellten Geräten schreiben und sich so gegenseitig warnen können! Es soll hier nicht um banale Mängel gehen, die vielleicht nicht ganz vorschriftskonform, aber im Grunde eher harmlos sind, sondern um Brandgefährliche Schwachstellen.

Ich fange mal an: Bei den oben genannten Dimmerpacks wollte ich eine Steuerleitung anschließen, da die Geräte fest angeschlossen werden und das mit Schuko-Steckdosen doch etwas blöd ist. Es handelt sich um 4-kanal DMX-Dimmerpacks mit einer gesamtleistung von 3680W (16A) und 1150W (5A) pro Kanal. Anschluss Herstellerseitig normal mit 16A Schukostecker, eingebaut ist das Innenleben in ein kleines Metallgehäuse, ca. 30x20x8cm. Ich habe also angefangen, die Dimmerpacks auseinanderzubauen, und mit jeder Minute mehr wurde mein Kopfschütteln stärker:

- Der Haupt-N (von Netzleitung), der abgehende N zu den Abgangs-Steckdosen und der N für den Trafo sind intern mit so einem Questverbinder in megabillig-Version zusammengeschustert. Das metall-inlay hatte etwa die Wandstärke einer Aderendhülse und ich konnte den ganzen Verbinder mit verhältnismäßig we...
11 - Treppe stimmungsvoll beleuchten! -- Treppe stimmungsvoll beleuchten!

Zitat :
Surfer hat am 18 Sep 2006 13:24 geschrieben :
@ Fenta-und was machs du mit dem Rest der ca.2KW???

so a Schmarrn
Nein, kein Schmarrn, da ich ein absoluter Fan von indirekter Beleuchtung bin und das Zimmer eine Raumhöhe von 3,30m hat. Da die Strahler auf der Hochbett-Kante (in der Mitte des Raumes) positioniert werden und unter dem Hochbett auch noch Arbeitsfläche ist, braucht es schon etwas power, schließlich will ich genügend Leistungsreserve pro Farbe haben, momentan ist die Belegung:
Gelb: 300W (PAR56)
Rot: 300W (PAR56)
Grün: 300W (PAR56)
Blau: 300W (PAR56)
Weiß: 500W (Halogenstrahler)

Ein blauer wird noch dazu kommen, da blau die Farbe ist, die der stärksten Filterung bedarf, somit hat blau einen deutlich geringeren Lichtoutput, als gelb oder rot oder grün.

Weiß wird später durch einen Filterlosen 1000W-PAR64 ersetzt, die anderen Lampen rüste ich je nach Lust und Laune vielleicht mal auf PAR64 mit 500W u...
12 - Halogenbeleuchtung für Partykeller -- Halogenbeleuchtung für Partykeller
Nee, einen Dimmer (JUNG 100-1000W) für 4 OSRAM Trafos und 12 Strahler....
13 - SMD Platinen -- SMD Platinen
Nabend,

Entscheidend ist was Du für Platinenmaterial benutzt und wie lange Du belichtest.

Ein UV Gerät ist selbstverständlich besser als ein Halogenstrahler aber für gelegentliches, semi professionelles Platinen ätzen reicht dieser völlig aus.

Ich selber habe einen 1000W Halogenstrahler. Bei ca. 30cm Abstand ergeben sich bei dem guten Bungard Material ca.5 min Belichtungszeit.
Rechne mit Deinem 500W Strahler mal 10min. Und ich arbeite auch mit einem ähnlichen Papier. Ich benutze dieses Transparentpapier für Tuschezeichnungen.
Das kannst Du auch mit einem Tintenstrahldrucker bedrucken.
Und lass diesen Quatsch mit dem doppelt bedrucken !
Diese Unsitte wird im Netz oft verbreitet ist aber totaler Quatsch. In der Regel reicht die Lichtdichtigkeit völlig aus. Durch das doppelt bedrucken macht man nur die Strukturen dicker und unscharf weil man nie 100%ig passgenau drucken kann.

Am wichtigsten ist die Belichtungszeit. Bei dünnen Bahnen eher etwas weniger belichten.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der lustige Kernspalt am 21 Mär 2005 22:33 ]...
14 - Anschluß von 230V verbrauchern an 12 V -- Anschluß von 230V verbrauchern an 12 V
Hallo,

Kann mir jemand sagen, wie ich an einen 12V-Ausgang eines Gerätes einen 230V-Verbraucher anschließen kann?.
Dieser sollte sich genauso verhalten, wie der 12V-verbraucher, d.H. Wenn der 12V-Verbraucher gesteuert wird (12-V-Halogenbirne dimmt auf und ab), soll auch der 230V-Verbraucher die gleiche Funktion durchführen (1000W-Strahler soll auch auf und ab dimmen)

(Habe ab einen Triac gedacht)

Vielen Dank schon mal im Voraus.

Gruß

Christoph ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 1000w Strahler Schalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: 1000w Strahler Schalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192428486   Heute : 293    Gestern : 3647    Online : 61        25.7.2026    2:36
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0601019859314